Hallo zusammen,
jetzt, da die Heizperiode begonnen hab, wars mal wieder Zeit, die Funktion der UVR1611 sowie aller Komponenten zu prüfen.
Hierbei ist aufgefallen, dass wohl mit dem ESBE 3-Wege-Mischer wohl was nicht stimmt – die Vorlauftemperatur steigt bis zum definierten Maximum.
Die UVR Mischerregelung ist aktiv (Ausgänge auf/zu) werden bestromt, jedoch ändert sich die Vorlauftemperatur trotz „Regelung“ nicht merklich.
Bei der Demontage des Mischers ist aufgefallen, dass der Mischer selbst keinen Anschlag für Zu- bzw. Auf- hat – die Achse lässt sich endlos drehen, je nach Stellung macht der Mischer dann auf oder zu oder eben auf-zu-auf-zu-auf bei der konstanter Bestromung – scheint also seiner eigentlichen Aufgabe (einigermaßen) nachzukommen
Da die UVR bzw. die ESBE ARA600 keine Winkelmessung integriert hat, liegt wohl nun nahe, dass der Mischermotor die Achse nun völlig unkontrolliert (bzw. nur über Laufzeit gesteuert) dreht und hier kein Regelkreis zu Stande kommen kann…
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt ?
– der Mischer
– die Steuerung / Regelung
– der Typ der um das ganze „rumschleicht“?
– …
Vielen Dank für eure Hilfe und noch geruhsame Feiertage!
MichaB
noch was..
Motor: ESBE ARA600 230V/90°
Mischer ESBE VRG13x
Zulauf unten
Abgang oben
Zumischung links
Stellung Achse Mischer bei Montage Motor: „Fläche Achse“ unten links 45°.
UVR Mischerregelung, Ausgang 12/13
Hallo,
das Ventil hat tatsächlich keinen physikalischen Anschlag. Die UVR schaltet/taktet die Ausgänge für Links- bzw. Rechtsdrehung so lange bis die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht ist. Wird diese nicht erreicht, taktet die UVR trotztdem weiter. Der Stellmotor dreht aber nur max. 90°, danach stoppt er trotz der Impulse der UVR. Die UVR weiss nichts von der aktuellen Position des Stellmotors bzw. des Ventils. Die Regelkreis Rückkopplung erfolgt nur anhand der Isttemperatur = Vorlauftemperatur.
Bei Problemen würde ich schauen ob die Solltemperatur plausibel ist und die notwendige Puffertemperatur gegeben ist. Falls das ok aussieht dann Vorlauftemperatur auf Plausibilität prüfen. Evtl. ist der Sensor-/zuleitung/anschluss defekt.
Gruß, Jochen
Siehe mal nach
http://www.esbe.eu/at/de-DE/produkte/stellmotoren/ara600-3-punkt
Der Stellantrieb läuft in 90°Winkel und ist für 3 Punkt Regler
auf -halt -zu
mfG ReneM