Feueresel antwortete vor 14 Jahren

diese frage passt sicher nicht hierher,weiß aber nicht wo i sonst eine neutrale fachliche antwort herbekomme.
wieviel kollektorenfläche und puffer würde man(n)benötigen um eine 60m2 grosse fussbodenheizung die mit 25-30 grad auskommt zubetreiben?



7 Antworten
TvA antwortete vor 14 Jahren

Das wird dir so keiner beantworten (können).
Standort, Dachneigung, Ausrichtung zur Sonne, Kollektorart, Isolation des beheizten Raumes, Ausrichtung des beheizten Raumes, Volumen des beheizten Raumes …

Da braucht man eine Glaskugel!

Gruß

TvA

sebest antwortete vor 14 Jahren

…dachneigung:40 grad,max.zur verfügung 100m2
…richtung :ssw
…standort :02943
…platz für alle puffergrössen
…60m2 heizung sind bereits vorhanden,läuft mit 25-30grad.
da müsste sich doch ne ungefähre aussage treffen lassen.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, —, im Winter scheint die Sonne nur selten
und im Sommer reichen 10m² Solar für’s warme Wasser

Interessant sind natürlich die Übergangszeiten zur Heizungsunterstützung

—, ein gesunder Kompromiß wären 20m² …

…, hatte Anfang-Februar bei 10m² und ganzen Tag Sonnenschein schon bis 21kWh geerntet,
im Sommer sind es bis 48kWh je nach Kollektor-Vorlauftemperatur

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren
sebest:

wieviel kollektorenfläche und puffer würde man(n)benötigen um eine 60m2 grosse fussbodenheizung die mit 25-30 grad auskommt zubetreiben?

Hallo sebest

Ich glaube,wir müssen mal im Urschleim anfangen.
Soll Deine Solaranlage alleine die FBH ernähren??
Meiner Meinung nach würde das nicht funktionieren.
Für 60qm(ungedämmt)brauchst du bei -16°C 6kw/h.
Die 6kw mußt du erstmal vom Dach runterbekommen.
Und das auch in einer Sonnenschwachen Zeit.
Aber wie gesagt:
Gib mal bitte näheres bekannt.
Meine Glaskugel sagt:Vergiß es.

sebest antwortete vor 14 Jahren
Rohrverbieger:

sebest:

wieviel kollektorenfläche und puffer würde man(n)benötigen um eine 60m2 grosse fussbodenheizung die mit 25-30 grad auskommt zubetreiben?

Hallo sebest

Ich glaube,wir müssen mal im Urschleim anfangen.
Soll Deine Solaranlage alleine die FBH ernähren??
Meiner Meinung nach würde das nicht funktionieren.
Für 60qm(ungedämmt)brauchst du bei -16°C 6kw/h.
Die 6kw mußt du erstmal vom Dach runterbekommen.
Und das auch in einer Sonnenschwachen Zeit.
Aber wie gesagt:
Gib mal bitte näheres bekannt.
näheres?also 150m2 wohnfläche davon 90m2 über heizkörper und 60m2 fbh die mit 25grad vl gut auskommt.den ww boiler von 150 liter heize i am tag einmal auf 80 grad(3 personen)deshalb glaube i würde sich reine ww erwärmung über solar in meinem falle nicht wirhlich lohnen.würde es sich in meinem falle für die heizung lohnen und das dann mit welcher dimensionierung?
Meine Glaskugel sagt:Vergiß es.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, 6kW/h x24=144kWh
max. Kollektor-Leistung im Februar m² =2,1 kWh :144 ergibt 68,57m² Kollektor-Fläche an einem sonnigen Februartag.

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, übrigens, heute am 6. März hatte ich einen Ertrag von 32 kWh in 9Std bei 10m² Flachkollektoren
für die Heizungsunterstützung‼

„—„

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
habe ein kleines Problem mit meinem Mischer für die Fuss-
bodenheizung.
Im Moment ist ein thermisches Mischerset von Oventrop
verbaut.
Bekomme leider mit diesem Set unterschiedliche Temperaturen!
Bei unterschiedlichen Betriebsarten…
1x Holzvergaser dc 15 e Vorl. zum Mischer bis 80 Grad
1x Vitodens 300 zum Mischer bis 55 Grad

Kann mir jemand einen Mischer, Steuerung und Motor empfehlen

Ach so es sind ca. 130qm Fussbodenheizung und 100qm normale
Heizkörper

Danke



28 Antworten
TvA antwortete vor 14 Jahren

Das wird dir so keiner beantworten (können).
Standort, Dachneigung, Ausrichtung zur Sonne, Kollektorart, Isolation des beheizten Raumes, Ausrichtung des beheizten Raumes, Volumen des beheizten Raumes …

Da braucht man eine Glaskugel!

Gruß

TvA

sebest antwortete vor 14 Jahren

…dachneigung:40 grad,max.zur verfügung 100m2
…richtung :ssw
…standort :02943
…platz für alle puffergrössen
…60m2 heizung sind bereits vorhanden,läuft mit 25-30grad.
da müsste sich doch ne ungefähre aussage treffen lassen.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, —, im Winter scheint die Sonne nur selten
und im Sommer reichen 10m² Solar für’s warme Wasser

Interessant sind natürlich die Übergangszeiten zur Heizungsunterstützung

—, ein gesunder Kompromiß wären 20m² …

…, hatte Anfang-Februar bei 10m² und ganzen Tag Sonnenschein schon bis 21kWh geerntet,
im Sommer sind es bis 48kWh je nach Kollektor-Vorlauftemperatur

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren
sebest:

wieviel kollektorenfläche und puffer würde man(n)benötigen um eine 60m2 grosse fussbodenheizung die mit 25-30 grad auskommt zubetreiben?

Hallo sebest

Ich glaube,wir müssen mal im Urschleim anfangen.
Soll Deine Solaranlage alleine die FBH ernähren??
Meiner Meinung nach würde das nicht funktionieren.
Für 60qm(ungedämmt)brauchst du bei -16°C 6kw/h.
Die 6kw mußt du erstmal vom Dach runterbekommen.
Und das auch in einer Sonnenschwachen Zeit.
Aber wie gesagt:
Gib mal bitte näheres bekannt.
Meine Glaskugel sagt:Vergiß es.

sebest antwortete vor 14 Jahren
Rohrverbieger:

sebest:

wieviel kollektorenfläche und puffer würde man(n)benötigen um eine 60m2 grosse fussbodenheizung die mit 25-30 grad auskommt zubetreiben?

Hallo sebest

Ich glaube,wir müssen mal im Urschleim anfangen.
Soll Deine Solaranlage alleine die FBH ernähren??
Meiner Meinung nach würde das nicht funktionieren.
Für 60qm(ungedämmt)brauchst du bei -16°C 6kw/h.
Die 6kw mußt du erstmal vom Dach runterbekommen.
Und das auch in einer Sonnenschwachen Zeit.
Aber wie gesagt:
Gib mal bitte näheres bekannt.
näheres?also 150m2 wohnfläche davon 90m2 über heizkörper und 60m2 fbh die mit 25grad vl gut auskommt.den ww boiler von 150 liter heize i am tag einmal auf 80 grad(3 personen)deshalb glaube i würde sich reine ww erwärmung über solar in meinem falle nicht wirhlich lohnen.würde es sich in meinem falle für die heizung lohnen und das dann mit welcher dimensionierung?
Meine Glaskugel sagt:Vergiß es.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, 6kW/h x24=144kWh
max. Kollektor-Leistung im Februar m² =2,1 kWh :144 ergibt 68,57m² Kollektor-Fläche an einem sonnigen Februartag.

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, übrigens, heute am 6. März hatte ich einen Ertrag von 32 kWh in 9Std bei 10m² Flachkollektoren
für die Heizungsunterstützung‼

„—„

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!