Fragen und AntwortenGebläsedrehzahl A25
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hallo Gemeinde,

habe meinen P 21 mit A25 Brenner nun seit Mai super und stoerungsfrei laufen. Seit ein paar Tagen hab ich bemerkt, das
er beim starten recht lange braucht bis eine flamme gezuendet wird.
Das Geblaese laeuft mir aber auch mit zu hoher Drehzahl wird
langsamer und faengt wieder an schneller zu laufen bis endlich
in an geht.
Die Einstellungen wurden nicht geaendert und die Startdrehzahl S2 steht auf 1%.
Der Brenner geht auch nicht auf Stoerung.
Hat von euch schon jemand dieses Problem gehabt, wenn ja waere ich ueber hilfe dankbar.

gruesse aus
Thueringen



30 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Liest sich wie die Startroutine nachdem der Brenner stromlos war.

Da läuft er auch erst schnell bis er dann mit den Starten beginnt.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Liest sich wie die Startroutine nachdem der Brenner stromlos war.

Da läuft er auch erst schnell bis er dann mit den Starten beginnt.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Achte mal beim nächsten Start darauf, welche glühspirale angegangen ist. Falls er beim ersten Versuch nicht zünden konnte nimmt er beim 2. Versuch die andere glühspirale. Bitte schau auch mal nach, dass sich im schlauch oder im stutzen keine engstelle gebildet hat. Das war bei mir mal so. Ich hatte ne ansammlung von staub und pellets im schlauch.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Achte mal beim nächsten Start darauf, welche glühspirale angegangen ist. Falls er beim ersten Versuch nicht zünden konnte nimmt er beim 2. Versuch die andere glühspirale. Bitte schau auch mal nach, dass sich im schlauch oder im stutzen keine engstelle gebildet hat. Das war bei mir mal so. Ich hatte ne ansammlung von staub und pellets im schlauch.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Auf störung geht er erst, wenn er beim 2. Zündversuch erfolglos war…

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Auf störung geht er erst, wenn er beim 2. Zündversuch erfolglos war…

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Danke für die schnellen Antworten,

er hat auch schon so viel versuche gemacht, das dann die zweite Spirale genommen wurde.
Schlauch ist frei und Pellets sind auch genug in der Brennerschale.
Ich denke mal durch die hohe Drehzahl vom Gebläse zünden die Pellets schlechter.
Früher summte im Startvorgang das Gebläse ganz leise, jetzt läuft es in der Startphase ganau so schnell wie im Heizbetrieb?

Gunther

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Danke für die schnellen Antworten,

er hat auch schon so viel versuche gemacht, das dann die zweite Spirale genommen wurde.
Schlauch ist frei und Pellets sind auch genug in der Brennerschale.
Ich denke mal durch die hohe Drehzahl vom Gebläse zünden die Pellets schlechter.
Früher summte im Startvorgang das Gebläse ganz leise, jetzt läuft es in der Startphase ganau so schnell wie im Heizbetrieb?

Gunther

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Ich hab doch in der Anleitung auch was von Drehzahlsensor gelesen, sollte der defekt sein?

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Ich hab doch in der Anleitung auch was von Drehzahlsensor gelesen, sollte der defekt sein?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Alles möglich…

Mach die Haube runter und steck ihn ab.
Rechts am Ventilator steht der Motor raus und an dessen Achse also ganz rechts ist ein Kleiner Plastikteil mit 3poligem Kabel das ist der Drehzahlmesser. Kabel lässt sich an der Platine abstecken.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Alles möglich…

Mach die Haube runter und steck ihn ab.
Rechts am Ventilator steht der Motor raus und an dessen Achse also ganz rechts ist ein Kleiner Plastikteil mit 3poligem Kabel das ist der Drehzahlmesser. Kabel lässt sich an der Platine abstecken.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Du kannst auch die Drehzahl ablesen am Display ansich wenn die Drehzahl gleich bleibt wird es nicht der Sensor sein sondern die Drehzahlregelung oder die Software.
Parameter Stimmen, hast du schon geschrieben.
Stromlos machen damit neu initialisiert wird…..

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Du kannst auch die Drehzahl ablesen am Display ansich wenn die Drehzahl gleich bleibt wird es nicht der Sensor sein sondern die Drehzahlregelung oder die Software.
Parameter Stimmen, hast du schon geschrieben.
Stromlos machen damit neu initialisiert wird…..

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Drehzahl ist hoch, dann wird das gebläse langsamer, bis fast zum stillstand und wieder schnell. Und dieser Vorgang wiederholt sich bis zur Flamme

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Drehzahl ist hoch, dann wird das gebläse langsamer, bis fast zum stillstand und wieder schnell. Und dieser Vorgang wiederholt sich bis zur Flamme

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

wie schnell?
Schwankt es im Sekundentakt oder im Minutentakt?

Welche Drehzahl wir angezeigt wenn es fast steht und wenn es läuft?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

wie schnell?
Schwankt es im Sekundentakt oder im Minutentakt?

Welche Drehzahl wir angezeigt wenn es fast steht und wenn es läuft?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

zahlen:

Drehzahl beim brennen ca. 2700 upm
beim zünden 2100 fallend bis ca. 700 upm
im zeitraum einer minute

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

zahlen:

Drehzahl beim brennen ca. 2700 upm
beim zünden 2100 fallend bis ca. 700 upm
im zeitraum einer minute

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Also ich versuche es mal zu beschreiben.
Bei schneckenlauf ca 35 u pro min
Nach befüllen 2700 umdrehungen
Nach 1 min ein klick (wie relais oder so)und abfall derdrehzahl langsam bis 190 umdrehungen, da kommt dann ein schnarchgeräusch vom motor, als wenn er nicht weiß wirum er laufen soll und dann geht es wieder mit der drehzahl bis
2700 umdrehungen und dann wieder das ganze von vorn.
Was ist das nur?

Gunther

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Also ich versuche es mal zu beschreiben.
Bei schneckenlauf ca 35 u pro min
Nach befüllen 2700 umdrehungen
Nach 1 min ein klick (wie relais oder so)und abfall derdrehzahl langsam bis 190 umdrehungen, da kommt dann ein schnarchgeräusch vom motor, als wenn er nicht weiß wirum er laufen soll und dann geht es wieder mit der drehzahl bis
2700 umdrehungen und dann wieder das ganze von vorn.
Was ist das nur?

Gunther

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

sorry musste weg…

bei schneckenlauf ca.35upm?
heisst das wenn die Schnecke läuft das dann der Lüfter nurnoch 35upm dreht?

an der Verkabelung wurde nichts geändert?

Edit: Was macht der Lüfter wenn du die Schnecke absteckst?

Irgendwie geht es in Richtung PLatine defekt, da bräuchte ich jetzt einen Schaltplan davon, oder dein Lüfter bekommt keinen Nulleiter, also nur über ander Geräte welche zu den Zeitpunkt stromlos sein müssen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

sorry musste weg…

bei schneckenlauf ca.35upm?
heisst das wenn die Schnecke läuft das dann der Lüfter nurnoch 35upm dreht?

an der Verkabelung wurde nichts geändert?

Edit: Was macht der Lüfter wenn du die Schnecke absteckst?

Irgendwie geht es in Richtung PLatine defekt, da bräuchte ich jetzt einen Schaltplan davon, oder dein Lüfter bekommt keinen Nulleiter, also nur über ander Geräte welche zu den Zeitpunkt stromlos sein müssen.

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Hallo michi,
An der verkabelung wurde nichts geändert,
Die drehzahl (35 u/min) wurde abgelesen als die schnecke nur zum start
Befüllt wurde, kann aber auch vom schornsteinzug gedreht haben. Was vorher nicht war ist das das gebläse beim anzünden voll dreht, obwohl in der einstellung 1% eingestellt ist?

Mfg
Gunther

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Hallo michi,
An der verkabelung wurde nichts geändert,
Die drehzahl (35 u/min) wurde abgelesen als die schnecke nur zum start
Befüllt wurde, kann aber auch vom schornsteinzug gedreht haben. Was vorher nicht war ist das das gebläse beim anzünden voll dreht, obwohl in der einstellung 1% eingestellt ist?

Mfg
Gunther

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Also es ist die ansteuerung des lüftermotors.
Hab mal die spannung am platinenausgang gemessen diese fällt
Langsam von 220V auf 100V ab und dann das spiel von vorn.

Muß die platine reklamieren.

Gunther_Barthel antwortete vor 13 Jahren

Also es ist die ansteuerung des lüftermotors.
Hab mal die spannung am platinenausgang gemessen diese fällt
Langsam von 220V auf 100V ab und dann das spiel von vorn.

Muß die platine reklamieren.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hallo,

Achsoo….

Aber fallen tut meiner auch mit der Drehzahl beim starten
nur wenn er dann höher dreht zünden die Pellets bei dir aber nicht.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hallo,

Achsoo….

Aber fallen tut meiner auch mit der Drehzahl beim starten
nur wenn er dann höher dreht zünden die Pellets bei dir aber nicht.