hallo,
ich bin dann bald durch mit meinen „problemen“ – hoffe ich zumindest.
ich hab aktuell die laddomatpumpe an der heizungssteuerung (windhager) hängen, könnte diese aber auch mit dem kesselthermostat steuern. ich habe fühler für die heizungssteuerung im kessel und am puffer oben.
bei mir hat jeder mischerkreis seine eigene pumpe, somit liefert die laddomatpumpe nicht unmittelbar an den heizkreis (außer der FB kessel läuft). hydraulisch gesehen gibt es eine direkte verbindung zwischen puffer oben und mischerkreis.
aus meiner sicht ist es wahrscheinlich egal, wo die laddomatpumpe hängt, oder? wie seht ihr das
Hi!
Also grundsätzlich würde ich sie lieber auf den Kesselthermostat klemmen. Solange das Ding nicht zu zeitig abschaltet, funktioniert das ganz gut.
Michael
hallo,
ich bin dann bald durch mit meinen „problemen“ – hoffe ich zumindest.
ich hab aktuell die laddomatpumpe an der heizungssteuerung (windhager) hängen, könnte diese aber auch mit dem kesselthermostat steuern…..
aus meiner sicht ist es wahrscheinlich egal, wo die laddomatpumpe hängt, oder? wie seht ihr das
Hallo Charly,
ich glaube, wenn das alles so egal wäre, dann hättest du keine Probleme.
Ich kenne die Windhager Heizungssteuerung nicht, aber ich hoffe, daß es eine spezielle für Feststoffkessel ist und nicht eine, die auf Wärmeanforderung reagiert.
Wenn das zweite der Fall ist, läuft die Laddomatpumpe bei hoher Kesseltemperatur nicht mehr.
Wieso schliesst du den Laddomat nicht dort an, wo es beim Atmos Kessel vorgesehen ist? Dann greift auch die interne Regelung, die die Pumpe nicht bei Wärmeanforderung sondern bei Wärmeproduktion (Heizen) laufen lässt.
Gruß
Gerhard
Edit hat gesagt, das hat sich erledigt – siehe http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3634012&pg=1
ich hatte mir gedacht, dass vielleicht die heizkreise unterstützung von der laddomatpumpe brauchen, aber eigentlich sind die heizkreise hydraulisch unabhängig am puffer und können dort über die eigene pumpe ziehen.
ja, das windhager wärmeverteilmodul ist ein spezielles festbrennstoffkesselmodul, das die umschaltung steuert und auch den puffer mit der ladepumpe überwacht.
und ja, ich werde das am wochenende umklemmen
danke schon mal für die gedanken
charly
Ich glaube ich habe die Lösung: es macht Sinn die Laddomatpumpe an den Kessel zu hängen, da sie dort vom Rauchgasthermostat gesteuert wird und nicht über die Kesseltemperatur (wird von der Heizungssteuerung ermittelt). Dadurch wird verhindert, dass der Kessel nach Abbrand auskühlt.
Ist doch eine logische und einfache Erklärung… hab aber ein wenig gebraucht das zu realisieren
Hallo charly,
hört sich zuerst mal gut an.Ich habe die Erfahrung gemacht
dass das Rauchgas schon relativ kalt sein kann und der
Kessel noch recht warm,was zur Folge hat dass das Kesselwasser
noch weiter aufgeheizt wird.
Dann ist bei mir die TAS angesprungen obwohl der kessel eigentlich aus war,nur weil die Laddo Pume zu früh ausge-
schalten wurde.
Kommt zwar selten vor,nur wenn du echt am Kapazitätlimit
der Puffer agierst.
Just my two Cents
Privatwald
Laut Atmos ist da aber noch ein Sicherheitsthermostat, welches genau das verhindern soll. Das schaltet normalerweise den Laddomat bei zu hohen Kesseltemperaturen wieder ein.
Obs bei mir funktioniert, hab ich noch nicht getestet.
Gruß Manuel
hallo,
ich bin dann bald durch mit meinen „problemen“ – hoffe ich zumindest.
ich hab aktuell die laddomatpumpe an der heizungssteuerung (windhager) hängen, könnte diese aber auch mit dem kesselthermostat steuern. ich habe fühler für die heizungssteuerung im kessel und am puffer oben.
bei mir hat jeder mischerkreis seine eigene pumpe, somit liefert die laddomatpumpe nicht unmittelbar an den heizkreis (außer der FB kessel läuft). hydraulisch gesehen gibt es eine direkte verbindung zwischen puffer oben und mischerkreis.
aus meiner sicht ist es wahrscheinlich egal, wo die laddomatpumpe hängt, oder? wie seht ihr das
Hallo!
Die Laddomatpumpe wird üblicherweise am Kessel bzw. der Kesselsteuerung angeschlossen und nicht vom Heizkreis gesteuert. Die Laddomatpumpe schiebt die Energie in den Puffer. Eine separate Heizkreispumpe liefert die Wärme dann aus dem Puffer über einen Mischer ins Haus.
Deine Frage kann eigentlich nur beantwortet werden, wenn man dein System/Hydraulikplan kennt.
Ich stelle hier mein System ein. Ein „Bypasslösung“ am Laddomat und am Puffer schiebt nach dem Laden des Puffers die Restwärme des Kessels mit der Heizkreispumpe ins Haus.
Aus deiner Beschreibung stellt sich mir die Frage, ob die Hydraulik/Wärmeverteilung wirklich optimal gelöst ist. Weniger komplizierte Systeme sind manchmal effizienter.
wie gesagt, ich habe die laddomatpumpe jetzt am kessel und das macht wirklich sinn und funktioniert.
bypass habe ich keinen, bei mir „saugen“ die heizkreispumpen bei bedarf aus dem puffer und benötigen die pumpe am laddomat nicht.
hier meine hydraulik:
http://up.picr.de/3184142.pdf
Hallo Charly,
das sieht doch schon ganz gut aus. Nur das Ausdehnungsgefäß ist da nicht so gut aufgehoben, wird dort sehr heiß. Besser vor dem Laddomat in den Rücklauf einbinden (also in dem Fall rechts davon).
Grüße, Michael