Fragen und AntwortenHeimeier Mischventil 40-70°C
HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

die Rücklaufanhebung von unserem Holzkessel
besteht aus dem Dreiwege-Mischventil DN32 der Fa. Heimeier. Der Temperaturregler mit Tauchfühler geht von 40-70° C.
Zum Problem:
Wenn Ich den Temperaturregler auf Stellung 70°C stelle
( größte Stufe) bekomme ich gerade mal 60°C zum Rücklauf..
Die Kesseltemperatur beträgt so um die 70-75°C .
Die Rücklauftemperatur soll laut Kesselhersteller aber über 63°C liegen.
Welche Ursachen kommen in Betracht die eine höhere Rücklauftemperatur verhindern.
Die dreistufige Kesselpumpe UPS 25-60 steht auf der kleinsten Stufe.

Gruß Marcus



8 Antworten
HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo Marcus !

Für den Oventrop-Mischer der zT die gleichen Probleme zeigt, hat Spacy in „Sicherheitsbaugruppe defekt?-Oventrop Baugruppe“ die Drehgriffumstellung beschrieben.
Bei uns läuft seitdem die RLA ohne Probleme.

Das Heimeier-Ventil läßt sich wahrscheinlich auch so behandeln.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
modellbauwaze antwortete vor 16 Jahren

Wo genau finde ich den Beitrag von spacy?

HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo !

Hier ist der Text von Spacy :

So für alle Oventrop RTA Benutzer:

Ich hatte vorhin bei Oventrop angerufen und einen kompetenten Techniker am Telefon. Sein (erfolgreicher) Ratschlag:
Thermostat angeschraubt lassen, Kunststoffkappe (da wo die Zahlen 1-7 draufstehen) auf Stufe 7 stellen. Anfassen und genau senkrecht zur Drehrichtung kräftig ziehen. Die Kappe geht ab. dann auf Stufe 6 wieder draufklipsen – bei unveränderter Stellung des Unterteils. Dann testen, Rücklauf kommt dann höher, denn man kann das Thermostat jetzt weiter aufdrehen.

Ich habe jetzt drei Stufen und ein bisschen übersprungen und komme so auf 71 Grad

Könnte natürlich auch ein Montagefehler in der Produktion sein, daß jemand das einfach falsch zusammengeklipst hat.
auf jeden Fall einfach zu beheben, wenn man den Trick kennt.

Gruß, Peter
http://www.darklegends.de
Orlan Super D

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
modellbauwaze antwortete vor 16 Jahren

@hkruse- Danke für die gute Beschreibung. Werde ich sofort testen – Bericht folgt.

Gruss
Mbw

Saarlaender antwortete vor 16 Jahren

Bei den normalen Oventrop Thermostatköpfen geht das genauso.

Allerdings kann man z.b. beim UNI LH (gleicher Bautyp wie bei RLA), wenn man den voll auf dreht einfach in die Bohrung gegenüber dem Referenzpunkt (untere Seite) den Kopf von einem Kugelschreiber als Stift reinstecken.

Dann einfach Thermostat wieder kleindrehen (schleißen) und das Gehäuse wird abgedrückt.

Jetzt den Thermostat durch drehen einfach z.b. auf 70°C kalibrieren und das Gehäuse z.b. auf Stellung 7 zum Referenzpunkt aufstecken.

Bei HK Thermostat ist bei Stellung 3 eine Referenzmarke auf dem inneren Gehäuse aufgebracht.

Gruß Thomas

modellbauwaze antwortete vor 16 Jahren

Super – habe die RL auf genau 75° eingestellt und funzt super.

Hatte schon mit dem Gedanken gespielt, mir einen Obentrop- Regler mit 80° zu kaufen – Dank dem Forum mal wieder 80€ gespart.

Gruss
Mbw

mkwnd antwortete vor 16 Jahren

Bei mir funzt es leider nicht. Ich nutze den Thermostatkopf K von Heimeier. Habe die Rücklauftemperatur zwar jetzt auf 70°C, aber jetzt scheint der Thermostatkopf zu wenig Hub zu haben. Jedenfalls geht jetzt nur noch kaum etwas bis nichts durch den Puffer 🙁 Hat einer ne Idee was man da machen kann?

Gruß Marcus

HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo Marcus !

Um den Kessel in der Aufheizphase auf 80°C KT zu bringen, darf nicht alles Wasser über 71° im Puffer oder in der Heizung verschwinden.

Die einfachste Möglichkeit: Du drosselst den Vorlauf zwischen Kesselkreislauf und Puffer+HZG ( Strangregulierventil od. Absperrschieber).

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<