Fragen und AntwortenHeizung wird zu spät warm!?
datalost antwortete vor 14 Jahren

Hallo Experten,
brauche als Atmos Neuling mal Hilfe.

Seid einer Woche ist meine Atmos P21 mit 500 ltr Pufferspeicher(wegen Platzmangel) und 120 ltr Brauchwasserspeicher ohne Solar in Betrieb.

Brauchwasser ist immer heiß , aber meine Heizungkörper werden viel zu spät warm.

Die Tagesraumtemperatur ist auf 22°
und die Nachttemperatur auf 17° eingestellt.
Regelzeiten sind von Mo-Fr 6.00 – 22.00 Uhr Sa-So 7.00-22.oo.
Doch leider wird es im Haus erst gegen 9.00 warm.

Muss ich die Regelzeiten anpassen oder haben die Monteure vielleicht etwas falsch angeschlossen?
Ach, das ist hier in Umkreis(S/H) erst die 2te Pelletsheizung und für die Monteure war das die erste überhaupt, daher haben die noch nicht so recht die Erfahrung mit so einer Heizung.
Vielen dank für Eure kommenden Antworten.
Gruß Stefan



6 Antworten
Ellern antwortete vor 14 Jahren

Stefan,
ob die Monteure etwas falsch angeschlossen haben kann man von hier aus schlecht sagen. Vielleicht wäre es gut hier Fotos von der Hydraulischen anbindung oder aber eine Skizze der Rohrleitungen hier rein zu stellen. Dann könnte man eventuell etwas dazu sagen. Es hört sich aber fast so an, als ob der Pelleter erst damit beschäftigt ist Brauchwasser und Puffer zu laden und dann erst in die Heizung geht. Oder aber die Heizung regelungstechnisch bis zu einer bestimmten Puffertemperatur gesperrt ist. Dazu aber mehr wenn Du uns etwas Bildmaterial zur Verfügung stellst.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren

Stefan,
ob die Monteure etwas falsch angeschlossen haben kann man von hier aus schlecht sagen. Vielleicht wäre es gut hier Fotos von der Hydraulischen anbindung oder aber eine Skizze der Rohrleitungen hier rein zu stellen. Dann könnte man eventuell etwas dazu sagen. Es hört sich aber fast so an, als ob der Pelleter erst damit beschäftigt ist Brauchwasser und Puffer zu laden und dann erst in die Heizung geht. Oder aber die Heizung regelungstechnisch bis zu einer bestimmten Puffertemperatur gesperrt ist. Dazu aber mehr wenn Du uns etwas Bildmaterial zur Verfügung stellst.

Gruß
Michael

deffyman antwortete vor 14 Jahren

Hallo, ich denke , daß ich umdenken muss. Denn bei meiner vorherigen Ölheizung ging Sie gleich los, nachdem die Schaltzeit aktiviert wurde.
Habe einfach meine Regelung um 1 Stunde vorverlegt und schon klappts scheinbar.
Der kessel muss wohl erst den die beiden Wasser-Speicher auf Temperatur bringen , bevor es ans heizen geht.

deffyman antwortete vor 14 Jahren

Hallo, ich denke , daß ich umdenken muss. Denn bei meiner vorherigen Ölheizung ging Sie gleich los, nachdem die Schaltzeit aktiviert wurde.
Habe einfach meine Regelung um 1 Stunde vorverlegt und schon klappts scheinbar.
Der kessel muss wohl erst den die beiden Wasser-Speicher auf Temperatur bringen , bevor es ans heizen geht.

datalost antwortete vor 14 Jahren

Ist bei mir auch so. Zuerst wird am frühen Morgen der Brauchwasserspeicher auf Endtemperatur gebracht, dann erst geht die Wärme in die Heizung. Die Startzeit des Brenners vorverlegen hilft.
Gruß Toni

datalost antwortete vor 14 Jahren

Ist bei mir auch so. Zuerst wird am frühen Morgen der Brauchwasserspeicher auf Endtemperatur gebracht, dann erst geht die Wärme in die Heizung. Die Startzeit des Brenners vorverlegen hilft.
Gruß Toni