Hallo zusammen,
ich habe eine Frage.
Ich habe einen Atmos DC22GSE mit 2 x Puffer 1800 Liter inkl. Brauchwasser.
Bei mir läuft das System einwandfrei.
Bei meinen Eltern hängt an dem gleichen System noch eine Ölheizung mit dran. Das Problem ist, dass wenn die Puffer auf 80-90 Grad sind dann zeigen diese am nächsten Tag nur noch 40 C° an.
Wie kann das sein, dass wenn die Puffer voll sind am nächsten Tag wieder geheizt werden muss, obwohl niemand geduscht hat oder auch nicht übermäßig die Heizung an war, da es ja die ganze Zeit noch erträglich warm war.
Gestern z.b. ebenfalls Puffer voll geheitzt 80 C°. Heute morgen um halb zehn sprang die Ölheizung an.
Vielleicht kann uns jemand ein Tipp geben was falsch sein könnte. wie gesagt ich habe das gleiche System und bei mir reichen die vollen Puffer im Sommer 3 1/2 Tage. Im Winter natürlich muss man etwas mehr heizen.
Danke
Kai
Hallo
Laddomat verbaut ?
Habe momentan ähnliches Problem,aber nicht so krass.
Ich habe die Vermutung das über die mögliche Schwerkraftzirkulation(des Laddomat 21) der Puffer über den Kessel runtergekühlt wird.
Abhilfe:NUR ZU PROBEZWECKEN,Rücklauf vom Puffer zum Kessel(Laddomat)nach Abbrand-Schließen.
Nächsten Tag solltest du das Ergebnis sehen(oder Dein Haus braucht zuviel).
Ist der Puffer noch relativ weit oben in der Temperatur hast Du das Problem gefunden.
Wenn nicht gibt es hier sicherlich noch andere Vorschläge.
Vergiß aber nicht vor dem nächsten Anheizen den Kugelhahn wieder aufzumachen!!!!!
LG aus der Lausitz
Erik
Hallo,
Ja, Laddomat hat er.
Wenn ich den Rücklauf der Puffer schließe passiert auch nichts oder ? Kenne mich nicht so aus, weis nur wie man das Gerät Bedient und Wartet 🙂
Danke 6 gruss
Kai
Kai,
`wie hoch war der Öl Jahresverbrauch ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo nochmal, werde das morgen mit dem Rücklauf mal testen. Habe eben mit meiner Mutter gesprochen sie hat gesagt, dass die auch wenn die Ofen abgebrannt ist und die Umwälzpumpe aus ist irgendwelche Geräusche sind von der Pumpe. Evtl. hast du wirklich recht, es kann ja nicht sein dass über nacht 40-50 Grad weg sind. Ich war eben bei mir schauen ich hab rundum 85 C° in den Puffern, die Heizungen sind auf 18,5 C° eingestellt in 4 Zimmern mit Honeywell Termostat. Ich werde dann erst wieder übermorgen anstecken müssen.
Gruss
Kai
Hallo,
kein Ölverbrauch – Öl Heizung ist auf 30 grad eingestellt. d.h. wenn die puffer unter 30 Grad gehen dann springt die Ölheizung erst an. Meine Eltern heizen nur mit Holz auch im Sommer. Ich ebenfalls auch habe nur den HVK – und 2 Kamine falls mal etwas unvorhergesehenes passiert.
Manfred meinte wie hoch der verbrauch früher war. Daran kann man dann abschätzen ob der Heizkreis evtl. soviel Energie zieht. Glaube ich allerdings kaum.
Wie alt ist der Ölkessel? Wird der Vorlauf durch den Kessel geschleift oder wird per Ventil umgeschaltet?
Gruß Manuel
Hallo,
der Tipp von Erik ist gut probiere das mal.

Die kleine Messingschraube rechts im Bild (roter Smily mit Pfeil zeigt drauf) so stellen das der Schlitz quer zum Rohr steht dann ist das Ventil geschlossen.
Aber nächsten Tag vor dem anheizen wieder aufmachen!!!
Hallo Kai,
falls das Haus nicht einen sehr hohen Verbrauch hat:
Das Problem hatte ich ganz zu Anfang auch mal. Ohne das geheizt wurde, leerten sich die Puffer beängstigend schnell.
Ursache war eine vergessene Schwerkraftbremse im Heizkreis-Set. Nach Einbau des 0,50 EUR-Teils (so eine Art Plättchen, das ins Rohr geschraubt wird) war alles OK.
Frohes Schaffen!
Juergen_s
Hallo,
ja den Jahresverbrauch muss ich erfragen. Ich dachte dass man direkt am Puffer (Rücklaufleitung mit dem Hahn zu macht, dass man am laddomar etwas einstellen kann wusste ich nicht. Ich erfrage nochmal die Daten wegen Ölverbrauch etc, das Haus ist aber gut gedämmt. Es wohnen 2 Parteien drin, unten meine Eltern und oben mein Bruder. 4 Erwachsene – 1 Kind. Ich werde jetzt mal hin fahren und das Ventil schließen. Danke für die Tipps. Melde mich wieder.
Gruss
Kai
Hallo,
the never ending story 🙂
Ich bin nun bei mei´nen Eltern.
Der Ofen war jetzt aus trotzdem surrt die Pumpe an der Ölheizung, Das Rohr was an die Pumpe geht kommt von den Puffern und geht dann in die Buderus Logamatic (Kessel) daran hängt ein Brauchwasserspeicher von Buderus TBS-ISOCAL ca. 150-200 Ltr.
Ist es normal, dass das Wasser aus den Puffern durch die Ölheizung gepumpt wird ? Was passiert, wenn man die Ölheizung einfach abschaltet ? Ist dann das Problem behoben ?
@ Erik, eine kleine ernüchterung – bei meinen Eltern am Atmos ist kein laddomar verbaut sondern eine Umwälzpumpe von Buderus (Typ BU25/6) ?!.
Ich will mal den Kreislauf beschreiben wie der ATMOS angeschlossen ist.
1. Kesselausgang, Pumpe Buderus BU25/6 dann kommt eine normales Heizungsventil das auf 6 Steht (warschleich, dass er erst ab 60°C öffnet, danach ein Rücklauf von dort geht es in die Puffer, kurz vor dem Puffer teilt sich das Rohr davor, wieder ein Heizungstermostat (ebenfalls auf 6). Der Abzweig geht zur Ölheizung. Von Puffer aus geht eine Leitung ebenfalls zur Ölheizung daran eine WILO Pumpe die das wasser durch den Ölkessel Buderus Logamatic pumpe ( Wofür eigentlich ?!?!)
Achja – es wurde ebenfalls so ein Modul verbaut am Ölbrenner, dass der Atmos in die Heizung und auch in Puffer gleichzeitg heizt, weil davor war es so, dass er erst die puffer aufgwärm hat.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Den Rücklauf kann ich ja nicht zu machen, da diese Buderus Pumpe am Atmos so keine Messingschräubchen hat.
Danke & LG
Kai
ölverbrauch immer so 4.000 Liter / Jahr. (grobgeschätzt)
Wie befürchtet, deine Energie wird in der gesamten Hydraulik und im Öler vernichtet.
Mach mal Bilder, dann können wir besser helfen.
Viele schleifen den Vorlauf durch den Öler, weil man ein Umschaltventil spart und den Fühler der Steuerung nicht umpositionieren muß. Was dabei raus kommt siehst du ja.
Wie alt ist der Ölkessel?
Bei neueren (ab ca. 1995) hält sich der Verlust noch in Grenzen, aber ich würde sagen, das eine Pumpe evtl. überflüssig ist. Ausser der HK Pumpe und der Ladepumpe brauchst du normalerweise nix. Aber warten wir mal die Bilder ab.
Gruß Manuel
Kai,
genau das habe ich vermutet, danke Manuel fürs richtigstellung.
Ich befürchte der Kessel ist viel zu klein für 2 Stockwerke. Normal sollte ein 50er stehen. Auf lange Sicht damit Heizen einigermaßen ertäglich macht würde ich mehr mit Rundholzbriketts umsteigen oder einen größeren Kessel nehmen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Servus,
der Ölbrenner ist aus 1995. 🙂
Ich verstehe das nicht, warum muss denn das heiße Wasser aus dem Atmos durch den Öler und dann erst in die Puffer ???
Wie könnte ich das Problem lösen ?
Bilder stelle ich noch rein – Wie gesagt muss da immer 12 Km pendeln 🙂
Auf der anderen Seite wurde das System von einem Heizungsbauer aus unserer Region errechnet. Er meinte, dass der Atmos DC 22 GSE ausreichend sei. Ludwig
Er hat es bei mir auch eingebaut funktioniert einwandfrei. Wir heizen im Sommer mit Fichte / Mischholz und im Winter mit Buche bzw. dieses Jahr haben wir 150 Festmeter Birke/Eiche bekommen.
Schönen Samstag noch und gut HOLZ 🙂
Bei grob 15kw Heizlast muß dann aber der Atmos an kalten Tagen mindestens 20 Stunden laufen!
Da hat Manfred schon recht. Wir haben z.B. damals für groß 11kw Heizlast den 40er genommen.
Gruß Manuel
150 Festmeter ?
oder 15 ?
Denn 150 wären ein winzig bisschen mehr als 15
Wir haben 12 LKW Ladungen bekommen. Rundholz. 150 Festmeter.
Buche, Eiche und Birke. bei dem letzten 4 LKWS am meisten Birke.
Wir haben noch ein Baugrundstück dort lagern wir es. Dann sägen wir es mit der Stihl auf 1,00 Meter Stücke. Dann spalten wir es mit unserem Widl HF-125 Topfix. Danach Sägen mit Widl R-Cut M-S Rolltischkreissäge. Den ganzen Sommer über nur Holz machen. Hatte jetzt 2 Wochen Urlaub- Jeden Tag Holz 🙂
Kai,
210 RM ist schon eine Hausnummer, schöne Bilder
Buche, Eiche und Birke. bei dem letzten 4 LKWS am meisten Birke.
Habt ihr eigenen Wald oder gekauft ?
Wieviel RM schluckt der kleine 22er im Jahr..
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hi,
nein wir haben es billig gekauft.
Ich arbeite in einer Spedition und besorgen dort für einen großen Schnittholz / Palettenhersteller (Heggenstaller) die Transporte – hierdurch habe ich Kontakte zu einigen Holzkutschern 🙂
Also wir brauchen so ca. 20 Raummeter – meine Eltern ca. 40.
Meine Eltern haben wir gesagt 2 Etagen und mehr qm wie wir.
Wir haben 3 Etagen jede hat rund 86qm.
Ich kann ja mal von meinem Atmos Bilder posten.
Liebe Grüße.
PS: Wir werden nun mal den Kundendienst von Rentsch/atmos zu meinen Eltern bestellen. alleine bekommen wir das nicht in griff. Den Heizungsfuttzi der es eingebaut hat wollte ich erstmal nicht kontaktieren, da ich ihm noch die 2 hälfte der Rechnung bezahlen muss habe aber keine rg bekommen bis jetzt. :-))) das ist nun schon fast 2 Jahre her. vielleicht hat er es vergessen :-PPP
hi,
so wollen wir mal das Geheimniss lüften.
Mein Vater hat den Ofen nicht richtig gereinigt.
Nachdem ich den hinteren Schamottstein im unteren Brennraum entfernt habe kamen 2,5 Eimer festgesetzte Asche zum vorschein.
Dadurch hat er nicht mehr vergast und ist nach oben abgebrannt.
Die Tür ist deshalb auch verzogen.
Die Abgasbremsen sind ebenfalls total im arsch. Teile habe ich nun bestellt. Hoffentlich kommen die endlich.
Viele Grüße
Kai