Fragen und AntwortenHILFE BEI VERDRAHTUNG D15 P
Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Hallo, brauche dringend Hilfe bei der Verkabelung eines Atmos D15 P mit Iwabo – Brenner . Wer kann kurzfristig helfen, aus den Unterlagen werde ich nicht schlau. Da steht nicht wirklich viel nützliches drinn. Bin für jeden Beitrag dankbar.
Brauch z.B. Informationen wo die vier Kabel vom Iwabo Brenner
angeklemmt werden. Habe eine externe Regelung mit Brenner-Anforderungskontakt. Wo kann ich diese anschließen.
Was passiert mit den Kesselthermostaten wenn ich eine seperate Regeleung mit Pufferspeicher-Ladeprogramm habe ?



12 Antworten
jupdida antwortete vor 16 Jahren
Bluwak:
Habe eine externe Regelung mit Brenner-Anforderungskontakt. Wo kann ich diese anschließen.

Hinten am Atmos ist ein Stecker der ne Brücke drinn hat, die Auftrennen und von der Steuerung Potentialfrei schliessen lassen, das ist die Kesselanforderung!

Bluwak:
Was passiert mit den Kesselthermostaten wenn ich eine seperate Regeleung mit Pufferspeicher-Ladeprogramm habe ?

Die stellst du dann einfach auf Max. der Rest macht deine Steuerung, du solltest dann aber auch deine Ladepumpe darüber ansteuern!

Bluwak antwortete vor 16 Jahren

OH super danke, und wo schließe ich die Kabel vom Iwabo an ?

ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

hier siehst du wie alles angeschlossen wird ist zwar ein D20P aber ich denke bist auf den Lüfter könnten die Anschlüsse gleich

wenn du hinter dem kessel stehst siehst du rechts einen anschluß und der ist für den lüfter am kessel über dem abgasrohr

auf der linken seite sind vier anschlüsse
von oben beginnend:

1 Stecker für Stromanschluß
im Stecker Belegung
1 kabel braun
N kabel blau
erdungszeichen kabel grün/gelb
und nicht verwechseln braun ist phase

2 Stecker für Laddomat
im Stecker Belegung
1 Kabel braun
N Kabel blau
erdungszeichen Kabel grün/gelb

3 Stecker für HZR
im Stecker Belegung
1 Kabel braun (phase)
N Kabel blau
erdungzeichen Kabel grün/gelb

4 Stecker für Pelletbrenner
im Stecker Belegung
1 Kabel Schwarz
2 Kabel Braun
N Kabel grau
erdungszeichen Kabel grün/gelb

MfG Manuel

Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Danke für die Tips, lasse es jetzt doch von einem Heizungsbauer machen. Kennt jemand einen ?

atmosDS antwortete vor 16 Jahren

Ort, Region? Sonst kann dir hier niemand helfen—

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Bonn

jupdida antwortete vor 16 Jahren
Bluwak:
Danke für die Tips, lasse es jetzt doch von einem Heizungsbauer machen. Kennt jemand einen ?

Hi,
hier:

Bluwak:
Hallo , die HZR65 Regelung ist der absolute Mist, mein Heizungsbauer hat auch schon gestöhnt. Bediener- und Montage-Unfreundlich zum teil ist gar nicht nachzuvollziehen was wie
die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

schreibst du doch das du einen hast!
Was ist denn jetzt wahr?

ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

Hallo jupdida,

da stimme ich dir zu das ist schon sehr widersprüchlich.
Und dann finde ich es auch toll wenn man eine Steuerung garnicht kennt und von hören und sagen der Meinung ist das die Steuerung „Absoluter Mist“ ist. Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren bei mir funktioniert die HZR65 einwandfrei.

MfG Manuel

Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Ich hatte einen HB hier aus Bonn, der hat allerdings dann am nächsten Tag telefonisch abgesagt !!!

jupdida antwortete vor 16 Jahren
Bluwak:
Ich hatte einen HB hier aus Bonn, der hat allerdings dann am nächsten Tag telefonisch abgesagt !!!

@manneAtmos
ein Kumpel von mir hat auch die HZR65 an nem D20P, ist auch voll zufrieden mit dem Teil.

@Bluwak
und nur weil der HB bei seinem kurzen Besuch flüchtig über die Bedienungsanleitung huscht, damit nicht klarkommt und dann absagt ist für dich die Steuerung HZR Mist?
ich würde da eher sagen der HB war Mist!

nfoka antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

ich habe D15P und auch HZR65 und brauche Hilfe was und wie ich einstellen soll ?

könnte mir einer seine Einstellungen nennen und wie man die einstellt usw?

Die ganze Anlage ist schon „manuell“ im Betrieb 🙂 Heizungspumpe auf Stufe 3, Ladomatpumpe Stufe 2, Heizungsmischen ca. 50/50.

Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Na da bin ich und der erste HB wohl nicht der einzige, ich habe mich Stunden mit der „Bediennungsanleitung“ beschäftigt und steige einfach nicht dahinter wie die vorgegebenen Einstellungen einzugben sind…. Mag sein das die Regelun
gut läuft, aber die Einstellung der Parameter ist nicht vernünftig erklärt.