Hallo, brauche dringend Hilfe bei der Verkabelung eines Atmos D15 P mit Iwabo – Brenner . Wer kann kurzfristig helfen, aus den Unterlagen werde ich nicht schlau. Da steht nicht wirklich viel nützliches drinn. Bin für jeden Beitrag dankbar.
Brauch z.B. Informationen wo die vier Kabel vom Iwabo Brenner
angeklemmt werden. Habe eine externe Regelung mit Brenner-Anforderungskontakt. Wo kann ich diese anschließen.
Was passiert mit den Kesselthermostaten wenn ich eine seperate Regeleung mit Pufferspeicher-Ladeprogramm habe ?
Habe eine externe Regelung mit Brenner-Anforderungskontakt. Wo kann ich diese anschließen.
Hinten am Atmos ist ein Stecker der ne Brücke drinn hat, die Auftrennen und von der Steuerung Potentialfrei schliessen lassen, das ist die Kesselanforderung!
Was passiert mit den Kesselthermostaten wenn ich eine seperate Regeleung mit Pufferspeicher-Ladeprogramm habe ?
Die stellst du dann einfach auf Max. der Rest macht deine Steuerung, du solltest dann aber auch deine Ladepumpe darüber ansteuern!
OH super danke, und wo schließe ich die Kabel vom Iwabo an ?
Hallo,
hier siehst du wie alles angeschlossen wird ist zwar ein D20P aber ich denke bist auf den Lüfter könnten die Anschlüsse gleich
wenn du hinter dem kessel stehst siehst du rechts einen anschluß und der ist für den lüfter am kessel über dem abgasrohr
auf der linken seite sind vier anschlüsse
von oben beginnend:
1 Stecker für Stromanschluß
im Stecker Belegung
1 kabel braun
N kabel blau
erdungszeichen kabel grün/gelb
und nicht verwechseln braun ist phase
2 Stecker für Laddomat
im Stecker Belegung
1 Kabel braun
N Kabel blau
erdungszeichen Kabel grün/gelb
3 Stecker für HZR
im Stecker Belegung
1 Kabel braun (phase)
N Kabel blau
erdungzeichen Kabel grün/gelb
4 Stecker für Pelletbrenner
im Stecker Belegung
1 Kabel Schwarz
2 Kabel Braun
N Kabel grau
erdungszeichen Kabel grün/gelb
MfG Manuel
Danke für die Tips, lasse es jetzt doch von einem Heizungsbauer machen. Kennt jemand einen ?
Ort, Region? Sonst kann dir hier niemand helfen—
Puffervolumen: 1000l
Bonn
Danke für die Tips, lasse es jetzt doch von einem Heizungsbauer machen. Kennt jemand einen ?
Hi,
hier:
Hallo , die HZR65 Regelung ist der absolute Mist, mein Heizungsbauer hat auch schon gestöhnt. Bediener- und Montage-Unfreundlich zum teil ist gar nicht nachzuvollziehen was wie
die Einstellungen vorgenommen werden sollen.
schreibst du doch das du einen hast!
Was ist denn jetzt wahr?
Hallo jupdida,
da stimme ich dir zu das ist schon sehr widersprüchlich.
Und dann finde ich es auch toll wenn man eine Steuerung garnicht kennt und von hören und sagen der Meinung ist das die Steuerung „Absoluter Mist“ ist. Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren bei mir funktioniert die HZR65 einwandfrei.
MfG Manuel
Ich hatte einen HB hier aus Bonn, der hat allerdings dann am nächsten Tag telefonisch abgesagt !!!
Ich hatte einen HB hier aus Bonn, der hat allerdings dann am nächsten Tag telefonisch abgesagt !!!
@manneAtmos
ein Kumpel von mir hat auch die HZR65 an nem D20P, ist auch voll zufrieden mit dem Teil.
@Bluwak
und nur weil der HB bei seinem kurzen Besuch flüchtig über die Bedienungsanleitung huscht, damit nicht klarkommt und dann absagt ist für dich die Steuerung HZR Mist?
ich würde da eher sagen der HB war Mist!
Hallo,
ich habe D15P und auch HZR65 und brauche Hilfe was und wie ich einstellen soll ?
könnte mir einer seine Einstellungen nennen und wie man die einstellt usw?
Die ganze Anlage ist schon „manuell“ im Betrieb 🙂 Heizungspumpe auf Stufe 3, Ladomatpumpe Stufe 2, Heizungsmischen ca. 50/50.
Na da bin ich und der erste HB wohl nicht der einzige, ich habe mich Stunden mit der „Bediennungsanleitung“ beschäftigt und steige einfach nicht dahinter wie die vorgegebenen Einstellungen einzugben sind…. Mag sein das die Regelun
gut läuft, aber die Einstellung der Parameter ist nicht vernünftig erklärt.