Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit ein Haus gekauft, dass mit einem Atmos Brenner, einer Solaranlage auf dem Dach und einer Regeleinheit Namens UVR1611-A2.05 ausgerüstet ist. Leider habe ich keine Einweisung in die Anlage bekommen und kann auch mit Hilfe der Bedienungsanleitung der UVR1611 nicht wirklich etwas anfangen. Ich taste mich langsam an die Einstellung heran, was auch schon mit einigen Fehlern verbunden war. Allerdings bin ich in der Lage, VIELEN DANK AN DAS FORUM !, den Ofen richtig zu heizen. Die Steuereinheit scheint zwei Heizkreisläufe zu regeln. Zum einen die Heizkörper und zum anderen die Fußbodenheizung. Ich habe schon hier keine Ahnung was was ist.
Kann mir jemand aus der Region weiterhelfen?
Hallo,
zu was hast du keine Ahnung, zum Aufbau der Heizkreise oder zur Reglung. Hast du vom Vorbesitzer die Programmdateien(*.par,*.eng) für die Reglung bekommen.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
ich habe von meinem Vorgänger exakt 2 Sachen bekommen. Zum einen einen Ordner mit „Schulungsunterlagen“ zum Atmos Brenner und zum anderen den guten Rat die Steuereinheit nicht anzufassen. Ich möchte wissen wie die Anlage insgesamt funktioniert und ob ich ggf. Änderungen für das Haus optimieren kann.
Ich kann noch nicht einmal sagen wie groß die Pufferspeicher sind. Ich bekomme in der Steuereinheit 3 Temperaturen angezeigt. Die Erste (oben) bekommt immer recht schnell Temperatur und geht dann auch etwa bis 85°C bis 90°C. Die Zweite () braucht immer etwas länger und geht dann etwa bis 70°C. Fällt allerdings ach recht schnell wieder ab. Beim Dritten () tut sich nur selten etwas. Der steht meistens so um die 25°C. Ich habe als Raumtemperatur 22°C eigestellt und bekomme aber gerade einmal 20°C max. Ich brauche einfach Unterstützung um die Anlage zu verstehen. Ich habe schon versucht einen Fachhändler zu finden. Der nächste Sachverständige ist aber ca. 350km entfernt.
Mfg
dak
Hallo,
das wichtigste was du brauchst wenn du sonnst keine Unterlagen hast ist der BL-NET denn mit dem kannst du die Messwerte aufzeichnen und auswerten und zudem kannst du dir die Funktionsdaten der UVR sichern und mit TAPPS in eine Textdatei umwandeln aus dem dann in TAPPS wieder die Funktionen herstellen kannst. Die DOKU kannst du hier nachlesen aber das ganze wird nicht einfach wenn keine Grundkenntnisse für Programmieren vorhanden sind dann wäre es einfacher wenn von der Anlage eine Hydraulikplan zeichnest und dann das Programm neu erstellst.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
vielen Dank für diese Info.
Ich denke, Du bist mir einige Schritte voraus. Ich habe weder ein solches Gerät noch die Programmierkenntnisse um es anzuwenden. Ich glaube mir geht es in erster Linie einfach einmal um die Basiskenntnisse. Also quasie was bedeutet was und vor allem was ist was.
MfG
dak
Hallo,
ich würde mir auf jedenfalls eine BL-Net anschaffen um die Daten zu loggen und damit kannst du dann schauen wo Defizite vorhanden sind. Zum Verständnis der UVR kannst du dir die Onlinedoku durchlesen und bei TA die Bedienungsanleitung herunterladen und sollen dann konkrete Frage vorhanden sein kannst du jederzeit nachfragen.
Sonnige Grüße Reiner
Ausgezeichnet und vielen Dank für die Unterstützung.
Sobald ich genaue Fragen stellen kann, werde ich das tun.
Im Moment habe ich ein anderes Problem.
In beiden Heizkreisen habe ich als Tagestemperatur 22°C und als Absenktemperatur 18°C eingegeben. Seit gestern kommt an den Heizkörpern nichts mehr an, d.h. sie sind kalt. Die Temperatur in den Puffern beträgt etwa 75°C und es kommt auch heißes Wasser aus der Leitung. Hast Du ggf. eine Ahnung was das sein könnte?
Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
wenn du dem Mischer von Hand verstellst kommt dann wärme an. Gehe in der UVR bei Funktionen in die Heizkreise und schau mal was da an VL Soll und Ist angezeigt wird. Wenn VL =5° dann ist die Funktion nicht freigegeben und du musst unter Funktionsübersicht schauen was noch fehlt.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
vielen Dank für Deine Hilfe. Es hat funktioniert.
Gruß
Daniel