Hallo,
suche fachmännischer Rat. Diese Woche habe ich eine Solaranlage installiert bekommen und habe nun folgende Probleme festgestellt.
1. Bei Betrieb der Solaranlage geht Wärme über die Heizung (Pelletofen Atmos P14) verloren und der Puffer verliert die Temperaturschichtung.
2. In der Nacht geht Wärme über die Kollektoren verloren.
Die Temperatur am Kollektor ist etwa so hoch wie im Puffer unten.
Die Heizung und die Solaranlage wurden von einem Fachbetrieb installiert.
Meine Frage: Ist das normal?
Wenn nein, was ist falsch gemacht worden?
Gruß Klaus
Hallo,
das ist nicht normal!
Da sind wohl in der Solaranlage keine Schwerkraftbremsen drin, oder diese funktionieren nicht. Auch scheinen keine Rückflussverhinderer in den Kreisläufen verbaut worden zu sein.
Ich würde der Firma kein Geld überweisen, solange das so ist. Die müssen dringend nachbessern.
LG kaninchen
Signatur
Adminstrator DAS ATMOSBOARD
Administrator Das ATMOSWIKI einmalig im Netz!
Dann werde ich das mal auf die Mängelliste schreiben!
Geld gibt es erst wenn ich zufrieden bin.
Da habe ich doch noch eine Frage:
Werden die Anschlüsse und die Zwischenstücke an den Kollektoren standardgemäß isoliert? Laut meinem Heizungsbauer ist das nicht nötig.
Hallo,
standardmäßig nein. Nur auf Wunsch.
LG kaninchen
Signatur
Adminstrator DAS ATMOSBOARD
Administrator Das ATMOSWIKI einmalig im Netz!
Danke für die Info.
Gruß
Klaus
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können