Fragen und AntwortenHolzvergaser 25GSE
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo
Ich habe ein Atmos Holzvergaser 25 GSE mit ACD01 und 1600l Heizungspufferspeicher und 500l Trinkwasser mit Solar .
vorher hatten wir eine Viesmann Vitodens 333f .

Meine Frage ist
Wenn ich momentan bei 8-14 Grad Außentemperatur die Speicher voll mache auf 90 Grad die Heizungspumpe um 22 Uhr ausgeht und erst wieder am nächsten Tag um 15:30 Uhr angehen und die Wohnung heizt sind die Speicher um 19Uhr nur noch auf 40 Grad kann das sein bei einer Zimmertemperatur von nur ca. 18-19Grad das Haus ist Baujahr 1903 26 Außenwand 100m2 und 65m2 gut isoliert Außenwände da 32

Die Vitodens hatte nur max. 19kw das heißt doch eigentlich das die holzvergaser max 18 Stunden am Tag laufen müßte bei -23 Grad , denn vor drei Jahren wo wir die Gasheizung noch hatten war es am kältesten -23 Grad oder ist das falsch ?
Vielen Dank im Vorraus



15 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wenn eine Wohnung auf 18°C ausgekühlt ist und bei den starken Wänden ( Kälte / Wärmespeicher )
braucht es schon einige KWh und Zeit um auf 21 bis 23°C Zimmertemperatur zu kommen.
Wenn die Wände erst mal mit aufgeheizt sind braucht es nur noch wenige KWh um die angenehme Zimmertemperatur zu halten.

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
lormic85 antwortete vor 11 Jahren

Hallo
Also meinen sie das sich das einpendelt wenn man einmal Grundwärme in der Wohnung hat

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, genau dass meine ich.
Die Wohnung verhält sich wie ein Kälte / Wärmespeicher der erst einmal aufgeladen werden muss.
Besonders bei dieser Speichermasse in den starken Wänden, diese Masse kann man auch ausrechnen.
Wenn man die Wandstärke in m³ kennt und Material x spezifisches Gewicht ergibt die Masse in Tonnen x Speicherfähigkeit
oder so ähnlich – stell ich mir das vor
Dann braucht man noch die Wärmedurchgangszahl nach außen durch die Dämmung und
Lüftungsverluste so man kann den Wärmeverlust / Heizlast bei bestimmten Außentemperaturen bestimmen
Und / oder noch besser zur Kontrolle über Wärmemengenmesser ermitteln ‼

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
iolanos antwortete vor 11 Jahren

Ich hab den gleichen Ofen. Die letzten Tage hab ich den kurz vor Mittag angemacht, die 2000 Liter im Puffer auf 80° gebracht, so gegen 16:00 Uhr war der dann ausgebrannt.
Am nächsten Tag um die gleiche Zeit haben die Speicher oben noch 60° und unten ca 35°- 40°.
Ich mach den Ofen dann wieder an und das Spiel geht von vorn los

zita antwortete vor 11 Jahren

geht die Pumpe ganz aus, oder läuft sie auf abgesenkter Temp.?
Ansonsten würde ich die Pumpe durch laufen lassen, nur die Temp um 5-7°absenken, dann kühlt das Haus nicht so aus

iolanos antwortete vor 11 Jahren

wenn du jetzt die Umwälzpumpe von der Heizung meinst…..ich hab Fußbodenheizung – und die läuft den ganzen Tag und auch nachts voll durch auf Stufe 1. Allerdings sin momentan nur 3 Zimmer an. Küche, Bad und Wohnzimmer.
Ich hab den gabzen Tag die Heizungstüre auf, so zieht die Wärme von da durchs ganze Haus. Spart auch was ein.

lormic85 antwortete vor 11 Jahren

die pumpe geht dann komischer Weise ganz aus .

iolanos antwortete vor 11 Jahren

Nicht die Pumpe am Ladomat oder wie das Teil auch immer heißt – die ganz normale Umwälzpumpe im Heizkreis.

Die Pumpe am Ofen geht aus, wenn die Temperatur im Kessel fällt, das ist bei allen so – die soll auch nur beim Abbrand laufen.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, und wenn die Temperatur im Kessel wieder ansteigt ?
Derweil da noch Restglut drin ist, wie geht es dann weiter ?
Fragen über Fragen

MfG
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
iolanos antwortete vor 11 Jahren

dann geht sie über das Rauchgasthermostat oder das Kesselthermostat wieder an – iss doch logisch, oder ?

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
iolanos:
dann geht sie über das Rauchgasthermostat oder das Kesselthermostat wieder an – iss doch logisch, oder ?

…, wenn die Kesselkreispumpe dann mal ausgeht geht sie in der Regel nicht mehr an;
dass ist logisch ▬ denn es ist in der Regel ja keiner da, der den Rauchgasthermostat I
entsprechend runter drehen könnte
Und wenn dem so ist springt die Pumpe, mit einer Ausnahme, in der Regel nicht mehr an.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
lormic85 antwortete vor 11 Jahren

ja die pumpe geht komplett aus

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
lormic85:
ja die pumpe geht komplett aus

Es sei den, der eingebaute Pumpensicherheitsthermostatschalter schalter die Pumpe früh genug wieder ein

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Thema: Holzvergaser vermutlich Leistungsverlust » 24.02.15 08:28 «

lormic85:
Schönen guten Tag
Wir haben seid ein paar Tagen das Problem das wir unseren Holzvergaser von morgen bis Abends anhaben und wir nur so auf 20 Grad Zimmertemperatur kommen und keine Energie mehr da ist um die Pufferspeicher zu füllen wir haben momentan am Tag so 5-8Grad .
Als wir -5bis0 Grad hatten lief die Holzvergaser von 15Uhr bis 20Uhr und dann waren die Pufferspeicher voll und die Räume waren so auf 23 Grad . Wie haben schon die Rohre zum Schornstein gereinigt die Holzvergaser schon 2 mal gereinigt . So langsam fällt mir nichts mehr ein , hat irgend jemand nee Idee was man noch ausprobieren kann ?

Freue mich auf jede Antwort

…, ich war so frei und hab Dein Thema davor noch mal hochgeholt,
so daß man nicht noch mal von ganz vorne anfangen muß

Jetzt wären die Temperaturwerte vom Kessel –
Abgastemperatur | ? | Kesseltemperatur | ? | Temperaturen an der Rücklaufanhebung | ? |
Heizung vor | ? | Rücklauf Temperatur | ? |
Wie sieht die Tauchhülse vom Rauchgasthermometer aus – in punkto, Anhaftungen wie Glanzruß
oder Trockenruß, zähes Kondensat, Flugasche ?
Um diesen Abgas – Indikator nutzen zu können sollte man die besagte Hülse zuvor mal blitzblank putzen
Ich denke ▬ wenn man zum Arzt geht, läßt er sich normalerweise auch die Zunge zeigen und wird den Blutdruck messen

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Hallo, das Problem könnten vermutlich tausend dinge sein??!!

Kannst du mal eckdaten von deiner heizung geben?
Welcher vergaser und wie angeschlossen?

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!