Fragen und AntwortenHZR65 am P14, welche Einstellungen?
Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
mein P14 mit A25, 500l Pufferspeicher, Ladomat, Wilo Pico und der HZR65 läuft jetzt endlich Schornsteinfeger war gestern da, alles klar soweit. Nur scheint mir der Brenner zu oft und zu kurz zu laufen. Ich dachte der macht ein- zweimal am Tag den Puffer voll und gut ist. Aber jetzt, obwohl nicht viel geheizt wird, startet der bestimmt zweimal pro Stunde.
Ich bin relativ neu in der Thematik (blutiger Anfänger) und frage mich, ob meine Steuerung HZR65 die richtigen Einstellungen hat. Der HB hat Programm32 eingestellt. Kann evtl. grob jemand sagen welche Einstellungen/Parameter ich eingeben kann um das evtl. ein wenig zu optimieren. Ist Programm32 korrekt? Ich hab ja eine Anleitung von TA für die HZR65 aber da muß man ja Physiker/Ingenieur sein…
Hat ein HZR-Fuchs einen Rat?
Grüße
Jörn



68 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

auskennen tu ich mich bei dem Teil nicht……

Schema0
Programm 7

Fühler T2 oben rein (Bei Hygienespeicher unterhalb des Brauchwasserbehälters)
T3 unten rein.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

auskennen tu ich mich bei dem Teil nicht……

Schema0
Programm 7

Fühler T2 oben rein (Bei Hygienespeicher unterhalb des Brauchwasserbehälters)
T3 unten rein.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,
dank dir für die Rückmeldung. Schema0 schien mir auf den ersten Blick auch passend. Werde ich mal Pr.7 eingeben. T2 ist bei mir oben und T3 unten im Puffer. Evtl. noch ein Tip für die Einstellungen?:
min1 ist jetzt auf 60
min2 “ 30
max “ 70
diff1 “ 5,0
diff2 “ 5,0
Vmax “ 85
Vmin “ 25
T+20 “ 30
T-20 “ 70

Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,
dank dir für die Rückmeldung. Schema0 schien mir auf den ersten Blick auch passend. Werde ich mal Pr.7 eingeben. T2 ist bei mir oben und T3 unten im Puffer. Evtl. noch ein Tip für die Einstellungen?:
min1 ist jetzt auf 60
min2 “ 30
max “ 70
diff1 “ 5,0
diff2 “ 5,0
Vmax “ 85
Vmin “ 25
T+20 “ 30
T-20 “ 70

Grüße
Jörn

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

diff1 musst du kontrollieren
bei 70° ist ladestop also wenn der Kessel unter 75° fällt geht die Pumpe aus.
Wenn dein Ladomat also unter 75° liegt dann passt das so.

der Rest sieht schon mal gut aus.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

diff1 musst du kontrollieren
bei 70° ist ladestop also wenn der Kessel unter 75° fällt geht die Pumpe aus.
Wenn dein Ladomat also unter 75° liegt dann passt das so.

der Rest sieht schon mal gut aus.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Du meinst diese „Patrone“ im Ladomat? Die soll 72° haben. Kann man den Puffer nicht „höher drehen“, also sozusagen mehr Energie speichern, und dadurch längere und weniger Brennerlaufzeit erreichen?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Du meinst diese „Patrone“ im Ladomat? Die soll 72° haben. Kann man den Puffer nicht „höher drehen“, also sozusagen mehr Energie speichern, und dadurch längere und weniger Brennerlaufzeit erreichen?
Grüße
Jörn

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sicherlich, aber je höher der Puffer geladen wird desto schlechter der Wirkungsgrad beim Laden.

Besser ist es so weit als möglich zu entladen.
da hast dur 5° über Vorlauf eingestellt was schon recht gut ist.
Wenn du nun die Heizkurve so flach wie möglich anlegst dann wir der Puffer ordentlich entladen.
Das musst du aber sicherlich austesten ab wann der Vorlauf zu niedrig ist, also dein Zimmer mit dem größsten Bedarf nichtmehr warm wird.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sicherlich, aber je höher der Puffer geladen wird desto schlechter der Wirkungsgrad beim Laden.

Besser ist es so weit als möglich zu entladen.
da hast dur 5° über Vorlauf eingestellt was schon recht gut ist.
Wenn du nun die Heizkurve so flach wie möglich anlegst dann wir der Puffer ordentlich entladen.
Das musst du aber sicherlich austesten ab wann der Vorlauf zu niedrig ist, also dein Zimmer mit dem größsten Bedarf nichtmehr warm wird.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ich danke dir wirklich, das du mir das verklickerst! Wo siehst du die 5°C? Wie senke ich die Heizkurve, über T+20 und T-20?
Die Heizung muß bei mir nicht alle Räume ständig zuverlässig auf Temp. halten. Ich mache das meiste mit Holzöfen. Die ist nur zur Unterstützung, für Nachts und im Bad…
Hauptsächlich will ich eine für Kessel und Brenner optimale Einstellung…
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ich danke dir wirklich, das du mir das verklickerst! Wo siehst du die 5°C? Wie senke ich die Heizkurve, über T+20 und T-20?
Die Heizung muß bei mir nicht alle Räume ständig zuverlässig auf Temp. halten. Ich mache das meiste mit Holzöfen. Die ist nur zur Unterstützung, für Nachts und im Bad…
Hauptsächlich will ich eine für Kessel und Brenner optimale Einstellung…
Grüße
Jörn

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

diff2 steht auf 5° also 5° über vorlauf ist Ladebeginn und der Brenner wird gestartet.
Das ist schon ein guter Wert und muss wie geschrieben überprüft werden ob es ausreicht.
Merkst du daran wenn der Mischer voll offen ist und der Brenner noch nicht startet, dann wirds eng oder aber dein Vorlauf könnte eh noch niedriger sein.
Da der Kessel aber nur Zuheizen soll wird das kein Problem sein.

Ja über T20 und T-20 wird das eingestellt.
Ich hab z.B. bei T20 25° und bei T-20 ca. 57°.
Bei mir geht sich das aus, hab allerdings auch Fancoils…..
Du kannst ebenso die beiden Werte solange senken bis dir die Heizung schwach wird.
Wie geschrieben je niedriger der Startpunkt ist desto höher der Wirkungsgrad.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

diff2 steht auf 5° also 5° über vorlauf ist Ladebeginn und der Brenner wird gestartet.
Das ist schon ein guter Wert und muss wie geschrieben überprüft werden ob es ausreicht.
Merkst du daran wenn der Mischer voll offen ist und der Brenner noch nicht startet, dann wirds eng oder aber dein Vorlauf könnte eh noch niedriger sein.
Da der Kessel aber nur Zuheizen soll wird das kein Problem sein.

Ja über T20 und T-20 wird das eingestellt.
Ich hab z.B. bei T20 25° und bei T-20 ca. 57°.
Bei mir geht sich das aus, hab allerdings auch Fancoils…..
Du kannst ebenso die beiden Werte solange senken bis dir die Heizung schwach wird.
Wie geschrieben je niedriger der Startpunkt ist desto höher der Wirkungsgrad.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Brenner startet 2x in der Stunde?

Da vermute ich aber was anderes, so aus der Ferne. Mir scheint, der Kessel geht in den Ausbrand, da die Temp. im Kessel zu hoch ist. Darum bitte mal prüfen:

1.Das Ladepumpenthermostat rechts am Konsole auf 5 Uhr stellen.

2.Das Kesselthermostat links an der Konsole auf max. stellen.

Der Brenner sollte starten bei Puffer oben 65 Grad, Brenner aus bei 75 Grad Puffer unten. Wird der Brenner über die Regelung gesteuert, oder über seine eigenen Sensoren?

Wenn er sich über TV/TS selber an-/ausschaltet :
Parameter S16(TV – Temperatur, bei dem der Brenner startet) auf 65 ;
Parameter S17(TS – Temperatur, bei dem der Brenner ausschaltet) auf 75.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Brenner startet 2x in der Stunde?

Da vermute ich aber was anderes, so aus der Ferne. Mir scheint, der Kessel geht in den Ausbrand, da die Temp. im Kessel zu hoch ist. Darum bitte mal prüfen:

1.Das Ladepumpenthermostat rechts am Konsole auf 5 Uhr stellen.

2.Das Kesselthermostat links an der Konsole auf max. stellen.

Der Brenner sollte starten bei Puffer oben 65 Grad, Brenner aus bei 75 Grad Puffer unten. Wird der Brenner über die Regelung gesteuert, oder über seine eigenen Sensoren?

Wenn er sich über TV/TS selber an-/ausschaltet :
Parameter S16(TV – Temperatur, bei dem der Brenner startet) auf 65 ;
Parameter S17(TS – Temperatur, bei dem der Brenner ausschaltet) auf 75.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ladepumpenthermostat stand auf „halb fünf“ und Kesselthermostat auf kurz vor max. Vorher war das tatsächlich so, daß er in Ausbrand ging. Und dann 10min. später wieder startete. Mit dem jetzigen Programm ist das schon viel besser (Dank an Michi). Gestern abend hab ich das mal beobachtet. Brenner sprang an als der Puffer oben 51° und unten 28° hatte. Lief dann durch bis es unten 70° hatte. Das dauerte ca. eine gute Stunde. Ich hatte den Kesselthermostat auf max. und den Ladepumpenthermostat auf 5Uhr gedreht. Kesseltemp. schwankte zwischen max. 87° und min75°, die Ladepumpe schaltete in Intervallen an und ab.
Und dann hat meine Frau gesagt: komm jetzt endlich aus dem Keller und ins Bett… Ich werd das heute mal weiter beobachten…
Grüße
Jörn

Ach so, der Brenner wird über die HZR gesteuert, alle Fühler gehen auch dahin.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ladepumpenthermostat stand auf „halb fünf“ und Kesselthermostat auf kurz vor max. Vorher war das tatsächlich so, daß er in Ausbrand ging. Und dann 10min. später wieder startete. Mit dem jetzigen Programm ist das schon viel besser (Dank an Michi). Gestern abend hab ich das mal beobachtet. Brenner sprang an als der Puffer oben 51° und unten 28° hatte. Lief dann durch bis es unten 70° hatte. Das dauerte ca. eine gute Stunde. Ich hatte den Kesselthermostat auf max. und den Ladepumpenthermostat auf 5Uhr gedreht. Kesseltemp. schwankte zwischen max. 87° und min75°, die Ladepumpe schaltete in Intervallen an und ab.
Und dann hat meine Frau gesagt: komm jetzt endlich aus dem Keller und ins Bett… Ich werd das heute mal weiter beobachten…
Grüße
Jörn

Ach so, der Brenner wird über die HZR gesteuert, alle Fühler gehen auch dahin.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wie lange kannst du anschließend aus den Puffer heizen?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wie lange kannst du anschließend aus den Puffer heizen?

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Hatte heute nicht so richtig Zeit für den Atmos. Heute morgen mal um die zwei Stunden in Bad und Küche ein bischen aufgedreht, da ist der Brenner dann angesprungen und hat den Puffer vollgemacht, seit dem war nix mehr. Aber jetzt ist der Puffer wieder ziemlich runter, also denke ich das er heute abend noch mal lädt. Das wäre ja auch genau so wie ich´s mir vorstelle, ein- zweimal am Tag laden. Das der Kessel zwischendurch so runterkühlt (unter 40°) ist dabei aber nicht so toll, oder normal?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Hatte heute nicht so richtig Zeit für den Atmos. Heute morgen mal um die zwei Stunden in Bad und Küche ein bischen aufgedreht, da ist der Brenner dann angesprungen und hat den Puffer vollgemacht, seit dem war nix mehr. Aber jetzt ist der Puffer wieder ziemlich runter, also denke ich das er heute abend noch mal lädt. Das wäre ja auch genau so wie ich´s mir vorstelle, ein- zweimal am Tag laden. Das der Kessel zwischendurch so runterkühlt (unter 40°) ist dabei aber nicht so toll, oder normal?
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Das der Kessel zwischendurch so runterkühlt (unter 40°) ist dabei aber nicht so toll, oder normal?
Grüße
Jörn

Das wird bei jedem anders sein. Bei mir hat mein Kessel nach 6 Stunden Stillstand noch fast 70°. Ich habe aber auch kein Fenster im Hz-Keller, nur ein 20er HT-Rohr als Zuluftöffnung.

In Verbindung mit einem Kaminzug von 14 Pa geht nicht viel Wärme bei mir raus. Mein Keller hat immer eine Temperatur von fast 40°. Die Wärme nutzt meine Frau zum Wäschetrocknen im Nebenraum. Zusätzlich kann ich mein Treppenhaus mitheizen.

Dann wird der Kessel natürlich ein wenig kühler.

Aber Vergleiche kann man so natürlich nicht machen.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Das der Kessel zwischendurch so runterkühlt (unter 40°) ist dabei aber nicht so toll, oder normal?
Grüße
Jörn

Das wird bei jedem anders sein. Bei mir hat mein Kessel nach 6 Stunden Stillstand noch fast 70°. Ich habe aber auch kein Fenster im Hz-Keller, nur ein 20er HT-Rohr als Zuluftöffnung.

In Verbindung mit einem Kaminzug von 14 Pa geht nicht viel Wärme bei mir raus. Mein Keller hat immer eine Temperatur von fast 40°. Die Wärme nutzt meine Frau zum Wäschetrocknen im Nebenraum. Zusätzlich kann ich mein Treppenhaus mitheizen.

Dann wird der Kessel natürlich ein wenig kühler.

Aber Vergleiche kann man so natürlich nicht machen.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Oha! Das ist ja ein richtig lauschiges Plätzchen, dein Keller!

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Oha! Das ist ja ein richtig lauschiges Plätzchen, dein Keller!

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Um da noch mal drauf zurück zu kommen: Wenn die Heizkörper ein bischen zu schlapp sind, was erhöhe ich dann? T+-20 oder diff2?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Um da noch mal drauf zurück zu kommen: Wenn die Heizkörper ein bischen zu schlapp sind, was erhöhe ich dann? T+-20 oder diff2?
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Die Heizkurve und/oder den Pumpendruck.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Die Heizkurve und/oder den Pumpendruck.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

genau, als erstes mach im betroffenen Zimmer der Thermostaten ganz auf und kontrollier ob er beim ein und Ausgang ziemlich gleich warm ist.
Ist er am ausgang deutlich kälter stell die Wassermenge höher.
Ist er gleich Warm stell die Heizkurve höher.
wenn z.b. bis zu einer Aussentemp gepasst hat dann T-20 erhöhen.
Wenn es bei wärmeren Wetter nicht passt dann stell T20 höher.

Wenn deine Heizung nicht einreguliert ist. dann kann es sein das am Ausgang der Heizkörpers das Ventil zu weit zu ist und desshalb nix durchgeht.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

genau, als erstes mach im betroffenen Zimmer der Thermostaten ganz auf und kontrollier ob er beim ein und Ausgang ziemlich gleich warm ist.
Ist er am ausgang deutlich kälter stell die Wassermenge höher.
Ist er gleich Warm stell die Heizkurve höher.
wenn z.b. bis zu einer Aussentemp gepasst hat dann T-20 erhöhen.
Wenn es bei wärmeren Wetter nicht passt dann stell T20 höher.

Wenn deine Heizung nicht einreguliert ist. dann kann es sein das am Ausgang der Heizkörpers das Ventil zu weit zu ist und desshalb nix durchgeht.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Danke euch, ich werd das checken!
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Danke euch, ich werd das checken!
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ich hab dann heute morgen an der Wilo die Förderhöhe mal von 1,9 auf 2,2 erhöht. Das scheint schon mal viel besser sein…
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ich hab dann heute morgen an der Wilo die Förderhöhe mal von 1,9 auf 2,2 erhöht. Das scheint schon mal viel besser sein…
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Jetzt mal Hand-aufs-Herz, wie viel m² werden bei dir beheizt, und welche Heizkurve ist eingestellt mit welchen Hz-Körpern (Heizkörper oder FB-Heizung oder Wand-Heizung). 1,9 in der Heizkurve ist nicht wirklich viel.

Wenn dann noch der hydr. Abgleich gemacht ist, und du nur Heizkörper anstellst, die voreingestellt sind (gedrosselt),kommt natürlich nichts an.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Jetzt mal Hand-aufs-Herz, wie viel m² werden bei dir beheizt, und welche Heizkurve ist eingestellt mit welchen Hz-Körpern (Heizkörper oder FB-Heizung oder Wand-Heizung). 1,9 in der Heizkurve ist nicht wirklich viel.

Wenn dann noch der hydr. Abgleich gemacht ist, und du nur Heizkörper anstellst, die voreingestellt sind (gedrosselt),kommt natürlich nichts an.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Also, Gesamtfläche sind ca. 180m² die mit 19 Heizkörpern beheizt werden können. Alltäglich genutzt werden so 100m² mit 8 Heizkörpern. T-20 ist bei 30, T+20 bei 70. Und bei der Wilo hab ich jetzt die Förderhöhe auf 2,2 erhöht. Ist das denn auch der „Wert“ für die Heizkurve?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Also, Gesamtfläche sind ca. 180m² die mit 19 Heizkörpern beheizt werden können. Alltäglich genutzt werden so 100m² mit 8 Heizkörpern. T-20 ist bei 30, T+20 bei 70. Und bei der Wilo hab ich jetzt die Förderhöhe auf 2,2 erhöht. Ist das denn auch der „Wert“ für die Heizkurve?
Grüße
Jörn

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Also, Gesamtfläche sind ca. 180m² die mit 19 Heizkörpern beheizt werden können. Alltäglich genutzt werden so 100m² mit 8 Heizkörpern. T-20 ist bei 30, T+20 bei 70. Und bei der Wilo hab ich jetzt die Förderhöhe auf 2,2 erhöht. Ist das denn auch der „Wert“ für die Heizkurve?
Grüße
Jörn

T-20 sind 70° und T+20 sind 30° nehm ich an.

Deine Heizkurve hat also eine Steigungung von 1,0
1° weniger Aussentemp = 1° mehr Vorlauf, beginnend bei 30°

oder anders:
30+((20-Taussen)x1) = Tvorlauf

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Also, Gesamtfläche sind ca. 180m² die mit 19 Heizkörpern beheizt werden können. Alltäglich genutzt werden so 100m² mit 8 Heizkörpern. T-20 ist bei 30, T+20 bei 70. Und bei der Wilo hab ich jetzt die Förderhöhe auf 2,2 erhöht. Ist das denn auch der „Wert“ für die Heizkurve?
Grüße
Jörn

T-20 sind 70° und T+20 sind 30° nehm ich an.

Deine Heizkurve hat also eine Steigungung von 1,0
1° weniger Aussentemp = 1° mehr Vorlauf, beginnend bei 30°

oder anders:
30+((20-Taussen)x1) = Tvorlauf

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

So, muß ich nochmal nerven. Läuft ja alles normal bisher, bzw. lief. Ich hab ja erstmal nix weiter verändert, außer die Pumpenleistung. Die Tage wurde es ja immer wärmer, heute hier ca. +10°C. Ich hatte heute keine Zeit die Heizung zu beobachten, aber die Heizkörper waren alle zugedreht. War warm genug durch die Öfen. Vorhin bin ich dann mal in den Keller. Da war Vsoll bei knapp über 40° aber T4(„tatsächlicher“ Vorlauffühler) auf 70°, also fast auf Puffertemp.? Der Mischer war auf 0, also komplett zu? Wenn ich keine Wärme anfordere über die Heizkörper, ist es ja OK wenn der Mischer ganz zu macht. Aber wieso ist der Vorlauf auf 70°?
Fröhliche Weihnachten weiterhin…
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

So, muß ich nochmal nerven. Läuft ja alles normal bisher, bzw. lief. Ich hab ja erstmal nix weiter verändert, außer die Pumpenleistung. Die Tage wurde es ja immer wärmer, heute hier ca. +10°C. Ich hatte heute keine Zeit die Heizung zu beobachten, aber die Heizkörper waren alle zugedreht. War warm genug durch die Öfen. Vorhin bin ich dann mal in den Keller. Da war Vsoll bei knapp über 40° aber T4(„tatsächlicher“ Vorlauffühler) auf 70°, also fast auf Puffertemp.? Der Mischer war auf 0, also komplett zu? Wenn ich keine Wärme anfordere über die Heizkörper, ist es ja OK wenn der Mischer ganz zu macht. Aber wieso ist der Vorlauf auf 70°?
Fröhliche Weihnachten weiterhin…
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Welchen Mischer hast du und wo ist der Fühler vom Mischer angebracht? Wo und wie ist der Mischer im Kreislauf angebracht(Rohrverlauf)? Da wäre ein Foto nicht schlecht.

Es könnte sich um Strahlungswärme handeln.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Welchen Mischer hast du und wo ist der Fühler vom Mischer angebracht? Wo und wie ist der Mischer im Kreislauf angebracht(Rohrverlauf)? Da wäre ein Foto nicht schlecht.

Es könnte sich um Strahlungswärme handeln.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Anbei ein paar Bilder, der Vorlauffühler sitzt auf dem Rohr, wo ich für´s Bild die Isolierung abgenommen habe. Heute war es auch wieder so. Alle Heizkörper zu. Mischer auch zu gegangen. Vsoll auf 41,3° T4 auf 66,8°. Das Thermometer bei der Wilo zeigt sogar 75°. Warum schickt er die schöne Wärme in den Vorlauf, wenn sie keiner haben will ?

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Anbei ein paar Bilder, der Vorlauffühler sitzt auf dem Rohr, wo ich für´s Bild die Isolierung abgenommen habe. Heute war es auch wieder so. Alle Heizkörper zu. Mischer auch zu gegangen. Vsoll auf 41,3° T4 auf 66,8°. Das Thermometer bei der Wilo zeigt sogar 75°. Warum schickt er die schöne Wärme in den Vorlauf, wenn sie keiner haben will ?

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Ich hatte am Anfang das gleiche Problem. Hing mit dem Mischer zusammen. Der lief falsch herum (völlig auf kalt war dann auf völlig heiss). Ich habe auf manuell gestellt, den Regler auf den anderen Anschlag gedreht, das Gehäuse abgenommen, Regler zurück gedreht, Gehäuse aufgesteckt, wieder auf anderen Anschlag, Gehäuse ab, Regler zurück und dann alles zusammen gebaut. Bei mir habe ich das, glaube ich, 2 oder 3 mal gemacht. War die Erklärung verständlich? Es ging nur darum, das 3-Wegeventil, in eine andere Stellung zu bringen.
Das Ventil lässt sich endlos drehen. Der Antrieb im Gehäuse um 90°. Beides zusammen muss richtig laufen, sonst öffnet/schließt er verkehrt. So war es bei mir – Versuch macht klug

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Ich hatte am Anfang das gleiche Problem. Hing mit dem Mischer zusammen. Der lief falsch herum (völlig auf kalt war dann auf völlig heiss). Ich habe auf manuell gestellt, den Regler auf den anderen Anschlag gedreht, das Gehäuse abgenommen, Regler zurück gedreht, Gehäuse aufgesteckt, wieder auf anderen Anschlag, Gehäuse ab, Regler zurück und dann alles zusammen gebaut. Bei mir habe ich das, glaube ich, 2 oder 3 mal gemacht. War die Erklärung verständlich? Es ging nur darum, das 3-Wegeventil, in eine andere Stellung zu bringen.
Das Ventil lässt sich endlos drehen. Der Antrieb im Gehäuse um 90°. Beides zusammen muss richtig laufen, sonst öffnet/schließt er verkehrt. So war es bei mir – Versuch macht klug

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ja, theoretisch kann ich das so halbwegs nachvollziehen, aber die letzten Tage hat die Heizung ja eigentlich gut funktioniert, kann das denn sein? Der Mischer ging im Betrieb eigentlich immer ziemlich ganz auf, bzw. auf zehn.
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Ja, theoretisch kann ich das so halbwegs nachvollziehen, aber die letzten Tage hat die Heizung ja eigentlich gut funktioniert, kann das denn sein? Der Mischer ging im Betrieb eigentlich immer ziemlich ganz auf, bzw. auf zehn.
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Ja, theoretisch kann ich das so halbwegs nachvollziehen, aber die letzten Tage hat die Heizung ja eigentlich gut funktioniert, kann das denn sein? Der Mischer ging im Betrieb eigentlich immer ziemlich ganz auf, bzw. auf zehn.
Grüße
Jörn

Das funktionieren kann ja sein, aber auch der Mischer?

Was du in den Griff bekommen hast, ist wohl, dass der Brenner nicht mehr taktet. Dann wohl auch, dass du die Wärme an die Heizkörper bekommen hast.

Ganz auf heißt auch volle Wärme, ganz zu sollte kalt sein.
Möglich ist durch aus, dass wenn du im Keller warst, der Puffer nicht mehr voll war. Dann hast du bei fehlerhaften Mischer, auch nicht so hohe Vorlauftemperaturen (wenn sie denn auch kontrolliert wurde). Kannst du das ausschliessen?

Stell den Mischer auf manuellen Betrieb und überprüfe bei Verschiedenen Stellungen, den Temperaturverlauf. Normalerweise sollte es möglich sein, manuell die Vorlauftemperatur auf Rücklauftemperatur zu bekommen.
Geht das nicht, ist er falsch verbaut.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Ja, theoretisch kann ich das so halbwegs nachvollziehen, aber die letzten Tage hat die Heizung ja eigentlich gut funktioniert, kann das denn sein? Der Mischer ging im Betrieb eigentlich immer ziemlich ganz auf, bzw. auf zehn.
Grüße
Jörn

Das funktionieren kann ja sein, aber auch der Mischer?

Was du in den Griff bekommen hast, ist wohl, dass der Brenner nicht mehr taktet. Dann wohl auch, dass du die Wärme an die Heizkörper bekommen hast.

Ganz auf heißt auch volle Wärme, ganz zu sollte kalt sein.
Möglich ist durch aus, dass wenn du im Keller warst, der Puffer nicht mehr voll war. Dann hast du bei fehlerhaften Mischer, auch nicht so hohe Vorlauftemperaturen (wenn sie denn auch kontrolliert wurde). Kannst du das ausschliessen?

Stell den Mischer auf manuellen Betrieb und überprüfe bei Verschiedenen Stellungen, den Temperaturverlauf. Normalerweise sollte es möglich sein, manuell die Vorlauftemperatur auf Rücklauftemperatur zu bekommen.
Geht das nicht, ist er falsch verbaut.

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Sieh an! Ich werd das noch ein bischen beobachten, aber zu sehen ist schon, daß wenn ich den Mischer von Hand auf 0(zu) stelle, steigt die VL-Temp. Wenn ich ihn auf 10 stelle, fällt sie. Das ist doch auf jeden Fall schon mal genau falsch rum, oder?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Sieh an! Ich werd das noch ein bischen beobachten, aber zu sehen ist schon, daß wenn ich den Mischer von Hand auf 0(zu) stelle, steigt die VL-Temp. Wenn ich ihn auf 10 stelle, fällt sie. Das ist doch auf jeden Fall schon mal genau falsch rum, oder?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

So, jetzt hab ich mal den Stellmotor abgenommen. Glücklicherweise ist auf dem Ventil selbst aufgezeichnet, wo auf und zu ist. Wie du gesagt hast, das Ventil kann man 360° drehen, aber der Stellbereich sind 90°. Und siehe da: der HB hatte den Motor wohl versetzt angebaut. Weil der Stellmotor schlecht unter die Wilo passte, mußte er den nämlich drehen. Jetzt war ZU beim Motor ca. 1/3 AUF beim Ventil.
Danke dir für den Tip.
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

So, jetzt hab ich mal den Stellmotor abgenommen. Glücklicherweise ist auf dem Ventil selbst aufgezeichnet, wo auf und zu ist. Wie du gesagt hast, das Ventil kann man 360° drehen, aber der Stellbereich sind 90°. Und siehe da: der HB hatte den Motor wohl versetzt angebaut. Weil der Stellmotor schlecht unter die Wilo passte, mußte er den nämlich drehen. Jetzt war ZU beim Motor ca. 1/3 AUF beim Ventil.
Danke dir für den Tip.
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
So, jetzt hab ich mal den Stellmotor abgenommen. Glücklicherweise ist auf dem Ventil selbst aufgezeichnet, wo auf und zu ist. Wie du gesagt hast, das Ventil kann man 360° drehen, aber der Stellbereich sind 90°. Und siehe da: der HB hatte den Motor wohl versetzt angebaut. Weil der Stellmotor schlecht unter die Wilo passte, mußte er den nämlich drehen. Jetzt war ZU beim Motor ca. 1/3 AUF beim Ventil.
Danke dir für den Tip.
Grüße
Jörn

Ja, manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Gut, wenn andere (in diesem Fall ich) die gleichen Probs hatten. Nur leider brauchte ich 4 Wochen, um des Rätsels Lösung zu finden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Bedienungsanleitung meines Mischers in der Hand hatte, bis ich darauf gekommen bin.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
So, jetzt hab ich mal den Stellmotor abgenommen. Glücklicherweise ist auf dem Ventil selbst aufgezeichnet, wo auf und zu ist. Wie du gesagt hast, das Ventil kann man 360° drehen, aber der Stellbereich sind 90°. Und siehe da: der HB hatte den Motor wohl versetzt angebaut. Weil der Stellmotor schlecht unter die Wilo passte, mußte er den nämlich drehen. Jetzt war ZU beim Motor ca. 1/3 AUF beim Ventil.
Danke dir für den Tip.
Grüße
Jörn

Ja, manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Gut, wenn andere (in diesem Fall ich) die gleichen Probs hatten. Nur leider brauchte ich 4 Wochen, um des Rätsels Lösung zu finden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Bedienungsanleitung meines Mischers in der Hand hatte, bis ich darauf gekommen bin.

Holzpille antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jörn,
wie du in deinem Beitrag schreibst, hast du in deiner Wohnung alle
Heizkörper zu. Warum läuft dann deine Pumpe noch?
Wäre es nicht sinnvoller wenn du über eine FB vom z.B. Wohnzimmer aus die Heizung ausstellt, dann entfällt auch das rumstellen an den Ventilen und die Pumpe läuft nicht gegen die Ventile.
Das mit dem Stellmotor des Mischers leuchtet nicht so recht ein.
M.E. ist der Mischermotor nur an einer Position montierbar und wird dann mittels einer Schraube fixiert. Das Küken im Mischer ist mit einer Markierung versehen die die Position „AUF“ markiert.
Die wird an der dafür vorgesehenen Stelle gestellt und der Motor montiert. Wenn der Mischer jetzt entgegen der gewollten Einstellung läuft, dann müssen die Kabel im Klemmkasten umgesteckt werden. Ich bin der Meinung, dass der Motor dem Bild nach um 90° nach links gedreht werden muß. Dann ist auch die schmalste Seite des Motors unter dem Pumpenstecker.
Hast du keine technischen Unterlagen?

Gruß

Holzpille antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jörn,
wie du in deinem Beitrag schreibst, hast du in deiner Wohnung alle
Heizkörper zu. Warum läuft dann deine Pumpe noch?
Wäre es nicht sinnvoller wenn du über eine FB vom z.B. Wohnzimmer aus die Heizung ausstellt, dann entfällt auch das rumstellen an den Ventilen und die Pumpe läuft nicht gegen die Ventile.
Das mit dem Stellmotor des Mischers leuchtet nicht so recht ein.
M.E. ist der Mischermotor nur an einer Position montierbar und wird dann mittels einer Schraube fixiert. Das Küken im Mischer ist mit einer Markierung versehen die die Position „AUF“ markiert.
Die wird an der dafür vorgesehenen Stelle gestellt und der Motor montiert. Wenn der Mischer jetzt entgegen der gewollten Einstellung läuft, dann müssen die Kabel im Klemmkasten umgesteckt werden. Ich bin der Meinung, dass der Motor dem Bild nach um 90° nach links gedreht werden muß. Dann ist auch die schmalste Seite des Motors unter dem Pumpenstecker.
Hast du keine technischen Unterlagen?

Gruß

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Nee, das ist schon so wie beschrieben. Den Motor kann man in acht verschiedenen Positionen montieren, merkwürdigerweise nicht „aufrecht“, wie du meinst. Das hatte ich auch als erstes probiert, wegen dem Stecker. Dabei muß man dann schon darauf achten, daß Antrieb und Ventil auf gleicher Position stehen. Die Drehrichtung kann man ändern, aber die stimmt ja.
Wenn ich die Heizung abstellen wollte, kann ich das natürlich tun, über den Raumthermostaten. Der hat auch ein Schalter für die Betriebsarten…
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Nee, das ist schon so wie beschrieben. Den Motor kann man in acht verschiedenen Positionen montieren, merkwürdigerweise nicht „aufrecht“, wie du meinst. Das hatte ich auch als erstes probiert, wegen dem Stecker. Dabei muß man dann schon darauf achten, daß Antrieb und Ventil auf gleicher Position stehen. Die Drehrichtung kann man ändern, aber die stimmt ja.
Wenn ich die Heizung abstellen wollte, kann ich das natürlich tun, über den Raumthermostaten. Der hat auch ein Schalter für die Betriebsarten…
Grüße
Jörn

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Nee, das ist schon so wie beschrieben. Den Motor kann man in acht verschiedenen Positionen montieren, merkwürdigerweise nicht „aufrecht“, wie du meinst. Das hatte ich auch als erstes probiert, wegen dem Stecker. Dabei muß man dann schon darauf achten, daß Antrieb und Ventil auf gleicher Position stehen. Die Drehrichtung kann man ändern, aber die stimmt ja.

Grüße
Jörn

Mein Mischer ist von ESBE und kann auch 8 Positionen. Und die Position wird bei der Montage festgelegt. Wird da fehlerhaft gearbeitet, schließt/öffnet er verkehrt.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Joern68:
Nee, das ist schon so wie beschrieben. Den Motor kann man in acht verschiedenen Positionen montieren, merkwürdigerweise nicht „aufrecht“, wie du meinst. Das hatte ich auch als erstes probiert, wegen dem Stecker. Dabei muß man dann schon darauf achten, daß Antrieb und Ventil auf gleicher Position stehen. Die Drehrichtung kann man ändern, aber die stimmt ja.

Grüße
Jörn

Mein Mischer ist von ESBE und kann auch 8 Positionen. Und die Position wird bei der Montage festgelegt. Wird da fehlerhaft gearbeitet, schließt/öffnet er verkehrt.