Fragen und AntwortenInstallationskosten in Gold aufgewogen?
GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,

wir denken gerade daran unsere Alt-Installation gegen ein Atmos Pellet-System austauschen zu lassen.

Diverse Angebote der benötigten Komponenten und günstigen Komplettangebote habe ich dank Forum schon bei diversen Anbietern verglichen.

Die Installation muss aber, wenn ich die Förderung beantragen möchte, doch ein Handwerkskammer-Betrieb (ob 1 Mann-Bude oder 100-Leute im ganzen Bundesland) durchführen, zwecks Fachbetriebsbescheinigung, oder?

Viele wollen, auch wenn das Komplettpaket „vor Ort“ gekauft wird und da schon Gewinn drin ist, um die 2.000-3.000 EUR nur für die Installation.

Spinnen die? Da braucht man doch, und dann muss man schon Anfänger sein, höchstens 4-5 Stunden für den Zusammenbau und die Ersteinstellung. Die Typen können doch höchstens 80 EUR Stundenlohn verlangen – sind ja selten Akademiker dabei und selbst dann zahle ich für Leistung und nicht für theoretische Ausbildung.

Habt Ihr diesen Humbug so auch erlebt? Wie lief es bei Euch?

Als Alternative sehe ich jetzt, dass mir ein Kraftwerk-Installateur dabei hilft, das bischen Rohr an die Wand zu heften und die Komponenten untereinander zu verbinden (Kessel, Schnecke, Silo, HK-Verteiler 1-fach, Hygiene-Speicher, Überdruck) und ich dann den Atmos Werksdienst sprich die Alleinvertretung aus Sachsen die Erstinbetriebnahme durchführen lasse.

Sollte ich keine Förderung erhalten, weil ich keinen willigen Partner in NRW für hydr. Abgleichbestätigung (Verrohrung und Radiatoren sind nagelneu) und Rechnungsstellung für Anlagen-Anschluss finde, bleibe ich immer noch damit unter den HBs.

Denken die sich jetzt, wenn sie keine sauteuren Vissmann oder junker oder Vaillant Anlagen anbeiten, dass da Goldgräberstimmung herrscht und man so die Förderung selbst einstreicht?

Irgendwelche Tipss in NRW für uns?

danke!
Stef



120 Antworten
kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

das kann schon hinkommen mit den 2000€.

Es ist ja nicht alleine die Installation. Das Zusammenbauen kann man ja nicht einschätzen, da ich nicht weis wie viel zu tun und auszutauschen ist.
Eine alte Anlage wird mit Sicherheit auch durchgespühlt, das ganze dann noch mit Druckprüfung, diversen Kleinteile die noch hinzukommen, das sind schnell 10-12 Stunden arbeit drin. Dann noch Anfahrt, 2ter Mann (oder Frau).
Atmos Zentrallager nimmt ja schon alleine für das Eintellen und die Abnahme ca. 480€.
Rechne mal zusammen, da haste dann deine 2000€. Und die Märchensteuer noch obendrauf dann biste bei fast 2400€.

Und gerade die Kleinteile gehen ganz gewaltig ins Geld, dass habe ich inzwischen gelernt !!!

LG Kaninchen

kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

das kann schon hinkommen mit den 2000€.

Es ist ja nicht alleine die Installation. Das Zusammenbauen kann man ja nicht einschätzen, da ich nicht weis wie viel zu tun und auszutauschen ist.
Eine alte Anlage wird mit Sicherheit auch durchgespühlt, das ganze dann noch mit Druckprüfung, diversen Kleinteile die noch hinzukommen, das sind schnell 10-12 Stunden arbeit drin. Dann noch Anfahrt, 2ter Mann (oder Frau).
Atmos Zentrallager nimmt ja schon alleine für das Eintellen und die Abnahme ca. 480€.
Rechne mal zusammen, da haste dann deine 2000€. Und die Märchensteuer noch obendrauf dann biste bei fast 2400€.

Und gerade die Kleinteile gehen ganz gewaltig ins Geld, dass habe ich inzwischen gelernt !!!

LG Kaninchen

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
kaninchen:

das kann schon hinkommen mit den 2000€.

Es ist ja nicht alleine die Installation.
Rechne mal zusammen, da haste dann deine 2000€. Und die Märchensteuer noch obendrauf dann biste bei fast 2400€.

Danke Dir für die Antwort. Klar kann ich die Sache mit den Kleinteilen sehr gut nachvollziehen.

Aber meine konkrete Vorstellung bezog sich bei den Angeboten auf:
1. Radiatoren + Verrohrung komplett neu
2. Übergabe mit Wandanschluss
3. Heizungskessel kein Neubau, sprich alle Anschlüsse inkl. Strom von Alt-Anlage direkt vorhanden
4. Kessel, Speicher und so weiter stehen schon im Keller bereit
5. Es muss also nur Ladomat mit Kessel + Speicher + Kreislauf
und alles untereinander mit neuen AG verbunden werden.
6. Einstellen/Erstinbetriebnahme soll Atmos direkt machen

Dafür braucht keiner 12 Stunden. Nicht mal 6. Und auch keinen 2ter Mann.

Deine 12 Stunden würden unter Abzug von Anfahrtkosten von 200 km trotzdem 150 EUR netto Stundenlohn bringen.

Goldenes Handwerk scheint wohl einseitig ausgelegt zu werden.

Nein, im Berufsleben bin ich eher Erbenszähler 🙂

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
kaninchen:

das kann schon hinkommen mit den 2000€.

Es ist ja nicht alleine die Installation.
Rechne mal zusammen, da haste dann deine 2000€. Und die Märchensteuer noch obendrauf dann biste bei fast 2400€.

Danke Dir für die Antwort. Klar kann ich die Sache mit den Kleinteilen sehr gut nachvollziehen.

Aber meine konkrete Vorstellung bezog sich bei den Angeboten auf:
1. Radiatoren + Verrohrung komplett neu
2. Übergabe mit Wandanschluss
3. Heizungskessel kein Neubau, sprich alle Anschlüsse inkl. Strom von Alt-Anlage direkt vorhanden
4. Kessel, Speicher und so weiter stehen schon im Keller bereit
5. Es muss also nur Ladomat mit Kessel + Speicher + Kreislauf
und alles untereinander mit neuen AG verbunden werden.
6. Einstellen/Erstinbetriebnahme soll Atmos direkt machen

Dafür braucht keiner 12 Stunden. Nicht mal 6. Und auch keinen 2ter Mann.

Deine 12 Stunden würden unter Abzug von Anfahrtkosten von 200 km trotzdem 150 EUR netto Stundenlohn bringen.

Goldenes Handwerk scheint wohl einseitig ausgelegt zu werden.

Nein, im Berufsleben bin ich eher Erbenszähler 🙂

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo Du hast eine private Nachricht von mir erhalten

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo Du hast eine private Nachricht von mir erhalten

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

also 6 STunden?! das halte ich für sehr unrealistisch.
ich brauche 3 tage für eine komplette anlage mit Aufstellen.
niemand schafft das in 6 STunden.
Und denk mal drüber nach. Der installateur verdient nichts am Material muß aber die Garantie übernehmen. das würde ich auch nicht für 400 euro machen.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

also 6 STunden?! das halte ich für sehr unrealistisch.
ich brauche 3 tage für eine komplette anlage mit Aufstellen.
niemand schafft das in 6 STunden.
Und denk mal drüber nach. Der installateur verdient nichts am Material muß aber die Garantie übernehmen. das würde ich auch nicht für 400 euro machen.

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

6 Std denke ich auch reichen nicht dafür.
Kann man sicherlich schaffen wenn alles gut klappt.
Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

6 Std denke ich auch reichen nicht dafür.
Kann man sicherlich schaffen wenn alles gut klappt.
Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Firexxx:

Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

Mir fehlt die schon durch hunderte von Kunden überzahlte Fachbetriebsbescheinigung.

6 Stunden um nicht einmal 5 m Kupferrohr aufgeteilt in ca. 10-12 Anschlüsse an den schon aufgestellten Modulen anschliessen?

Das ist ja fasst so schlimm wie Apotheker/Pharma-Durchfütterung oder Bezirksschornsteinfeger-Satzung.

Da sollte man sich fast schon 5 gerade Erwerbslose/junge Menschen nehmen, welche eine HZS-Ausbildung abgeschlossen haben, in die ATMOS-Installation ein paar EUROs mit Übungsinstallation investieren und die dann für 7.500 EUR in Deutschland das ganze installieren lassen.

Bei der zu erwartenden Menge lassen sich Beiträge zur HWK locker da unterbringen. Inklusive Fahrzeug.

Haftung geht über die GmbH und man kann auch locker nen Meister bezahlen, wenn man das Geschäft um 5.000EUR GasBrennwert-Installationspakete ergänzt.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Firexxx:

Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

Mir fehlt die schon durch hunderte von Kunden überzahlte Fachbetriebsbescheinigung.

6 Stunden um nicht einmal 5 m Kupferrohr aufgeteilt in ca. 10-12 Anschlüsse an den schon aufgestellten Modulen anschliessen?

Das ist ja fasst so schlimm wie Apotheker/Pharma-Durchfütterung oder Bezirksschornsteinfeger-Satzung.

Da sollte man sich fast schon 5 gerade Erwerbslose/junge Menschen nehmen, welche eine HZS-Ausbildung abgeschlossen haben, in die ATMOS-Installation ein paar EUROs mit Übungsinstallation investieren und die dann für 7.500 EUR in Deutschland das ganze installieren lassen.

Bei der zu erwartenden Menge lassen sich Beiträge zur HWK locker da unterbringen. Inklusive Fahrzeug.

Haftung geht über die GmbH und man kann auch locker nen Meister bezahlen, wenn man das Geschäft um 5.000EUR GasBrennwert-Installationspakete ergänzt.

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…

Hier in diesem Forum darfst Du diese Frage stellen, und Du bekommst auch noch recht vernünftige Antworten.

Du wirst sicher schon bemerkt haben, daß nur wenige Heizungsbauer überhaupt bereit sind, etwas einzubauen, was sie nicht selbst auch geliefert haben. Angeblich verdienen sie nichts an den Lohnstunden und müssen dafür einen angemessenen Materialzuschlag haben. Dieser Zuschlag wird zusätzlich auch noch mit der Verpflichtung zur Gewährleistungsübernahme gerechtfertigt.

Die Fachunternehmerbescheinigung bestätigt m.E. nur, daß der Kessel vorschriftsmäßig eingebaut wurde (es steht nicht drin von wem). Das gilt wohl gleichermaßen für den hydraulischen Abgleich.

Vorsichtige Frage: Wenn Du es schaffst, diese Bescheinigung vom Atmos-Werkskundendienst zu erhalten, dann dürfte das doch ausreichen. Diesen Kundendienst willst Du doch sowieso zur Inbetriebnahme in Anspruch nehmen.

Den Heizungsbauer kannst Du vielleicht dadurch bekommen, indem Du ihn nur mit dem Verbinden der Rohrleitungen beauftragst und ihm die dafür verbrauchten Arbeitsstunden zu einem vereinbarten Stundenlohn bezahlst. Er übernimmt dann dann aber auch keine Garantie für irgendwas (außer für die Dichtigkeit seiner Rohrleitungen).

Mein erster Holzvergaser, den ich gebraucht von privat bezogen habe, wurde auf Basis eines solchen Vertrags eingebaut. Damals gab es sowieso keine BAFA-Förderung. Als der Kessel (kein Atmos) allerdings nur Probleme machte, habe ich natürlich auch nicht den Heizungsbauer damit behelligt.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…

Hier in diesem Forum darfst Du diese Frage stellen, und Du bekommst auch noch recht vernünftige Antworten.

Du wirst sicher schon bemerkt haben, daß nur wenige Heizungsbauer überhaupt bereit sind, etwas einzubauen, was sie nicht selbst auch geliefert haben. Angeblich verdienen sie nichts an den Lohnstunden und müssen dafür einen angemessenen Materialzuschlag haben. Dieser Zuschlag wird zusätzlich auch noch mit der Verpflichtung zur Gewährleistungsübernahme gerechtfertigt.

Die Fachunternehmerbescheinigung bestätigt m.E. nur, daß der Kessel vorschriftsmäßig eingebaut wurde (es steht nicht drin von wem). Das gilt wohl gleichermaßen für den hydraulischen Abgleich.

Vorsichtige Frage: Wenn Du es schaffst, diese Bescheinigung vom Atmos-Werkskundendienst zu erhalten, dann dürfte das doch ausreichen. Diesen Kundendienst willst Du doch sowieso zur Inbetriebnahme in Anspruch nehmen.

Den Heizungsbauer kannst Du vielleicht dadurch bekommen, indem Du ihn nur mit dem Verbinden der Rohrleitungen beauftragst und ihm die dafür verbrauchten Arbeitsstunden zu einem vereinbarten Stundenlohn bezahlst. Er übernimmt dann dann aber auch keine Garantie für irgendwas (außer für die Dichtigkeit seiner Rohrleitungen).

Mein erster Holzvergaser, den ich gebraucht von privat bezogen habe, wurde auf Basis eines solchen Vertrags eingebaut. Damals gab es sowieso keine BAFA-Förderung. Als der Kessel (kein Atmos) allerdings nur Probleme machte, habe ich natürlich auch nicht den Heizungsbauer damit behelligt.

Hahneko

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

ggg

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

ggg

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

Firexxx:

Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

Mir fehlt die schon durch hunderte von Kunden überzahlte Fachbetriebsbescheinigung.

6 Stunden um nicht einmal 5 m Kupferrohr aufgeteilt in ca. 10-12 Anschlüsse an den schon aufgestellten Modulen anschliessen?

Das ist ja fasst so schlimm wie Apotheker/Pharma-Durchfütterung oder Bezirksschornsteinfeger-Satzung.

Da sollte man sich fast schon 5 gerade Erwerbslose/junge Menschen nehmen, welche eine HZS-Ausbildung abgeschlossen haben, in die ATMOS-Installation ein paar EUROs mit Übungsinstallation investieren und die dann für 7.500 EUR in Deutschland das ganze installieren lassen.

Bei der zu erwartenden Menge lassen sich Beiträge zur HWK locker da unterbringen. Inklusive Fahrzeug.

Haftung geht über die GmbH und man kann auch locker nen Meister bezahlen, wenn man das Geschäft um 5.000EUR GasBrennwert-Installationspakete ergänzt.

so also jetzt mal langsam hier.
sicher ist 3500 euro viel zu viel.
aber warum sollte dir jemand was schenken?
willst deinen Kessel für 500 euro eingebaut haben und dann soll der HB auch noch den Hydaulischen abgleich rechnen. deine TH ventile Tauschen und dir die Fachunternehmereklärung unterzeichnen. Dafür findest du nicht mal einen Nachbar der dir das für 500 euro macht sorry.
Stelle es bei MyHammer ein.
Da kommt dann firma XY aus Timbuktu stellt deine Anlage halb fertig und rauscht ab. Dann hast du 800 euro hingelegt. der schornsteinfeger sagt nene zu dir und du holst einen Fachbetrieb der die die anlage richtig installiert. und die dann ne dicke rechnung schreiben.
Oder wenn du so schlau bist dann schiße sie doch selbst auf einen Freitag nachmittag an.
Hole die einen HB der dir einen Hydraulischen abgleich macht und der unterschreibt dir dann auch die Fachunternehmererklärung.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

Firexxx:

Mach’s doch selber wenn du meinst das ist zu teuer.

Mir fehlt die schon durch hunderte von Kunden überzahlte Fachbetriebsbescheinigung.

6 Stunden um nicht einmal 5 m Kupferrohr aufgeteilt in ca. 10-12 Anschlüsse an den schon aufgestellten Modulen anschliessen?

Das ist ja fasst so schlimm wie Apotheker/Pharma-Durchfütterung oder Bezirksschornsteinfeger-Satzung.

Da sollte man sich fast schon 5 gerade Erwerbslose/junge Menschen nehmen, welche eine HZS-Ausbildung abgeschlossen haben, in die ATMOS-Installation ein paar EUROs mit Übungsinstallation investieren und die dann für 7.500 EUR in Deutschland das ganze installieren lassen.

Bei der zu erwartenden Menge lassen sich Beiträge zur HWK locker da unterbringen. Inklusive Fahrzeug.

Haftung geht über die GmbH und man kann auch locker nen Meister bezahlen, wenn man das Geschäft um 5.000EUR GasBrennwert-Installationspakete ergänzt.

so also jetzt mal langsam hier.
sicher ist 3500 euro viel zu viel.
aber warum sollte dir jemand was schenken?
willst deinen Kessel für 500 euro eingebaut haben und dann soll der HB auch noch den Hydaulischen abgleich rechnen. deine TH ventile Tauschen und dir die Fachunternehmereklärung unterzeichnen. Dafür findest du nicht mal einen Nachbar der dir das für 500 euro macht sorry.
Stelle es bei MyHammer ein.
Da kommt dann firma XY aus Timbuktu stellt deine Anlage halb fertig und rauscht ab. Dann hast du 800 euro hingelegt. der schornsteinfeger sagt nene zu dir und du holst einen Fachbetrieb der die die anlage richtig installiert. und die dann ne dicke rechnung schreiben.
Oder wenn du so schlau bist dann schiße sie doch selbst auf einen Freitag nachmittag an.
Hole die einen HB der dir einen Hydraulischen abgleich macht und der unterschreibt dir dann auch die Fachunternehmererklärung.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Der Auftrag steht schon bei Myhammer drinn…..

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Der Auftrag steht schon bei Myhammer drinn…..

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Ja, danke!

Genau so ähnlich habe ich es mir auch vorgestellt. Ich baue ein (also Aufstellung + ggf. Verrohrung), jemand kontrolliert die Einstellung und die verbauten Module und zum Schluss die für den Schorni vorbereitete Erstinbetriebnahme (hatte ich über Atmos Zentrallager angedacht, falls sich sonst keiner findet).

Stelle mal nachher mein zusammengestelltes Paket hier rein.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Ja, danke!

Genau so ähnlich habe ich es mir auch vorgestellt. Ich baue ein (also Aufstellung + ggf. Verrohrung), jemand kontrolliert die Einstellung und die verbauten Module und zum Schluss die für den Schorni vorbereitete Erstinbetriebnahme (hatte ich über Atmos Zentrallager angedacht, falls sich sonst keiner findet).

Stelle mal nachher mein zusammengestelltes Paket hier rein.

Solli antwortete vor 13 Jahren

my hammer ist pfuscher portal
die wirtschaftskammer in österreich hat schon anzeige gegen my hammer erstattet

Solli antwortete vor 13 Jahren

my hammer ist pfuscher portal
die wirtschaftskammer in österreich hat schon anzeige gegen my hammer erstattet

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Solli:
my hammer ist pfuscher portal

Ja, könnte sein. Ich mag aber keine Anzeige in der Tageszeitung aufgeben oder an der Ampel aus dem Auto springen und so einen Heizi vor mir fragen, ob er kann und will.

Ich habe bei My-Hammer schon günstig meinen von mir ausgewählten Bodenbelag innerhalb kürzester Zeit legen lassen und Renovierungstätigkeiten zum halben Preis in super Qualität und halber Zeit erledigen lassen, als vorgelegte Fachangebote.

Man kann sicherlich reinfallen, wenn man den günstigsten ohne Fachkenntnisse und Erfahrung nimmt und nicht bereit ist Kompromisse einzugehen.

Unbedarft würde ich da nichts nehmen (z.B. Dachstuhl + Bedeckung), was ich nicht korrigieren könnte.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Solli:
my hammer ist pfuscher portal

Ja, könnte sein. Ich mag aber keine Anzeige in der Tageszeitung aufgeben oder an der Ampel aus dem Auto springen und so einen Heizi vor mir fragen, ob er kann und will.

Ich habe bei My-Hammer schon günstig meinen von mir ausgewählten Bodenbelag innerhalb kürzester Zeit legen lassen und Renovierungstätigkeiten zum halben Preis in super Qualität und halber Zeit erledigen lassen, als vorgelegte Fachangebote.

Man kann sicherlich reinfallen, wenn man den günstigsten ohne Fachkenntnisse und Erfahrung nimmt und nicht bereit ist Kompromisse einzugehen.

Unbedarft würde ich da nichts nehmen (z.B. Dachstuhl + Bedeckung), was ich nicht korrigieren könnte.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

So, da es bei mir keine Ausstellung um die Ecke gibt und ich bisher nur Heizis kennengelernt habe, die auf Gas bekannter Hersteller abfahren und sonst nur die Mega-Installation mit Solar und Pellets oder besser noch Wärmepumpe anbieten, habe ich mich ein wenig bei den sonstigen Quellen (Blogs/Foren, eBay, Online-Shops) und Herstellerseite erkundigt.

Die Technik sollte einfach sein, ggf. von mir anzupassen/korrigieren und Neu-/Ersatzteile möglichst einfach im Internet zu bestellen, wie ich es sonst auch gewohnt bin, wenn kein Laden zum „anschauen&anfassen“ um die Ecke ist. Smartfire, Windhaager sind deshalb rausgefallen. Produkte aus Polen haben zu wenig Verbreitung/Erfahrungsberichte und deutsche Mittelständer sind mir wegen Brennertechnik und geringer Produktionsmenge und Abhängigkeit zu unverlässig.

Daher Atmos.

Meine erste Orientierungshilfe waren Komplettangebote.

Vielleicht mag der eine oder andere mal über die Liste schauen und mir bzgl. seiner Erfahrung den einen oder anderen Tipp geben, wenn da etwas nicht ganz passt:

1. Atmos Pelletkessel P 14/21 – deutsche Zulassung/ Seriennummer
2. Atmos Brenner A25
3. Förderschnecke (1,5-2m)
4. Atmos Silo 1000L für den Anfang, weil die Kombination „sofort“ funktionieren müsste und ich mal die ersten Schritte damit machen kann.
5. Laddomat 21 für Rücklauf-Anhebung. II Turbo und 5 Jahre Kessel-Garantieerweiterung und kein 11-60.
6. Schmutzfänger,Thermablaufsicherung,Kesselsicherheits. und Kappenventil und so weiter.
7. Kaminanschlusset und Zugbegrenzer
8. ADG/MAG mit 100+ Liter

Ich habe mich aufgrund Komfort, Energiekosten + Gesundheitshysterie erst einmal gegen WW-Zirkulation + Kombi/Hygiene-Speicher entschieden.

2013/2014 könnte mal Solar für WW dazukommen. Daher erst einmal eine kleine und einfache FWS (40 Liter). Die kann ich notfalls kaskadieren und um Solar-Puffer erweitern.

9. „einfacher“ Pufferspeicher isoliert (PU) mit mind. 6 Anschlüssen (Kessel VO/RU; HK VO/RU; „Solar/Anderes“ VO/RU) mit ca. 800 Liter

Nun zur Steuerung. Sollte eine witterungsgeführte sein.

Ich verstehe noch nicht, warum man ein Puffermanagement-Modul (A,B oder 3) UND eine ACD 01 in einem Paket OHNE Solar und mit einfachen Puffer anbietet ?!?!?!

10. Mir würde ein HK-Mischer (ESBE WT90C oder so) oder HK 2 mit Aussenfühler ausreichen. Eine Steuerung ist im Brenner doch integriert.

Sollte Solar kommen, kann ich immer noch eine ACD 01 oder Honeywell Smile ergänzen.

Ich brauche keine Zimmer-Fernsteuerung oder -Fühler. Wir haben noch Kaminofen im Wohnzimmer, wenn die witterungsgeführte Grundeinstellung (20-24 je nach Raum und HK) nicht ausreichen sollte. Da muss nicht immer moduliert werden oder ich am Rädchen drehen.

Für die Erstinbetriebnahme hatte ich den Atmos Zentrallager Service eingeplant, auch von wegen anstehender Abnahme Schorni.

Denen ist doch egal ob ACD 01, Smile oder etwas anderes.
Oder?

Das Ziel ist also mal später, WW=Solar+FWS; Pellets für Herbst/Winter-Monate und ggf. mal nen HV für „Zwischendurch“.

Generell ist bei uns die Zentral-Heizungsanlage, natürlich bis auf WW, in den Monaten April-Oktober ausgeschaltet gewesen.

Würde mich über Kommentare freuen.

Vielen Dank

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

So, da es bei mir keine Ausstellung um die Ecke gibt und ich bisher nur Heizis kennengelernt habe, die auf Gas bekannter Hersteller abfahren und sonst nur die Mega-Installation mit Solar und Pellets oder besser noch Wärmepumpe anbieten, habe ich mich ein wenig bei den sonstigen Quellen (Blogs/Foren, eBay, Online-Shops) und Herstellerseite erkundigt.

Die Technik sollte einfach sein, ggf. von mir anzupassen/korrigieren und Neu-/Ersatzteile möglichst einfach im Internet zu bestellen, wie ich es sonst auch gewohnt bin, wenn kein Laden zum „anschauen&anfassen“ um die Ecke ist. Smartfire, Windhaager sind deshalb rausgefallen. Produkte aus Polen haben zu wenig Verbreitung/Erfahrungsberichte und deutsche Mittelständer sind mir wegen Brennertechnik und geringer Produktionsmenge und Abhängigkeit zu unverlässig.

Daher Atmos.

Meine erste Orientierungshilfe waren Komplettangebote.

Vielleicht mag der eine oder andere mal über die Liste schauen und mir bzgl. seiner Erfahrung den einen oder anderen Tipp geben, wenn da etwas nicht ganz passt:

1. Atmos Pelletkessel P 14/21 – deutsche Zulassung/ Seriennummer
2. Atmos Brenner A25
3. Förderschnecke (1,5-2m)
4. Atmos Silo 1000L für den Anfang, weil die Kombination „sofort“ funktionieren müsste und ich mal die ersten Schritte damit machen kann.
5. Laddomat 21 für Rücklauf-Anhebung. II Turbo und 5 Jahre Kessel-Garantieerweiterung und kein 11-60.
6. Schmutzfänger,Thermablaufsicherung,Kesselsicherheits. und Kappenventil und so weiter.
7. Kaminanschlusset und Zugbegrenzer
8. ADG/MAG mit 100+ Liter

Ich habe mich aufgrund Komfort, Energiekosten + Gesundheitshysterie erst einmal gegen WW-Zirkulation + Kombi/Hygiene-Speicher entschieden.

2013/2014 könnte mal Solar für WW dazukommen. Daher erst einmal eine kleine und einfache FWS (40 Liter). Die kann ich notfalls kaskadieren und um Solar-Puffer erweitern.

9. „einfacher“ Pufferspeicher isoliert (PU) mit mind. 6 Anschlüssen (Kessel VO/RU; HK VO/RU; „Solar/Anderes“ VO/RU) mit ca. 800 Liter

Nun zur Steuerung. Sollte eine witterungsgeführte sein.

Ich verstehe noch nicht, warum man ein Puffermanagement-Modul (A,B oder 3) UND eine ACD 01 in einem Paket OHNE Solar und mit einfachen Puffer anbietet ?!?!?!

10. Mir würde ein HK-Mischer (ESBE WT90C oder so) oder HK 2 mit Aussenfühler ausreichen. Eine Steuerung ist im Brenner doch integriert.

Sollte Solar kommen, kann ich immer noch eine ACD 01 oder Honeywell Smile ergänzen.

Ich brauche keine Zimmer-Fernsteuerung oder -Fühler. Wir haben noch Kaminofen im Wohnzimmer, wenn die witterungsgeführte Grundeinstellung (20-24 je nach Raum und HK) nicht ausreichen sollte. Da muss nicht immer moduliert werden oder ich am Rädchen drehen.

Für die Erstinbetriebnahme hatte ich den Atmos Zentrallager Service eingeplant, auch von wegen anstehender Abnahme Schorni.

Denen ist doch egal ob ACD 01, Smile oder etwas anderes.
Oder?

Das Ziel ist also mal später, WW=Solar+FWS; Pellets für Herbst/Winter-Monate und ggf. mal nen HV für „Zwischendurch“.

Generell ist bei uns die Zentral-Heizungsanlage, natürlich bis auf WW, in den Monaten April-Oktober ausgeschaltet gewesen.

Würde mich über Kommentare freuen.

Vielen Dank

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Den Atmos ohne Puffer laufen lassen, keine WW geplant ? Verstehe ich nicht ganz ……

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Den Atmos ohne Puffer laufen lassen, keine WW geplant ? Verstehe ich nicht ganz ……

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:
Den Atmos ohne Puffer laufen lassen, keine WW geplant ? Verstehe ich nicht ganz ……

Neee, jetzt erst einmal Atmos + Einfach-Puffer für Heizung. WW über FWS mit Puffer-Anbindung, aber kein Kombi/Hygiene-Speicher.

Später irgendwann werde ich wohl mal Solar+FWS für WW nehmen.

Ob der jetzige Puffer beibehalten wird, ein neuer dazu was auch immer, wird die Planung dann zeigen.

Aber ich werde wohl Atmos für WW im Winter dann beibehalten müssen.

Darüber will ich aber jetzt nicht nachdenken, sondern wenn ich mal Solar anschaffen will.

Viele Grüße

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:
Den Atmos ohne Puffer laufen lassen, keine WW geplant ? Verstehe ich nicht ganz ……

Neee, jetzt erst einmal Atmos + Einfach-Puffer für Heizung. WW über FWS mit Puffer-Anbindung, aber kein Kombi/Hygiene-Speicher.

Später irgendwann werde ich wohl mal Solar+FWS für WW nehmen.

Ob der jetzige Puffer beibehalten wird, ein neuer dazu was auch immer, wird die Planung dann zeigen.

Aber ich werde wohl Atmos für WW im Winter dann beibehalten müssen.

Darüber will ich aber jetzt nicht nachdenken, sondern wenn ich mal Solar anschaffen will.

Viele Grüße

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Also Atmos plus solartauglicher Puffer plus FRIWA

Warum keinen Hygienespeicher ?

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Also Atmos plus solartauglicher Puffer plus FRIWA

Warum keinen Hygienespeicher ?

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:
Also Atmos plus solartauglicher Puffer plus FRIWA
Warum keinen Hygienespeicher ?

Solartauglicher Puffer am Anfang? Nein. Später irgendwann vielleicht, weil Solar am Anfang will ich definitiv noch nicht.

Hygienespeicher? Hmmm, dachte nur wegen Legionellenhysterik und falls ich niemanden finde, kann ich erst einmal die FWS verbauen, so dass WW moeglich ist und mich dann 2+ Tage mit der Kesselmontage beschäftigen.

Wenn man viel liest, kann es manchmal vorkommen, dass man zuviel liest und vielleicht auch nur die Hälfte verstanden hat und deshalb war dies meine Vorstellung.

Aber dank netter Kommentare und Ergänzungen bin ich froh, nicht gleich losgekauft zu haben.

danke

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:
Also Atmos plus solartauglicher Puffer plus FRIWA
Warum keinen Hygienespeicher ?

Solartauglicher Puffer am Anfang? Nein. Später irgendwann vielleicht, weil Solar am Anfang will ich definitiv noch nicht.

Hygienespeicher? Hmmm, dachte nur wegen Legionellenhysterik und falls ich niemanden finde, kann ich erst einmal die FWS verbauen, so dass WW moeglich ist und mich dann 2+ Tage mit der Kesselmontage beschäftigen.

Wenn man viel liest, kann es manchmal vorkommen, dass man zuviel liest und vielleicht auch nur die Hälfte verstanden hat und deshalb war dies meine Vorstellung.

Aber dank netter Kommentare und Ergänzungen bin ich froh, nicht gleich losgekauft zu haben.

danke

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo mcduck99

bist Du mit Deinem Projekt schon weitergekommen ???

Gruss Willi

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo mcduck99

bist Du mit Deinem Projekt schon weitergekommen ???

Gruss Willi

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:

bist Du mit Deinem Projekt schon weitergekommen ???

Ich bekomme aktuell meine Anlage, wie von mir vorab grob umrissen, installiert.

Morgen wird der Erst-Start durchgeführt.

Super Vermittlung, danke! Man fühlt sich gut aufgehoben, weil man nicht das Gefühl bekommt, da sieht jemand alles zum ersten Mal. Oder der Meister rennt 5-Mal um den Anschluss herum und der Geselle 20-Mal zum Wagen, um das Werkzeug zu holen.

Flexibel, zielorientiert, halt professionell! Kann bisher nur weiterempfehlen.

Ich werde berichten, wie der morgige Tag lief!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Rockerwilli:

bist Du mit Deinem Projekt schon weitergekommen ???

Ich bekomme aktuell meine Anlage, wie von mir vorab grob umrissen, installiert.

Morgen wird der Erst-Start durchgeführt.

Super Vermittlung, danke! Man fühlt sich gut aufgehoben, weil man nicht das Gefühl bekommt, da sieht jemand alles zum ersten Mal. Oder der Meister rennt 5-Mal um den Anschluss herum und der Geselle 20-Mal zum Wagen, um das Werkzeug zu holen.

Flexibel, zielorientiert, halt professionell! Kann bisher nur weiterempfehlen.

Ich werde berichten, wie der morgige Tag lief!

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

mcduck99…..

schon warm in Deiner Hütte ????

Gruss Willi ?

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

mcduck99…..

schon warm in Deiner Hütte ????

Gruss Willi ?

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Moin!

So, habe die Tage über verschiedene Parameter probiert.

Noch bin ich mir nicht sicher, ob eine hohe Vorlauftemperatur (40-50Grad) besser ist oder eine hohe Pumpleistung (Wilo, Förderhöhe 4), damit ich alle Heizkörper schneller erreiche.

Aktuell sind 2,2 Bar in der Anlage, wobei ich die jetzt mal auf um die 1,5-1,8 reduzieren werde – sind ja nur maximal 5 Meter Höhenunterschied (ohne Beachtung der Leitungslänge).

Je niedriger der Druck (muss natürlich zu den Heizkörpern passen) der Anlage, desto schneller kann die Pumpe das Wasser zirkulieren lassen, korrekt?

Ansonsten alles top, danke!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Moin!

So, habe die Tage über verschiedene Parameter probiert.

Noch bin ich mir nicht sicher, ob eine hohe Vorlauftemperatur (40-50Grad) besser ist oder eine hohe Pumpleistung (Wilo, Förderhöhe 4), damit ich alle Heizkörper schneller erreiche.

Aktuell sind 2,2 Bar in der Anlage, wobei ich die jetzt mal auf um die 1,5-1,8 reduzieren werde – sind ja nur maximal 5 Meter Höhenunterschied (ohne Beachtung der Leitungslänge).

Je niedriger der Druck (muss natürlich zu den Heizkörpern passen) der Anlage, desto schneller kann die Pumpe das Wasser zirkulieren lassen, korrekt?

Ansonsten alles top, danke!

CRONOS antwortete vor 13 Jahren

Ich denke du hast eine witterungsgeführte Regelung?
Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Und wenn man einen automatische A Umwälzpumpe im System hat, dann entfällt doch auch da die Frage nach der Einstellung?!

CRONOS antwortete vor 13 Jahren

Ich denke du hast eine witterungsgeführte Regelung?
Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Und wenn man einen automatische A Umwälzpumpe im System hat, dann entfällt doch auch da die Frage nach der Einstellung?!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
CRONOS:

Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Ja, aber nur mit Aussenfühler und am Vorlaufrohr. Aktuell keine Fernsteuerung oder Raumfühler.

Bedeutet also, wenn die Steuerung „heizen“ soll z.B. laut Uhrzeit von 08:-12:00 Uhr, dass dann die Wilo Vorlauf-Pumpe in dieser Zeit aktiviert wird, weil die Steuerung regelmäßig die Vorlauftemperatur misst und dann die Pumpe immer startet, sobald die gemessene Temperatur unter den vorgegebenen Wert fällt?

Ok, dann muss ich also nur mal prüfen, wie schnell die Pumpe je nach gewünschter voreingestellter Temperatur dann abhängig von der wahlweisen Förderhöhe das Wasser in durch die Rohre gepumpt bekommt, wenn alle Heizkörper „offen“ sind.

danke

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
CRONOS:

Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Ja, aber nur mit Aussenfühler und am Vorlaufrohr. Aktuell keine Fernsteuerung oder Raumfühler.

Bedeutet also, wenn die Steuerung „heizen“ soll z.B. laut Uhrzeit von 08:-12:00 Uhr, dass dann die Wilo Vorlauf-Pumpe in dieser Zeit aktiviert wird, weil die Steuerung regelmäßig die Vorlauftemperatur misst und dann die Pumpe immer startet, sobald die gemessene Temperatur unter den vorgegebenen Wert fällt?

Ok, dann muss ich also nur mal prüfen, wie schnell die Pumpe je nach gewünschter voreingestellter Temperatur dann abhängig von der wahlweisen Förderhöhe das Wasser in durch die Rohre gepumpt bekommt, wenn alle Heizkörper „offen“ sind.

danke

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:
Moin!

So, habe die Tage über verschiedene Parameter probiert.

Noch bin ich mir nicht sicher, ob eine hohe Vorlauftemperatur (40-50Grad) besser ist oder eine hohe Pumpleistung (Wilo, Förderhöhe 4), damit ich alle Heizkörper schneller erreiche.

Aktuell sind 2,2 Bar in der Anlage, wobei ich die jetzt mal auf um die 1,5-1,8 reduzieren werde – sind ja nur maximal 5 Meter Höhenunterschied (ohne Beachtung der Leitungslänge).

Je niedriger der Druck (muss natürlich zu den Heizkörpern passen) der Anlage, desto schneller kann die Pumpe das Wasser zirkulieren lassen, korrekt?

Ansonsten alles top, danke!

nicht korrekt
anlagendruck hat nicht mit der färderleistung der pumpe zu tun.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:
Moin!

So, habe die Tage über verschiedene Parameter probiert.

Noch bin ich mir nicht sicher, ob eine hohe Vorlauftemperatur (40-50Grad) besser ist oder eine hohe Pumpleistung (Wilo, Förderhöhe 4), damit ich alle Heizkörper schneller erreiche.

Aktuell sind 2,2 Bar in der Anlage, wobei ich die jetzt mal auf um die 1,5-1,8 reduzieren werde – sind ja nur maximal 5 Meter Höhenunterschied (ohne Beachtung der Leitungslänge).

Je niedriger der Druck (muss natürlich zu den Heizkörpern passen) der Anlage, desto schneller kann die Pumpe das Wasser zirkulieren lassen, korrekt?

Ansonsten alles top, danke!

nicht korrekt
anlagendruck hat nicht mit der färderleistung der pumpe zu tun.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

CRONOS:

Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Ja, aber nur mit Aussenfühler und am Vorlaufrohr. Aktuell keine Fernsteuerung oder Raumfühler.

Bedeutet also, wenn die Steuerung „heizen“ soll z.B. laut Uhrzeit von 08:-12:00 Uhr, dass dann die Wilo Vorlauf-Pumpe in dieser Zeit aktiviert wird, weil die Steuerung regelmäßig die Vorlauftemperatur misst und dann die Pumpe immer startet, sobald die gemessene Temperatur unter den vorgegebenen Wert fällt?

Ok, dann muss ich also nur mal prüfen, wie schnell die Pumpe je nach gewünschter voreingestellter Temperatur dann abhängig von der wahlweisen Förderhöhe das Wasser in durch die Rohre gepumpt bekommt, wenn alle Heizkörper „offen“ sind.

danke

und das ist auch irgendwie quatsch.
dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

CRONOS:

Erübrigt sich da nicht die Frage nach der Vorlauftemperatur, bzw. sucht du noch die richtige Heizkurve?

Ja, aber nur mit Aussenfühler und am Vorlaufrohr. Aktuell keine Fernsteuerung oder Raumfühler.

Bedeutet also, wenn die Steuerung „heizen“ soll z.B. laut Uhrzeit von 08:-12:00 Uhr, dass dann die Wilo Vorlauf-Pumpe in dieser Zeit aktiviert wird, weil die Steuerung regelmäßig die Vorlauftemperatur misst und dann die Pumpe immer startet, sobald die gemessene Temperatur unter den vorgegebenen Wert fällt?

Ok, dann muss ich also nur mal prüfen, wie schnell die Pumpe je nach gewünschter voreingestellter Temperatur dann abhängig von der wahlweisen Förderhöhe das Wasser in durch die Rohre gepumpt bekommt, wenn alle Heizkörper „offen“ sind.

danke

und das ist auch irgendwie quatsch.
dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:

dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Die Steuerung hat Zeitfenster für HKreislauf An/Aus.

Also z.B. 06:00 bis 08:00 Uhr AN und 17:00 bis 21:00 Uhr AN.

In genau diesen Zeitfenstern wird die Wilo der Pumpengruppe aktiviert und darf Wasser in den HK schaufeln.

Die Steuerung misst dann die Vorlauftemperatur und sorgt über den Puffer-Mischer (Laddomat) und Kesselbrenner dann halt für die passende Temperatur.

Bei der Wilo habe ich das Gefühl, dass ich Förderhöhe 4m & PC (statt PV) + in der Steuerung ergänzend zur Heizkreislaufkurve die Vorlauftemperatur auf mind. 40 Grad vorgeben muss.

Die Wilo holt sich ja nicht selbständig je nach Vorlauftemperatur den ganzen Tag über autark das warme Wasser aus dem Puffer. Oder sollte es so besser sein?

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:

dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Die Steuerung hat Zeitfenster für HKreislauf An/Aus.

Also z.B. 06:00 bis 08:00 Uhr AN und 17:00 bis 21:00 Uhr AN.

In genau diesen Zeitfenstern wird die Wilo der Pumpengruppe aktiviert und darf Wasser in den HK schaufeln.

Die Steuerung misst dann die Vorlauftemperatur und sorgt über den Puffer-Mischer (Laddomat) und Kesselbrenner dann halt für die passende Temperatur.

Bei der Wilo habe ich das Gefühl, dass ich Förderhöhe 4m & PC (statt PV) + in der Steuerung ergänzend zur Heizkreislaufkurve die Vorlauftemperatur auf mind. 40 Grad vorgeben muss.

Die Wilo holt sich ja nicht selbständig je nach Vorlauftemperatur den ganzen Tag über autark das warme Wasser aus dem Puffer. Oder sollte es so besser sein?

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

andydbdtm1:

dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

Die Steuerung misst dann die Vorlauftemperatur und sorgt über den Puffer-Mischer (Laddomat) und Kesselbrenner dann halt für die passende Temperatur.

Bei der Wilo habe ich das Gefühl, dass ich Förderhöhe 4m & PC (statt PV) + in der Steuerung ergänzend zur Heizkreislaufkurve die Vorlauftemperatur auf mind. 40 Grad vorgeben muss.

Die Wilo holt sich ja nicht selbständig je nach Vorlauftemperatur den ganzen Tag über autark das warme Wasser aus dem Puffer. Oder sollte es so besser sein?

Die Steuerung misst die Vorlauftemperatur – Richtig

Der Laddomat und der Kessel sorgt für die richtige Vorlauftemperatur – Falsch Der Kessel und der Laddomat befüllen den Pufferspeicher und nichts anderes.
Das Heizkreis-Mischventil sorgt in Verbindung mit der Regelung für die Richtige Vorlauftemperatur.

Die Wilo holt sich sehr wohl selbstständig, den den ganzen Tag das warme Wasser aus dem Puffer. So muss das auch sein.

Zur Handhabung mit der Vorlauftemp. bei mir z.B:
Mein Öler hat eine Temp. von 55 Grad gehabt, unabhängig von der Außentemperatur. Jetzt mit Pelleter und neuer Regelung,den korrekten hydraul. Abgleich aller Heizkörper nicht zu vergessen, habe ich zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 33 Grad (gerade gemessen). Die Räume, in denen die Ventile auf 3 stehen, habe ich eine Raumtemperatur von 21,5 Grad. Das ist genau Richtig.
Wäre es zu kalt in den Räumen (bei meiner momentanen Einstellung) , würde ich die Heizkurve anheben.

Die Wilo auf konstant und 4 hoch zu stellen, ist auf dem ersten Blick, reine Geldverschwendung. Die Heizkreispumpe muss doch nur die Widerstände (Thermostatventile, Rohrverängungen und Bögen überwinden).Es geht doch nicht darum, die Wohnräume möglichst schnell von kalt auf warm zu bekommen. Die Räume sollen doch sachte auf gleicher Temperatur gehalten werden. Das funktioniert mit Regelung, Mischer und voreingestellten Thermostaten, ganz hervorragend. Nur so kann der Pufferspeicher langsam und gleichmäßig entladen werden. Alles andere zerstört nur seine Schichtung, somit ist er schneller leer und der Kessel läuft zu oft.

MfG Fried 22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

andydbdtm1:

dann würde deine pumpe ja immer nur kurz wasser in den vorlauf schieben und dann wieder aus gehen. deine HKs würden nie warm werden.
vorlauftemperatur regelt der mischer. pumpe läuft immer

Die Steuerung misst dann die Vorlauftemperatur und sorgt über den Puffer-Mischer (Laddomat) und Kesselbrenner dann halt für die passende Temperatur.

Bei der Wilo habe ich das Gefühl, dass ich Förderhöhe 4m & PC (statt PV) + in der Steuerung ergänzend zur Heizkreislaufkurve die Vorlauftemperatur auf mind. 40 Grad vorgeben muss.

Die Wilo holt sich ja nicht selbständig je nach Vorlauftemperatur den ganzen Tag über autark das warme Wasser aus dem Puffer. Oder sollte es so besser sein?

Die Steuerung misst die Vorlauftemperatur – Richtig

Der Laddomat und der Kessel sorgt für die richtige Vorlauftemperatur – Falsch Der Kessel und der Laddomat befüllen den Pufferspeicher und nichts anderes.
Das Heizkreis-Mischventil sorgt in Verbindung mit der Regelung für die Richtige Vorlauftemperatur.

Die Wilo holt sich sehr wohl selbstständig, den den ganzen Tag das warme Wasser aus dem Puffer. So muss das auch sein.

Zur Handhabung mit der Vorlauftemp. bei mir z.B:
Mein Öler hat eine Temp. von 55 Grad gehabt, unabhängig von der Außentemperatur. Jetzt mit Pelleter und neuer Regelung,den korrekten hydraul. Abgleich aller Heizkörper nicht zu vergessen, habe ich zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 33 Grad (gerade gemessen). Die Räume, in denen die Ventile auf 3 stehen, habe ich eine Raumtemperatur von 21,5 Grad. Das ist genau Richtig.
Wäre es zu kalt in den Räumen (bei meiner momentanen Einstellung) , würde ich die Heizkurve anheben.

Die Wilo auf konstant und 4 hoch zu stellen, ist auf dem ersten Blick, reine Geldverschwendung. Die Heizkreispumpe muss doch nur die Widerstände (Thermostatventile, Rohrverängungen und Bögen überwinden).Es geht doch nicht darum, die Wohnräume möglichst schnell von kalt auf warm zu bekommen. Die Räume sollen doch sachte auf gleicher Temperatur gehalten werden. Das funktioniert mit Regelung, Mischer und voreingestellten Thermostaten, ganz hervorragend. Nur so kann der Pufferspeicher langsam und gleichmäßig entladen werden. Alles andere zerstört nur seine Schichtung, somit ist er schneller leer und der Kessel läuft zu oft.

MfG Fried 22

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Fried22:

Die Wilo holt sich sehr wohl selbstständig, den den ganzen Tag das warme Wasser aus dem Puffer. So muss das auch sein.

Die Wilo auf konstant und 4 hoch zu stellen, ist auf dem ersten Blick, reine Geldverschwendung. Die Heizkreispumpe muss doch nur die Widerstände
MfG Fried 22

Autsch….

Danke für die ausführliche Erklärung!

Bei mir geht aber das Display der WILO nur an, wenn die Universal-Steuerung das programmierte Zeitfenster „Heizen AN“ erreicht.

Ansonsten ist das Display aus und läßt sich auch nicht durch drücken auf den roten Knopf oder so einschalten.

Sobald ich manuell bei der Universal-Steuerung z.B. eine Aktion durchführe wie „Auto aus – jetzt heizen“, springt sofort das Display der WILO an.

Deshalb hatte ich halt gedacht, Fördermenge 4 + PC, damit „schnell innerhalb des Zeitfensters“ die Heizungen warm werden.

Die WILO weiss doch alleine überhaupt nicht, wann es warm sein muss. Da stelle ich ja keine Vorlauftemperatur oder so ein.

Die würde nur merken, wenn ich z.B. an der Heizung ein Ventil öffne, dass sie aufgrund Druckverlust/Strömung oder so pumpen muss.

Wenn die jetzt 24 Stunden am Tag an wäre und ich einige Heizkörperventile nicht immer per Hand schliesse, dann würde die doch den ganzen Tag das Wasser pumpen, auch wenn dieses nicht den erforderlichen Wert für den Vorlauf hat. ?!?!

Da muss ich wohl noch einmal genauer drüber nachdenken.

danke

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Fried22:

Die Wilo holt sich sehr wohl selbstständig, den den ganzen Tag das warme Wasser aus dem Puffer. So muss das auch sein.

Die Wilo auf konstant und 4 hoch zu stellen, ist auf dem ersten Blick, reine Geldverschwendung. Die Heizkreispumpe muss doch nur die Widerstände
MfG Fried 22

Autsch….

Danke für die ausführliche Erklärung!

Bei mir geht aber das Display der WILO nur an, wenn die Universal-Steuerung das programmierte Zeitfenster „Heizen AN“ erreicht.

Ansonsten ist das Display aus und läßt sich auch nicht durch drücken auf den roten Knopf oder so einschalten.

Sobald ich manuell bei der Universal-Steuerung z.B. eine Aktion durchführe wie „Auto aus – jetzt heizen“, springt sofort das Display der WILO an.

Deshalb hatte ich halt gedacht, Fördermenge 4 + PC, damit „schnell innerhalb des Zeitfensters“ die Heizungen warm werden.

Die WILO weiss doch alleine überhaupt nicht, wann es warm sein muss. Da stelle ich ja keine Vorlauftemperatur oder so ein.

Die würde nur merken, wenn ich z.B. an der Heizung ein Ventil öffne, dass sie aufgrund Druckverlust/Strömung oder so pumpen muss.

Wenn die jetzt 24 Stunden am Tag an wäre und ich einige Heizkörperventile nicht immer per Hand schliesse, dann würde die doch den ganzen Tag das Wasser pumpen, auch wenn dieses nicht den erforderlichen Wert für den Vorlauf hat. ?!?!

Da muss ich wohl noch einmal genauer drüber nachdenken.

danke

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Die Wilo muss nichts wissen. Das übernimmt die witterungsgesteuerte Regelung. Die steuert ja über das Zeitprogramm, den Außenfühler, und die Heizkurve den Vorlauf.
Über einen korrekten hydraulischen Abgleich, vernünftige Zeiteinstellung und richtige Pumpeneinstellung, lässt sich daenorm viel Energie einsparen. Da sind viele Rädchen vorhanden, die in einander greifen. Nur das Prinzip muss man verstanden haben. Dafür ist das Forum da.

MfG
Fried22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Die Wilo muss nichts wissen. Das übernimmt die witterungsgesteuerte Regelung. Die steuert ja über das Zeitprogramm, den Außenfühler, und die Heizkurve den Vorlauf.
Über einen korrekten hydraulischen Abgleich, vernünftige Zeiteinstellung und richtige Pumpeneinstellung, lässt sich daenorm viel Energie einsparen. Da sind viele Rädchen vorhanden, die in einander greifen. Nur das Prinzip muss man verstanden haben. Dafür ist das Forum da.

MfG
Fried22

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Meine Anlage:

In dem Heizungsraum habe ich noch viel Platz für einen weiteren Pufferspeicher (sobald ich Solar hinzufüge) und ein weiteres Silo bzw. für ein grosses Gewebesilo (falls ich nicht den Nebenraum dafür nutzen werde).

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Meine Anlage:

In dem Heizungsraum habe ich noch viel Platz für einen weiteren Pufferspeicher (sobald ich Solar hinzufüge) und ein weiteres Silo bzw. für ein grosses Gewebesilo (falls ich nicht den Nebenraum dafür nutzen werde).

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Sieht gut aus , fette Isolierung auf den Rohren, Top !!!
Abgasthermomter, Zugbegrenzer, vernünftige Mischergruppe,
alles da und zum Glück hast Du nicht die Gurkenregelung ACD
verbaut…Wenn Du jetzt noch Geld von der Bafa bekommst hast Du wirklich ein Schnäppchen gemacht ….!!!

Willkommen im Club…..Gruss Willi

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Sieht gut aus , fette Isolierung auf den Rohren, Top !!!
Abgasthermomter, Zugbegrenzer, vernünftige Mischergruppe,
alles da und zum Glück hast Du nicht die Gurkenregelung ACD
verbaut…Wenn Du jetzt noch Geld von der Bafa bekommst hast Du wirklich ein Schnäppchen gemacht ….!!!

Willkommen im Club…..Gruss Willi

Achskeil antwortete vor 13 Jahren

Wenn ich richtig gesehen habe ist das Abgasthermometer an der falschen Stelle es sollte vor dem Zugbegrenzer sein da durch den Zugbegrenzer Falschluft gezogen wird

Achskeil antwortete vor 13 Jahren

Wenn ich richtig gesehen habe ist das Abgasthermometer an der falschen Stelle es sollte vor dem Zugbegrenzer sein da durch den Zugbegrenzer Falschluft gezogen wird

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

das ist doch die Heizanlage, die Du auch im HTD-Forum als „heizl99“ vorgestellt hast, und zwar hier.

Ist immer wieder klasse, wie dort so etwas von diversen Gewerblichen (besonders durch einen ganz bestimmten) als Murks nieder gemacht wird. In diesen Fall reichten offenbar schon die optisch nicht ganz perfekt verlegten Rohrdämmungen für heftige Kritik aus.

Mach Dir nichts draus, dort kann man Atmos, Selbermacher usw. ganz einfach nicht leiden. Ich bin sicher, daß es in vielen von Fachleuten installierten Heizungsräumen weit schlimmer aussieht.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

das ist doch die Heizanlage, die Du auch im HTD-Forum als „heizl99“ vorgestellt hast, und zwar hier.

Ist immer wieder klasse, wie dort so etwas von diversen Gewerblichen (besonders durch einen ganz bestimmten) als Murks nieder gemacht wird. In diesen Fall reichten offenbar schon die optisch nicht ganz perfekt verlegten Rohrdämmungen für heftige Kritik aus.

Mach Dir nichts draus, dort kann man Atmos, Selbermacher usw. ganz einfach nicht leiden. Ich bin sicher, daß es in vielen von Fachleuten installierten Heizungsräumen weit schlimmer aussieht.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:
mcduck99,

stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…

mcduck99,

Genau so, wie ich es vorhergesehen habe…

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:
mcduck99,

stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…

mcduck99,

Genau so, wie ich es vorhergesehen habe…

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Hahneko

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:
das ist doch die Heizanlage, die Du auch im HTD-Forum als „heizl99“ vorgestellt hast….Ist immer wieder klasse, wie dort so etwas von diversen Gewerblichen…
…stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…
….

Korrekt, weil ich mich dort auch ein wenig ausserhalb von Atmos informiert habe und ich neben Holzvergaser-Forum und Gute-Frage leider sonsts keine Foren gefunden haben.

Und genau so lief es: Mister_Teuer-Brötchen musste Sprüche von sich geben zur Rohrdämmung. Und siehe da, er wurde gleich von anderen erwischt, denn auf seiner Homepage gibt es ein Beispielbild, wo die ebenfalls nicht sauber abgeschlossen wurde und Panzerwellrohr verbaut wurde und … aber gleich beteuert, dass wäre ja nur die Versuchsanlage im Keller, bei Kunden sähe es anders aus… buhahaha

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:
das ist doch die Heizanlage, die Du auch im HTD-Forum als „heizl99“ vorgestellt hast….Ist immer wieder klasse, wie dort so etwas von diversen Gewerblichen…
…stelle Deinen Eröffnungspost doch mal in das HTD-Forum. Da wirst Du über die Kommentare staunen, denn man wird verbal ohne Ende auf Dich losprügeln…
….

Korrekt, weil ich mich dort auch ein wenig ausserhalb von Atmos informiert habe und ich neben Holzvergaser-Forum und Gute-Frage leider sonsts keine Foren gefunden haben.

Und genau so lief es: Mister_Teuer-Brötchen musste Sprüche von sich geben zur Rohrdämmung. Und siehe da, er wurde gleich von anderen erwischt, denn auf seiner Homepage gibt es ein Beispielbild, wo die ebenfalls nicht sauber abgeschlossen wurde und Panzerwellrohr verbaut wurde und … aber gleich beteuert, dass wäre ja nur die Versuchsanlage im Keller, bei Kunden sähe es anders aus… buhahaha

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Also der Einbau war super vorbereitet.

Geplantes Material für Verrohrung alles dabei und darüber hinaus auch noch weiteres im Auto mitgeführt. My-Hammer & Studis führen meist nur die knapp kalkulierten Sachen mit und fahren dann 5 mal zum Baumarkt oder kommen die Tage noch mal wieder…

Auch die Werkzeugausstattung war vollständig und professionell.

Warum ich dies so ausführlich erwähne? Die ideale Aufstellung und Verrohrung haben wir letztendlich erst am Installationstag finalisiert, weil ich hier und da noch Fragen und Mitbringsel wie Druckreduzierer und so hatte.

Elektroarbeiten wurden von seinem dafür zuständigen Fachkollegen durchgeführt, die Heizungsgeschichte vom Heizungsbauer.

Alles sauber durchgeführt.

Bei der Anlage gab es nie das Gefühl der Unsicherheit. Sprich Atmos und Anschlüsse und Verkabelung war alles bekannt. Also nicht erst 5 mal im Handbuch nachgeschlagen, wo Oben und wo Unten ist 😉

Inbetriebnahme und Steuerungübergabe lief ebenso glatt durch.

Dann blieb nur noch die Praxis-Überprüfung, Check/Optimierung der von mir erstellten Dokumentation/Parameter und anschliessende Fachunternehmerbestätigung und vorbeitete BAFA-Unterlagen.

Schorni-Abnahme steht noch aus. Habe nahezu eine konstante Abgastemp von 120 bei Nennlast. Ansonsten so um die 80-100, wenn der Brenner kurz „taktet“.

Also mir hat es Spass gemacht und war genau, was ich wollte – von den Komponenten bis zur Einstellung.

Jetzt will ich damit ein wenig rumprobieren, optimieren und die Solar-Erweiterung wird ja auch noch kommen.

Habe den Handwerker in mir entdeckt

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Also der Einbau war super vorbereitet.

Geplantes Material für Verrohrung alles dabei und darüber hinaus auch noch weiteres im Auto mitgeführt. My-Hammer & Studis führen meist nur die knapp kalkulierten Sachen mit und fahren dann 5 mal zum Baumarkt oder kommen die Tage noch mal wieder…

Auch die Werkzeugausstattung war vollständig und professionell.

Warum ich dies so ausführlich erwähne? Die ideale Aufstellung und Verrohrung haben wir letztendlich erst am Installationstag finalisiert, weil ich hier und da noch Fragen und Mitbringsel wie Druckreduzierer und so hatte.

Elektroarbeiten wurden von seinem dafür zuständigen Fachkollegen durchgeführt, die Heizungsgeschichte vom Heizungsbauer.

Alles sauber durchgeführt.

Bei der Anlage gab es nie das Gefühl der Unsicherheit. Sprich Atmos und Anschlüsse und Verkabelung war alles bekannt. Also nicht erst 5 mal im Handbuch nachgeschlagen, wo Oben und wo Unten ist 😉

Inbetriebnahme und Steuerungübergabe lief ebenso glatt durch.

Dann blieb nur noch die Praxis-Überprüfung, Check/Optimierung der von mir erstellten Dokumentation/Parameter und anschliessende Fachunternehmerbestätigung und vorbeitete BAFA-Unterlagen.

Schorni-Abnahme steht noch aus. Habe nahezu eine konstante Abgastemp von 120 bei Nennlast. Ansonsten so um die 80-100, wenn der Brenner kurz „taktet“.

Also mir hat es Spass gemacht und war genau, was ich wollte – von den Komponenten bis zur Einstellung.

Jetzt will ich damit ein wenig rumprobieren, optimieren und die Solar-Erweiterung wird ja auch noch kommen.

Habe den Handwerker in mir entdeckt

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

danke für die ausführlichen Erläuterungen!

d.h. also, Du hast einen HB-Fachbetrieb in Deiner Nähe gefunden, der auf Stundenbasis einen von Dir besorgten Kessel eingebaut hat? Oder hat er den Atmos-Kessel auch gleich mit angeliefert?

Der erstgenannte Fall ist eher selten. Wie sieht es mit Garantie aus (falls Du sie wirklich brauchst)?

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

danke für die ausführlichen Erläuterungen!

d.h. also, Du hast einen HB-Fachbetrieb in Deiner Nähe gefunden, der auf Stundenbasis einen von Dir besorgten Kessel eingebaut hat? Oder hat er den Atmos-Kessel auch gleich mit angeliefert?

Der erstgenannte Fall ist eher selten. Wie sieht es mit Garantie aus (falls Du sie wirklich brauchst)?

Hahneko

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:

d.h. also, Du hast einen HB-Fachbetrieb in Deiner Nähe gefunden, der auf Stundenbasis einen von Dir besorgten Kessel eingebaut hat? Oder hat er den Atmos-Kessel auch gleich mit angeliefert?

Nein, zum Glück konnte keiner der ansässigen hier das Ding einbauen. Die haben mich keinesfalls enttäuscht, als man nur mit zuckenden Achseln oder Buderus/Viessmann glänzen konnte. Oder teuer = gut zählte.

Meinen HB habe ich vermittelt bekommen als Festpreisangebot inklusive Lieferung der Komponenten (deutsches Gerät, frisch von offz. Ausgabestelle).

Die Alternative wäre gewesen ich mache es selbst und dann gäbe es kein BAFA und auch nur 2 Jahre vom Kesselhersteller.

Oder meinst Du Garantie auf die geleistete Arbeit? Bezog sich nur auf den Heizungsraum und die handwerkliche Ausführung ist top.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Hahneko:

d.h. also, Du hast einen HB-Fachbetrieb in Deiner Nähe gefunden, der auf Stundenbasis einen von Dir besorgten Kessel eingebaut hat? Oder hat er den Atmos-Kessel auch gleich mit angeliefert?

Nein, zum Glück konnte keiner der ansässigen hier das Ding einbauen. Die haben mich keinesfalls enttäuscht, als man nur mit zuckenden Achseln oder Buderus/Viessmann glänzen konnte. Oder teuer = gut zählte.

Meinen HB habe ich vermittelt bekommen als Festpreisangebot inklusive Lieferung der Komponenten (deutsches Gerät, frisch von offz. Ausgabestelle).

Die Alternative wäre gewesen ich mache es selbst und dann gäbe es kein BAFA und auch nur 2 Jahre vom Kesselhersteller.

Oder meinst Du Garantie auf die geleistete Arbeit? Bezog sich nur auf den Heizungsraum und die handwerkliche Ausführung ist top.

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

dann hat also der HB den Kessel mit allem Drum und Dran geliefert und eingebaut… somit hast Du alles aus einer Hand und wenn etwas nicht funzt oder vorzeitig defekt wird, dann liegt die gesamte Gewährleistung bei dem HB. Somit ist ja alles, wie es optimalerweise sein sollte.

Das Problem ist halt mitunter, einen HB zu finden, der Atmos verkauft und installiert. Ich habe auch eine ganze Weile suchen müssen.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

mcduck99,

dann hat also der HB den Kessel mit allem Drum und Dran geliefert und eingebaut… somit hast Du alles aus einer Hand und wenn etwas nicht funzt oder vorzeitig defekt wird, dann liegt die gesamte Gewährleistung bei dem HB. Somit ist ja alles, wie es optimalerweise sein sollte.

Das Problem ist halt mitunter, einen HB zu finden, der Atmos verkauft und installiert. Ich habe auch eine ganze Weile suchen müssen.

Hahneko

Hajo antwortete vor 13 Jahren

@ Hahneko,
#da bist du nicht der einzigste hier im Forum.Ich ahb über 1 Jahr gesucht bis ich einen HB gefunden hab, der mir einen Atmos installiert hat.Und der kam dazu auch noch 700 km von mir entfernt und baute mir das ein was ich wollte.

Gruss Hajo

Hajo antwortete vor 13 Jahren

@ Hahneko,
#da bist du nicht der einzigste hier im Forum.Ich ahb über 1 Jahr gesucht bis ich einen HB gefunden hab, der mir einen Atmos installiert hat.Und der kam dazu auch noch 700 km von mir entfernt und baute mir das ein was ich wollte.

Gruss Hajo

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

Hahneko:

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Also der Einbau war super vorbereitet.

Geplantes Material für Verrohrung alles dabei und darüber hinaus auch noch weiteres im Auto mitgeführt. My-Hammer & Studis führen meist nur die knapp kalkulierten Sachen mit und fahren dann 5 mal zum Baumarkt oder kommen die Tage noch mal wieder…

Auch die Werkzeugausstattung war vollständig und professionell.

Warum ich dies so ausführlich erwähne? Die ideale Aufstellung und Verrohrung haben wir letztendlich erst am Installationstag finalisiert, weil ich hier und da noch Fragen und Mitbringsel wie Druckreduzierer und so hatte.

Elektroarbeiten wurden von seinem dafür zuständigen Fachkollegen durchgeführt, die Heizungsgeschichte vom Heizungsbauer.

Alles sauber durchgeführt.

Bei der Anlage gab es nie das Gefühl der Unsicherheit. Sprich Atmos und Anschlüsse und Verkabelung war alles bekannt. Also nicht erst 5 mal im Handbuch nachgeschlagen, wo Oben und wo Unten ist 😉

Inbetriebnahme und Steuerungübergabe lief ebenso glatt durch.

Dann blieb nur noch die Praxis-Überprüfung, Check/Optimierung der von mir erstellten Dokumentation/Parameter und anschliessende Fachunternehmerbestätigung und vorbeitete BAFA-Unterlagen.

Schorni-Abnahme steht noch aus. Habe nahezu eine konstante Abgastemp von 120 bei Nennlast. Ansonsten so um die 80-100, wenn der Brenner kurz „taktet“.

Also mir hat es Spass gemacht und war genau, was ich wollte – von den Komponenten bis zur Einstellung.

Jetzt will ich damit ein wenig rumprobieren, optimieren und die Solar-Erweiterung wird ja auch noch kommen.

Habe den Handwerker in mir entdeckt

120 grad bei nennlast ?! aber auch nur weil der Zugbegrenzer vor dem Thermometer sitz sonst sind es 200 grad ganz sicher.
und was meinst du mit kurz TAktet? Der A 25 läuft nur auch einer Leistung. und Takteen sollte er wohl nicht mit Puffer Speicher

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

Hahneko:

Kannst Du noch ein paar Worte dazu schreiben, wie es gelaufen ist mit Einbau, Schornie-Abnahme und Fachunternehmerbescheinigung?

Also der Einbau war super vorbereitet.

Geplantes Material für Verrohrung alles dabei und darüber hinaus auch noch weiteres im Auto mitgeführt. My-Hammer & Studis führen meist nur die knapp kalkulierten Sachen mit und fahren dann 5 mal zum Baumarkt oder kommen die Tage noch mal wieder…

Auch die Werkzeugausstattung war vollständig und professionell.

Warum ich dies so ausführlich erwähne? Die ideale Aufstellung und Verrohrung haben wir letztendlich erst am Installationstag finalisiert, weil ich hier und da noch Fragen und Mitbringsel wie Druckreduzierer und so hatte.

Elektroarbeiten wurden von seinem dafür zuständigen Fachkollegen durchgeführt, die Heizungsgeschichte vom Heizungsbauer.

Alles sauber durchgeführt.

Bei der Anlage gab es nie das Gefühl der Unsicherheit. Sprich Atmos und Anschlüsse und Verkabelung war alles bekannt. Also nicht erst 5 mal im Handbuch nachgeschlagen, wo Oben und wo Unten ist 😉

Inbetriebnahme und Steuerungübergabe lief ebenso glatt durch.

Dann blieb nur noch die Praxis-Überprüfung, Check/Optimierung der von mir erstellten Dokumentation/Parameter und anschliessende Fachunternehmerbestätigung und vorbeitete BAFA-Unterlagen.

Schorni-Abnahme steht noch aus. Habe nahezu eine konstante Abgastemp von 120 bei Nennlast. Ansonsten so um die 80-100, wenn der Brenner kurz „taktet“.

Also mir hat es Spass gemacht und war genau, was ich wollte – von den Komponenten bis zur Einstellung.

Jetzt will ich damit ein wenig rumprobieren, optimieren und die Solar-Erweiterung wird ja auch noch kommen.

Habe den Handwerker in mir entdeckt

120 grad bei nennlast ?! aber auch nur weil der Zugbegrenzer vor dem Thermometer sitz sonst sind es 200 grad ganz sicher.
und was meinst du mit kurz TAktet? Der A 25 läuft nur auch einer Leistung. und Takteen sollte er wohl nicht mit Puffer Speicher

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Mein Zugbegrenzer ist auch vor dem Abgas-Thermometer.
Ich habe es umgesetzt da die „Lanze“ ständig verrußt war und kein vernünftige Messergebnis angezeigt hat wegen der dicken
Staubschicht auf der Messlanze. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Um die richtige Abgastemperatur zu erhalten schließe
ich den Zugbegrenzer kurz mit dem kleinen Hebel und lese dann
nach zwei drei Minuten die Abgastemperatur ab. Das macht natürlich nur Sinn wenn der Zug nicht zu hoch ist für den Kessel…

Greatings Boxo !!

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Mein Zugbegrenzer ist auch vor dem Abgas-Thermometer.
Ich habe es umgesetzt da die „Lanze“ ständig verrußt war und kein vernünftige Messergebnis angezeigt hat wegen der dicken
Staubschicht auf der Messlanze. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Um die richtige Abgastemperatur zu erhalten schließe
ich den Zugbegrenzer kurz mit dem kleinen Hebel und lese dann
nach zwei drei Minuten die Abgastemperatur ab. Das macht natürlich nur Sinn wenn der Zug nicht zu hoch ist für den Kessel…

Greatings Boxo !!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Heute kam der Zuwendungsbescheid von der BAFA – volle 2900 EURO Erstattung.

Danke!!!!!!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Heute kam der Zuwendungsbescheid von der BAFA – volle 2900 EURO Erstattung.

Danke!!!!!!

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

mcduck99

Willst Du uns veräppeln, kein Mensch bekommt eine Bafa-ZUsage inkl. Zuwendungsbescheid innerhalb einer Woche nach Inbetriebnahme der Anlage es sei den die Schwester des Antragstellers sitzt bei der Bafa im Büro….

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

mcduck99

Willst Du uns veräppeln, kein Mensch bekommt eine Bafa-ZUsage inkl. Zuwendungsbescheid innerhalb einer Woche nach Inbetriebnahme der Anlage es sei den die Schwester des Antragstellers sitzt bei der Bafa im Büro….

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Boxomoto:

Willst Du uns veräppeln, kein Mensch bekommt eine Bafa-ZUsage inkl. Zuwendungsbescheid innerhalb einer Woche nach Inbetriebnahme …

—————

Datum: Eschborn, 26.09.2012
Bezug: Antrag vom 19.09.2012 (Eingang BAFA)

FRANKIT Frankiermaschine mit Bundesadler und Strichcode auf dem Umschlag.

Sehr geehrter…

für die Errichtung einer automatisch beschickten Anlage … fester Biomasse … erhalten Sie einen Zuschuss von

2.900,00 EURO

Der Zuschuss wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen auf das Konto … überwiesen.

—————

Ich habe das Teil auch nicht eingeschickt, sondern mein Heizungsbauer.

Ob der nen Bruder hat, der ne Schwester kennt, welche nen Onkel bei denen hat… weiss ich ehrlich gesagt nicht und ist mir auch egal 🙂

Ich hatte eigentlich mit 2 Monaten Bearbeitungszeit oder so gerechnet.

Stef

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Boxomoto:

Willst Du uns veräppeln, kein Mensch bekommt eine Bafa-ZUsage inkl. Zuwendungsbescheid innerhalb einer Woche nach Inbetriebnahme …

—————

Datum: Eschborn, 26.09.2012
Bezug: Antrag vom 19.09.2012 (Eingang BAFA)

FRANKIT Frankiermaschine mit Bundesadler und Strichcode auf dem Umschlag.

Sehr geehrter…

für die Errichtung einer automatisch beschickten Anlage … fester Biomasse … erhalten Sie einen Zuschuss von

2.900,00 EURO

Der Zuschuss wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen auf das Konto … überwiesen.

—————

Ich habe das Teil auch nicht eingeschickt, sondern mein Heizungsbauer.

Ob der nen Bruder hat, der ne Schwester kennt, welche nen Onkel bei denen hat… weiss ich ehrlich gesagt nicht und ist mir auch egal 🙂

Ich hatte eigentlich mit 2 Monaten Bearbeitungszeit oder so gerechnet.

Stef

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Herzlichen Glückwunsch Du hast wohl den Jackpott gezogen was Deine Anlage betrifft. Ich schick Dir mal eine private Nachricht
wenns bei mir auch so läuft dann HUUUUURRRAAAAAA !!!

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Herzlichen Glückwunsch Du hast wohl den Jackpott gezogen was Deine Anlage betrifft. Ich schick Dir mal eine private Nachricht
wenns bei mir auch so läuft dann HUUUUURRRAAAAAA !!!

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Boxomoto:
Herzlichen Glückwunsch Du hast wohl den Jackpott gezogen was Deine Anlage betrifft.

Nur um den Thread abzuschliessen: BK Trier hat heute überwiesen.

Noch einmal zum Ablauf:
* Monate vorher informiert über Möglichkeiten der Wärmequelle
* Austausch der gesamten Hausverrohrung und Heizkörper in den Sommermonaten nach und nach
* Entscheidung Pelletsheizung vs Gas-Brennwert im Juli/August
* Lach&Sachgeschichten mit lokalen Heizungsbauern
* Entscheidung Pelletsheizung im August und Suche über Internet (Foren, My-Hammer, etc.)
* Angebotsannahme 06. September
* Anlieferung nach Terminvereinbarung 13. September
* Installation 14. September
* Abnahme 17. September
* Beantragung BAFA Förderung 19. September
* BAFA Bestätigung 27. September
* BAFA Förderungszahlung 05. Oktober

Besser hätte es nicht laufen können, oder?

Stef

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Boxomoto:
Herzlichen Glückwunsch Du hast wohl den Jackpott gezogen was Deine Anlage betrifft.

Nur um den Thread abzuschliessen: BK Trier hat heute überwiesen.

Noch einmal zum Ablauf:
* Monate vorher informiert über Möglichkeiten der Wärmequelle
* Austausch der gesamten Hausverrohrung und Heizkörper in den Sommermonaten nach und nach
* Entscheidung Pelletsheizung vs Gas-Brennwert im Juli/August
* Lach&Sachgeschichten mit lokalen Heizungsbauern
* Entscheidung Pelletsheizung im August und Suche über Internet (Foren, My-Hammer, etc.)
* Angebotsannahme 06. September
* Anlieferung nach Terminvereinbarung 13. September
* Installation 14. September
* Abnahme 17. September
* Beantragung BAFA Förderung 19. September
* BAFA Bestätigung 27. September
* BAFA Förderungszahlung 05. Oktober

Besser hätte es nicht laufen können, oder?

Stef

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Super Sache,

ich bin neidisch.
Möchte auch gerne meinen alten Ölkessel gegen eine Pelletsanlage von Atmos (P21) tauschen.

Würde mir gerne mal so eine Anlage in Aktion ansehen – vielleicht wohnt ja jemand in PLZ 21 (30 Km südlich von Hamburg)
und zeigt mir auf einen Nachmittag mal seine Anlage.

Würd mich freuen….

MFG Steven

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Super Sache,

ich bin neidisch.
Möchte auch gerne meinen alten Ölkessel gegen eine Pelletsanlage von Atmos (P21) tauschen.

Würde mir gerne mal so eine Anlage in Aktion ansehen – vielleicht wohnt ja jemand in PLZ 21 (30 Km südlich von Hamburg)
und zeigt mir auf einen Nachmittag mal seine Anlage.

Würd mich freuen….

MFG Steven

Ellern antwortete vor 13 Jahren

Wenn Du noch ein bischen Zeit dafür hast, können wir uns gerne mal zusammentelefonieren.
Ich fange jetzt am 25.10 einen Umbau an in dem ein P14 eingebaut wird. Da dieses aber ein kompletter Umbau wird(Heizung war bisher nur über Einzelöfen vorhanden)mit Heizung, Solar und Sanitär wird das noch eine weile Dauern.
Das Haus wohnt in 21522.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 13 Jahren

Wenn Du noch ein bischen Zeit dafür hast, können wir uns gerne mal zusammentelefonieren.
Ich fange jetzt am 25.10 einen Umbau an in dem ein P14 eingebaut wird. Da dieses aber ein kompletter Umbau wird(Heizung war bisher nur über Einzelöfen vorhanden)mit Heizung, Solar und Sanitär wird das noch eine weile Dauern.
Das Haus wohnt in 21522.

Gruß
Michael

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

29643 neuenkirchen

d20p mit 1000l Puffer Friwa und 8m² röhre auf dem Dach

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

29643 neuenkirchen

d20p mit 1000l Puffer Friwa und 8m² röhre auf dem Dach

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

@shinji95
Wohne in 29525 Uelzen p21 mit 800l Puffer und Solar 14 qm

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

@shinji95
Wohne in 29525 Uelzen p21 mit 800l Puffer und Solar 14 qm

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Vielen lieben Dank an Ellern, andydbdtm1 und auch an Firexxx für das Angebot Ihre Anlage mal ansehen zu dürfen.

Ich würde gerne darauf zurück kommen und mal nach Uelzen und wenn´s zeitlich passt nach Neuenkirchen kommen, vielleicht klappt das ja mal an einen Tag.

Schreibt mir doch Bitte mal per PN Eure Telefonnummer, ich würde mich dann melden.

MfG Steven

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Vielen lieben Dank an Ellern, andydbdtm1 und auch an Firexxx für das Angebot Ihre Anlage mal ansehen zu dürfen.

Ich würde gerne darauf zurück kommen und mal nach Uelzen und wenn´s zeitlich passt nach Neuenkirchen kommen, vielleicht klappt das ja mal an einen Tag.

Schreibt mir doch Bitte mal per PN Eure Telefonnummer, ich würde mich dann melden.

MfG Steven

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

Darf ich Fragen aus was sich die 2900 EUR Fördermittel auseinandersetzen?

2000 EUR für Kessel
500 EUR für Puffer

und woher kommen die anderen 400?

oder haben die die Förderung dieses Jahr erhöht?
Grüße

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

Darf ich Fragen aus was sich die 2900 EUR Fördermittel auseinandersetzen?

2000 EUR für Kessel
500 EUR für Puffer

und woher kommen die anderen 400?

oder haben die die Förderung dieses Jahr erhöht?
Grüße

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Wurde erhöht !!!

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Wurde erhöht !!!

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

auf wieviel denn und warum eigentlich?

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

auf wieviel denn und warum eigentlich?

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Vorher 2500 € jetzt angehoben auf 2900 €

shinji95 antwortete vor 13 Jahren

Vorher 2500 € jetzt angehoben auf 2900 €

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

krass, letztes Jahr waren es im Winter ja nur 2000 EUR.. Dann sind ja 900 mehr gefördert werden. Finde ich irgendwie ungerecht.

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

krass, letztes Jahr waren es im Winter ja nur 2000 EUR.. Dann sind ja 900 mehr gefördert werden. Finde ich irgendwie ungerecht.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
GrinGEO:
krass, letztes Jahr waren es im Winter ja nur 2000 EUR.. Dann sind ja 900 mehr gefördert werden. Finde ich irgendwie ungerecht.

Warum? Dieser Aufschlag und der bei Photovoltaik wird doch heute umgelegt auf alle Privathaushalte.

Bei uns sorgt die Propagandaabteilung der Stadtwerke im kommunal geförderten Propagandaradio schon seit 06:30 Uhr dafür, dass auch jeder beschallte Bürger gleich versteht, dass die Stadtwerke dies in vollen Umfang umlegen müssen – und trotzdem jedes Jahr einen Millionengewinn nach Abgaben/Steuern machen.

Sachsen förderte letzten Monat sogar mit 2900+2000 EURO die ganze Geschichte.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
GrinGEO:
krass, letztes Jahr waren es im Winter ja nur 2000 EUR.. Dann sind ja 900 mehr gefördert werden. Finde ich irgendwie ungerecht.

Warum? Dieser Aufschlag und der bei Photovoltaik wird doch heute umgelegt auf alle Privathaushalte.

Bei uns sorgt die Propagandaabteilung der Stadtwerke im kommunal geförderten Propagandaradio schon seit 06:30 Uhr dafür, dass auch jeder beschallte Bürger gleich versteht, dass die Stadtwerke dies in vollen Umfang umlegen müssen – und trotzdem jedes Jahr einen Millionengewinn nach Abgaben/Steuern machen.

Sachsen förderte letzten Monat sogar mit 2900+2000 EURO die ganze Geschichte.

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

na ja, ich hätte gerne auch die 2900 + 2000

ich habe nur 2000 für den kessel und 500 für den puffer bekommen

GrinGEO antwortete vor 13 Jahren

na ja, ich hätte gerne auch die 2900 + 2000

ich habe nur 2000 für den kessel und 500 für den puffer bekommen