Fragen und AntwortenIsolierung im Atmos Holzvergaser
Opa antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,
kann mir irgendjemand Auskunft geben ob sich im Wasserkreislauf des Holzvergaserkessels (DC 22 GSE) eine Isolierung zwischen Brennraum und Wasserkreislauf befindet.
mfg. Harald



9 Antworten
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, hab da mal ein Bild von meinem DC-50-GSE rausgesucht, da kann man die abgesetzte Zone gut erkennen

Ich gehe mal davon aus, daß im oberen Bereich das Kesselwasser direkt hinter dem Brennraumdach anliegt.
Im unteren Abschnitt liegt dann wahrscheinlich die Primärluft an und wird vorgewärmt.

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
sternfresser antwortete vor 12 Jahren

Danke es hat mir sehr geholfen. Mir hat ein Heizungsbauer erzählt das die Isolierung defektsei, weil mein Kessel brodelt und ich dadurch auch viel Luft in der Leitung habe.
Harald

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, wo sitzt bei deiner Anlage der Entlüfter ?

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
sternfresser antwortete vor 12 Jahren

Die Entlüfter für Vor und Rücklauf Richtung Pufferspeicher sitzen unter der Decke des Heizungskellers, über der Speichern.
Gruß Harald

blitzer antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

Ich denke mal das die Entlüftung hinten am Kessel gemeint ist. Also dort wo der Vorlauf den Kessel verlässt an der höchsten Stelle in Richtung Puffer/ Verteilung. Außerdem würde ich mal zusätzlich mit einer Wasserwage überprüfen ob dein Kessel genügend Steigung nach hinten hat damit die Luft gut entweichen kann.

Mfg. G.B.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, geht der Kesselvorlauf direkt oben in den Puffer oder zuvor über eine Verteilung auch in den Heizungsvorlauf ?
Wenn dem letzteren so ist, ist hinten am Kesselvorlauf zwingend eine Entlüfter ~=|↑|=~ Einheit angesagt.

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
sternfresser antwortete vor 12 Jahren

Der Kesselvorlauf führt nur direkt in den Puffer und von dort in den Heizungskreislauf.
Harald

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, der Entlüfter muss dort auf jedenfalls so eingebunden sein,
das sich dort keine Luft inkl. Sauerstoff vorbei in die Heizung mogeln kann.
Auch muß der Entlüfter selbst einwandfrei funktionieren,
was nach deiner vorher gegangenen Beobachtung und Beschreibung offenbar nicht der Fall ist,
da es im System gluckert [o↑°] brodelt
Am besten sitzt der Entlüfter an der heißesten Stelle direkt am Kesselausgang oder noch besser am höchsten Punkt vom Kessel

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Opa antwortete vor 12 Jahren

wenn dein endlüfter arbeitet stell mal die umwälzpumpe auf stufe 3
du kannst auch den endlüfter rausdrehen und an der lasche von hand endlüften vorsicht heiss