Fragen und AntwortenKaufüberlegung GSE18 / Rost / Undichte
bgerold antwortete vor 8 Jahren

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und will mir einen Atmos GSE18 kaufen!

Jetzt lese ich hier und auch in anderen Foren, dass die Kessel schon immer mal wieder Undicht werden und durchrosten nach 3-6Jahren!

Jetzt bin ich mir garnicht mehr so sicher ob ich einen Atmos kaufen soll!

Wie sind die Erfahrung bei euch mit der GSE Serie oder auch Erfahrungen mit dem GSE18!?

Danke schon mal für Antworten javascript : DoSmilie(‚ ‚); !

Besten Gruß
Bernd Gerold



7 Antworten
burns635csi antwortete vor 8 Jahren

Hallo bernd, grundsätzlich hätte ich keine Probleme einen atmos zu empfehlen.

Mein gse 30 ist von 2006 und hat noch nie ein größeres Problem gemacht. Ersatzteile bisher nur einmal ne neue düse und dichtungen nach 8 Jahren weil diese verschliessen war.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
blitzer antwortete vor 8 Jahren

Hallo bgerold,

Vielleicht nicht einfach so pauschal reagieren, es kann doch auch an der falschen Bedienung liegen, falscher Einbau (keine Rla).
Also mein Bruder hat einen Atmos DC25GS seit 10 jahren, mein Schwager hat einen DC25GS 9 jahren, ich habe den Zweiten jetzt einen P25 wobei der Erste DC25SP Kombi noch topp i.o. war und weiter verkauft wurde nach 10 Jahren und rund 100 Tonnen Pellets verheizt hatte. Ich habe erst garkeinen Gedanken an einen andern Kessel verschwendet weil ich keine Probleme hatte. Aber gut man muß auch ehrlicherweise zugeben das es auch Ausnahmen gibt und der ein oder andere mal pech haben kann was dir aber auch mit einem anderen Kesselhersteller genauso ergehen kann.

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 8 Jahren

moin Bernd Gerold,

ich habe einen 40gse, seit 2009, 20-25 Meter Holz pro Jahr,
keine Ersatzteile seit über 150 „Metern“, läuft…
keine Reparaturen, kein Rost, kein Problem…

wenn du den Kessel nicht in einen feuchten Keller stellst, wird der lange halten

ich heize gut 250 m2 Wohnfläche, von der „Leistung“ her würde dein „Kleiner“ passen…
2012 habe ich gut 90kg Holz pro Tag gebraucht, in der „Kernwinterwoche“…
bei mir sind das 2 Füllungen pro Tag, ca 340 Liter „Füllraum“…

warum willst du so einen kleinen Ofen mit „mini-Füllraum“ ?
kleines Wochenendhaus, nur gelegentlich heizen ?
wieviel Holz wird nötig sein, um dein Haus warm zu halten ?

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
bgerold antwortete vor 8 Jahren

Morgen zusammen,

ja ich hoffe auch, dass die ganz vielen anderen Kessel ohne Probleme laufen! In so Foren schreiben meist die wo Probleme haben!

Ja mit der Kesselgröße:
Ich habe einen Heizungspuffer mit 1000l und einen für Warmwasser mit 500l welche geladen werden können!
Aktuell habe ich eine Luft/Wasser WP 8KW Wärmeleistung, die aber bei kalten Temp. unter -5° nix mehr bring nur noch mit Elektroheizstab!
Und genau für diese Jahreszeit will ich mit dem Holz die Puffer füllen!
Deswegen habe ich gedacht der 18er wird reichen!
Wobei ich schon ca. 25RM 50er scheite habe welche dann alle nochmal gesägt werden müssten 🙁

Den Ladomat 11-30 hab ich auch schon eingebaut! Aber in Puffernähe dann kommen noch je 15Meter 1″ Rohr zum Kessel und zurück!
Da dieser im Garagenkeller steht wird und die Puffer stehen im Technikraum bei der WP im Hauskeller!
Ist das ein Problem die 30m Rohr sind glaub max. 20liter mehr an Wasser zum Warmfahren!

Besten Gruß
Bernd Gerold

micha1151 antwortete vor 8 Jahren

Guten Morgen!
Erwartungsgemäß werde ich hier eine andere Meinung präsentieren.

Ich kann niemanden den Kauf eines Atmos Holzvergasers empfehlen.
Wenn Du wissen willst warum, dann gerne per PN.

Aber grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage: „Warum ca. 18kw?“
Was hat die Heizlastberechnung ergeben? Wie oft möchtest du je 24h heizen unter Bedingungen der Heizlastberechnung (vermutlich an deinem Wohnort ca. -16°C)
Auch sind 18kw nicht gleich 18kw.
Bedenke, der Kessel kann nur abgeben was Du rein steckst.
Beispiel: Atmos DC 50 GSE mit 50kw hat 170 Liter Füllraum
Fröling S3 36kw hat ca. 215 Liter
…und schon beginnt jedes Projekt zu schwanken….

Deshalb zuerst das Haus berechnen, dann das Puffervolumen berechen (ich gehe davon aus, dass man bei -16°C nur 2x je 24h heizen möchte) und aus dem Puffervolumen nun über den Füllraum den Kessel auswählen. Die KW-Leistung dabei natürlich nicht außer acht lassen…und den hydraulischen Abgleich nicht vergessen.

PS: Sollte es dann doch ein Atmos sein müssen, dann investier nen Tag und schau dir bei einem der Spezialisten nen optimierten Atmos an. Dann investiere nochmal in deren Freizeit und lass deinen Atmos von denen die es können optimieren….

micha1151 antwortete vor 8 Jahren

nun haben wir uns mit unseren Nachrichten überschnitten.

Ob das mit den 30m Rohr ein Problem ist, kann ich dir nicht sagen. Hängt sicher auch von der Art des Rohres ab. Mein Bauchgefühl tendiert aber zu 35er Rohr….
In jedem Fall würde ich dir unabhängig vom Kessel aber einen motorgesteuerten Mischer empfehlen. z.B. den Laddomatic. Aber nun gut, nun ist er da.

Die Rücklaufanhebung würde ich dann doch eher dicht am Kessel montieren.

Bei nem 1000 Liter Puffer, wären so grob geschätzt 60kw aus einer Füllung nicht schlecht.

bgerold antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

wieviel KW Wärme kommt aus einer Füllung mit Fichte/Buche bei dem GSE18 bzw. dem GSE25 raus?

Ja das 30Meter 25mm Rohr ist auch schon verbaut!
Wenn die Temp. Differenz nicht passt kann ich nur eine andere Pumpe einbauen mit mehr Power!

Das wird auf einen Versuch rauslaufen wie das mit dem delta T über den Kessel dann ist!
Deswegen hab ich auch mehr zu dem GSE18 Tendiert da der nicht so eine hohe Spitzenleistung hat!

Wobei das Argument mit dem Brennraum und der Holzmenge stimmt, der Rote S mit 15KW hat 145l Volumen!
Deswegen wäre der GSE25 vielleicht besser damit mit einer Füllung auch beide Puffer voll sind!

Besten Gruß
Bernd Gerold