Mein KC 25 lebt
Heute,gestern und vorgestern ist der KC bei mir eingebaut worden und heute abend schon der erste Abbrand.
1. ist es normal das es beim 1. Abbrand nach ansengendenr Farbe riecht?
2. ist es normal das es nach Rauch riecht kurz nach dem anzünden?
3. ist es normal das ich „nur“ 130-140° Abgas hatte
4. ist es normal das der erste Abbrand unvollständig ist?
(reste von unverbrannter Kohle/Holz)
5. Wie lange braucht er etwa um auf betriebstemp zu kommen?
Danke für die Antworten
Und ja, ich bin ein Atmos fan seit heute
einige Fragen haben sich schon erledigt, da ich in einem anderen Beitrag es gelesen hab
Hallo,
vieleicht solte man sich etwas eher auf die suche machen bevor man was einstelt, es sind ja schon zig Probleme durchgekaut worden die ähnliche Probleme hatten.
1 + 3 ist normal.
Nach Rauch sollte es nicht riechen. Zumindest nicht im Keller.
Ist der Rauchgeruch bei geöffneter oder geschlossener Füllraumtür aufgetreten?
Ersteres kann man durch eine andere Anzündmethode abstellen.
Zu dem unverbrannten Zeugs: Hast du mal ein Foto davon zur Hand?
Falls du so kleine Holzkohlestückchen meinst, ist das normal. Die kann man wunderbar zusammen schieben und zum nächsten anfeuern verwenden. Wenn man sie nicht haben will, einfach das Rauchgasthermostat etwas niedriger einstellen.
Sollten es fast komplett unverbrannte Stücke sein, stimmt was nicht.
Gruß Manuel
Holzstücke sind in der Größenordnung Streihholzschachtel bis Skart-Karte.
Ja, bei geöffneter Fülltür riechts.
Andere Anzündmethode?
Ich hab die in der Bedienungsanleitung genommen.
Düse – Kleinholz – Papier – kleinholz – größere Holzstücken – Braunkohlebriketts (erst nach Glutbettbildung)
Benutze mal die Suche, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Oder lies mal bischen in der Spedia. Für jeden ist die richtige dabei. Die hier alle aufzuzählen ist unmöglich.
Gruß Manuel
Erzähle mal bitte ein bischen mehr von deinen ersten Erfahrungen. Bilder,…
Bin schon ganz gespannt…Bei mir ist es hoffentlich demnächst auch soweit.
Also.. nach ein paar mal Anheizen liegt die Abgastemp bei 220-240°
Bei Vollast und 75-80° Kesseltemp.
Anheizen geht am besten mit Gasbrenner und Fichtenholz.
Das stinkt am Wenigsten.
Kessel hat beim ersten mal Vollgas richtig gemüffelt wird aber kontinuierlich weniger.
Nachlegen klappt problemlos.
Welche RLA ist drin? Wieviel Grad?
75-80 Grad sind etwas wenig.
Wie ist der Kesselthermostat eingestellt?
Der sollte auf max. stehen.
Gruß Manuel
Ja, das ist noch nicht Optimal
72° Laddomat
Habe heute etwas an der Luft gespielt und die Laddopumpe auf Stufe 2 runtergestellt.
Kesseltemp ist auf 85° gestiegen.
Kesselthermostat steht auf MAX.
Hab meinen Kessel das Wochenende mal wieder beobachtet und angeheizt.
Also, Der Kessel kriecht im dauerbetrieb immer nur zwischen 75-80°. 85° ereicht er nur bei krach trockenen Brettern.
Abgastemp ist immer nur zwischen 160-190°
Wasser was vom Atmos kommt hat 80°.
Laddomat öffnet bei ca 65°
Patrone 72°.
Und mein Atmos stinkert im gesamten Betrieb und eine richtige Abgasfahne bekommt er auch nicht.
Blaue Abgasfahne
Ist es Sinnvoll die Laddomatpatrone auf 78° zu wechseln?
Und wie Krieg ich das Gestinke abgestellt. Braunkohle richt ja sehr dezent… und Holzverbrennung wie in einem Kamin ist auch nicht das wahre…
Was stellt man mit der Secundärluft eig ein ?
Hab meinen Kessel das Wochenende mal wieder beobachtet und angeheizt.
Und mein Atmos stinkert im gesamten Betrieb und eine richtige Abgasfahne bekommt er auch nicht.
Blaue Abgasfahne
Und wie Krieg ich das Gestinke abgestellt. Braunkohle richt ja sehr dezent… und Holzverbrennung wie in einem Kamin ist auch nicht das wahre…
Was stellt man mit der Secundärluft eig ein ?
…, versuche es mal stufenweise mit weniger Sekundärluft
—, Deine Nachverbrennung wird durch zuviel Sekundärluft ausgekühlt und somit verhindert
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Wie sind deine Lufteinstellungen?
Falls du eine 78er Patrone hast, probier sie aus, aber auf Stufe 3. Auf welcher Stufe läuft er jetzt?
Gruß Manuel
Lufteinstellungen kann ich nicht genau sagen, da ich nicht nachgemessen hab
Nachdem ich die Prim- Luft ein bisschen nach hinten gezogen habe und die Sec luft auf Werksstellung gestellt habe sind nach kurzer Zeit die Abgaswerte deutlich besser geworden.
220-240°C
Rauch am Schornstein wie bei einer Ölheizung, nur weißer Dampf – kein Gestank mehr
Habe noch die 72°C Patrone Pumpenstufe 2
80° Kesseltemp.
78° werde ich demnächst mal Einbaun.
Hallo!
Wie läuft der Kessel inzwischen?
Wie sind deine Einstellungen für Primär- und Sekundärluft?
Welche Patrone hast du nun im Laddomat?
Inzwischen habe ich meinen Kessel auch da.
Habe den Laddomat 21-60. Standardmaäßig ist nur die 72° Patrone dabei. Auf welche Stufe hast du die Pumpe nun? Wie hat sich deine AGT eingepegelt?
Was für einen Schornstein hast denn du?
Viele Fragen…Und neugierig auf die Antworten 😉
Gruß Marius
Sorry das ich mich erst jetzt melde. Die letzte Zeit war stressig genug.
Der Schwarze Mann war schon da und hat sich das Gerät angeschaut.
Nun zu meinen Erfahrungen :
reiner Braunkohlebetrieb geht nur bei guten und großem Glutbett, sonst verschluckt er sicht und wird zu einem richtigen Stinker.
Steinkohle noch nicht ausprobiert.
Holz: reiner Holzbetrieb ganz okay, man wird aber zum Sklaven seiner Heizung.
Holzbriketts, gute eigenschaften, besseres Brandverhaltenals Braunkohle.
Am besten hats bei meinen noch nicht all zu vielen Versuchen geklappt mit:
1.) klein Holz anfeuern
2.) mittlere Holzscheite , Glutbett erzeugen
3.) größere Holzscheite+Holzbrikett , bei gutem Glutbett
4a) Holzbrikett
4b) Braunkohle (1Teil), und Holz (2-3Teile)
bei Holz / Holzbrikett entsteht deutlich ! weniger Asche.
Das klingt ja alles erstmal nicht ganz so erfreulich…
Wollte eigentlich möglichst fast nur Braunkohle verheizen…
Was für Braunkohle hast du?
Und die Einstellungen? Primär-, Sekundärluft? Laddomatpatrone?
Abgastemperatur? Schornstein?
Danke!
Gruß Marius
Und was hat der Schornsteinfeger gesagt?
Abnahme gelungen? Werte?
Gruß Marius
Also Schorni hat sich den Kessel erstmal angeschaut, und geguckt ob alles den Richtlinien entspricht etc…
und er wollte nach Unterlaen zu dem besagten Kessel gucken, wegen Konformität usw..
und er meinte, das eine einmalige Messung notwenig sei- diese er aber erst ab Oktober macht, da dann der Kessel die Wärme sinnvoller Loswerden kann, als bei +15 Grad.
Braunkolhe : Heizprofi
Und Braunkohle ist als Einzelbrennstoff , je nach Geschick des Nutzers möglich. Schornie meinte, dass er einen solchen Kessel in seinem vorherigen Bezirk hatte, der mit Steinkohle wunderbare Werte erreichte.
Also Schorni hat sich den Kessel erstmal angeschaut, und geguckt ob alles den Richtlinien entspricht etc…
und er wollte nach Unterlaen zu dem besagten Kessel gucken, wegen Konformität usw..
und er meinte, das eine einmalige Messung notwenig sei- diese er aber erst ab Oktober macht, da dann der Kessel die Wärme sinnvoller Loswerden kann, als bei +15 Grad.
Braunkolhe : Heizprofi
Und Braunkohle ist als Einzelbrennstoff , je nach Geschick des Nutzers möglich. Schornie meinte, dass er einen solchen Kessel in seinem vorherigen Bezirk hatte, der mit Steinkohle wunderbare Werte erreichte.
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort, aber die wichtigen Fragen hast du leider immer noch nicht beantwortet 😉
„Und die Einstellungen? Primär-, Sekundärluft? Laddomatpatrone?
Abgastemperatur? Schornstein?“
Hast du deine Anlage nicht vorher mit dem Schorni abgestimmt?
Und ich hab ja bessere Braunkohle 😀
Lausitzer Rekord Brikett!
Gut Nacht!
Wenn man in der Mittagspause mal zwischendurch was schreibt un in sein Brötchen beißt vergisst man schon mal die Hälfte
Laddomat ist 72° Patrone
Pumpe Stufe II
Kesseltemp so ca 78-82°
Die Esse ist 8 Meter Hoch.
Abgastemp, je nach Brennstoffgemisch 210-240°C
Und Primär, hab ich nach Gefühl eingestellt, und wird den jewiligen Wetterbedingungen nach Gefühl angepasst.
Sekundär, Werkseinstellung.
Und der Prim Schieber schaut so 7-9cm raus in der Gesamtlänge.
Vorher hatte ich meinem Schornie den Analgenplatz gezeigt und alles Andere hat mein HB mit dem Schornie besprochen.
Und bestimmt kann mein Kessel kein Rheinländisch sprechen
MiT Sächsisch kommt er bestimmt besser klar
Und ich werde mal versuchen mit Steinkolhe zu brennen.
Bart9995P,
schau mal hier, da wird als Hauptenegieträger eingesetzt.
Extrazit-Briketts
… die Vielseitigen!
Mit ihrem unverwechselbaren silbrigen Aussehen stehen sie für besondere Sauberkeit bei Handhabung und Verbrennung. Sie sind sehr zündfreudig und verbrennen nahezu rauchfrei.
Extrazit-Briketts sind universell einsetzbar in Etagenheizungen und kleineren Zentralheizungen (Rostkessel), Dauerbrandöfen, Allesbrennern, Kaminen, Kachelöfen und Herden.
Hört sich eigentlich gut an.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Dankeschön
Tach mal wieder!
So, nun auch mal ein paar, von mir schon so lange versprochene Bilder:

Hier seht ihr mein feines Häuslein. Links in den Schuppen vor der Garage kommt der Heizraum.

So sah der Raum noch vor ein paar Monaten aus.

Hier dann schon leergeräumt und Fundament für den Schornstein ausgehoben und betoniert.

Tür gedämmt und verkleidet.

Decke gedämmt.

Gefliest, Decke dicht und wieder ein paar Steine Schornstein 😉

So hab ich den Großteil an Material geholt (Kessel, Puffer, Fernwärmeleitung,…)


Und so dann abgeladen.

Inzwischen bin ich mit dem Schornstein am Firsten angekommen. 3m fehlen jetzt noch, wie an der langen Bewährungsstange zusehen ist.

So siehts inzwischen unten im Heizraum aus.


Und irgendwo hier muss ich mit der Fernwärmeleitung ins Haus kommen. Wie weiß ich auch noch nicht ganz genau.
Also, wie ihr seht, noch viel Arbeit.
Aber ich werde natürlich weiter berichten. Bei Fragen oder Detailfotos einfach fragen 😉
Gruß Marius
Hallo Mariuswsw,
wie stark ist die Isolierung deiner Puffer?
Sie sieht ja zeimlich mager aus oder irre ich mich da?
Ansonnsten hast du eine sehr gute Arbeit geleistet.
Überlege mal, ob du um die Puffer ( auch die Wandseiten und über den Puffern ünd unter den Puffern)nicht in eine Styroporhousig bauen solltest.
Meine Puffer z.B. stehen in einer 14 cm starken Styroporhousing in meinem Keller.
Nichts ist ärgerlicher, wenn sich herausstellt das die Pufferisolation nach der Verrohrung nicht ausreichend ist!
Wie ist das mit der Zu-und Abluft für den Raum? Nur über den Schornstein ,und wie mir scheint,über die Außenwand des Abgasrohres durch den Schornstein oder zusätzlichem Lüfter ?
Kohlenmonoxid Alarm einbauen?
Bei Reihenschaltung der Puffer empfehle ich dir im Minimum zusätzlich für jedes der drei gezeigten Temperaturanzeigen des einen Puffers ( das sollte der Puffer sein, der bei Entladen der Puffer das heiße Wasser an die Heizung abgibt) eine digitale Fernanzeige in Haus einzubauen.
Besser ist für jeden Puffer eine digitale Fernanzeige einbauen, dann kann Ladung und Entladung besser beobachtet werden.
(Siehe auch unter „Suchen“ im Forum)
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo,
Isolierung ist 6cm Hartschaum. Entspricht laut Hersteller 12cm der weichen Isolierung. Puffer von unten zu isolieren habe ich vorgesehen. Styropor liegt schon da.
Auch der Kessel wird noch von unten isoliert (Mineralwolle).
Schräg steht er auch (hinten reichlich 1cm höher). Habe das Alublech vorne ausgespart.
Puffer werden parallel geschalten, wie im Hydraulikplan weiter vorn im Thread zu sehen ist. Die drei Thermometer sind erstmal nur so reingesteckt. Soll aber so ähnlich werden. In den anderen kommen dann el. Fühler. Reichlich Kabel wird natürlich ins Wohnhaus gelegt.
UVR kommt diese Woche. Viell. mach ich auch irgendwas webbasiertes mit nem alten Notebook oder so. WLAN vom Haus reicht theoretisch auch.
Mir hat die Sache mit dem Iphone ganz gut gefallen, die hier mal vorgestellt wurde…
Belüftung kommt noch. Hinter dem Schuppen ist eine geschützte Überdachte Fläche, wo ich Holz staple. Nach dort werde ich drei 100er Kernbohrungen durch die Wand machen.
Dann kommt natürlich noch der WW-Speicher und die Gastherme in den Raum. Und Schornstein wird nach Abnahme vom Schorni Ende dieser Woche natürlich auch noch verputzt. Abgasrohr wird noch isoliert.
Gruß Marius
Ach sorry,
der Hydraulikplan ist hier natürlich nicht zu finden. Hab ja alles in den falschen Thread gepackt.
Sollte eigentlich alles in den von mir eröffneten “ Hydarulik KC25S“.
Naja, hier passts ja auch…
So
Nachdem ich die letzte Woche Zeit zum Feintunig hatte
hier mal meine Einstellungen:
Primärluft bei 5mm
Sekundärluft bei 8mm
Dabei läuft der Kessel je nach Füllung zwischen 190-220°. Habe es sogar geschafft ca.20kg Braunkohlebrikett in den KC zu stapeln. Damit lief der Blaue knapp 6 Stunden.
Puffer habe ich 1500 Ltr.
Hallo!
Du hast jetzt also für Holz und Kohle gemischt eingestellt oder wie? Wie bist du genau vorgegangen beim „Tuning“? Nach welchen Kriterien hast du eingestellt?
Deine Maßangaben gelten immer vom Anschlag gemessen, ja? Also zzgl. der 5mm die immer offen sind durch die Kerbe in den Tellern?!
20kg Braunkohle klang mir wenig. Habe also gleich mal ein Bündel reingestapelt. Bei 25kg bin ich grad mal an der Unterkante der Füllraumtür. 40kg müssten also locker gehen?!
Oder muss man die Kohle so lose reinlegen?
Wie viele Füllungen benötigst du um die 1500l voll zu machen?
Gruß Marius
Ich hab eben nochmal nachgerechnet
Und selbst mir passieren mal fehler
.
35kg sind es gewesen.
1x 25kg Bündel und 1x 10kg Bündel.
Ich hatte nur mit 2x 10kg Bündel gerechnet. Daher der Fehler.
Die MM Angaben: Immer von der Kerbe aus gemessen.
Und ja, optimiert ist diese Einstellung für ein 50/50 Gemisch.
Eine Füllung reicht locker. Häufig mache ich nur 1/2 – 3/4 Voll und lege ggf. nach.
Das klingt schon besser… 😉
Hab grad nochmal probiert. Bei richtig engem Stapeln bekomme ich fast 2x25kg Bündel rein. Aber dann wirds mit anzünden und brennen schlecht. Aber 35kg sind real denke ich.
Damit würde ich also mein 2000l Puffer wahrscheinlich voll bekommen. Da beruhigt mich schon erstmal 😉
Wie meinst du von der Kerbe gemessen? Also immer Anschlag und dann dein Maß rausgezogen oder wie?
Und wie bist du nun vorgegangen? Nur nach Gehör? AGT? …???
Gruß Marius
Messung: ganz reingeschoben und danach rausgezogen.
Die MM Angaben beziehen sich auf den Abstand zwischen Kerbe und Anschlag.
Einstellung nach Abgastemp und Gehör.
Wenn ich z.B. Bretter verheize bullert er deutlich lauter als bei Kohle. Also, Primärluft ganz zu, damit er nicht so bollert – dabei Abgastemp beachten.
Sekundärluft muss eben den Gegebenheiten nachjustiert werden.
Hatte z.B. Prim ganz geschlossen wegen Abgastemp – aber kein bullern mehr zu höhren.
Prim. wieder etwas auf Bullern OK, aber Abgastemp zu hoch.
Sek. etwas geöffnet : Bullern Ok, Abgas leicht zu niedrig.
Prim auf Bullern zu laut, – Prim wieder etwas zu
Sek. Luft wieder etwas weniger.
Solange dieses machen, bis die Abgastemp 190-220 hat und das Bullern normal ist. Nicht zu laut, aber hörbar.
Heute war ich länger in der Werkstatt eig. „Atmoszimmer“
Habe die Abgastemp beobachtet :
30 min. Nach dem Anheizen : 170°
1Std: 190°
3Std: 210°
4Std (am ausbrennen, nicht mehr viel Drin) 150°
Danke!
So hab ich mir das gewünscht. Damit kann man was anfangen.
Bei der Kerbe haben wir beide von einer anderen gesprochen.
Du meinst diese kleine Markierung an der Stange.
Ich meinte die runde Platte im Abgaskanal. Die hat in der Mitte eine 5mm starke Kerbe, dass auch bei Anschlag die Zufuhr jeweils 5mm geöffnet ist. Daher wollte ich wissen, ob ich diese 5mm noch von deiner Angabe abziehen muss. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, muss ich das nicht tun.
Einfach mal mit nem Spiegel von der unteren Reinigungsklappe aus oben schauen oder die Zugreglerklappe und das Gitter abbauen und dort reinschauen. Da sieht man die Sek.- bzw. Primärluftklappe. Oder einfach mal mitm Handy ein Foto nach oben machen.
Danke für die Infos!
Gruß Marius
Da gibt es nur 2 kleine Problemchen
1. Der Kessel steht mit der Rechten und hinteren Seite in einer Niesche.
2. Ein Foto Handy besitze ich nicht
Ich habe nur eins zum Telefonieren und SMS schreiben.
3. Mit Spiegel, Digitalkamera und in der Niesche wird es bestimmt zum Steckenbleiben meiner persönlichen Energiereserven kommen
Die MM sind die, um wieviel ich die Regler herrausgezogen hab.
Hallo,
um die Einstellungen für alle zu vereinheitlichen und um Missverständnisse zu vermeiden sollten alle das gleiche Messprozedere einhalten.
Stange ganz reinschieben neue Kerbe mit der Eisensäge machen und dann von dieser Kerbe bis zur Hülse messen. So sind die Einstellungsempfehlungen für alle gleich und nachvollziehbar.
Super IDEE !!
Diese Messmethode ist wirklich gut.
Bei mir liegt die alte Kerbe exakt mit der neuen Kerbe passig.
Hallo!
Ja, bei mir war Original auch eine Kerbe wenn man die Stange ganz reinschiebt. Aber die Orignialangabe lautet immer: „Anschlag (5mm) +X“.
Weil du mir so schön geholfen hast, habe ich mir natürlich noch einmal die Mühe gemacht und alles abgeschraubt und Fotos geschossen: (Wie reinigst du deinen Kessel, wenn du hinten nicht ran kommst?)


Ich hoffe, ihr versteht jetzt welche Kerbe und was ich mit den 5mm meine. Übrigens, weils hier letztens die Diskussion gab, ob im nachhinein geschweißt oder nicht. Wie man sieht, auch bei mir nicht sauber! Und alles Original so…
Dabei gleich noch ein Update zu meinem aktuellen Stand mit ein paar Bildchen:

Hier komme ich im Haus mit meiner Fernwärmeleitung (Welche inzwischen verlegt ist- nie wieder!!!!!) raus im Anschlusskasten.

Das ist die Gastherme und der WW-Speicher, welche auch noch aus dem Bad in den Heizraum weichen werden.

So verbrenne ich meine Braunkohlebriketts zur Zeit noch 😉 Heizung ist noch ausgeschaltet.

Das ist der Schornstein inzwischen. Mit feinem Dach. Hat sich der Schorni so gewünscht, da er ja nicht von oben kehren kann/muss. Morgen wird gedämmt und verschalt, Samstag verschiefert.

Hier komme ich mit der Fernwärmeleitung in der Garage raus…

…und hier gehts weiter in den Heizraum.

Das ist der Graben. Inzwischen schon wieder auf 80cm Tiefe zugeschachtet. Jetzt kommt noch die Gasleitung rein. Der häßliche Kasten am Haus soll nämlich auch weg. Kommt in die Garage.

Der derzeitige Stand der Verrohrung. Links Heizkreispumpengruppe mit WILO Stratos Pico. Rechts kommt nochmal die gleiche Pumpengruppe drauf. Für WW mit LAING Pumpe. Unten die hydraulische Weiche für die Anbindung der Gastherme.

Kessel ist auch soweit angeschlossen. Mit der Verkabelung habe ich auch begonnen. Laddomat und Lüfter laufen schon 😉

Puffer sind inzwischen von unten mit Styropor gedämmt.

Rauchrohrisolierung habe ich heute bestellt. Unter den Kessel habe ich die restlichen Platten von der Schornsteindämmung gesteckt.

Hinten rechts in die Ecke kommt die Therme und der WW-Speicher. Oben rechts der Durchbruch zur Garage.
Also, wie ihr seht…Es wird Ernst!!!
Gruß Marius
P.S. @Bart9995P: Stell doch auch mal ein paar Bildchen von deiner Anlage ein.
Sehr Schöne Anlage
Heute habe ich mal sehr mit Köpfchen die Kohle eingeschichtet.
Bei 45kg war dann Ende. Mehr habe ich nicht hineinbekommen.
Das Reinigen geht von der Seite
, zwar etwas umständlich, aber bei genügend Zeit und Ruhe kein Problem. Und nicht verhetzt den Kessel reinigen ! Lass dir Zeit! (etwa 10-15min).
Ich werde demnächst mal die Speicherkarte der Kamera durchsuchen
…, sehe oben Deinen Graben für die Heizfernleitung,
da gibt es „Glasschaum – Schotter/Granulat“, ist ein Super/Zeugs (zusätzlich)
kann auch gerüttelt werden – da werden zur Zeit ganze Häuser drauf gebaut
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Sehe gerade auf den Fotos, dass die Atmosse von mariuswsw und mir etwas anders Aussehen.
Meiner ist Bj 2010.
Die Dämmung ist Original. Hatte die Kesselverkleidung noch nie Abgenommen.
Auf meinem Typenschild steht 2011. Auf dem Vorlaufrohr am Kesselkörper ist irgendeine Produktionswoche in 2010 eingestanzt.
Gruß Marius
Ich habe den
Kombitherm KC 25 S
Welche exakte Typenbezeichnung steht bei dir ?
Bei mir steht sie einmal auf dem Typenschild und dann Rechts unter dem mittleren Hebel (Rostdreher).
Typenschild genauso. Rechts unterm Hebel KC 25 s.
So, nun melde ich mich nach einiger Zeit mal wieder.
Mein KC ist nun wirklich „am Leben“.
Läuft nach ca. einer Woche fast alles bestens.
Feuere z.Z. ca. 1Bündel Braunkohle/Tag (25kg). WW für 2 Personen und Raumtemp. 24°C. 😉
Ich heize also nur BK und kann überhaupt nicht bestätigen, dass es ein Stinker ist!
Beim Anheizen ca. 30Min. weißer Rauch, der etwas riecht (meine Frau riecht es gern 😉 ). Danach sieht und riecht man garnichts mehr.
Nach langem hin und her, regle ich mit der Kesselsteuerung nur noch den Lüfter. Stelle den RGT auch etwa auf 11Uhr. Schaltet dann etwa bei 100°C ab. Da habe ich bei einem Bündel Kohle nach 12h noch genug Glut, dass ich nur nachlegen brauche.
Der Laddomat wird von der UVR eingeschalten, sobald der Kesselvorlauf 5K wärmer als der Puffer unten ist.
Kessel kam anfangs nicht richtig auf Temperatur (75-80°C). Habe den Laddomat nun auf Stufe 1 laufen. Jetzt geht die Kesseltemp. auf ca. 80-85°C. Wenn die Puffer fast voll sind auch 95°C. Hat das irgendwelche Nachteile, die Pumpe auf Stufe 1 laufen zu lassen?
Hab die Puffer mal richtig vollgeladen und noch etwas nachgelegt. TAS kam ca. bei 98°C Kesseltemp. (wobei die UVR immer fast 5K mehr anzeigt als das Thermometer am Kessel, in der gleichen Hülse). Puffer hatten dann auch komplett fast 100°C.
Was ich noch nicht richtig in den Griff bekomme ist die AGT.
Habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Geht immer hoch bis fast 300°C und pegelt sich nach einer Weile bei 240-260°C ein.
Habe zur Zeit die Standardeinstellungen wieder: Primär 8mm, Sek. ganz zu.
Vom Klang her super. Wenn ich die Primär ganz zu mache ändert sich wenig. Weder am Klang noch an der AGT. Wenn ich dann die Sekundär öffne, ändert sich auch wenig. Wenn die Sekundär zu weit offen ist, reißt die Flamme irgendwann ab. Das klingt dann nicht mehr nach sauberer Verbrennung (ca. ba 15-20mm). Sieht man dann auch am sich bewegenden Zugregler.
Was stelle ich am besten ein?
Ansonsten bin ich erstmal voll und ganz begeistert! Und mein extrem kritischer HB, der sich nicht einmal das anheizen richtig ansehen wollte, war so begeistert, dass er schon überlegt, wo er den nächsten einbauen könnte.
Meinte, er hat noch nie ennen neuen Kessel gesehen, der auf Anhieb so gut anbrennt und nicht qualmt.
Habe nur paar Zeitungen zusammengeknüllt,Kohle drauf, AHK auf, Lüfter an, Tür Zu. Nach 5-10Min. AHK zu. Dann vergast er auch denke ich schon.Nach 25Min vollgemacht mit Kohle. Nach ca. 45 Min. hatte ich die 80°C denke ich. (Übrigens kanpp 2 Bündel a 25Kg passen Notfalls rein. Das ist aber bei dem Wetter schon zuviel. Wenn die Puffer oben noch so 50°C haben würde da schon die TAS kommen am Ende.)
Gruß Marius
Kesselthermostat hab ich übrigens kurz vor MAX gestellt, nachdem der Lüfter bei 98°C Kesseltemp. laut UVR immer noch lief.
@Feueresel: Hoffe eher auf Tipps zum Absenken meiner AGT (siehe Thread: KC25S am Leben)
… nun denn,
Primärluft schrittweise gegebenenfalls bis zu Anschlag,
Sekundärluft anpassen,
sollte die Verbrennung immer noch gut und die Abgastemperatur zu hoch sein –
den Kessel zusätzlich über Primärluft-Belimo und/oder auch entsprechend eingestellter Hauptzugklappe die mit der Kette regeln.
…, auch deshalb — der Esel,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
THX!
Selbst wenn ich die Primärluft ganz zu habe, die Sekundär soweit aufmache, dass die Verbrennung noch gut klingt (bzw. die Flamme nicht abreißt) -ca.15-20mm- und die Klappe mit Kette fast ganz geschlossen ist, habe ich immer noch Spitzen bis 280°C AGT.
Gruß Marius
Die gute Lausitzer Braunkohle 😀
THX!
Selbst wenn ich die Primärluft ganz zu habe, die Sekundär soweit aufmache, dass die Verbrennung noch gut klingt (bzw. die Flamme nicht abreißt) -ca.15-20mm- und die Klappe mit Kette fast ganz geschlossen ist, habe ich immer noch Spitzen bis 280°C AGT.
Gruß Marius
Die gute Lausitzer Braunkohle 😀
…, —ke daß kommt sicher von der gehaltvollen Kohle,
dann hilft nur noch eine entsprechend angepasste Abgasbremse !
Es grüßt der Esel und —,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Marius,
ich habe einen anderen Kessel als Du. Unsere Kesselsteuerung/Luftführung ist aber ähnlich (man kann auch sage ähnlich nicht vorhanden
).
Hohe Abgastemp. kommt von viel Gas, also viel Primär. Wenn du Prim. ganz zu hast und die Abgastem. immer noch zu hoch ist versuche mal den Luftdurchsatz durch den Kessel zu verringern, also z.B. Drossel in das Abgasrohr bauen.
Möglich das deine Kesselleistung die Wärmetauscherfläche deines Kessels überfordert. So ist es bei mir.
Und noch etwas, niedrige Abgastemp. ist zwar gut aber nicht alles. Zum Beispiel habe ich bei AGT von 180 C° und 230C°(mit Spitzen von 250C°) fast die gleichen Erträge im Puffer bei gleichem Brennmaterial gehabt. Das ist nicht geschätzt sondern per WMZ gemessen. Warum das so ist kann ich nicht genau sagen.
@Volli: Mit solchen Werten wie du könnte ich ja bestens leben! Mit 240°C AGT ist er ja angegeben. Was hast du für einen Kessel? Der KC ist Baugleich mit dem DC18xx.
Wärmetauscherfläche ist wirklich recht klein.
Kann ich die Laddomat-Pumpe nun problemlos auf Stufe I laufen lassen?
Drosselklappe habe ich drin im Abgasrohr. Etwa 20cm hinter dem Kessel. Wie soll ich die denn einstellen? Das Problem ist, dass das Thermometer 10cm davor verbaut ist. Dann bekomm ichs ja wieder nicht korrekt mit, oder?
Gruß Marius
Hallo Marius,
DC40GS, steht auch unten in der Signatur
Der KC ist Baugleich mit dem DC18xx.
Wärmetauscherfläche ist wirklich recht klein.
Kann ich die Laddomat-Pumpe nun problemlos auf Stufe I laufen lassen?
-einfach ausprobieren, manchmal ist dann der Durchsatz des Ladomaten zu klein und er funktioniert schlechter (erzeugt nicht die gewünschte Rücklauftemperatur), ich habe keinen Ladomaten
-der Kessel mit seinem Wasserinhalt ist auch ein Wärmetauscher, der funktioniert bei hoher Durchströmung besser und kann mehr Wärme übertragen (turbulente Strömung) als bei geringer Durchströmung, das ist aber sehr theoretisch
Drosselklappe habe ich drin im Abgasrohr. Etwa 20cm hinter dem Kessel. Wie soll ich die denn einstellen?
Die sollte, wenn sie gekauft ist, das Rauchrohr nur zu 4/5 verschliessen können. Mach sie also, wenn der Kessel stabil vergast (nach 30min.?) zu, wieweit musst du ausprobieren. Der Kessel braucht eigentlich nur beim Start den vollen Kaminzug. Evtl. müssen die Einstellungen der Zugstange dann angepasst werden.
Das Problem ist, dass das Thermometer 10cm davor verbaut ist. Dann bekomm ichs ja wieder nicht korrekt mit, oder?
-also Kessel-Thermometer-Drosselklappe, würde ja funktionieren
Wollte mal fragen wo Ihr eueren KC 25 gekauft habt und was er kostet ?Zweite frage kauft ihr die Kohlen im Baumarkt ?Also habe noch ein alten Gußkessel und kaufe meist 2. Wahl Kohle nur leichter bruch für 8 EUR je 50kg .Da ich ja Kessl bis 2015 erneuern muß dachte ich meist an einen Holzvergaser ,aber es wird wohl eher ein KC 25 warum soll ich mich im Wald abschinden und noch haufen dafür bezahlen wenn ich die kohle zum fast gleich bereis bekomme ?
Der Kessel hat ~2000 € gekostet.
Wo kaufst du 2. Wahlkohle? für 8€ 50kg
Mit dem KC hast ja die Möglichkeit Kohle+Holz
, falls dich dochmal der Fitnesswahn treffen sollte
.
Hallo,
ich habe ihn für ca. 1650€ bekommen. War aber ein Komplettangebot. Habe dort für 7000€ eingekauft.
Bei ebay mit Versand so ab 1900€. Aber lass dir auf alle Fälle die Kesselnr. geben und sie bei ATMOS überprüfen, wenn du online kaufst. Ich hätte beinahe einen AC25S bekommen. Zwar genau der gleiche Kessel, aber nicht für Deutschland zugelassen.
Ich arbeite im Bergbau und bekomme 5t Deputat pro Jahr. Zusätzlich kann ich noch 5t für 3€/25kg zukaufen.
In Schwarze Pumpe beim Werksverkauf bekommt jeder Kohle für 4€/25kg.
Gruß Marius
Da bekommt jemand also Deputat
Aber die Preise sind günstig.
Schade das ich im Plz Gebiet 37xxx Wohn. Der Transport lohnt erst bei größeren Mengen
.
Dafür komme ich Günstig an Holz dran.
Aber für die faulen Tage mal auch Kohle heizen
.
Also bekomme die vom Örtlichen Kohlehändler ,das verwunderliche ist obwohl ich im Raum Dresden wohne sind das Union Brekett also „West Kohle“ slso mehr gelbliche Asche und doch ein bissel mehr Heizleistung wie die Rekord .Auf nachfrage hat er mal gesagt das die 2. Wahl Kohlen eben bis Bautzen kommen per Waggon und dann eben hier verteilt werden .
Das ist also die Globalisierung.
Heute im Penny hat ich Rekord vor mit stehen.
Aber 3.19€ für 10kg sind mir zu teuer.
Muss ich mal nachfragen beim Kohlenhändler obs 2. Wahl auch gibt.
Wie ist denn die Rekordasche?
Ja Stimmt. die Union .. jetzt „Heizprofie“ Asche ist etwas gelblich.
Ich kenne noch die alten Briketts aus der Offlebener Presse. (Nähe Wolfsburg/Helmstedt) etwas salzig die Kohle und eine ganz besondere Duftnote
.
Also ich glaub die Rekord sind qualitativ hochwertiger.
Asche ist orangefarben oder so… 😉
Heizprofi gibts bei uns beim Werksverkauf manchmal Sonderposten für 1€/10kg Papiertüten. (Da kanns dann mal sein, dass die Henkel nicht ganz fest sind oder so…)
Da bekommt man als Privatperosn aber nur eine Tonne und muss logischerweise meist etwas anstehen…
Aber beim direkten Vergleich hatte ich den Eindruck, dass ich mit 25kg Rekord weiterkomme als mit 25kg Heizprofi.
Gruß Marius
Wo wäre denn der Werksverkauf ?Auch lose Ware?
Das Internet sagt dieses hier zu den Heizwerten der einzelnen Sorten : http://brennstoffhandel.de/i_Produkte,Braunkohle,0,0,0,0.html
Werksverkauf ist in Schwarze Pumpe. Rekord Briketts gibts natürlich auch lose…
@Bart…: Demnach sind die Heizprofi Briketts ja doch in allen Punkten besser. Weiß aber auch (aus erster Hand 😉 ) dass die Werte bei der abgebauten Kohle extrem schwanken. Auch in der Brikettfabrik habe ich mal ein reichliches Jahr gearbeitet. Auch die veredelte Braunkohle kann sich von Bündel zu Bündel schon recht stark unterscheiden.
Jetzt kalibriere ich zum Beispiel die Aschemessanlage im Tagebau. Das Ergebnis dieser entscheidet u.a., ob die abgebaute Kohle als Brikettierkohle oder als kesselkohle fürs Kraftwerk aufgehaldet wird… 😉
Gruß Marius
P.S. Von daher finde ich unsere Kohle nat. immer besser 😉
Dann ist das kla
ein Ewiger Glaubenskrieg
Ich bin Wessi und bin Fan der Ruhrkohle
Heute.. hab ich aber ganz andere Problemchen gehabt.
Mein KC ist zur Räucherkammer geworden.
Der Arme hatte Verstopfung und es gab scharzen Rauch am Anfang. Nach 20Min war es deutlich besser.
Durch Fehler lernt man..
Bin Ossi und muß aber auch sagen das die „west kohle“ etwas besser ist .War mir einmal pssiert das die Kohle alle gewurden ist, und mein Händeler keine so schnell Liefern konnte.Also im Baumarkt 25Kg Rekord geholt,war nicht so ganz zufrieden .Aber kann auch eben vielleicht sein das man etwas Schlechtere abgebaut hat oder der Wassergehalt höher war.
Wie zündet ihr euern KC an?
Ich machs wieder klassisch
als erstes über die Düse Fichtenhölzchen(2x2cm)
Anzündwürfel drüber, würfel anzünden,
Holzbrikettdrauflegen.
Danach weitere Briketts (Holz&Braunkohle)
Ich lege unten so 10-12 Briketts rein (schön eng „eingepflastert“), dann eine Zeitung zusammengeknüllt und da drauf. Manchmal noch 2Brettchen drüber (geht dann schneller, geht aber auch ohne). Papier anzünden, AHK zu, Tür zu.
Nach 5-10min ist AGT mind. auf 100-150°C. Dann schmeiß ich ihn voll mit Kohle.
Habe aber immer noch das Problem mit zu hohen AGT (Spitzen bis 280°C). Primär und Sekundär ganz zu. Wenn ich Sekundär öffne sinkt die Temp. nur minimal, aber die Verbrennungsprozess klingt nicht mehr so gut…Ab 20mm Sekundärluft reißt die Flamme hörbar ab.
Gruß Marius
Manchmal hab ich auch Spitzen in der Abgastemp.
Ich hab ihn bei mir so eingeregelt bekommen, dass er jetzt bei 5° draußen so bei 200-210°C Abgastemp bei Vollast arbeitet.
Wie entsorgst du deine Asche?
Ich nehm ne Kohlenschippe und vor jedem Anzünden schaufel ich die Asche aus dem unteren Brennraum raus, dann nochmal die beiden Seitenzüge Asche rausgezogen und fertig.
Asche entsorg ich über die Hausmülltonne nachdem sie min.2Tage im Blecheimer wirklich ausgekühlt ist.
Ich nehm die „Schaufel“, die dabei war. Heize derzeit auch 1x täglich und bringe die Asche auch jedes mal vorher weg. Auch erst einen Tag in Blecheimer, dann in die Mülltonne.
Denke, das ich bald ne Tonne eine Nr. größer nehmen muss. Ist jetzt schon knapp…
Bei -15°C wird se nicht mehr reichen.
Womit ziehst du die Asche an den Seiten raus? Das Schüreisen passt bei mir nicht rein. Mach dort nur ab und zu sauber. 1x habe ich die Keramik schon rausgenommen und ausgesaugt. Ist ja nur reingestellt…
Also so nach 1-2h habe ich auch so zw. 200 und 240°C. Aber bestimmt fast eine Stunde zw. 280 und 300°C. Ist das sehr schädlich für den Kessel oder nur verschwendete Energie?
Bin mir auch noch nicht ganz sicher, auf welcher Stufe ich den Laddomaten laufen lasse. Auf 3 geht die AGT evtl. etwas runter. Ich versaue mir aber die Schichtung mehr im Puffer wodurch die Ladung auch nicht ganz so lange hält, weil viel Wärme am Ende sinnlos im Kreis gepumpt wird. Außerdem kommt der Kessel so nicht über 80°C.
Auf 1 geht die AGT höher, aber der Kessel läuft wenigstens so bei 83-85°C. Wenn die Puffer fast voll sind geht er auch hoch auf 95°C.
Gruß Marius
Mein HB hat mir ein Stück Eisen an einer Stange geschweißt mitgegeben.
Passt man grad so in die Zwischenräume der Keramik.
Vom Aschegehalt reichts bei mir mit der gleichen Tonnengröße.
Ich kipp die Asche immer in die Zwischenräume oder unten rein.
Am Laddomat hab ich 2.Stufe
Bei normalem Abbrand geht die VL-Temp bis 90°C hoch. Habe im Vorlauf ein eigenes Thermometer. Die Kesseltemperaturanzeige zeigt da nur 78°.
Laddomat Patrone 72°.
Abgastemp wenn sie zu hoch ist
a) mehr Verluste
b) Kesselkeramik kann schneller verschleißen
c) höhere Abgastemp auch eher ein zu großes Glutbett
Eventuell mal die Sekluft ein ganz wenig mehr.
Auch kann zu hoher Zug der Esse ein Problem sein.
Hast du einen Zugbegrenzer?
Wenn nicht, einfach mal einen Abbrand lang die untere Putztür der Esse offen nachdem der Kessel über 150°C Abgastemp gekommen ist.
Würden 1000l Puffer reichen ?Habe ja noch dicke Rohre von der Schwerkaft Heizung.
Zu wenig!
Da kannst du nie voll machen. Außer viell. bei -15°C und voller Abnahme. Wie groß ist deine Abnahme? Wohnfläche? Vorverbrauch,…
Und bei 1000l erlischt auch die Garantie. Ich glaube 55l/kw schreibt ATMOS vor.
Also mind. noch n 500er dazu. Und da kannste dann auch gleich n 1000l nehmen.
Gruß Marius
@Bart:
Also Zugbegrenzer (15-50mbar) hab ich. Habe schon mit 15mbar versucht. Vorgeschrieben sind glaube ich 23 oder so. Habe ja nur 7m wirksamen Zug (18er rund).
Hast du die „ATMOS-Asche-Schaufel“ nicht dazu bekommen?
Stell mal bitte ein Bild von dem Eisen ein.
Wie schnell ist der Kessel bei normalem Abbrand auf 90°C? Das Kesselthermometer zeigt bei mir auch 5-8K weniger an als am Laddomaten bzw. dem UVR-Fühler. Aber 90° schafft meiner erst ganz am Ende, wenn die Puffer schon ziemlich voll sind.
Wie hoch ist deine AGT jetzt so bei den Einstellungen?
Gruß Marius
Habe nochmals in den Karton mit dem ganzen Mitgelieferten Krams geschaut.
Und da findet man dann doch eine schwarze halbrunde Schaufel
.
Im Moment Spitzen bis 250°
Im normalen Abbrand 190-200°.
Wenn das Glutbett runter ist, oder irgendwo im Glutbett sich ein Kanal reingebrannt hat sinds schonmal nur 160.
Habe die Abgasspitzen eingedrosselt bekommen :
Tipp von einem Heizer, Das Thermostat für die Luftklappe nicht auf 95/90 stellen, sondern auf 85/80.
Ausprobiert,.. die Abgasspitzen sind deutlich geringer.
Ich fahre fast immer bei 78° Atmoskesselanzeiger
Vorlaufthermometer = 85°.
Mein Rücklauf ist mit 30° eher kühl und ich schaffe mit 20kg Holzbrikett+1Eimer Holz (10Ltr) +3kg Kohlebrikett die Puffer auf über 75° zu lagen und gleichzeitig noch das Haus zu heitzen.
Geheizt wird von ca 16.00(angefeuert)-22.00(Atmoslüfter hat sich abgeschaltet) Kesselendtemperatur 72°.
Kann man den Kessel auseinander bauen um Gewicht zu Sparen müßte eine Treppe (Holz) runter?
Türen, Verkleidung, Dämmung, die Deckel für den Rauchgaskanal
kann sehr leicht abgebaut werden.
Geschätzt 75-100kg.
Bei mir musste ich das nicht machen, da ich ihn ebenerdig reinfahren konnte. Es gibt noch einen anderen Thread mit dem KC , hier ist glaube ich beschrieben oder gezeigt wie der Kessel auseinander genommen ist.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3715315&pg=1
Mal wieder ein neues Info-Update
Habe den Kessel heute mit 2 Füllungen Holz befeuert.
Reiner Scheitholzbetrieb
Mischung Buche/Birke brannte gut, Abgastemp. bei 200-210°
Spitze bei 230, Nachgelegt bei 160° und nur noch etwas Glut.
Asche wird morgen begutachtet.
Und da gabs die Frage ob ich denn noch mit Holz heize, man sieht ja nur die Ölheizung laufen
Mein Atmos tarnt sich am Schornsteinende als Ölheizung.
Weißer Dampf, der nach ca 2 Meter weg ist.
Kein Blauer Dunst. Die Begutachtung der Esse ergab: Ascheablagerung, kein Glanzrußbefall, etwas Flockenruß der beim kleinsten Lüftchen herrumwirbelt.
Die Asche beim Holzbetrieb :sehr wenig und Grau.
Heute mal Mischung aus 10kg Holzbrikett (RUF) und 25kg Braunkohle reingestapelt. Über 7Std Branddauer und optimal bei 190-200°.
Spitze bei 230°.
Kessel läuft bei 80° nachdem ich die Pumpe am Laddo auf Stufe I zurückgestellt hab, erwärmt sich der Kessel deutlich Schneller und kommt auch auf 80° BEtriebstemperatur – vorher hatte er nur 72°.
Update nach der kalten Februarphase
Teilweise – 18° außentemperatur, der KC 25 schaffte es.
Morgens angezündet und bis Abends durchgelaufen.
Mit der 1.Ladung 25kg Holzkbrikett brannt er 4Std und dann hab ich auf die Glut wieder 20kg draufgelegt, nach 4Std nochmal 20kg.
65kg Holzbrikett in 15Std.
Bei Braunkohle warens 1. Ladung 40kg und nach 4Std wurden nochmals 10kg nachgelegt (2Pakete a 25kg)
Kessel lief damit 13 Std.
Alle Daten nach der Belimonachrüstung.
Update
Nach der Sommerpause 15. Juni bis 12. September (in dieser Zeit Solarthermie und 15 Liter Öl) habe ich meinen KC wieder angefahren.
Normale Holzscheite mit einer Kantenlänge von 7-12cm länge 25-28cm. Schön in den KC eingestapelt und meine Abgastronik zeigt heuer 290°C an
Als erstes Lüfter AUS, nach 20 Min Pause Abgas auf 180, Lüfter wieder an wieder 260°C.
Putztürchen im Flur geöffnet, Abgastemp. sank nach 5Min auf 235°C. Putztürchen wieder verschlossen , nach 10 Min wieder auf 255°C, Putztürchen offen gelassen 230°C .
Ich denke das ich einen Zugbegrenzer brauche ?!?
Nur wo sollte ich den am besten einbauen, ich habe einen 90° Knick nach rechts und von da aus noch gut einen Meter bis in den Schornsteinschacht.
Am besten wäre es doch in das 1 Meter lange Rauchrohr den Begrenzer einzubauen??
Ich würde wieder (wie bei der alten Heizung) einen Begrenzer von Kutzner+Weber nehmen – wären die OK??
Update
…
Ich denke das ich einen Zugbegrenzer brauche ?!?
Am besten wäre es doch in das 1 Meter lange Rauchrohr den Begrenzer einzubauen??
Ich würde wieder (wie bei der alten Heizung) einen Begrenzer von Kutzner+Weber nehmen – wären die OK??
– hmm,
Abgasbremse oder Zugbegrenzer ?
Denke — eine Abgasbremse ist die bessere Lösung
Der Zugbegrenzer kühlt doch nur die Thermische Hülle
und den Kamin unnötigerweise runter
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich denke das ich einen Zugbegrenzer brauche ?!?
Nur wo sollte ich den am besten einbauen, ich habe einen 90° Knick nach rechts und von da aus noch gut einen Meter bis in den Schornsteinschacht.
Am besten wäre es doch in das 1 Meter lange Rauchrohr den Begrenzer einzubauen??
Ich würde wieder (wie bei der alten Heizung) einen Begrenzer von Kutzner+Weber nehmen – wären die OK??
Ich hab einfach ein T-Stück ins Rauchrohr gemacht und einen KW- ZUK- 150S Eingebaut.


mfg
fjko
Erstmal werde ich weitere Zugverringerung ausprobieren und danach ggf. zum T-Stück+Zugbegrenzer greifen.
Erstmal werde ich weitere Zugverringerung ausprobieren und danach ggf. zum T-Stück+Zugbegrenzer greifen.
N´abend Bart,
mir scheint das Du doch ein Handwerkliches Talent hast,…
Wie wäre es für Dein Problem, wenn Du so etwas basteln würdest ?
Drück Dir die Daumen
Wong
Die Drossel ist schon vorhanden, ich habe nochmal alle Einstellungen kontrolliert und es könnte auch an der zu hohen Primärluft gelegen haben
Werde es beim nächsten Abbrand nochmals prüfen.
So… seit einigen Tagen gibts wieder mal hohe Abgastemperaturen… 250-270°C
Digitalthermometer zeigt 270°C an, analoges lag bei 200°C.
analoges wurde danach geprüft – Fühlerkopf mit Asche „isoliert“ kurz geputzt und dann zeigte es richtige 250°C an.
Wetter habe ich beobachtet in der letzten Zeit, immer wenn es recht klares Windfreies Wetter ist und ich mit Holz heize läuft der Kessel mit einem zu hohen Zug… obwohl die Primärluftstange komplett auf Minimun ist, der Belimo abreglt und die Feuerzugklappe auch alles drosselt.
Zudem sind Abgasdrosseln im unteren Brennraum vorhanden.
Die Drosselklappe im Schornstein ist auch auf maximale Drosselung.
Es scheint definitiv an einem zu hohen Zug zu liegen
Hallo Bart,
wenn ich richtig informiert bin, hat der KC keine Belimoklappe, die bei Erreichen einer eingestellten Abgastemperatur die Luftzufuhr drosselt. Die Folge ist, dass der Lüfter immer die volle Luftmenge durch den Kessel zieht. Eine Regelung der Abgastemperatur ist nicht vorhanden. Somit ist die Abgastemperatur reiner Zufall. Der Feuerzugregler (Hebel mit Kette) greift nur dann ein, wenn die Kesseltemperatur den eingestellten Wert überschreitet. Nur hat regelungstechnisch gesehen die Kesseltemperatur mit der Abgastemperatur wenig zu tun. Bei den einfachen Kesseln ohne Belimoklappe führt aus meiner Sicht kein Weg an der Drehzahlregelung des Gebläses in Abhängigkeit der Abgastemperatur vorbei.
Zur Drehzahlregelung gibt es viele Möglichkeiten. Die von mir entwickelte Regelung Logic-Therm zur Regelung eines Holzvergaserkessels kann das (und noch mehr). Es gibt aber auch andere Regler. Hier im Forum sind die verschiedensten Modelle im Einsatz.
Grüße
Olaf
Tja, die originale Lieferung hat keinen Belimo – meinen habe ich nachgerüstet.
Bei mir hilft selbst Belimo, Lüfterregelung, Abgasbremsen, Rauchrohrdrosselung und drehzahlgeregelte Ladepumpe nicht.
Wenn der Kessel nicht gerade frisch gereinigt ist sind die versprochenen 240°C mit Kohle sowie auch mit Holz nur sehr schwer zu erreichen!
Die Wärmetauscherfläche ist einfach zu klein…Ist halt theoretisch nur n 18KW HV…
Beim KC45S wirds bestimmt feiner sein…Den gabs nur leider damals noch nicht…
Gruß
Okay,… ich bin gerade am testen, mit der Schichtung und Scheitgröße.
Zudem noch das Feuer etwas früher durch den Belimo abgeregelt – auf dem Wege der Besserung.
240°C wären OK, nur 270°C nicht.
Mensch Junge! Denk mal nach!
Wenn du schon meine Abgastronik kopierst mach es wenigstens richtig :-)!!
Das Analoge Thermometer gibt den tasächlichen Wert an das Digitale kannst du über das Profimenü kalibrieren!!!!!!
Dann must du dort abgleichen bis das
die Werte übereinstimmen !!! Aber Vorsicht das wechselt von Zeit zu Zeit auch , wenn der Fühler verdreckt ist!
Also Kopf hoch und weiter machen 🙂
Ist alles eingestellt ;-).
Das digitale sitzt direkt hinter dem Kessel, das analoge kurz vorm Schornstein.
15-20K Verlust an Temperatur passt etwa
Und direkt hinterm Kessel wahrscheinlich vor der Abgasklappe „Energiesparklappe“ ???
Nach der klappe ;-). sind 6cm hinter dem Kessel.
Dann nimm n Stück Packband und klebe mal das Gitter 1/2 zu dann klappts…
Ist ne Idee!
Der KC hat zwar 25KW auf dem Typenschild, aber effektiv liefert der bei guter Einstellung um die 18KW.
Ich benötigte vorher etwa 22.000-27.000 kWh Wärmeenergie.
Jetzt müssten es etwa 18.000-25.000 kWh sein, je nach Nutzung der Räume, Witterung etc…
Ich betreibe den KC mit Holz, Braunkohle, Holzbrikett.
Der Kessel leistet seine Arbeit, aber man muss doch häufiger nachlegen und muss einige Stunden Abbranddauer einrechnen um die Puffer zu füllen.
35 / 45 er KC’s benötigen eine kürzere Zeit und einen größeren Füllraum – dadurch steigt der Komfort und man muss nicht so oft zum Kessel hin.
Wie viel Wärmeenergie benötigst du im Moment?
Ich denke, der KC ist bei 25.000 kWh schon fast am Limit.
ICh hätte lieber den 35er genommen, da dieser mehr Komfort gebracht hätte.
Ich schätze mal, dass der KC25 bis 25.000kWh OK ist.
Der 35er bis 35.000 und der 45er sogar noch die 50.000kWh bedienen könnte
So wars bei mir auch, ich wollte einen Feststoffkessel.. aber die BImschV hat mich überzeugt den KC zu nehmen.
30.000kwh ist für 230m² aus 1850 gut.
P21 – du hast nicht viel an Arbeit.
KC du hast arbeit.
Der KC kann später auch auf Pelletbetrieb umgerüstet werden.
Ich würde – wenn man den Komfort liebt auf eine Pelletheizung gehen.
Der Ölkessel kann als Backup bleiben wenn du dich für den KC entscheidest. Ich habe auch einen Ölkessel als Backup und brauche im Jahr an Öl noch zwischen 150-300 Liter.
Bei Öl ist noch die Brigarde der Spekulaten beteiligt und die Förderung ist teuer und die Aktionäre wollen auch ihr Geld haben.
Bei Pelletfirmen gibt es viele Anbeiter und es sind oft nur kein Produzenten die einen lokalen Markt beliefern, zudem ist der Rohstoff National verfügbar.
Aber ein 14,9KW Kesselchen bei 50.000 kWh ist nichts.
Wenn du eine Feststoffheizung mit Komfort haben möchtest würde ich zum KC35 oder KC 45 greifen, dazu 2.500-4.000 Liter Pufferspeicher und du wirst so gut es geht komfort haben.
Ich würde mir jetzt schonmal gedanken zur Brennstoffversorgung machen und die Kohlepreise sondieren.
Ich habe dieses Jahr die Kohle zu teuer bestellt! Zum Glück nur 1 Tonne…
Örtlich gibt es unterschiede bei den Preisen der einzelnen Brennstoffe.
Was meinst du mit zu teuer bestellt?
Ich hab inm Baumarkt 195€/Tonne gezahlt zu teuer??????
250€/t, kurze Zeit später bei der Konkurrenz 50€ günstiger.
195 Euro kostet die Tonne Brikett bei uns im Baumarkt auch.Bin ich froh das die Tschechen nicht weit sind. Die Tonne Rohkohle im moment etwa 95 Euro. Und dafür ist der KC gemacht. Heute angeworfen, bis Kante Füllraumtür vollgemacht, 10 Uhr angebrannt, 18 uhr noch nicht ganz ausgebrannt. haus geheizt ca. 250 m2 und 3000 l puffer auf 70 Grad gehabt. zugegeben draussen heute 10 Grad warm. Trotzdem sehr zufrieden. geht meinen Meinung nach besser als mit Brikett. Scheinbar haben die Tschechen das Teil genau für diese Art Kohle konstruiert. Steht ja bei holz und Brikett immer Ersatzbrennstoff.
Brikettheizen, egal ob Holz oder braunkohle bleibt die komfortabelste.
Vorgestern habe ich Abends (18 Uhr) mit 3 Holzscheiten angeheitzt 20KG Braunkohle rein , um 6.30 brannte er immer noch so das ich kleine Menge nachlegen konnte…
1000LPuffer oben 85 unten 75 Grad Haus 23 Grad und BW 60 Grad.
Außen temp um die 3 Grad
Hm .Z-Meister diese Brennzeiten sind für mich weit weg… Aber ich bin mit dem jetzigen Ergebniss schon zufrieden. Warum ist Deiner Meinung nach Brikett komfortabler als (Roh-) Braunkohle ?
Die Asche ist etwas weniger und brennen tut es genauso lange. Ich kann sie nur nicht so schön in die Ecke stapeln. das ist mir aber wurscht, Platz ist da. Eine Frage noch. Kann es sein das die bei Dir unautorisiert
geklaute Abgastronik die Brenndauer zwar mächtig verlängert aber auch ganz schön an der Leistung knabbert ? Der 45 KC hat dann bei voller abnahme zu tun. Aber passt trotzdem da der Wärmetauscher meiner Meinung nach zu klein ist. Etwas mehr Kesselwasser wäre schon gut.Aber ich kann damit leben, lange Brennzeiten sind mir wichtiger. Will ja nicht den ganzen tag vorm Ofen verbringen. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege… besser als Arbeiten… Wie kommst Du auf so lange Brennzeiten ?
Also als 1. muss ich dir sagen das ich garkeinen KC habe!
Sondern einen normalen DC18S ,den KC gabs da noch nicht…
Es ist also ein normaler Holzvergaser den ich etwas modifiziert habe…
Als 1. Ist die Abgastronik notwendig…
Wie die gebaut wird findest du schon hier im Forum raus…
Eine Prallplatte im unterem Kugelraum fehlt im Moment ist nach ca. 1000 Stunden zerbröselt…
Ja und dann habe ich das Kesselthermostat welches den Lüfter regelt durch ein elektronisches ersetzt so dass ich jetzt grad genau dn Lüfter abschalten kann…
Der Deflektor ist eigenbau und noch in Probe (Gusseisen ist gescheitert) Dient nur dafür das Kohle nicht durch die Düse fällt…
Ich habe in dieser Konstelation schon einen Dauerbrand von 7 Tagen geschaft,dann muste ich abbrechen da ich sauber machen muste…
Abgas liegt bei mir zwischen 150-230 Grad…
Update.
KC läuft, aber man sollte beim Kohlenheizen ab und an mal die Esse / Rauchrohr begutachten.
Rauchrohr einmal im Jahr prüfen und reinigen ist Pflicht. 2-3 Mal wäre besser.
Das kann zu „zugproblemen“ führen.
Auch bei der Auswahl des Brennstoffes muss man einiges beachten.
runde Holzbrikett ohne Loch sind sehr gut.
HBK mit Loch verträgt der KC gar nicht gern.
Ich kehre im Schnitt aller 2 Monate den Schornstein. Der Schorni ist auch zufrieden mit der feinen Ascheablagerung darin. Bei Braunkohle zieht es allerdings wirklich ne ganze Menge Asche ins (180iger) Rohr hinter den Kessel. Aber das darf der Schorni 2x im Jahr mit kehren^^
Nach nem knappen Jahr bin ich recht zufrieden. Immernoch original Werkszustand, frisst eigentlich problemlos alles von Kleinholz über sämtliche Kohlearten bishin zu Bienenwaben^^ Die Reinigung des Wärmetauschers mit ner Spachtel kann ich sehr empfehlen, man glaubt garni was sich dort ansetzt… Mach ich vielleicht 1mal im Monat, aber öfter könnte nicht schaden…
Janosche 72 kannst du mir Vielleicht sagen wo du Tschechien die Kohle Kaufst ?
Hallo Ronny 76,
ich hole die Kohle bei einem Händler in Usti. Das ist etwa 30 km von mir weg. Preise sind jtzt etwas gestiegen aber immer noch viel billiger als in D. Ich hol mir immer einen Hänger voll so 1,5 to und wenn er leer ist den nächsten.
… hm,
„KC 25 am leben“
Mein Wunschkessel der KC 26/35/45 S, als Zweitkessel auf Pellet umgebaut,
wegen der schmalen Einbaubreite, gegenüber der DxxP – oder P-Serie (Brenner seitlich
),
würde Der genau passen
Ein Kessel für alle Fälle:
„ATMOS KC 25 – 35 – 45 S – Kohlevergaser
auch für Holz geeignet und auf Pellet umbaubar“
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
die kc modelle sind für den deutschen markt,die c modelle sind günstiger,bauartgleich und bieten bei gleicher leistung mehr füllraum da sie im aufbau etwas höher sind und so auch komfortabler zu füttern sind.
die kc modelle sind für den deutschen markt, die c modelle sind günstiger,„???“ bauartgleich und bieten bei gleicher leistung mehr füllraum da sie im aufbau etwas höher sind und so auch komfortabler zu füttern sind.
ATMOS DC – R(S) Serie – Holzbrikettsvergaser, auch für Holz geeignet. (Holzlänge ca. 30 cm) ?
ATMOS KC 25 – 35 – 45 S – Kohlevergaser auch für Holz geeignet und auf Pellet umbaubar.
(Holzlänge ca. 40 cm )
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
die kc modelle sind für den deutschen markt,die c modelle sind günstiger,bauartgleich und bieten bei gleicher leistung mehr füllraum da sie im aufbau etwas höher sind und so auch komfortabler zu füttern sind.
…, gesucht – gefunden,
►Vergaserkessel für Braunkohlebriketts und Steinkohlekessel◄
KC 35 RS u. KC 45 RS sind 590mm breit, 1420mm hoch
►Vergaserkessel auf Holzbriketts◄
DC 30 RS sind 670mm breit, 1279mm hoch
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…würde trotzdem die c modelle den kc modellen vorziehen.c modelle sind auf deutschen markt nich zufinden aber zugelassen und günstiger.
Ich würde den DC30RS nehmen, da er mit Rohrwärmetauscher ausgestattet ist und dadurch der Wirkungsgrad besser ist
Wassermenge ist auf de4r HP von Atmos falsch angegeben
Wasserfüllmenge DC30RS 83 Liter
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können