hab ein problem mit ner junkers zsr18, kennt sich jemand damit aus, also so richtig????
Na dann erzähl mal Dein Problem.
Vor allem um welches Gerät es sich handelt.
-2;-3;-5;-6
AE oder KE
Gruß
Michael
zsr 18-5 ke irgendwas
angeblich hat das ding ne so genannte stetigregelung, was soviel bedeuten soll, dass das gerät zwischen minimaler leistung 9kw und max leistung 18 kw stufenlos leistungsbedarfsgerecht arbeitet. so versteh ich das zumindest.
meine springt an und arbeitet dem geräusch nach in zwei stufen. im winter ist das ding nur am ein und ausschalten gewesen.
woran liegt es? regelung therme, hydraulik…..?????
Haus: warmwasser+heizung, 110qm beheizte fläche, oben wie gesagt heizkörper, unten fußboden, doppelhaushälfte. der freie giebel zeigt 100% nach süden, den nordgiebel gibt es nicht, da dort die andere bewohnte haushälfte ist. dachstuhl ist gedämmt, fassade 36,5 porotonziegel, oder hochlochziegel benannt.
Hallo, Micha,
die 5er sollte eigentlich zwischen der min und max last modulieren. Wenn ich aber deine Werte vom Haus lese gehe ich mal davon aus, das die garnicht dazu kommen kann.
Die Therme startet normalerweise mit 9,1kw (was bei deiner Hausgröße schon fast mehr als der Bedarf ist.) Bei ungünstigen Startbedingungen(Kaminzug)erhöht das Gerät nach mehrmaligen Startversuchen die Startleistung automatisch auf 65% dann wären wir schon bei 11,7kw.
Nach dem Starten schaltet das Gerät auf 18kw und fängt dann an runter zu modulieren.
Bei 1,9 Liter Wasserinhalt des Gerätes und wenig Abnahme sollte das schon reichen um in sehr kurzer Zeit auf max. Temp. zu kommen und abzuschalten.Bei der 5er kann man aber auch sehr viel elektronisch einstellen/begrenzen/verstellen und verprogrammieren.
Ich würde wahrscheinlich erstmal die max.Leistung herunternehmen.
Du kannst ja mal kontrollieren auf welche das Gerät eingestellt ist.
1. Temperaturregler Heizung auf „E“ drehen
2. Schornsteinfegertaste und Service-Taste drücken bis „==“ im Display erscheint
3. Nach loslassen der Tasten erscheint 5Sek. lang „9.6“, danach „0“ und die Tasten leuchten.
4. Temp-Regler für Heizung drehen bis „5.0“ erscheint, nach 5sek. wird die Einstellung für die max. Heizleistung „99“ angezeigt.
5. Tempregler für Warmwasser auf Linksanschlag drehen. Schornsteinfegertaste und Service-Taste blinken
6 Temperaturregler für warmwasser langsam nach rechts drehen und max. Heizleistung einstellen.
7. Schornsteinfegertaste und service-Taste drücken und solange halten bis „[]“ erscheint. Dann ist die neue Heizleistung gespeichert.
Um die heizleistung einzustellen brauchst aber noch ein U-Rohrmanometer um den entsprechenden Düsendruck am Gasregelblock einzustellen ist daher eigentlich eine Sache die Dein Heizungsbauer machen sollte, der das Gerät auch wartet.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist der Hydraulische Anschluß der zwei Heizkreise am Gerät ausgeführt worden.
Gruß
Michael
habe wie gesagt oben heizkörper und unten fußboden heizung. der heizkreisverteiler „gabotherm 2013, 1″ “ ist ohne separate pumpe usw einfach in den normalen heizkreis integriert. also vermutlich so, als wäre der verteiler selbst ein heizkörper.
wenn mir einer sagt wie ich hier bilder hochladen kann, will ich das gern versuchen.
Hallo micha1151,
„meine springt an und arbeitet dem geräusch nach in zwei stufen. im winter ist das ding nur am ein und ausschalten gewesen.“
Zum Ein – Auschalten einer Heizung folgendes :
Bei einem abgekühlten Haus und beim erstenmal Einschalten der Heizung schaltet sich eine geregelte Heizung solange öfters Ein und Aus, bis das Haus auf Temperatur gekommen ist.
Erst nach dem Aufheizen werden die Taktzeiten des Brennerbetriebes kürzer.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Guck mal links, da steht Bilderupload. Ist ganz einfach und gut erklärt.
Gruß Manuel
so sieht er also aus der heizkreis verteiler im eg für die fußbodenheizg. wie gesagt, im dg sind es normale heizkörper.alles läuft nur über den einen kreislauf von der therme aus.
Also, wenn ich das Bild so sehe gehe ich doch eher von einem Hydraulischem Problem aus. Diese Temperaturregelung der FBH ist der größte Murks den es gibt. Da gehört mindestens eine venünftige Beimischschaltung rein.
Jetzt ist es doch so, gerade wenn in der kalten Jahreszeit die meiste Leistung gefordert wird würgt das Ventil den Volumenstrom ab um nicht zuviel Wärme in den Fußbodenkreis zu bekommen. Wenn dann noch 1-2 Heizkörper schließen hast Du kaum noch Wasser durch die Therme fließen. Wie soll das Gerät dann noch in die Modulation kommen bei der Geräteleistung.
Gruß
Michael
verstehe das problem, aber wie soll ich das in dem kleinen kasten realisieren? hast nen plan, oder besser ein „gesamt-schema“????
Ich würde es mit diesem hier versuchen.
Aber bedenken mußt Du dabei immer, egal was Du machst, das Takten bekommst Du nicht ganz weg, da das Gerät einfach zu groß für Deine Hütte ist. Ne Mini-11 hätte voll gereicht.
was man eventuell noch versuchen könnte wäre die Taktsperre höher stellen und bis zum äußersten ausreizen.
Gruß
Michael
hallo micha. hier nunmal das grundschema meiner heizung. hoffe das mit dem upload klappt. dann kommt auch gleich die nächste problemvorstellung.
kann die zeichnung natürlich nicht hochladen, da ich das in word gezeichnet habe. na gut, also der verteiler schrank ist zu klein, großartiger umbau geht nicht. problem zwei: es liegen nur 24 oder 48volt an.
gibt es nicht ne zumischarmatur die ohne zweite pumpe auskommt???
Hallo Micha, die Pumpe brauchst Du für eine entsprechende Durchflussmenge im FBH-Kreis. Ohne geht nicht.
Ich empfehle Dir die VL-Temperatur am Kessel auf 40° zu senken und das Ventil im HK-Verteiler voll auf zu drehen.
Radiatoren bekommen auch bei niedriger VL ein Zimmer warm. Es dauert nur länger. Im DG heizen ausserdem die unteren Etagen mit. Probier es einfach mal aus.
Weiterhin können Die bei deiner überdimensionierten Heizung Heizzeiten helfen. Also nur ab und zu heizen, dafür aber mit voller Leistung.