Fragen und AntwortenKesselpumpe kühlt Puffer nach Abbrand
twingoflamingo antwortete vor 15 Jahren

Hallo Atmos Gemeinde,
gestern konnte ich folgendes Phänomen beobachten:
Atmos DC32SPL Laddomat 21, 3000 Liter Puffer, Ladepumpenthermostat auf ca. 70 Grad eingestellt.
Nach 1,5 Ladungen waren alle drei Puffer voll mit ca. 83 Grad, der Kessel hatte etwas weniger, bis die LaddomatPumpe abschaltete bei ca. 71 Grad Kesseltemperatur nach ungefähr 3 Stunden, kühlte sie die kompletten Puffer runter (von oben bis unten) auf ca. 72 Grad. Niemand war zuhause und hat gebadet etc….
Kennt ihr dieses auch, wie kann man Abhilfe schaffen, Wöre doch schade um die schöne Energie…
Danke im Voraus



5 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
bei mir war das selbe Pronlem vorhanden,
ich habe denn Sperrbügel unten in denn Laddomaten reingemacht und seit dem is Ruhe mit dem Thema.

PS
hast du nur das Problem das der HV die Wärme nicht in denn Puffer bringt wenn Stromausfall sein solte

Vital112 antwortete vor 15 Jahren
twingoflamingo:
Hallo Atmos Gemeinde,
gestern konnte ich folgendes Phänomen beobachten:
Atmos DC32SPL Laddomat 21, 3000 Liter Puffer, Ladepumpenthermostat auf ca. 70 Grad eingestellt.
Nach 1,5 Ladungen waren alle drei Puffer voll mit ca. 83 Grad, der Kessel hatte etwas weniger, bis die LaddomatPumpe abschaltete bei ca. 71 Grad Kesseltemperatur nach ungefähr 3 Stunden, kühlte sie die kompletten Puffer runter (von oben bis unten) auf ca. 72 Grad. Niemand war zuhause und hat gebadet etc….
Kennt ihr dieses auch, wie kann man Abhilfe schaffen, Wöre doch schade um die schöne Energie…
Danke im Voraus

1,5 Füllungen, bei welcher Temperatur bist du denn angefangen zu Heizen (Puffertemperatur)?

Gruss Wolfgang

andalusier antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

du hast nicht zufällig den Rauchgasthermostat vergessen von der Anheizstellung in die Betriebsstellung zu bringen?

Bei meinem DC40GSE läuft dann nämlich sowohl das Gebläse als auch die Pumpe weiter.

Gruß
Gerhard

Solli antwortete vor 15 Jahren

er hat einen spl und da geht das thermostat nur über die pumpe .

twingoflamingo antwortete vor 15 Jahren

Die Puffer hatten ca. 40 Grad, (oben bis unten)…
Nein, das Rauchgasthermostat lief auf Stellung Max, (12:00 Uhr)