Hallo zusammen,
ich besitze seit 6 Jahren einen Atmos Dc 25 Holzkessel in Kombination mit einem alten Ölbrenner. Nun läuft diese Anlage seit 4 Jahren allerdings nicht wie es sollte…
Die ganze Anlage ist wohl mit den Pufferspeichern ein bisschen falsch verbaut wie ein Heizungsbauer mir erklärte. Anlage wurde durch einen bekannten meines Vaters damals eingebaut.
Ich schildere jetzt einfach mal die Probleme die ist jedoch mit dem Ofen habe.
Die Kesseltemperatur geht nie über 75 Grad, desweiteren habe ich immer (laut anzeige) nu max. 42 grad Vorlauftemperatur nach oben, egal wie lange der Kessel schon heizt. in den Kessel wurde eine Spezielle Steuerung montiert, oben in dem grauen Fenster. Name poste ich noch später noch.
Die Lüftung hinten geht immer mal wieder an und wieder aus und dadurch kohlt der ofen vor sich hin und ich habe im Kessel danach immer so eine Art teer. Der Kamin wurde dadurch auch schon in Leidenschaft gezo-gen und hat glanzruß.
Ebenso läuft dadurch das der Kessel wohl keine Temperatur bekommt auch nicht in die vorhandenen Puf-ferspeicher, sodass diese ewig ( 1 Tag brauchen das sie mal Warmwasser annehmen. Wie gesagt es ist bewusst das sie wohl nicht ganz richtig angeschlossen sind allerdings bringt der Ofen die Leistung nicht das sie was annehmen.
Ich habe mich nun im Forum belesen und weiß dass der Kessel einfach nicht heiß genug wird, evtl. hängen dadurch viele Probleme damit zusammen.
Wäre super wenn mir mal einer helfen könnte
Füge heute abend Bilder der Anlage an, da ich keine Ahnung habe was welches modul ist so dass ich abgsatemp oder so ablesen könnte. evtl kann mir dann einer besser helfen!
Gruß
…, ist an deinem Kessel eine Rücklaufanhebung verbaut und welche?
Beim Ladomat zum Beispiel kann man die beiden Kesselkreistemperaturen
und die Rücklauftemperatur zum Ladomat ablesen…
Gruß
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
leider weiß ich nicht was das ist, mache später bilder vom Ofen den anschlüssen und Ladomat etc dann kannst du dir selbst ein Bild machen oder sagen wo ich schauen soll!




Hier mal ein paar Bilder dazu, wenn anderer gewünscht sind zur Problembehebung einfach mailen!
Auf dem einen ist die Steuerung im Ofen und die andere ist auf dem Ölbrenner, welcher zum Holzofen geschaltet ist
So eine UVR1611 ist offenbar eine feine Sache, sofern mann sich mal mit der genauen Funktionsweise befasst hat.
Vor allem kann man das Teil dann je nach Bedarf stufenweise selbst ausbauen und programmieren,
wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
Wenn da Einer erst mal fit ist, macht Er dass im Handumdrehen
Wenigstens ist da noch ein Ladomat verbaut und über die drei zugehörigen Temperaturanzeigen,
kann man beim Kesselbetrieb, schon mal eine grobe Diagnose erstellen…
Je höher dort die Temperaturunterschiede bei laufender Kesselkreispumpe (im Ladomat) desto höher (in der Regel) die abgegebene Kesselleistung ….
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Dann heize ich heute abend an und stelle mal Bilder vom Ladomat rein wenn er voll läuft!
ICh habe zu der Steuerung keine Ahnung, hat alles der Herr der es montiert hat programiert! Problem ist bisher das sich der Ölbrenner viel zu viel dazu schaltet!
Evtl ist ja jemand im Forum aus der Umgebung, der solch ein ding Programieren kann bzw an wen wende ich mich da? Zahle natürlich auch anfallende Kosten sollte es jemand im Forum geben!
…,
übrigens sehe ich gerade den Kesselleistungsregler, den mit den roten Drehknopf,
(„Kesselregelung Honeywell FR 124“)
Wenn die beim Kesselbetrieb so eingestellt ist, wie auf dem Bild zu sehen
,
kann der Kessel nicht
auf Leistung kommen
Gruß
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ok ich nehme gerne Hilfe entgegen auf was ich diesen einstellen muss! Dann würde ich heute abend mal mit der neuen Einstellung anheizen!
… hm, offenbar ist dass Teil außer Funktion gesetzt,
denn unten, an der Klappe, hängt die Kette eh nach unten…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
… und dann ist da noch die Luftschieberstange / Primärluftfesteinstellung vielleicht auch zu weit reingeschoben (knapp) …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
hallo ipanemas
du musst als erstes die kette und die luftklappe wieder verbinden, so dass die klappe beim anheizen etwas geöffnet ist ca. 3 bis 4 cm.
wenn der ofen dann angeheizt ist und die kesseltemperatur etwa bei 80 bis 90 grad ist die klappe so einstellen, dass der regler roter drehknopf etwa auf dieser temperatur steht und die klappe noch 3 bis 4 mm offen steht.
dann mal schauen wies läuft. über deine regelung kannst du bei
der technischen alternative im internet nachlesen, vorteil mann kann alles selbst programmieren, nachteil mann muss sich damit viel beschäftigen und probieren.
gruß heri
Hallo anbei mal mein Hydraulikplan.
Ich weiß das dieser wohl nicht korrekt ist, aus einem Forum für meine Steuerung. Aber dann kann hier jeder trotzdem mal darüber schauen.
Und danke schonmal an Bernhard, der mir bis jetzt super geholfen hat und mein Ofen jetzt zumindest mal gut auf Betriebstemperatur kommt!


Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Danke mal dafür , müssten die 3 Kollektoren Solar für Warmwasser nicht auch irgendwie mit in den Plan mit rein ?
Daß ist ein eigener geschlossener Heizkreis und geht über die Heizschlange im
WW – Boiler und wenn der voll, dann in Heizungspuffer / Heizschlange / Wärmetauscher
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!