Fragen und AntwortenKesseltemperatur usw.
alfons antwortete vor 15 Jahren

Hallo allwissendes Forum.

Mal eine Verständnisfrage.
Wenn die Ladepumpe für den Pufferspeicher in der 3. Stufe (max.) läuft habe ich bei Abgastemperatur 210 Grad eine Kesseltemperatur von ca. 70 Grad.

Reduziere ich die Drehzahl der Pumpe auf Stellung 2, habe ich bei gleicher Abgastemperatur von 210 Grad eine Kesseltemperatur von 75 Grad.

Die minimale Drehzahl habe ich noch nicht getestet.

Nun meine Frage : Welche von den beiden Stellungen ist besser im Hinblick auf Füllung des Puffer und Haltbarkeit des Kessel, Versottung usw. ??

Danke fürs lesen
Herbert



7 Antworten
neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

die stufe der ladepumpe richtet sich danach wo sie das wasser hinpumpen muss, das heißt:puffer weit weg oder tiefer als der kessel-höhere stufe. ich fahr mit der ersten stufe, die reicht bei mir völlig aus. einfach probieren, wenn nur der kessel heiß wird und nix in puffer kommt eine stufe höher.

mfg christian

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Da wirst du mit dein Fröhling HV mit der Zeit probleme bekommen.

Ideal sind es 85 -88 Grad KvL. Stufe 1 schalten aber wie ist es mit zu langsamen wärmeabtransport. Was für RLA ist denn bei dir verbaut ?

AGTemperatur ist auch etwas zu hoch, sind zuviel Abgasverluste.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Hallo Herbert.

Mal eine Verständnisfrage.
Wenn die Ladepumpe für den Pufferspeicher in der 3. Stufe (max.) läuft habe ich bei Abgastemperatur 210 Grad eine Kesseltemperatur von ca. 70 Grad.

Hä?? bei was für nem Kessel? Das ist viel zu wenig.

Reduziere ich die Drehzahl der Pumpe auf Stellung 2, habe ich bei gleicher Abgastemperatur von 210 Grad eine Kesseltemperatur von 75 Grad.

Logische Reaktion

Nun meine Frage : Welche von den beiden Stellungen ist besser im Hinblick auf Füllung des Puffer und Haltbarkeit des Kessel, Versottung usw. ??

generell ist eine langsame Füllung der Pufferspeicher sinnvoll, ein zu schnelles Einströmen des Wassers kann eine saubere Schichtung verhindern.

immer vorausgesetzt, die Patrone klemmt nicht, und auch sonst ist der Laddomat in einem einwandfreien Zustand.

Ist das nicht der Fall, kann es zum Hitzestau im Kessel führen, unter Umständen macht die Patrone am Laddomat kurzzeitig voll auf, und du hast eine hohe Strömungsgeschwindigkeit;auch auf Stufe 2 können durchaus mal 900 l heißes Wasser durch die Rohre rauschen. Somit ist die Schichtung wieder gefährdet.

Beobachte einfach die Temperaturen. Vor allem, wieso deine Kesseltemperatur momentan so gering ist.

HopeThisHelps

Dieter

alfons antwortete vor 15 Jahren

Stufe 3 ist immer die beste Lösung. Aber du kannst Stufe 2 fahren wenn es nicht zu Temperaturschwankungen im Kesselvorlauf leitet.

mfg
alfons

Feueresel antwortete vor 15 Jahren

…, bei meiner Anlage, ist Stufe 1 der Kesselladepumpe, die beste Lösung

M☺G
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

da kann ich dir leider nicht zustimmen alfons! bei mir sehe ich mit der ersten stufe ein deutlich besseres schichtungsverhalten der puffer.

mfg christian

alfons antwortete vor 15 Jahren

Jede Anlage ist anders! Ich muss immer in Stufe 3 fahren (liegende Puffer 3200 liter in ein Nebengebaude, kein schwerkrafteffekt). Das braucht einfach mehr Power um das gansen Wasser um zu wälzen.

mfg
alfons