Hallo Zusammen.
Ich besitze seit einigen Wochen eine Atmos P14 Pelletsheizung.
Leider hab ich seit gestern ein Problem, und zwar klackert es am Laddomat es ist so laut das man es im ganzen Haus hört (Schallübertragung über Heizkörper.
Habe auf der Webseite des laddomaten geschaut man sagte was von Luft im System, oder zu geringem Druck etc.
Wie finde ich heraus woran es wirklich liegt?
Bin leider noch blutiger Anfänger
und möchte da nicht auf eigene Faust experimentieren.
Den Installateur erreiche ich gerade nicht.
Gruß
Gecko
Bitte immer zuerst die Suchfunktion benutzen, auch wenn Sie nicht die Beste ist:
Das Problem gabs schonmal:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3809285&m=16210585#16210585
Wenn ich mich recht entsinne lags irgendwie an der Rückschlagklappe…Bin zu faul zum lesen.
Gruß Marius
Ja die Beiträge hab ich gelesen aber alles nur vermutungen…
Meine Frage war ja wie bekomm ich raus woran es liegt
als Laie versteht sich.
Habe als es klackerte mal ein Entlüfungsventil kurz geöffnet, dann war sofort das klackern weg.
Soweit ich das beurteilen kann kommt es immer wenn die Heizung runterfährt und eine Pumpe noch etwas weiterläuft…
Hätte ich doch damals nur die Lehrstelle als Heizungs und Lüftungsbauer angenommen… aber nö ich musste ja unbedingt Kfz Mechaniker werden
Hallo,
scheinbar nicht richtig gelesen. In dem Fred ist ein 2. Fred verlinkt. Dort sind einige Lösungen genannt.
Luft, nochmal Luft, Patrone, Patronensitz, Spannfeder der Patrone, Schwerkraftventil
Hallo,
Wenn es klackert:
Schalter von Rauchgasthermostat 1 in Richtung Max. drehen,dass die Pumpe u. das Gebläse noch mal abschalten.Dann wieder auf Anheizen drehen.Das Klackern ist dann weg.Frag mich nicht,warum,aber das funktioniert bei mir immer.
Gruß Rolf
Hallo Gecko,
bei welcher Stufe fährt deine HZ Pumpe, was für Type ( welche
größe ) ist da montiert?.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Schau mal hinter die Pumpenverschlußschraube an der Welle.
Ich hatte das auch, nach Öffnen war es weg (Luft??), und nächsten Tag wieder da.
Wenn die Pumpe lief, spritzte hier das Wasser bis zu einem halben Meter weit heraus.
Nach Pumpentausch ist das Ganze jetzt weg. Wasser spritzt nicht mehr so weit, aber es kommt immer noch etwas.
Also die Heizungsanlage wurde erst vor ca. 4 Wochen fertiggestellt. Ich kenn mich damit eigentlich gar noch nicht aus.
Ich möchte das Problem mit dem klackern nicht nur für den Moment sondern Dauerhaft beheben. Ist ja nervig wenn ich 2x jede Woche in Keller laufen muss um das Klackern abzustellen
Aber zurück zur mangelnden Kenntniss… welches Rädchen drehn???
Hab wärend es klackerte kurz entlüftet und es klackern war sofort weg. muss erstmal schauen ob es wieder kommt.
größe ) ist da montiert?.
gute Frage werde mal schauen ob ich das rausfinde.
So Ich hab mal die Lieferscheine rausgekramt.
Heizungsumwälzpumpe OEG CPAE 35/25
Laddomat Atmos 21
Dann gibts da noch Oventrop Heizungsanbindung Regumat M3-180 DN 25.
Hoffe das hilft etwas weiter.
Schau mal hinter die Pumpenverschlußschraube an der Welle.
Ich hatte das auch, nach Öffnen war es weg (Luft??), und nächsten Tag wieder da.
Wenn die Pumpe lief, spritzte hier das Wasser bis zu einem halben Meter weit heraus.
Nach Pumpentausch ist das Ganze jetzt weg. Wasser spritzt nicht mehr so weit, aber es kommt immer noch etwas.
Ich meinte die Laddomatpumpe! Wenn der Laddomat Geräusche macht, ist das in der Regel nicht die Heizungsumwälzpumpe hinter dem Mischer.
Hallo Gecko,
manchmal ist so,dass HZ Pumpe Laddomatpumpe klackern verursacht.
Wenn du anheizt und wieder klackern hörst, dann schalte mal zum Test dein HZ Pumpe aus. Was passiert dann ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Also ich hab heute mittag wieder klackern gehabt.
Allerdings ist das so sobald man was macht ist das klackern weg. Kommt aber beim nächsten durchlauf wieder.
1. Versuch entlüften = sofort das klackern weg kommt aber wieder.
2. Versuch. Laddomat von Stufe 1-auf Stufe 2 gestellt, = Klackern sofort weg obs wieder kommt muss ich schauen wohne noch nicht im Haus. (Tipp bekam ich von Bekanntem)
3. Versuch noch keinen.
Ach so die Pumpe Wilo RS 25
Mal ne Frage wie hoch ist im normalfall der Druck im Kessel/Leitungen?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

