Hallo,
ich suche was um meine Puffertemperatur schon vor Mischer und Boiler auf 65 Grad zu begrenzen. Günstig soll es sein und einen Durchgang/Innendurchmesser von 1 1/4tel Zoll haben.
Größer wäre egal. Die Teile, die ich so im Netz finde sind alle wesentlich kleiner. Meist 1 Zoll Aussengewinde.
Auf die Motorlösung möchte ich gerne verzichten. Der Boiler soll ohnehin immer 65 Grad bekommen. Es geht lediglich darum den Durchfluß bei Boilerladung drastisch zu reduzieren.
Gruß Manuel
Hallo Manter,
schaue mal hier: Centra 3 Wege Mischer DR 32GMLA T260
habe mir in der Bucht einen DN 40 mit Motor für 75,00 € geholt!
Gruß Jörg
Hallo Manuel,
wenn du sowieso den Durchfluss verringern willst sollte es doch egal sein wenn des Stellglied einen kleineren Durchmesser hat. Oder soll bei Boilerladung der Durchfluss klein und danach wieder grösser sein?
Ein normaler Festwertmischer sollte doch eigentlich reichen?
Grüsse
Volker
hallo manuel
ich nutze für die absenkung zwischen puffer und heizung,ww ein taconova mt 52 mischventil 252.6034.107 dn25 g 1 1/4″. .reduziert den volumenstrom in den fünf reihenpuffern.der durchströmte öler wird nicht mehr mit 80 bis 90 grad sondern mit 50 grad getaktet „befüllt“.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
@manter
Den Mischer kann man nicht einfach beliebig groß auslegen in der Hoffnung dass es funktioniert. Das geht dann in die Hose, da der Mischer keine Ventilautorität hat.
Schau beim Mischerauslegen in Tabellen z.b. bei Esbe im Netz, dort kann man anhand Temp.-Spreizung VL-RL und Volumenstrom(Leistung) den KVS-Wert des Mischer auswählen. Sollte man auch bei Thermischen Mischventilen machen.
Im ein oder zwei Fam. Haus reicht z.b. für den Heizkreis in 95% aller Fälle ein Mischer in 1/2″ mit KVS 2,5, oder 3/4″ mit KVS 4.
Aber wie schon angesprochen wird für deine Problemstellung wohl das einfachste ein Dreiwegemischventil sein, mit Thermostatkopf und Anlegefühler.
Oder nimm den Boilerrücklauf und führe ihn im ersten Puffer wieder im oberen drittel zurück. Das wird zwar etwas durchmischt, aber nach der Boilerladung schichtet sich das ganze neu ein und schon passt es wieder.
Gruß Thomas
Also, es soll nicht der Durchfluß sondern der Volumenstrom
verringert werden. Alle Leitungen richtung Mischer/Boiler sind innen 1 1/4tel Zoll.
Deswegen dieses Maß.
Wenn der Boiler jetzt anfängt zu laden läuft da die 45 Watt Pumpe. Der Abzweig hat zwar nur 1 Zoll, aber was da an Volumen durchgeht bei einer Spreizung von vielleicht 5K kann man sich ja denken. Bei über 200l WW sind das mit Auskühlverlusten schnell mal 3m3. Damit wäre der Puffer schon ohne Heizung einmal durchgerührt. Jetzt wollte ich auf 65 Grad begrenzen und sehen, das der Rücklauf zu Anfang nicht über 55, gegen Ende der Ladung nicht über 60 Grad geht. Dafür werde ich im Boilerbereich den Durchfluß etwas drosseln.
Damit reduziere ich das gesamte Volumen, dass umgewälzt wird
auf unter 700l.
Das umgewälzte Volumen wird ja auch nicht weniger wenn ich da jetzt ein 1/2 Zoll Teil einbaue.
Gruß Manuel
@HKruse: Danke das sieht gut aus.
Wie sieht sowas denn innendrin aus? Funktioniert das Ganze über ein innenliegendes Thermostat?
Gruß Manuel
Hallo manuel,
wenn du nur das umgewälzte Wasservolumen reduzieren willst ist doch eigentlich eine in der Leistung kleinere Boilerladepumpe die einfachere und bessere Wahl.
-kein zusätzliches Teil in der Anlage
-Strom gespart
-keine Änderung an der Hydraulik
Von Laing gibt es Pumpen die sehr fein per Hand (glaube in 12 Stufen) eingestellt werden kann. Deine geringe Spreitzung von 5K ist auch kontraproduktiv. 20K bei z.B. 60 Vorlauf dürfen es schon sein. Eine drehzahlgeregelte Pumpe geführt an der Rücklauftemp. aus dem Boiler raus wäre wohl optimal. Aber auch die Laing sollte gut funktionieren.
Grüsse
Volker
Da gebe ich dir recht Volli, aber ich bin immer noch an meiner Selbstbaufriwa dran. Und deshalb will ich vorher keine neue Pumpe verbauen, auch wenn es damit noch etwas dauer.
Weiterhin kriegt so ja auch der Mischer weniger Temperatur ab.
Das kann dem auch nicht schaden. Und die Leitungen von insgesamt knappen 8m (hin und zurück zusammen) bis dahin haben dann auch weniger Verlust.
Plus die Boilerzuleitung, auch nochmal 3m.
Auch die Boilerladepumpe wird dann nicht mehr so stark thermisch belastet.
Wenn dann die Friwa kommt, stelle ich einfach nochmal 10 Grad runter auf 55 Grad. Mehr braucht mein Mischer nicht um unser Haus auch bei unter -10 Grad warm zu halten.
So war mein Gedanke. Und es gäbe auch noch die Möglichkeit nur vor den Boieler ein 3/4tel Zoll Ventil zu setzen.
Aber wenn ich schon mal dran bin, dachte ich es wäre sinnvoller das weiter an den Anfang zu setzen.
Gruß Manuel
Was ist der Unterschied zwischen einem Festwertregler und
einem Brauchwassermischer?
Gruß Manuel
Ich denk mal der eine ist für Trinkwasser zugelassen der andere nicht. Machen ja beide aus zwei Temperaturen eine fest einstellbare Temperatur.
Grüsse
Volker
Geb auch meinen Senf dazu
,
ich hab ein 3/4″ Tacconova dafür eingebaut.
1″ wäre zwar Besser aber das 3/4″ hat mich nix kost.
Hab auch ein Bild drin wie ich es angeschlossen hab.
Ich hab den WW Rücklauf direkt vor dem Taccoventil angeschlossen und einen meter weiter erst den Heizungsrücklauf daß der WW Rücklauf noch mal durch den Tacco strömt und das Heizungswasser direkt in den Puffer geht.
Gruß Kaffenberger
hallo manuel
wir haben mit der alten holzheizung(spänex allesbrenner in 1400 liter puffer)durch ein recyceltes untertischspeichertermostat (hysterese ca 5°)die puffer-pumpe-heizung geschaltet.jetzt mit 40gse und 4100 liter in reihe schaffe ich 35-41° RL in die puffer mithilfe des tacomischers .temp.schwankungen habe ich nicht beobachtet. der fühler des termoschalters liegt an am VL der heizung zwischen öler und Heiz.pumpen. taco und termoschalter „steuere“ ich günstig-manuell (irgendwem zu kalt!!)
Gruß Heinrich.
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
tschuldigung! tippen und an das vorher gelesene zu denken scheint nicht mein ding zu sein! also sieht ähnlich aus wie das oventrop triM (vom aufbau her),funktioniert wie ein duschtermostat.der drehschiebergriffkopf(14 umdrehungen für den temp.bereich von 20-70°)ist etwas klein .
heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Kaffenberger, deine Lösung hört sich sehr gut an.
Hoffentlich habe ich es richtig verstanden.
Täusche ich mich, oder hattest du das nicht schon mal genauer erklärt? Falls ja, poste doch mal bitte den Link mit der Hydraulik.
Oder könntest du es mal kurz grob skizzieren? Meinetwegen von Hand oder in Paint.
Gruß Manuel
iss bei „Heiz ein wenn du ein Atmos hast“
Hab ich auch eine Techn. Zeichnung davon drin.
mit dem verlinken hab ich mich noch nicht so befasst
Gruß Kaffenberger
Danke, das finde ich.
Gruß Manuel