Da bei meinem DC32SPL der o.g. Laddomat 21 über den Kesselthermostat gesteuert wird und u.U, den Puffer über den Kessel auskühlt, überlege ich mir den Laddomat über den RGT1 zu steuern. Er (Laddomat), geht beim Anheizen sofort in Betrieb und stoppt nach dem Ausbrand des Kessels. Diese Ansteuerung ist auch auf der Laddomat Homepage beschrieben.
Was haltet ihr davon.
1 Antworten
.. dann schalte einen zweiten thermostaten am vorlauf in reihe mit dem RGT1, dann kannst du vorgeben, dass die pumpe erst ab ca. 70°C in betrieb geht und wenn der kessel ausgeht dann schaltet der RGT1 den spaß wieder ab
anlegethermostaten gibt es in der bucht ganz günstig
grüße
uwe