Fragen und AntwortenLaddomat 21/Steuerung
HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

ich hätte da mal eine Frage, auf die ich leider keine Antwort gefunden habe. Ich habe vor meinen Puffern einen Mischer einbauen lassen, der nach Abbrand des Atmos die Puffer „autark“ schaltet. Nun versuche ich diesen Mischer über ein Anlegethermostat, welches am Atmos in den Vorlauf eingebaut wurde zu regeln. Dieses System funktioniert leider nicht wie gewollt, da ich aus verschiedenen Gründen das Thermostat während/nach dem Abbrand umstellen muss.

Nun habe ich mir gedacht, diesen Mischer über den gleichen Impuls , also Rauchgasthermostat, wie den Laddomaten anzusteuern. Meine Frage ist jetzt nur, läuft der Laddomat während des kompletten Abbrandes durch, besonders dann, wenn der Kessel mit der Temperatur sehr hoch geht und der Lüfter ausschaltet? Es wäre nämlich fatal, wenn der Kessel dann während der Überhitzung den Lüfter abschaltet und ich auch noch den Mischer zufahren lasse.

Für Antworten wäre ich echt dankbar

Grüße Johannes



1 Antworten
HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo Johannes ,

lass doch dein Ventil nur mit der Kesselpumpe parallel arbeiten : der Lüfter ist aus- Pumpe läuft weiter,das Ventil ist offen.

Gruß Heinrich