Fragen und AntwortenLaddomat klappert
luschu antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

bei meiner Heizungsanlage also Atmos 40 GSE und Öler taucht immer wieder ein klappern im Laddomat auf.

Von meinem Atmos fahre ich mit dem Vorlauf in den Rücklauf des Ölbrenners über 3-Wege-Ventil. Der Ölkessel übernimmt dann die Regelung von Heizkörperkreis und FBH Kreis.
Die Pumpe im Heizkörperkreis ist eine Alpha+. Wenn der Holzkessel den Puffer gefüllt hat und Kessel aus ist sieht man an der LED der Pumpe ein rhytmisches Flackern. Genau mit dieser Frequenz klappert im Laddomat eine Klappe. Ist der Puffer leer oder läuft der Öler, flackert die LED an der Pumpe zwar immer noch aber im Laddomaten ist dann Ruhe.
Das ist natürlich besonders übel weil man es im ganzen Haus über die Heizkörper hört. Also die Pumpe arbeitet dann auch wirklich in diesem Rhytmus, je mehr Heizkörper abgedreht sind umso stärker, glaube ich, wird das. Die Pumpe ist so eingestellt das sie je nach Abnahme die Leistung
selbst regelt. Stelle ich sie auf feste Leistungswerte um ändert sich an dem rhytmischen flackern und klappern nichts.
Die Pumpe ist erst ca. 2 Jahre alt. Ist das rhytmische Pumpen normal für diesen Typ oder entsteht das durch die zusammenarbeit mit dem Laddomaten?

Habt ihr eine Idee?

M.f.G

Siegfried



5 Antworten
claus_kriews antwortete vor 16 Jahren

Hallo Siegfried,

ohne deine E-schaltung und deinen Hydraulikplan zu kennen,
meine ich, das deine Pumpe nach dem aufheizen des Speichers
ausgeschaltet sein muss, da ja dein Öler das heiße Wasser
zu den Heizkörpern pumpt.
Stell doch mal deinen Hydraulikplan vor, dann kann man weiter sehen.
mfg
Claus_Kriews

luschu antwortete vor 16 Jahren

Das klappern ist die Rückschlagklappe am Ladomat unten große Mutter auf vorher alle drei Seiten absperren Rückschlagklappe raus im Beipack vom Ladomat ist eine Hülse zum Blockieren der Klappe wenn der Ladomat von anderen Pumpen beeinflußt wird. Es wird auch sein das Du Deine Rücklauftemperatur von 78° nicht schaffst.

Gruß Lutz

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Oder den Kunststoffstift entfernen und dafür eine Spax Schraube reindrehen.
So das die Schwerkraftklappe dauerhaft geschlossen ist.

Gruß Kaffenberger

Siegfried antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,

claus_kriews

Hab mich vielleicht nicht klar ausgedrückt:
Die Pumpe im Laddomaten ist abgeschaltet, Kessel ist ja aus.
Die Pumpe für den Heizkörperkreis bringt dieses klappern im Laddomat zustande.

luschu,Kaffenberger

Wie sieht denn die Hülse aus? Habe normal nichts weggeworfen vom Aufbau.
Wie meintst Du das mit den 78 Grad Rücklauftemperatur, habe eh nur die 72er Patrone im 40er drin?

M.f.G

Siegfried

luschu antwortete vor 16 Jahren

Im Beipack ist eine Hülse 4mm Durchmesser ca 20 lang damit wird die klappe Blockiert oder nach Herrn Kafferberger mit einer Schraube das Klappern kommt weil Deine andere Pumpe die Klappe aushebt und über den Rücklauf Wasser in den Atmos schiebt und damit kaltes im Vorlauf bringt macht er das auch beim Heizen dann schaffst Du Deinen Rücklaufanhebungswert also bei Dir 72°.
Lese mal den Beipackzettel vom Ladomat dort ist die Aktion beschrieben.

Gruß Lutz