Fragen und AntwortenLaddomat öffnet bei 70° statt bei 78°
manter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

mein altes Thermostat (78°) hat nicht mehr richtig geöffnet und wurde das heiße wasser nicht mehr los.
also neues bestellt, auch 78°, jetzt öffnet das T. schon bei 70°
und der kessel erreicht gerade so 80°- 82°, vorher hat er immer zwischen 80° und 90° gependelt.

Habt Ihr ne idee was das sein könnte ??????????

Danke schon im vorraus



17 Antworten
manter antwortete vor 13 Jahren

Pumpenstufe 1 ist ein beliebter Fehler.

Gruß Manuel

zita antwortete vor 13 Jahren

meine pumpe läuft auf stufe 2 oder 3

oder meinst du ich soll auf 1 schalten ??????

manter antwortete vor 13 Jahren

Auf Pumpenstufe 1 wird beim Laddomaten erfahrungsgemäß oft die Patrone nicht genug umspült und deshalb öffnet der dann zu früh.
Also so lassen.

Wurde auch wirklich die richtige Patrone geliefert. Es steht ja eine Nummer drauf, mit der kannst du das prüfen.

Gruß Manuel

zita antwortete vor 13 Jahren

es wurde diese nummer geliefert: 8719-7 G 057
wo kann ich den temp bereich ablesen??????

manter antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Nr. Öffnungstemperatur
5839 63°C
8719 72°C
1456 78°C
1467 83°C
8222 87°C

Also wohl die falsche Patrone!

Gruß Manuel

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
manter:
Pumpenstufe 1 ist ein beliebter Fehler.

Gruß Manuel

Kleine Rohrdurchmesser sind ebenso beliebt,
wie hohe Rücklauftemperaturen;
dagegen hilft nur noch Pumpenstufe III,
in Verbindung mit entsprechenden Zusatzstromkosten

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
zita antwortete vor 13 Jahren

Problem ist gelöst, es war die falsche Patrone

Welche Pumpenstufe ist denn empfehlenswert 2 oder 3 ?????

SZHaustechnik antwortete vor 13 Jahren

Hallo, ich habe zwei DC30 GSE Laufen, da ist die Pumpe auf stufe 3 eingestellt, wenn das Thermostat auf macht, Teilt sich ja der Volumenstrom auf deswegen empfehle ich die Stufe 3.

Gruß Stefan

Stefan_H antwortete vor 12 Jahren

Hallo
Kann mir jemand von euch einen Rat geben ob es sich lohnt von Laddomat zum Beispiel auf ein drei Wegemischer von espe umzubauen! Ausbeute höher ?

Gruß Stefan H

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Stefan,

der Kessel liefert die gleiche Wärme,
egal ob ein Laddomat oder ein 3-Wegemischer
im Rücklauf eingebaut ist.

Wenn deine Rücklaufanhebung funktioniert,
kann eine andere auch nicht mehr Wasser warm machen.

Ich würde nicht voreilig tauschen an deiner Stelle.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
michael antwortete vor 12 Jahren

Hallo Stefan,

ich kann Heinrich nur Recht geben.
Der Laddomat besitzt gegen über vielen anderen Pumpengruppen den großen Vorteil, dass die Rücklauftemperatur konstant bleibt (72 oder 78°). Bei anderen thermostatisch mischenden Gruppen erhöht sich diese, je heißer der Kessel wird.

Du weißt also immer sofort ob die Thermostatpatrone funktioniert oder nicht.

Michael

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Stefan_H antwortete vor 12 Jahren

Hallo
Nein ich habe kein Problem mit dem Laddomat der funktioniert eigendlich ganz gut!Ich habe die 72 Patrone drin weil ich meine er
läuft besser damit!
Frage die Kesseltemperatur geht nicht über 82 Grad egal welches Holz
ist das ok!
Abgas so bei 180 Gad!

Gruß Stefan

michael antwortete vor 12 Jahren

Hallo Stefan,

besser kann er dadurch nicht laufen, es sei denn, er hat früher durch den Kesselthermostaten abgeschalten. Wichtig ist immer, dass das Gebläse nicht während des Kesselbetriebes abschaltet und du somit deinen Kessel stets im Volllastbetrieb betreibst!

Deine Temperaturdifferenz und Abgastemperatur sind ansonsten absolut ok.

Michael

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Stefan_H antwortete vor 12 Jahren

Hallo Michael

Nein bei mir läuft der Lüfter durch!Eine Füllung Buche ist so nach 5 Stunden weg!Ich brauche so 30 rm im Jahr bei normalem Winter!
Kommt mir viel vor oder?Andere brauchen weniger!Nicht das ich was falsch mache!Beheize 280qm und Heißwasser 6 Personen!Habe vorher 4000 liter Oel gebraucht!

Gust antwortete vor 12 Jahren

Nur mal kurz überschlagen:
Buche 15% Restfeuchte= ca. 4,13 kWh/kg x 0,8 (80% Wirkungsgrad angenommen) = 3,3 kWh Ausbeute/kg
1 RM Buche = ca. 480kg x 30 RM/Jahr = 14400 kg x 3,3 kWh/kg = 47520 kWh/Jahr
Gegenrechnung: 4000 l Öl /Jahr x 10kWh/l =40000 kWh/Jahr x 0,9 (90% Wirkungsgrad angenommen) = 36000 kWh/Jahr

Ja, der Kessel scheint zu viel verbrauchen… kann sehr viele Ursachen haben, zu feuchtes Holz, Messfehler (oder „Schwindelei“) bei der Ermittlung der Raummeter, schlecht eingestellter Kessel etc. etc…

Gruß
Gust

Gust antwortete vor 12 Jahren

manter antwortete vor 12 Jahren

Bedenkt bitte, dass viele Nutzer mit
Holz einfach mehr (wärmer) heizen, als mit Öl.

Ein schlecht geschichteter Rm Buche hat auch nur 400 kg.
Bei 70% (wegen der Pufferverluste eher realistisch)
ergibt das 34692kwh.

Öl 80% (auch eher realistisch bei einer alten Anlage)
32000kwh.

Also möglicherweise auch im Rahmen.

Wenn du es genau wissen willst, musst du also
nachmessen und den genauen Wirkungsgrad bestimmen.

Gruß
Manuel