Fragen und AntwortenLambdacheck und Lüfterregelung
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Nachdem was ich hier so gelesen habe werde ich wohl um den LC nicht herumkommen – wenn ich einigermassen ordentlich den DC 18 S fahren will. Nun hat der HV aber keinen Belimo – ob ich den ranzaubern kann weis ich nicht. Zusätzlich würde ich auch gern den Lüfter drehzahlmässig regeln lassen.
Wäre es technisch machbar, den Lüfter über eine (TRIAC-?)Steuerung o.ä. parallel zm Belimo am gleichen Anschluss (Steuersignal 0-10V) zu steuern?
Sinn würde es ja machen – wenn ich es richtig verstehe: wenn O²-Anteil sinkt, verringert sich auch die AGT (ist das so?) und die sekundärluft fährt getaktet auf. Da aber mein Kaminzug durch einen KZB wohl ziemlich gering ist – wenn der Lüfter aus ist geht sofort dieTtemperatur sofort runter – wäre es ja sinnvoll auch den Lüfter in einen Bereich von z.B. 30 – 100% zu regeln. Oder ist es sinnvoller, die Lüftersteuerung konsequent extra nur über die AGT zu Regeln?
Und: es gab mal eine Diskussion, ob am LC nun eine USB-Schnittstelle dran ist. @Lambdasonde – wenn er noch mitliest – ist das so? Also kann man die Daten mitloggen oder nicht?
Gruss
Der Holzwurm007



13 Antworten
fjko antwortete vor 12 Jahren

Natürlich kannst du einen Belimo an deinen HV montieren.

Am besten ist ein grauer Kasten der den Lüfter nach AGT Regelt und die Kesselpumpe per Drehzahlregelung für die Kesseltemperatur

Holzwurm007 antwortete vor 12 Jahren
….ein grauer Kasten….

Ist das was für PN oder wie kann ich es verstehen?

Vogtlaender antwortete vor 12 Jahren
fjko:
Natürlich kannst du einen Belimo an deinen HV montieren.

Am besten ist ein grauer Kasten der den Lüfter nach AGT Regelt und die Kesselpumpe per Drehzahlregelung für die Kesseltemperatur

Denke das ist eine Anspielung für eine Diskussion in einem anderen Thread

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Holzwurm,

du hast eine Stange um die Aufteilung zwischen Prim- und Sek- Luft zu „schieben“, etwas zu verändern.
Der LambdaCheck macht mit einem Stellmotor
(0-10v Steuerspannung und zb 24v am Motor)
die sekLuft „auf“ und regelt den eingestellten O2-Wert.

Die AGT wird dadurch nur wenig verändert,
das muß der FZR machen
Der FZR nimmt die Vorlauf-Temp(„Ab-Wasser-Temp“),
die AbGasTemp (AGT) kannst du für die Drehzahlregelung des Lüfters,
oder/und einer Klappe nehmen.
(dann aber mit getrennter sek- und primLuft)
Mit dem LC den Lüfter direkt regeln würde ich nie machen.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Holzwurm007 antwortete vor 12 Jahren

Hm, da muss ich raten.. eins-sechs-eins-eins ?
Auch als Ersatz für LC? Aber das geht wohl nicht wegen der fehlenden Sonde. Oder?
Oder acht-eins der ist aber nicht grau

fjko antwortete vor 12 Jahren
Holzwurm007:

….ein grauer Kasten….

Ist das was für PN oder wie kann ich es verstehen?

klick mich ich bin ein Link

HKruse antwortete vor 12 Jahren

HOLZWURM,
Thema :

„Lambdasteuerung DC22GSE nachrüsten“,

da haben zb Gust und dobia die verschiedenen Möglichkeiten angesprochen.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
fjko antwortete vor 12 Jahren

der 18S hat keine eigene Stange für die Sekluft.

Ich glaub eher da ist es wie bei der GS Serie.

Holzwurm007 antwortete vor 12 Jahren
HKruse:
….Der LambdaCheck macht mit einem Stellmotor
(0-10v Steuerspannung und zb 24v am Motor)
die sekLuft „auf“ und regelt den eingestellten O2-Wert.

Ja, das ist mir klar

HKruse:
Die AGT wird dadurch nur wenig verändert,
das muß der FZR machen ..

Und wenn ich mich jetzt auch als absoluter Neuling oute, egal: Was ist der FZR (Feuerzugregler? – was macht der?)

HKruse:

die AbGasTemp (AGT) kannst du für die Drehzahlregelung des Lüfters, oder/und einer Klappe nehmen.
(dann aber mit getrennter sek- und primLuft)

Das will ich – Drehzahlregelung Lüfter

HKruse:
Mit dem LC den Lüfter direkt regeln würde ich nie machen.

Will ich ja auch nicht – aber ich habe noch keine mir als optimal erscheinede Lösung gefunden, oder vielleicht doch: hier
Gruss Steffen

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Steffen,

FeuerZugRegler, das Teil mit Klappe und Kette…

Gust-Tronik, sekLuftschieber und Primärluftstange beim GSE vom LC-Stellmotor beide betätigt
(sek= 2mm auf—prim= Xmm zu, gleichzeitig)
ist mit einer Lüfterregelung nach der AGT eine überzeugende Lösung.

Thema : Luftverteilung durch Schubstangensteuerung

user : Gust

Gruß Heinrich

PS: mein PC-Wissen reicht nicht mal für smilies,
meine Reglerkentnisse reichen um nen Drehpflug einzustellen…
beim meinem Ofen sorgt der LC für den Sauerstoff im Brennraum,

die Frage : Wann Wieviel Luft zur Glut ?
versuche ich halbwegs brauchbar zu „regeln“.

Schade, daß das Rentsch-Forum-Team sich nicht zu einem sinnvollerem Umgang mit den Fragen hier aufraffen kann.
so dummes Zeug wie auf dem „intro“:
„schnell und einfach helfen“
habe ich selten gelesen.

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

… Heinrich,

http://de.wikipedia.org/wiki/Hilf_dir_selbst,_so_hilft_dir_Gott

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Holzwurm007 antwortete vor 12 Jahren
HKruse:
Hallo Steffen,

FeuerZugRegler, das Teil mit Klappe und Kette…

War mir klar – trotzdem die Frage – ich komme jetzt einfach durcheinander mit Primärluft, sekundärluft, Schubstange usw….
Also FZR ist die Klappe hinten und Sekundärluftschieber ist der Belimo, den ich an der Stelle montieren kann/soll?
Was ich aber dann nicht verstehe: Wieso brauche ich ein FZR vor dem belimo – ich habe mir die Bilder von Gust – ich weis nicht ob ich die so einfach hier einfügen darf – aus dem „Thema : Luftverteilung durch Schubstangensteuerung“angesehen und verstehe das nicht: Der Stellantrieb reicht doch zu – wieso die FZR???

HKruse:
Gust-Tronik,….

Ja, die „mechanischen“ Teile werde ich so einbauen, zusätzlich auch die Idee von Bernhard mit der „DreiSteinDüsenabdeckung“

HKruse:
Thema : Luftverteilung durch Schubstangensteuerung – user : Gust

Ja, habe ich durch und noch einiges mehr – auch von Bernhard und dem „Beschleunigungsrennen“

HKruse:
…. sekLuftschieber und Primärluftstange beim GSE vom LC-Stellmotor beide betätigt
(sek= 2mm auf—prim= Xmm zu, gleichzeitig)
ist mit einer Lüfterregelung nach der AGT eine überzeugende Lösung.

kommt später…
@Bernhard: Den Einbau und die Abdeckung der Lambdasonde werde ich genauso umsetzen – auch deine „Analogregelung“ ist wohl umsetzbar und die Idee mit der Druckluftreinigung habe ich am Wochenende durchgeführt – wieso komm ich nicht auf soetwas
Da der DC18S keine Röhren als Wärmetauscher hat werde ich so eine Art mehrstöckige Affenschaukel hinten einbauen. Aber erst mal muss der LC her – alles andere ist stochern im (HV-)Nebel…
Danke an Euch

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Steffen,

die Lambdasonde sitzt seit dez 2009 im Deckel unten :
(A°TMO°S) a°t= LC-Sonde / o°s= Rentsch-500°C-Thermometer

Beide ohne Hülse, Abdeckwinkel od. „Schutz“,
seit über 100 metern Holz,
im 2ten Winter habe ich einen 300gr Alu-Winkel zwischen Brennraumausgang und O2-Sonde gelegt,
das Teil ist wachsartig zusammengeschmolzen,
Haralds Sonde heizt sich selber auf, bis 700°C.

Seit die Temperatur mit einem Regler „festgelegt“ wird,
schmilzt Alu nicht mehr hinter dem Brennraum.

Den LambdaCheck gibt es mit einem „Öffner“
(potentialfreier temp.Schaltkontakt, als Option)
Der „Schalter“ kann einen Mischermotor an einen Flachschieber zwischen FZR-Klappe und Luftkanal bewegen(wechslerrelais).

Teste doch mal ein mehr oder weniger eng gefaltetes Kükendraht“paket“ in deinem eckigen Wärmetauscher.

Gruß Heinrich

PS: wie ich lese, Bernhard „Hilft Einfach Schnell“, Klasse !

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L