Fragen und AntwortenLuft im Dc15 e
Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hat hier jemand eine gute Idee, wie ich die Luft aus meinem Atmos bekomme???
Der Kessel fängt bei 80 Grad an zu kochen (wummern und zischen)
so dass ich ihn nie voll belden kann.
Bin schon am überlegen ob ich am höchsten Punkt am Kessel ein Muffe zum entlüften aufschweiße!!!
Der Rest der Anlage ist ohne Luft nur aus dem Kessel bekomme ich die Luft nicht raus.



11 Antworten
GerdR antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

kann das Zischen und Wummern aus der Verbrennung entstehen? Ab 80°C Zischt mein DC15E auch, wobei das Restfeuchte im Holz zu sein scheint. Wie steht Deine Primärluftstange? Und welche Abgastemperatur liegt an?

Hast Du den Kessel neu eingebaut? oder wo kommt die Luft her? Wenn das wirklich Luft im Kessel ist würde ich die Pumpe mal schneller laufen lassen. Du könntest auch die Tauchhülse von der Thermischen Ablaufsicherung lösen. Wobei ich nicht glaube, daß das Luft ist.

MfG,
Gerd

Eiche antwortete vor 13 Jahren

Hallo Gerd,
das mit der Restfeuchte habe ich auch immer gedacht…
Früher ging das Zischen nach ca 5 Min. weg.
Dies war auch immer nur beim Kesselstart.
Der Atmos wurde einige Tage nicht genutzt ,weil ich einen neuen Düsenstein eingebaut habe.
In der Zeit hat er wohl über eine undichte Verschraubung an der Speicherladepumpe etwas Luft gezogen.
Das mit der Tauchhülse ist eine gute Idee …
Danke
Ach so ,der Atmos läuft nun schon 6 Jahre

Eiche antwortete vor 13 Jahren

Primärluft liegt bei 10 mm und Abgastemp 230-250 Grad…

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo Eiche,

ich nehme mal an das du die Luft im inneren des Kessels meinst also Wasserseitig. Wie wäre es mit anheben hinten am Kessel um 1-2 cm wenn es denn die Verrohrung hergibt. Langes breites Hebeleisen hinten unter den Kessel und vorsichtig anheben auf gewünschte Höhe, eine 2te Person sollte dann Flacheisenstücke rechts und links unterlegen. So sollte die Luft nach hinten durch die Rohre entweichen können.

Mfg. G.B.

Gust antwortete vor 13 Jahren

Vielleicht hilft dir das weiter: KFE-Hahn, das Schnüffelventil

Gruß
Gust

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
Eiche:
Hallo Gerd,
Der Atmos wurde einige Tage nicht genutzt ,weil ich einen neuen Düsenstein eingebaut habe.
In der Zeit hat er wohl über eine undichte Verschraubung an der Speicherladepumpe etwas Luft gezogen.

hi,
wie hoch ist denn Dein Anlagenunterdruck

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
GerdR antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

10mm Primär ist für meine Verhältnisse sehr viel. Ich fahre 2mm und wenn ich mehr Wärme brauche 4mm. Wobei ich heute mit nachgelegtem Kleinholz und 5mm Primärluft ordendlich Krach in der Kiste hatte, Abgastemperatur war bei fast 400°C. Ich habe schnell die Primärluft zu gemacht und es hat sich beruhigt. Denke ich muß morgen früh putzen.

Wenn Du das Leck beseitigst, wird sich die Luft nach ein paar Tagen von alleine Richtung Schnellentlüfter entfernen. Wie Bernhard schon andeutet der Anlagedruck sollte lieber etwas höher sein. Am Schnellentlüfter halte ich das kleine Käppchen geschlossen und öffne gelegentlich, dann höre ich ob Luft drin war.

MfG,
Gerd

Eiche antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
den Anlagendruck habe ich bei ca. 1,8 Bar.
Unter 8mm Primärluft fängt meiner an zu räuchern…
Habe den Atmos grad über die Tachhülse entfüftet,
in 20 min gibt es das Ergebnis.

Gruß Eiche

Eiche antwortete vor 13 Jahren

Hmm,

also Kessel bis zur Tauchhülse entlüftet…
Danach bei 80 Grad wieder diese Geräusche gehn aber nach ca. 5 Minuten weg.
Mal die nächsten Tage abwarten…

Danke bis denne

Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo Eiche,

Ich würde sagen das Wummern und Zischen kommt vom Kessel und hat mit Luft nichts zu tun.
Wenn Luft an der Pumpe ist dann würde es eher, bitte nicht lachen, zwitschern.

Halte mal einen Schraubenzieher/dreher an die Pumpe und an Dein Ohr Du solltest Fliesgeräusche hören. Auch das ändern der Pumpendrehzahl kann man so hören.
Und natürlich den Kessel hinten etwas erhöhen damit die Luft raus kann.

Gruß Monty

Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

der Antort von Monty stimme ich voll ganz zu. Hatte auch das Problem, Luft im System zu haben. Der Kessel stand Waage. Haben den Kessel 5mm hinten angehoben und Ruhe ist daraus geworden.

Gruß Dirk