Hallo Leute,
wer kennt sich mit Lüftungstechnik aus??
Ich will meinem Heizkeller eine Absaugvorrichtung und gleichzeitig Frischluftzufuhr verpassen, damit ich nach dem Nachlegen nicht immer gleich die ganze Hütte vollstinke.
Der Keller hat ca 30 m³, geschlossener Raum
Ich muss eine Wand (50cm!!)durchbohren, dann bin ich schon im überdachten Freien.
Soll die Durchführung eckig oder rund sein, welchen Durchmesser oder wie groß soll die Öffnung sein , wie stark soll das Abluftgebläse sein??
Danke für eure Hilfe
Dieter
Moin Dieter
das Thema gab`s hier vor langer Zeit schon mal.
Ich erinner mich an ein Foto, da hatte ein User eine Plastik-Wanne über dem ATMOS unter der Decke befestigt (als Absaugtrichter sozusagen).Daran dies Alu-Flexrohr welches man auch zum anschließen von Dunstabzugshauben verwendet.Irgendwo noch nen Ventilator und das war´s.Ich versuch mal es zu finden.Vielleicht weiß unser „lebendes Archiv“ >Manfred< es noch wo´s steht.
Hi Dieter
ich habs gefunden.
In der „Galerie“ hier links.
7.teReihe von unten;4.tes Bild.(Sorry,verlinken kenn ich nicht).Der „Holzsammler“ hat´s gebaut.
Ob daß das(?) Wahre ist möchte zumindest ich persönlich bezweifeln. Aber Experiementieren und Tüffteln ist ja wohl erlaubt.
Hallo Dieter,
der Vorschlag mit der Abzughaube ist nicht schlecht wie der Günther meint.
Willst du generell den Raum belüften oder nur beim anheizen?
Wenn sich die Rauchgase im Raum verteilt haben dann brauchst du einen mehrfachen Austausch des Raumvolumens pro Stunde (m³/h).
Angenommen du hast dir die Raumluft beim anheizen verqualmt,dann willst du in relativ kurzer Zeit wieder gute Luft im Raum. Also benötigst du mindestens einen zehnfachen Luftaustausch pro Stunde, dann hast du theoretisch in 6 Minuten wieder frische Luft im Raum. Dann wären wir bei einem Ventilator von ca 300 m³ in der Stunde.(30 m³ Raumvolumen)
Ich würde ihn sogar noch größer nehmen und mit einem Lüfterregler die Absaugleistung auf deinen Bedarf regulieren.
Vorschlag………….Ventilution Rohrventilator 200 mm, 780 m³/h
Besorg dir einen Rohrventilator mit einer vergleichbaren Leistung und lass dir eine Kernbohrung machen in die du das Rohr einschiebst.
Der Drehzahlsteller ist hier………….Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren, Aufputzinstallation
Hier ist noch ein Rohrventilator………Maico Ventilatoren
Zur Krönung konntest du den Ventilator mit einem an der Decke installierten Rauchmelder koppeln,so daß dieser kein akkustisches Signal abgibt,sondern über ein Relais den Lüfter auomatisch anlaufen lässt.
moion moin,
grds. eine gute idee dieter, man solle aber beachten, dass die zuluft (-öffnung) deutlich größer ist als die absauganlage wegzieht, ich habe in meiner garage/werkstatt (ca. 100m³) einen vetilator mit ca. 90cm durchmesser, damit kann ich das gesamte luftvolumen binnen sekunden austauschen, wenn ich im winter mit meinem kanonenofen heize und vergesse die tür zum nebenraum zu öffnen, dann kommt kein qaulm mehr aus der esse und meine „hütte“ ist blau
vg
uwe
Hallo Männer.
Danke für eure Tipps, damit ist mir sehr geholfen.
Die Idee von Holzsammler ist an und für sich gut, die darf ich aber nicht meinem Schorni zeigen, der Materialien wegen.
Ich werde mir eine Art absenkbaren Quader aus feuerfestem Stoff bauen und vor dem Öffnen der Ofentür einfach absenken, so dass die Gase gleich eingefangen und abgesaugt werden; der Gestank soll sich gar nicht erst ausbreiten.
Was haltet Ihr von der Idee, und wer weiß, wo ich solche unbrennbaren Stoffe/Kunststoffe/oderwasauchimmer herkriege?
Danke
Dieter
Hallo Dieter
vielleicht ein „Kasten“ aus dünnem Blech.
Hallo Guenther.
Dazu hab ich zu wenig Raumhöhe, effektiv funzt das nur wenn ich den „Kasten“ auf Kesselhöhe absenken kann.
Deswegen ist was zusamenroll- oder faltbares besser.
Dieter
Hallo Dieter, ein frage im Winter brauchen sie warmeluft oder nur fris luft ohne rauch?
ich habe eine ideea mit eine Wärmerückgewinnung
Grusse Lucian
Lukus
zu 50 % ist dein Vorschlag gut.
Leider darfst du keinen Lüfter am Kamin montieren der die Abluft des Raumes ableitet da du damit den Kaminzug sehr negativ beeinflusst, ja sogar ganz aufhebt.
Der Kamin hat dann vielleicht 50 Pa Überdruck oder mehr anstatt 20 Pa Unterdruck (Kaminzug).
Der HV würde sehr schlecht oder gar nicht brennen ,zudem entstünde die Gefahr eines Kohlenmonoxidaustritts aus dem Kessel.
Hallo Woody , ich hab vergesen zu zeichen the box fur die lufter… aber wenn ich kuke noch mall das brauch man nicht …
im normale situation diewarmatauchner braucht eine
mache ich eine neue zeichenen
Aber das is eien gutte ideea

so …..
Hallo Lukus,
danke für deine Idee, das geht bei mir leider nicht, da ich einen frei geführten Keramikschornstein mit Blechummantelung habe, und keinen gemauerten Schornstein.
Mir schwirrt da eher eine Primärluftvorwärmung für den Kessel vor.
Eine Luftzufuhr von extern hab ich schon, nun kommt noch ein zweites Rohr dazu.
Dieter
Hallo Dieter , Diese ist eine warmatachner luft/luft…
es ist perfect fur eine prewarming sistem..