Fragen und AntwortenManuelle Handsteuerung Idee gesucht
jens2012 antwortete vor 11 Jahren

Hallo vielleicht hat ja einer eine Idee ich komme hier irgendwie nicht weiter.
Wir haben einen P14/A25 mit einem 1000 Puffer mit WT für WW – im Winterbetrieb funktioniert alles einwandfrei, auch im Sommerbetrieb funktioniert der Kessel wie er soll – die Puffersteuerung findet über den ATMOS P14 statt mit zwei einfachen Fühlern TS und TV. Da im Sommerbetrieb jedoch naturgemäß die Heizung aus ist die Durchmischung des Puffers quasi aus (TV >= 3° TS). Während im Winter der Brenner bei S16=40° ein und bei S17=80° ausschaltet musste ich bisher immer bei Sommerbetrieb den Wert für S16 auf 50° erhöhen um den WT für WW nutzen zu können. Gibt es eine Möglichkeit den Brenner manuell zu starten – ohne immer in die Programmierung einzugreifen?
Gruß Jensemann



10 Antworten
Mingan antwortete vor 11 Jahren

Hallo Jensemann
das kenn ich auch. Habe den P14 mit A25 und 500l Speicher.

Zunächst kannst du den Brenner ja immer ein- und ausschalten.
Enter -Taste, dann über rauf- oder runter-Taste den Menuepunkt EIN (oder AUS) auswählen und enter.

Ich habe den S16 Wert immer auf 50° stehen. Damit ist das Problem erledigt. Der Puffer wird dabei kaum schlechter genutzt. Man darf ja nicht vergessen, daß es hier nicht um die Temperatur des kompletten Puffers geht, sondern nur um die Übergangsschicht von heiß auf kalt. Hier sprechen wir von einigen cm des gesamten Speichers. Durch geschickte Platzierung von TS und TV kann man das ausgleichen.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 11 Jahren

Hallo Jensemann
das kenn ich auch. Habe den P14 mit A25 und 500l Speicher.

Zunächst kannst du den Brenner ja immer ein- und ausschalten.
Enter -Taste, dann über rauf- oder runter-Taste den Menuepunkt EIN (oder AUS) auswählen und enter.

Ich habe den S16 Wert immer auf 50° stehen. Damit ist das Problem erledigt. Der Puffer wird dabei kaum schlechter genutzt. Man darf ja nicht vergessen, daß es hier nicht um die Temperatur des kompletten Puffers geht, sondern nur um die Übergangsschicht von heiß auf kalt. Hier sprechen wir von einigen cm des gesamten Speichers. Durch geschickte Platzierung von TS und TV kann man das ausgleichen.

Grüße, Martin

jaheri antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
Ich hatte ein ähnliches Problem, ich wollte immer WW und an leicht kühlen Tagen im Sommer nicht immer in den Keller um was zu verstellen. Meine Lösung war eine Kurzschlussstrecke zwischen dem 2. Pufferabgang von oben und dem unteren Pufferabgang. Wobei der untere Abgang absperrbar sein muss. Den TS Fühler musste ich vom Puffer weg, ca. 20 cm vor den Laddomaten setzen, sonst schaltet der Kessel nicht ab.
Das Resultat war erstaunlich, die benötigte Pelletmenge im Sommer ging um 75% zurück, ich muss nichts mehr verstellen und heize nicht mehr sinnlos meinen Keller.
Die Einstellung im Sommerbetrieb ist nun; Puffer unten zu, 2. von oben auf. Im Winter ist 2. von oben zu und unten auf.
Einschalttemperatur des Kessels ist bei mir TV, 50 Grad und Ausschalttemperatur des Kessels ist auf 75 Grad eingestellt.
An weiteren Optimierungen wird grad gebastelt, bin aber mit der Regelungstechnik noch auf Kriegsfuß, da ich bis auf die Kessel Steuerung keinerlei Regelelektronik in meiner Anlage verbaut habe. Bei mir ist alles auf Elektromechanik und Hydraulik ausgelegt, sogar die gesamte Gebäudeheiztechnik ist rein hydraulisch geregelt, spart halt Strom.

jaheri antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
Ich hatte ein ähnliches Problem, ich wollte immer WW und an leicht kühlen Tagen im Sommer nicht immer in den Keller um was zu verstellen. Meine Lösung war eine Kurzschlussstrecke zwischen dem 2. Pufferabgang von oben und dem unteren Pufferabgang. Wobei der untere Abgang absperrbar sein muss. Den TS Fühler musste ich vom Puffer weg, ca. 20 cm vor den Laddomaten setzen, sonst schaltet der Kessel nicht ab.
Das Resultat war erstaunlich, die benötigte Pelletmenge im Sommer ging um 75% zurück, ich muss nichts mehr verstellen und heize nicht mehr sinnlos meinen Keller.
Die Einstellung im Sommerbetrieb ist nun; Puffer unten zu, 2. von oben auf. Im Winter ist 2. von oben zu und unten auf.
Einschalttemperatur des Kessels ist bei mir TV, 50 Grad und Ausschalttemperatur des Kessels ist auf 75 Grad eingestellt.
An weiteren Optimierungen wird grad gebastelt, bin aber mit der Regelungstechnik noch auf Kriegsfuß, da ich bis auf die Kessel Steuerung keinerlei Regelelektronik in meiner Anlage verbaut habe. Bei mir ist alles auf Elektromechanik und Hydraulik ausgelegt, sogar die gesamte Gebäudeheiztechnik ist rein hydraulisch geregelt, spart halt Strom.

Jensemann antwortete vor 11 Jahren

Hallo Martin,
ja so hatten wir es letztes Jahr (ist ja auch die Empfehlung von Herrn Rentsch!) aber im Winterbetrieb ist die Einstellung mit S16=50° zumindestens bei uns nicht optimal, da der 1000 L Puffer bereits geladen wird wenn etwa in der Mitte des Puffers 50° anliegen, dann sind im oberen Drittel aber immer noch 75° C. [Wir haben im oberen Drittel des Puffers einen horizontal Wärmetauscher – dadurch wird der TV Fühler etwas unter dem Wärmetauscher platziert – so ist sichergestellt, dass dieser sich immer in heißem Medium befindet und ständig WW zur Verfügung steht, das ist ja das Problem im Sommerbetrieb da hier der Puffer eben nicht durch den Rücklauf mit 30° im Kreislauf „versorgt“ wird. Durch Absenken von S16 auf heute 40°C springt die Heizung später an (dann sind im oberen drittel ca. 64° C) und lädt naturgemäß länger, der Verbrauch ändert sich ein wenig (weniger Startphasen!) aber ich denke der Ladevorgang ist effizienter. Leider kann ich meine Fühler nicht mehr verlegen, da der Puffer komplett eingehaust und beflockt wurde – danke aber für den Tipp mit ENTER Pfeil Hoch auf EIN – das hatte ich übersehen.
Jens
PS: jaheri deine Konstruktion habe ich noch nicht ganz verstanden – kanst du mal die Hydraulik posten? Wenn du den TS Fühler 20 cm vor den Ladomaten setzt wie kalibrierst Du dann die Ausschalttemperatur 75° bei mir sind am Ladomaten knappe 90° und der Puffer schaltet bei TS=80° aus.

Jensemann antwortete vor 11 Jahren

Hallo Martin,
ja so hatten wir es letztes Jahr (ist ja auch die Empfehlung von Herrn Rentsch!) aber im Winterbetrieb ist die Einstellung mit S16=50° zumindestens bei uns nicht optimal, da der 1000 L Puffer bereits geladen wird wenn etwa in der Mitte des Puffers 50° anliegen, dann sind im oberen Drittel aber immer noch 75° C. [Wir haben im oberen Drittel des Puffers einen horizontal Wärmetauscher – dadurch wird der TV Fühler etwas unter dem Wärmetauscher platziert – so ist sichergestellt, dass dieser sich immer in heißem Medium befindet und ständig WW zur Verfügung steht, das ist ja das Problem im Sommerbetrieb da hier der Puffer eben nicht durch den Rücklauf mit 30° im Kreislauf „versorgt“ wird. Durch Absenken von S16 auf heute 40°C springt die Heizung später an (dann sind im oberen drittel ca. 64° C) und lädt naturgemäß länger, der Verbrauch ändert sich ein wenig (weniger Startphasen!) aber ich denke der Ladevorgang ist effizienter. Leider kann ich meine Fühler nicht mehr verlegen, da der Puffer komplett eingehaust und beflockt wurde – danke aber für den Tipp mit ENTER Pfeil Hoch auf EIN – das hatte ich übersehen.
Jens
PS: jaheri deine Konstruktion habe ich noch nicht ganz verstanden – kanst du mal die Hydraulik posten? Wenn du den TS Fühler 20 cm vor den Ladomaten setzt wie kalibrierst Du dann die Ausschalttemperatur 75° bei mir sind am Ladomaten knappe 90° und der Puffer schaltet bei TS=80° aus.

jaheri antwortete vor 11 Jahren

Den TS Fühler habe ich ca. 20cm vom Laddomat weg in die Rücklaufleitung vom Pufferspeicher eingebaut. Wenn das obere viertel des Puffers erwärmt ist geht das Wasser im Sommerbetrieb direkt durch die Kurzschlussstrecke (Sommerbetrieb) am TS Fühler, der in Flussrichtung vor dem Laddomat steckt, vorbei. Die Stelle war reiner Zufall, da die Fühler Leitung halt nicht länger war. Näher an den Laddomaten sollte mann ihn nicht setzen damit er nicht von der Vorlauftemperatur beeinflusst wird. Er misst somit nur die Rücklauftemperatur des Pufferspeichers. Hydraulikpläne kann ich nicht liefern, ich weiss nicht wie ich das hier rein bekomme.

jaheri antwortete vor 11 Jahren

Den TS Fühler habe ich ca. 20cm vom Laddomat weg in die Rücklaufleitung vom Pufferspeicher eingebaut. Wenn das obere viertel des Puffers erwärmt ist geht das Wasser im Sommerbetrieb direkt durch die Kurzschlussstrecke (Sommerbetrieb) am TS Fühler, der in Flussrichtung vor dem Laddomat steckt, vorbei. Die Stelle war reiner Zufall, da die Fühler Leitung halt nicht länger war. Näher an den Laddomaten sollte mann ihn nicht setzen damit er nicht von der Vorlauftemperatur beeinflusst wird. Er misst somit nur die Rücklauftemperatur des Pufferspeichers. Hydraulikpläne kann ich nicht liefern, ich weiss nicht wie ich das hier rein bekomme.

jens2012 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Jensemann

Gibt es eine Möglichkeit den Brenner manuell zu starten – ohne immer in die Programmierung einzugreifen?

Ja.Einfach mit dem linken der beiden schwarzen Kippschalter auf dem Kessel.Auch während der Brenner läuft kannst du ihn da ausschalten.Das Gebläse läuft ganz normal nach.

jens2012 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Jensemann

Gibt es eine Möglichkeit den Brenner manuell zu starten – ohne immer in die Programmierung einzugreifen?

Ja.Einfach mit dem linken der beiden schwarzen Kippschalter auf dem Kessel.Auch während der Brenner läuft kannst du ihn da ausschalten.Das Gebläse läuft ganz normal nach.