Hallo Gemeinde, ich schaue seit ca. einem Jahr hier im Forum und es hat mir sehr gute Dienste getan…
hatten vor ca einem Jahr ein altes Fachwerkhaus gekauft, ca. 180m² installiert war Öl-Zentral aus den 70ern Kessel in den 90ern erneuert..
Bei mir als Holzwurm ging das mit dem Öl natürlich nicht…
also HV…
bin am Ende beim 50GSX hängengeblieben. mit 3 Speichern a´1500l in Reihe nach atmos prinzip geschaltet.
das erste problem war meine Rücklaufanhebung, mir wurde eine Esbe vtc 530 mit seperater Pumpe mitgeliefert, die hat überhaupt nicht funktioniert, denke weil da in den absperrschiebern nur ein ca. 18mm durgang war.
(Kessel ging auf 90° dann gebläase aus und pumpe lief weiter bis Kessel auf 88° Gebläse wieder an….)
dann hab ich von meinem Vater eine Regulas rücklaufanhebung bekommen mit 61° und 1 1/2″ anschluß.
Jetzt kommt der Kessel unter „normalbetrieb“ nichtmal mehr auf 80° (meist nur auf 70°) bei Pumpenstellung 1 (von 3)
die puffer wurden nicht richtig warm.
muss (bei angeschlossenem Heizkreis) ca. 4 mal den Ofen vollmachen bis ich die puffer auf gut 70° hab….
bei 7° außentemperatur und wir haben keine Sauna drinnen, knapp 20°
das nächste problem das er sehr viel und ca. 2 Std nach anheizen noch viel qualmt…
Holzverbrauch:
habe am Dienstang ganzen Tag den HV gestocht 4 Ladungen, ca 18Std Puffer waren dann mehr oder weniger voll (oben 85° unten 70°) hab jetzt in den 4 Tagen fast 1,5 m³ fichte verbraucht, das kommt mir sehr viel vor…
vielleicht hat da jemand eine idee..
hatte die Hoffung das einmal täglich füttern reicht, immoment allerdings eher 2,5x täglich…
ein guter freund hat einen gse 40 mit 3000l puffer der bekommt die puffer mit einer ladung von 50 auf 80-85° (auch Fichte)
so hatte ich mir das auch in etwa vorgestellt.
wäre echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, so macht das Holzheizen noch keinen Spaß..
besten Dank im voraus
mfg
christian
Hallo.
Ich muss dich frage velche instellungen auf die sekundärluft du hast. Mein DC50GSX hat nur 0-1dreh öffnen sekundärluft. Probieren 1/2dreh öffnen sekundär.
Hast du mehr sekundärluft ist die verbrennung zu kall und nicht komplett.
Das kan du sehe auf die farbe au die kugelkeramik in untere brennkammer. Ist die farbe braun, hast du zu viel sekundärluft.
Grau ist gut.
Mein GSX kann ca 100graden bleiben ohne lüfter stop. Ich habe die kesseltermostat auf maximum.
Ich habe ein 80graden termostat, und die normale ladung temp aus puffer ist ca 84grader.
Mfg Gordon
dann hab ich von meinem Vater eine Regulas rücklaufanhebung bekommen mit 61° und 1 1/2″ anschluß.
Hallo cristian, 61° ist zu wenig, dann kriegst du den Kessel nicht warm, der muss 80°-90° sein. Normalerweise befindet sich in die Rücklaufanhebung eine Patrone (61°-Patrone in deinem Fall), die musst du wechselen, es muss eine 72° oder 78° Patrone sein. Dann hast du wahrscheinlich auch kein Rauch mehr, denn wie es nun ist, arbeitet dein Kessel viel zu kalt und deswegen hast du eine slechte Verbrennung.
mfg
alfons
Hallo vollcrosser,
stell doch mal deinen jetzigen Hydraulikplan ins Forum.
Meines erachtens hatte ich dir mal einen Hydraulikplan gemailt, hatte dann allerdigs nichts mehr von dir gehört.
Die Rücklaufanhebung sollte bei dem 50-ziger 78°C betragen und die Abgastemperatur 160 – max. 210°C.
Du mußt deinen mir unbekannten Regler entsprechend einstellen können, sonst wird das nix.
Also, erst die Rücklaufanhebung, dann Primär und Sekundär einstellen und immer die Abgstemperatur im Auge behalten.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo vollcrosser,
du schreibst:
habe am Dienstang ganzen Tag den HV gestocht 4 Ladungen, ca 18Std Puffer waren dann mehr oder weniger voll (oben 85° unten 70°) hab jetzt in den 4 Tagen fast 1,5 m³ fichte verbraucht, das kommt mir sehr viel vor…
Im Vergleich zu meinem GSX 50 brauche ich etwas über 2 Ladungen um 4850 Liter bei momentan gut -8°C und ca.200 qm
unsanierter Altbau ( 24 Wand) warm zu halten.
Die Puffer brauchen so um die 10-11 Stunden bis sie voll sind.
Ladomat 72°C Patrone, Sekundär 1/2 – 1 Umdrehung, Primär erste Kerbe vom Kessel aus gesehen, in diesem Bereich probiere ich ein wenig herum
Gruß Thomas
nabend,
besten dank für eure antworten.
bei der rücklaufanhebung schaue ich.
hab auch mal die agt gemessen, 250°C das ist definitiv zu viel..
den Hydraulikplan ist 1:1 aus der Atmos aufbauanleitung, mir hat ein guter freund geholfen der sich im sommer den 40gse aufgebaut hat, der hats auch so und ist zufrieden, und da er nicht immer der einfachste ist hab ich gedacht ich machs auch so, bevor ich ihn vom gegenteil überzeugen muss…
hab die ganze anlage in 6/4″ stahlrohr verrohrt mein freund hatte alle Rohre Fittings inkl. Gewindeschneidmaschine und Iso aus der firma für nen 50er trinkgeld mitgebracht, das war fair.
also, besten dank für alles und meld mich wenn ich die rücklauftemperatur im griff hab..
mit dersekundärluft, ist das richtig das die nur ca. 1 umdrehung auf macht?
werkseinstellung ist 5 umdrehungen…
aber gut..
besten dank und bis die tage
mfg
christian
Hallo Christian,
Das mit der einen Umdrehung Sekundärluft kann ich so auch bestätigen. Ich hab den gsx 60 und wenn ich mit Werkseinstellungen fahre brennt mir der Kamin ab. Teilweise hatte ich dann bis zu 330°C, jetzt 210°C in der Hauptabbrandphase.
Hallo Vollcrosser,
mir ist noch etwas eingefallen:
Wenn du bei deiner Rohrgröße in den Heißwasser-Zulauf zu deinem Regler ( der vom HV kommt ) einen Absperrhahn einbaust und damit den Rohrquerschnitt etwas verkleinern kannst, kommt dein HV schneller auf Temperatur und das Regelverhalten deines Reglers kann sich dadurch vieleicht verbessern.
Beim einen Ladomaten funktioniert das!
Vieleicht mal ausprobieren, aber mit 78°C Patrone!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
danke für die antworten..
zu meinem Ladeventil:ich denke das der Ladomat mit die beste ausführung ist, (bauchgefühl und erfahrung von freunden) ich hatte meinen Atmos bei einem Händler gekauft wo ich auch die Solaranlage gekauft hab (40m² Röhren mit Ost West Steuerung) meine überlegung war wenn ich alles bei einem kaufe hab ich dort nochmal nen vernünftigen ansprechpartner…
leider ging das ganze mehr oder weniger in die Hose…
vieles hat nicht zusammen gepasst und oder gefehlt, …. viel gelernt.
bei dem paket war eine esbe Rücklaufanhebung mit 70° patrone bei, haben die eingebaut gehabt, und der Ofen fuhr auf 90° hoch, dann ging das gebäse aus, pumpe lief weiter bis auf 86° dann gebäse wieder an also 5min mit gebläse und 5min ohne gebläse, problem war das das esbe ventil 1″ durchgang hat und an den drei seiten so absperrverschraubungen mit ca 18mm durgang, da hat die pumpe einfach nicht genug durchbekommen…
da mein Vater noch das Regulus ladeventil in 5/4″ da hatte habe ich das eingebaut leider nur mit der 61° patrone.
jetzt habe ich eben nochmal mein Rohrnetzwerk durchgeschaut, es bestände ohne allzugroßen „Rohrschaden“ anzurichten die möglichkeeit das Esbe Ventil OHNE die absperrverschraubungen mit 1″ an das 6/4″ Rohr anzuschließen.
meint ihr das würde gehen?
wenn ich da jetzt nen Ladomaten reinbauen will bin ich einen langen tag am gewindescheinden usw..
würd ich dann lieber im sommer machen.
ich mein von den vorherigen 18mm durchgang auf 25mm ist schon ein unterschied, oder was meint ihr?
besten dank im voraus
mfg
christianh
christian,
so hatte ich mir das auch in etwa vorgestellt.
wäre echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, so macht das Holzheizen noch keinen Spaß..
wie hat dein Freund RLA eingebaut, kann er dir kein HVK einweisung geben ?
Ich würde an deiner Stelle richtigen Centra DR40 3 wegemischer GMLA einbauen. Vergisst den Laddomat hat auch nur 19mm Durchgang.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hab das gerät grad mal gegoogelt, das sieht fein aus, muss man dann mitm thermoeter einmal einstellen und bei bedarf verstellen… wenn ich es richtig verstanden hab..
dann ach den dn 40 oder geht auch dn 32?
die pumpe die derzeit verbaut ist hat nur 1″ ein – und ausgang
klingt gut besten dank für den tipp..
mfg
christian
Wenn du ne ordentliche Steuerung hast (z.B. UVR) dann nimm ne komplette Pumpengruppe mit 3-Wegemischer und Motor. Da hast mehr Möglichkeiten am Ende.
Gruß Marius
P.S. Laddomat würde ich trotz ganz guter Funktion bei mir nicht nochmal kaufen.
christian,
klar geht mit Mischer DR32 3wegemischer GMLA und Steuerung Centra Regelung ZG 32 oder ZG52. Ist ganz normale Witterungsgeführte Regelung. Gibst im eb.. ab 20€.Dazu passend Centra RL Fühler.
Dann bist fein raus , kannst stufenlos dein VL einstellen und automatisch auf RWN umschalten lassen oder durch Drehschalter auf KVW ( schwerkraft ) schalten.
Bei mir lauft RLA schon 6 jahre mit ZG32 rustikaltsteuerung 35 jahre alt, ohne Störung.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
zu dem mischer mit motor, hab mir gerade mal die uvr 1611 angeschaut.
ich habe bei meiner solaranlage die deltasol E mitgeliefert bekommen, da habe ich in den schaltplänen auch eine rücklaufanhebungs“funktion“ gesehen, wenn das so funktioniert, würde das mehr sinn ergeben?
bin leider noch kein profi auf dem gebiet, hab aber schon einiges beim aufbau gelernt.
wenn man da vor einem riesen haufen eizelteile steht konnte ich mir noch nicht so viel vorstellen, aber jetzt isses schon bedeutend besser..
und die feinheiten dank diesen forums…
wo bekommt man am besten diesen 3wege mischer mit motor?
@ manfred
was genau ist eine HVK?
wenn ich blöd fragen darf..
mfg
christian
HVK = Holzvergaserkessel
Momentan im eb.. gibst Mischer neu DR40 3 wege GMLA 145€ und Centra VMM 20 Motor Aukion zur Z.t. laufen 15 ab 30€.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Vollcrosser,
zum Thema Rücklaufanhebung mit Motormischer siehe Dir mal den Thread „Anlagen Umbau“ von Rue2000 an. Dieser ist zur Zeit auf der zweiten Forums-Seite zu finden. Auch das Thema Rücklaufanhebung bei solarer Heizungsunterstützung (so habe ich die Funktion deiner Solarregelung verstanden) ist dort beinhaltet. Das passende Hydraulikschema hat Rue2000 auch dazu gezeichnet.
Einen kompletten Motormischer (Motor plus Mischer) von Esbe gibt es bei Pumpendiscounter.de für 125,-.
Infos zur Regelung eines Holzvergaserkessels findest Du auch auf meiner Internetseite. (links auf das Haus klicken oder http://www.logic-therm.de).
Grüße
Olaf
nabend
denke langsam hab ich alles verstanden, der 3wege mischer mischt aber schon auf eine eingestellte °c zahl, nicht mit einem 3wege kugelhahn zu vergleichen, oder?
zu dem stellantrieb, weiß auf anhieb nicht ob die deltasol das ansteuern kann, ist ja im grunde dasselbe wie der mischermotor an der heizpumpengruppe, oder?
vielleicht mach ich morgen mal ein paar bilder von der anlage für die vorstellungskraft.
also meine Heizungspumpe (Heizkreis vom haus) ist mit diesen stellmotor am mischer ausgestattet und mit außenfühler und witterungsgeführt (allerdings hab ich den mischermoter eben erst bekommen, war der falsche bei, der nicht passte) muss auch noch mit resol abklären wie ich den ansteuer. weil der ja rechts-linkslauf können muß…
und der mischermotor für die RLA ja auch, glaub da hab ich keine Relaisplätze frei, da wird aber bestimmt zusatzmodule geben.. klär ich am montag ab…
erstnal danke an alle
mfg
christian
Jo, im Prinzip komplett das Gleiche wie die Pumpengruppe für den Heizkreis…
Pumpendiscounter.de hätte ich auch empfohlen.
Und mit entsprechender Steuerung kannst eben auch Restwärmenutzung und Co. realisieren…
Gruß Marius
@Thomas
Deine Verbrauchswerte deckeln sich mit meinen, benötige zur Zeit 1,5 Ladungen (Kiefer) für 3000 l PS. (Oder 1 Ladung Hartholz)
Sek-Luft ist auch 1,5 Umdrehungen, Primär erste Kerbe (Beim Starten) dann komplett zu, AGT im Schnitt 190-200, teilweise Spitzen bis 250°C.
Werde auch mal mit 78er Patrone testen. Laddomat habe ich auf Stufe 2, Bei Stufe 1 hat er langsamer, aber mit höheren Temp. geladen.
Gruß
Christoph
nabend an alle,
so habe das mischventil DN 32 gekauft und einen gebrauchten motor…
mir kommt der durchgang im ventil recht klein vor, das funktioniert aber, oder?
nun noch eine frage zur steuerung, gibt es eine günstige die man empfehlen kann? Hab für Solar und Heizung schon die Deltasol E..
müsste doch ne kleine steuerung reichen, oder?
oder besser alles raus und eine große neue?
schon mal danke für eure Hilfe..
mfg
christian
Hallo Christian
War die Deltasol E auch beim Paket dabei?
Wenn ja, klassiche Sparbüchse des Händlers.
Die Resol Steuerungen sind für den jeweiligen Zweck sehr gut ausgestattet, eine Resol MX hätte aber alles erschlagen; zu den Dir bekannten und genutzten Funktionen auch die Steuereung der RLA, WMZ, über die RSC kannst Du alles auf den PC in Echtzeit legen etc.
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 50 GSE, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator, Abgasbremsen unten,
6,90m Schornstein Keramikrohr rund 20cm, Rauchrohreintritt 45°, Zugluftbegrenzer oberhalb RRÖ,
Kesselsteuerung mit FT 2.87f, Lambdasonde unten im Reinigungsdeckel
Secundär – Drehluftscheibe ala Manfred mit Linearbelimo LH230ASR
Primär-Drehbelimo Federrücklauf TF 24-SR, RLA Belimo-Mischer DN 25 mit LR24A-SR
3000L Puffer TWL P3000 + Kombispeicher 1000L TWL KER 2 in kombinierter Reihen- (Entladung) und Tichelmann- (Beladung, besonders für Solarleintrag) Schaltung, Verrohrung 35mm C-Stahl, WMZ Resol V40-35
16,5m2 Röhrenkollektor West-Süd, WMZ Resol V40-06
Solar- Puffer- und Heizkreissteuerung Resol MX mit Erweiterungsmodul EM
Altbau 1966 freistehend auf 750müNN, 2009-2011 energetisch instand gesetzt zum KfW Effizienzhaus 85, 140m2 beheizte Fläche
Hallo Vollcrosser,
Habe diese Woche den gleichen Kessel zum laufen gebracht, der Verbrauch an Holz war hoch und die Verbrennung sehr schlecht. Vier Nachmittage stand ich dabei, jetzt läuft er wie geschmiert.
Zuallererst habe ich dank eines Tipps die Primärluftklappe ganz zugemacht, die Sekundärluftklappe ist mit einer Umdrehung am optimalsten. Die Anheizklappe muß sauber und nicht verrußt sein, damit sie richtig schließt, das ist auch oft eine Fehlerquelle. Die Drosselklappe am Stellmotor war in Betriebsstellung auch zu weit offen und lässt sich auch auf die gewünschte Abgastemperatur einstellen und die ich versuchen werde, mit der UVR 1611 anzusteuern. Der Drehwinkel des Stellmotors (Drosselklappe) lässt sich mit dem verstellbaren Anschlag bequem einstellen. Der Kessel muss ein wenig dröhnen im Betrieb, dann ist die Verbrennung optimal.
Ein Zugregler wird noch montiert, damit die Abgastemperatur gleichmäßiger ist.
Der Laddomat ist von der Firma Thermoventiler und funktioniert bis auf gelegentliche Nebengeräusche soweit zufriedenstellend.
Ich hoffe, dass Dir auch diese Tipps weiterhelfen und viel Spass beim heizen.
GSX 50, Pufferspeicher 3000l, UVR 1611, drei Heizkreise.
Hallo Ciril,
mit welcher Rücklauftemp. arbeitest du?
und wie lange heizt du bis die puffer voll sind (und mit welchem holz)?
erstmal danke für deine tipps, kannst du jetzt die drosselklappe ganz zu fahren?
wie gesagt, habe den den Centra 3wege mischer, allerdings noch nicht eingebaut, brauche noch die steuerung…
schon mal danke für die antworten..
mfg
christian
Vielen Dank an Gordon,
die Einstellung passt bei mir optimal.
Vorgeschichte: Ich habe den 50gsx seit November und er qualmt zum Gotterbarmen … Im Dezember hat einer meiner Nachbarn seinen Dachboden aufgeräumt und der lag dummerweise in Lee von meinem Schornstein. Seitdem heizte ich nur noch nachts! Ich hab natürlich hier gesucht und auch bei Rentsch angefragt. Oft und jedesmal einen anderen erwischt. Immer die gleiche Antwort: Sekundär vorn 4 Umdrehungen auf. Ich wäre nie allein auf die Idee gekommen nur Sekundär 1/2-1 Umdrehung aufzumachen. Also Gordon: Vielen Dank von mir und meinen Nachbarn. Seit deinem Tip kann ich auch tagsüber heizen. Der Rauch ist komplett weg. Primär hab ich übrigens auch ganz klein gestellt. AGT schwankt um 200°
Viele Grüße
Martin
Hi.
Ich habe meinen GSX50 primär auf der ersten Kerbe (angesägt von Atmos) und sekundär 2,5 Umdrehungen offen. (Ihr habt wirklich PRIMÄR ZU?) Und damit hab ich im Abgas ca 200°C. Vom Geräusch her läuft er gut. Aber dieses Jahr spendiere ich den Kessel eine Flammtronik. Es ist mir jetzt eben etwas zu ungeregelt. Und, mit den Virbulatoren muss ich noch was ändern. Das wöchentliche um die Anheizklappe herumgedrehe nis ich das Teil draußen hab…. das nerft etwas.
Vielen Dank an Gordon,
die Einstellung passt bei mir optimal.
Vorgeschichte: Ich habe den 50gsx seit November und er qualmt zum Gotterbarmen … Im Dezember hat einer meiner Nachbarn seinen Dachboden aufgeräumt und der lag dummerweise in Lee von meinem Schornstein. Seitdem heizte ich nur noch nachts! Ich hab natürlich hier gesucht und auch bei Rentsch angefragt. Oft und jedesmal einen anderen erwischt. Immer die gleiche Antwort: Sekundär vorn 4 Umdrehungen auf. Ich wäre nie allein auf die Idee gekommen nur Sekundär 1/2-1 Umdrehung aufzumachen. Also Gordon: Vielen Dank von mir und meinen Nachbarn. Seit deinem Tip kann ich auch tagsüber heizen. Der Rauch ist komplett weg. Prim är hab ich übrigens auch ganz klein gestellt. AGT schwankt um 200°
Viele Grüße
Martin
Keine problem Martin.
Meine Kessel rauchte auch die erste voche für mich.
Ich bin frohe das ich jemand hilfen können.
Mfg Gordon
Hallo Forum,
Ich habe derzeit einen gsx 50 am laufen mit dem ich leider überhaupt nicht zufrieden bin, da er nur und fast immer am qualmen ist, habe in den drei jahren jetzt fast alles versucht, hat aber nichts wirklich geholfen…
Gruß Bernhard
…, teile uns doch mal Deine aktuelle primär / sekundär Lufteinstellung mit…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
hallo, wie eben geschrieben, sekundär ganz zu (abgeklebt) Primär auf ca. 15mm..
mfg
Christian
Sec-Luft ganz zu?
Sogar abgeklebt?
Kann dann eigentlich nur zu wenig sein.
Bei 15mm Primär?
Klingt für mich viel zu viel-bei fast keiner Sec-Luft.
Wenn ich weniger primär luft gebe komm ich kaum über 150 grad abgastemp und genauso viel qualm…
Mfg
Christian
hallo christian, teile doch mal deinen wohnort mit. vielleicht wohnt ja zufällig einer von den holzheizprofis bei dir in der nähe und könnte sich das mal mit dir zusammen anschauen.
liebe grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Wenn ich weniger primär luft gebe komm ich kaum über 150 grad abgastemp und genauso viel qualm…
Mfg
Christian
Du saugst so nur heiße, verbrannte Luft durch die Düse,so kommst
du auf deine 150°AGT.
hallo christian, teile doch mal deinen wohnort mit. vielleicht wohnt ja zufällig einer von den holzheizprofis bei dir in der nähe und könnte sich das mal mit dir zusammen anschauen.
liebe grüße klaus
Jo,gib uns mal ne Postleitzahl….
Gruß Carsten
Hallo, komme aus lohmar, mittig zwischen köln und bonn..
Mfg
Christian
sorry ist mir echt zu weit wohne bei hamburg. aber vielleicht ja jemand anderes.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…von Osnabrück aus, auch mir zu weit,
Hi, das seh ich wohl ein… Gibt leider nicht sooo viele atmos hv…. Mein schorni sagt er hat nur 4 hvs im bezirk, 3 davon gehen auf mein konto…
Mfg
Christian