mein micher esbe zur regelung der vorlauftemperatur war kaputt (wckler) der hb hat einen neuen eingebaut war 4 mal da weil er nicht richtig eingestellt war hat 340 euro kassiert. habe mich dann selber damit auseinandergesetzt und festgestellt das er falschrum läuft. nach rücksprache mit esbe waren lediglich zwei kleine stecker falschrum drin. nun läuft er richtigrum aller dings besteht vor wie nach das problem daß,
der micher schneller nachregelt als das thermostat die temperatur gibt.
wie kann ich das ändern
punkt 2
das thermometer zeigt einen um etwa 5 grad kühlerer vorlauf an als das display meiner schaltelektronik?
soll ich ein dikitales einbauen?
gruß arnold dc50se
Hi,
bei den Mischermotoren ist meistens eine „Laufzeit“ angegeben.
Die Laufzeit gibt an, wie lange der Motor vom Auf bis Zu bzw. umgekehrt benötigt. Bei meiner Steuerung kann ich diese Zeit angeben und die Steuerung passt so die Laufintervall zur Ansteuerung an.
Wenn dein Mischer direkt von einem Schaltthermometer angesteuert wird kannst du das wahrscheinlich nicht einstellen.
Möglicherweise hängt das aber mit den 5Grad unterschied zusammen. Ist das Thermometer ein Anlegethermometer oder steckt das in einer Tauchhülse?
Mach mal ein Bild!
Gruß
Thomas
ja tomas das steckt in einer tauchhülse
Hallo,
ich hatte damals nach der Installation ein ähnliches Problem.
Obwohl nach den „Berechnungen des Heizungsbauers“ der Mischer richtig ausgelegt war, war es so gut wie unmöglich die Vorlauftemperatur halbwegs exakt zu regeln, wenn meine Puffer leer waren und die Heizung auf Öl umsprang. ( Grund: Kesselwasserschwankung im Öl-Kesselbetrieb im Bereich von 40-80 Grad)
Da die Temperatur des Wassers, welches dann am Mischer ankommt, ständig in einem großen Bereich schwankt, ist der Mischermotor ständig am nachregeln.
Die Stellzeit für den Mischer war in der Regelung mit 120 Sek (fuer den Verfahrweg von 90 Grad … also min bis max) eingestellt.
Der Mischer fuhr viel zu große Wege beim Regeln und schoß ständig über das Ziel hinaus, so daß gleich wieder in die andere Richtung geregelt werden mußte ….. und das ständig.
Ich hab dann die Stellzeit auf 5 sec ( weniger ging nicht) reduziert und jetzt passt das hundert pro!
Der Mischer fährt jetzt minimalste Wege.
Die genaue Temperatur wird jetzt zwar langsamer erreicht,
aber dadurch, daß er nicht mehr über das Ziel hinaus schießt, sind die Schwingungen eigentlich nicht mehr vorhanden.
Sind meine Puffer durch den HV aufgefüllt (ca 85 Grad), dann ist das Problem der Schwingung eh nicht vorhanden, da das ankommende Wasser dann ja eh eine rel. konstante Temperatur hat
Vielleicht hilft dir diese Info ja ein wenig.
Gruß
J.
hallo jochen,
danke für deinen beitrag. wird die zeit wie du schreibst 5 bzw. 120 sek. am micher eingestellt oder an der heizungsregelung?
Hi,
= Heizungssteuerung!
Gruß
Thomas
Hallo,
die Zeit wird in der Regelung (is so ne Blaue 😉 eingestellt und zwar als Parameter für den jeweiligen Heizkreis.
Im Heizkreis hat man einen Parameter für die Auswahl eines Stellglied: (Ja/Nein)
Wenn man Ja auswählt, dann kann man zusätzlich noch die Laufzeit für das Stellglied wählen ( und das ist quasi die Zeit, die das Stellglied (Mischermotor) brauch, um von der einen Ecke in die andere Ecke (90°) zu fahren.
Je geringer man die Laufzeit wählt, desto kürzer wird der Impuls zur Ansteuerung des Mischermotors.
Und je kürzer der Motor angesteuert wird, desto langsamer wird die Temperatur nachgeregelt und damit das „Überschwingen“ verhindert.
hallo Jochen,
du scheinst mich gut zu verstehen. das war sehr verständlich vielen dank.
gruß arnold
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können