Guten Abend,
ich betreibe einen 22 kW Kessel der durchgängig mit 28mm verrohrt ist. Als Rücklaufanhebung verwende ich ein Heimeier Mischventil mit Thermostatkopf K.
Stelle ich am Mischventil eine Rücklauftemperatur von 63°C ein, dann habe ich eine Kesselvorlauftemperatur von 83°C. Ist diese hohe Spreizung normal? Das Mischventil ist DN32 (Innen DN25) ausgeführt und hat einen KVS -Wert von 6.3. Die Kesselpumpe ist eine Grundfos UPS 25-60 und wird auf höchster Stufe betrieben. Durch diese hohe Spreizung kommt es öfter vor, dass mein Kessel in Teillast fährt. Schafft hier ein motorisch betriebener Mischer Abhilfe oder woran könnte es liegen. DieRücklauftemperatur beträgt konstant die eingestellten 63°C.
…, ist normal, bei meinem Ladomat 21 von oben her abgelesen in der Regel KKV82/HR28/KKR60°C,
bei Pumpenstufe I
Gegen den Teilastbetrieb – den Kesselwasserthermostaten höher einstellen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo marcgrulet,
Ist das Mischventil richtig eingebaut?
Auf B kommt der KVL
Auf A kommt der Puffer RL
Auf AB kommt der KRL
Werden die Puffer geladen?
Gruß Monty
Hallo Monty,
genauso ist es angeschlossen. Die Pufferspeicher laden, wenn auch sehr langsam. Ich habe 2 Pufferspeicher in Reihe geschaltet. An dem Verbindungsrohr zwischen den beiden Puffern ist ein Örkli Absperrventil DN 25 verbaut. Jetzt habe ich gelesen dass die Innen reduziert sind. Könnte dies das Problem sein?
Gruß Marc
Hallo marcgrulet,
Das könnte eventuell die Ursache sein.
Vielleicht kommt von den Puffern nicht genug Wassermenge zurück.
Ich habe auch 2 Puffer in Reihe geschaltet und regele den KRL über ein 3-wege Ventil und hatte noch nie Probleme. Meine ganze Anlage ist mit 28er CU-Rohr verbaut.
Kannst Du mal ein Bild der Verrohrung einstellen?
Gruß Monty
…,
Marc,
also ich verstehe nicht was an der Hydraulik falsch sein sollte,
der Mischer macht genau das – was er soll, 63°C an der Rücklaufanhebung eingestellt und
und 63°C werden zugeführt.
Und wenn man 60°C einstellt kommen am Kesselvorlauf wahrscheinlich 80°C raus
und der Kessel schaltet nicht mehr in den Teillastbetrieb
und die Kesselgesamtleistung steigt entsprechen an.
Was bleibt ist, das der Kessel nicht richtig entlüftet wird,
somit wird auch die Kesselumwälzung behindert und
die Kesselwassertemperaturspreizung steigt dementsprechend
.
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!