Fragen und AntwortenNetto/Wirkungsgrad 92,59%
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Protokoll ↓

…, zwei Schamottplatten quer über die ausgelutschte Düse, lassen drei neue Zuführungen zur sekundär Gasbrennkammer entstehen

…, wie im pdf. Protokoll (ganz oben) beschrieben, stand der Kesselthermostat (vom letzten Versuch her) etwas tiefer, normalerweise bei 82°C, Auch der Rauchgasthermostat I stand etwas höher als normalerweise. ↓

…, der „Heizregulator HONEYWELL Braukmann FR 124“ auch noch etwas höher, sonst bei 84°C ‼ ↓

…, die reduzierte Sekundärluft ]/[ Festeinstellung ↓
►hier schon mal beschrieben u. gezeigt◄

…, der einstellbare Kesselwassertemperaturthermostat direkt auf dem Kesselwasservorlauf montiert,
als Kesselwasserthermostat/Abfangschaltung (taktet beim abschalten von Rauchgasthermostat I die Kesselkreispumpe, die läuft jetzt immer auf Stufe III ‼ ) ↓

Gruß Bernhard
und sein Feueresel (DC50GSE Bj. 2006) KEssel

…, nur mal so am Rande,
der einfache FeuerEsel )/( KEssel / leseesel esellese ,

…, von mir erdachte u. entwickelte die original geteilte Brennkammer ☼☼☼ […]

…, auch der Wärmetauscher als Heißgasfalle wurde von mir erdacht und entwickelt […]

…, auch eine Eigenentwicklung, die Kesselwassertemperaturabfangschaltung […]

…, auch die Kesselstartautomatik damals erdacht u. eingebaut […]

???

…, ach so und die „ (russische) U-Boot / Hydraulik“ mit automatischer Kesselentladung …
alles ohne aufwändige Elektronik, die kann so störanfällig sein,
fängt mit A an und hört mit O auf, so wie modernes Auto



Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
37 Antworten
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…,

zum Einsatz kamen bunt gemischte Reste / Futter ↓

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
thecow antwortete vor 12 Jahren

Moin,

leider werd ich aus Deinem angehängten PDF nicht schlau, wieviel da jetzt wirklich aus de Kessel raus und in die Puffer gegangen ist. Aber wenns wirklich über 90% sind (Ungenauigkeiten bei der Restfeuchte, Heizwert etc. machen da ggf. ja > 10% unterschied aus) kann ich nur sagen : Respekt!

Was mich interessieren würde wäre die Restwärmenutzung und die Idee hinter den Steinen im Brennraum und den fast voll abgedeckten Röhren im Wärmetauscher. Ich habe da zwar nach nem Vorschlag von Dir hier im Forum vor ca. 2 Jahren auch ein Blech drüber um die Rauchgase nochmal umzulenken, aber die volle Abdeckung hab ich nicht.

Viele Grüße

Daniel

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
thecow:
Moin,

Was mich interessieren würde wäre die Restwärmenutzung und die Idee hinter den Steinen im Brennraum und den fast voll abgedeckten Röhren im Wärmetauscher. Ich habe da zwar nach nem Vorschlag von Dir hier im Forum vor ca. 2 Jahren auch ein Blech drüber um die Rauchgase nochmal umzulenken, aber die volle Abdeckung hab ich nicht.

Viele Grüße

Daniel

…, der Gedanke hinter der Heißgasfalle ist, dass in einer stehenden oben abgedeckten kalten Röhre,
das unter der unten offenen Röhre nun das vorbeifließende heiße Abgas durch die in der Röhre nun stattfindenden
Thermische Konvektion, dass heißes Gas nach oben gerissen wird, sich abkühlt und unten wieder herausfällt
so wird das Abgas auch wirkungsvoll abgekühlt, ohne die Röhre oben gleich wieder zu verlassen.
Der erdachte Vorteil ist anfangs ein schneller Temperaturanstieg im Kamin bei einmal anfeuern am Tag.
Und später steigt die Temperatur nicht mehr über 180°C auch bei über 30KW Kesselleistung
Somit und dadurch wird einem Kondensat / Problem bei den meisten Kaminen sicher vorgebeugt ‼
Zusätzlich ist dieses Wärmetauscher |↑☼*↓| System sehr wartungsarm und effizient.

Und nebenbei wird der untere Aschenkasten hinten links nicht mehr so heiß,
dort wo meine etwas tiefer gesetzten Kapillaren Fühler für die zwei Rauchgasthermoschalter sitzen,
die Schaltwerte sind so um einiges tiefer als ohne Heißgasfallen |↑*☼↓| Wärmetauscher.

Deine anderen noch offenen Fragen, wurden in der Vergangenheit hier an anderer Stelle,
schon mehrfach versucht zu erklären

MfG
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Und jetzt zum angesprochenen Protokoll:
Die Daten werden in Echtzeit in das ausgedruckte leere Formular geschrieben und später,
wenn es meine Zeit erlaubt, in die dazugehörige Tabellenkalkulation übertragen.
Eben habe ich mir das „Esel“ pdf. Dokument, oben noch mal angeschaut.
Also links steht die Uhrzeit und rechts davon linksbündig formatiert in den Zellen, stehen die Pufferwerte.
Somit ergibt sich im Protokoll: Uhrzeit 05:07, Datum 16.11.13
Stand Puffer ….
dann wieder die selbe Uhrzeit weiter unten Stand Kessel u. Ladomat,
Zellen alles rechtsbündig formatiert: Kesseltemperatur im Kessel oben 20°C,
am Ladomat unten, also von oben nach unten abgelesen: 18/18/18/°C,
Unter der Spalte WMZ= Wärmemengenzähler und rechts von der Uhrzeit 05:07
am Schnittpunkt der senkrechten u. waagerechten Spalte: 70.261KWh
Nächste Zeile der Pufferstand linksbündig um 08:15 Uhr.
Die Differenz der Puffertemperaturen ergab sich durch die Nachtabsenkung,
da war das obere Pufferventil geschlossen und der Heizungsrücklauf floss direkt durch den Heizkessel.
Kurz danach wurde das Muffen/Schieber/Ventil zu den Puffer, also im oberen Verbindungsmischrohr zu den Puffern um 3 1/2 Umdrehungen auf und in der Regel ist das auch die dauerhafte Einstellung für die spätere automatische Kesselentladung beim stehenbleiben der Ladomat Kesselkreispumpe über dessen Bodenventil, durch die Druckdifferenz gesteuerte Hauptheizkreispumpe.
Der Kessel wird jetzt bei warmen Puffern und kalten Kessel, bei dieser Einstellung, noch nicht durchströmt
(dass haben mehrfache Kontrollen ergeben)
Dass ist auch am Wärmezählergleichstand um 8:24 Uhr von 70.261KWh noch einmal zu sehen.
In der Zwischenzeit hat der Pufferstand abgelesen um 08:15 durch das wieder hochfahren der
Nacht abgesenkten Heizung dramatisch abgenommen.
Dann also um 08:24 erfolgt der Kesselstart durch anfeuern.
Danach war ich den ganzen Tag bis spät unterwegs und sah erst in der Nacht um 02:15 nach der Heizung.
Die vorletzten höhere Temperaturanzeige von Puffer II unten,
habe ich mittlerweilen durch drehen der Schlitzschraube hinten an der Tauchhülse korrigiert
Solange der Kessel noch warm ist wird er durch meine erdachte (russische U-Boot/Hydraulik )
vollautomatisch über die Hauptheizkreispumpe durch deren Heizungsrücklauf mit entladen.
Dass geht halt nur, wenn die Puffer hydraulisch nicht direkt mit dem Kesselvorlauf verbunden sind.
Wenn ich so manchen hier im Forum eingestellten Hydraulikplan sehe stellen sich selbst meinem
Esel die Haare (Direktanbindung an die Puffer und dann noch in Reihenschaltung
Das kann nur noch eine gut programmierte UVR1611 nur bedingt wieder kompensieren
(Dass musste jetzt einfach mal gesagt/geschrieben sein.) Meine Hydraulikfunktion ist in den tiefen des Forums inkl. Strömungsplan/Zeichnungen ausführlich beschrieben.
( unter „Russische U-Boothydraulik“ oder so ähnlich suchen unter „Feueresel“ oder auch allgemein )

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
und sein Esel/KEssel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren
thecow:
Moin,

leider werd ich aus Deinem angehängten PDF nicht schlau, wieviel da jetzt wirklich aus de Kessel raus und in die Puffer gegangen ist. Aber wenns wirklich über 90% sind (Ungenauigkeiten bei der Restfeuchte, Heizwert etc. machen da ggf. ja > 10% unterschied aus) kann ich nur sagen : Respekt!

Was mich interessieren würde wäre die Restwärmenutzung und die Idee hinter den Steinen im Brennraum und den fast voll abgedeckten Röhren im Wärmetauscher. Ich habe da zwar nach nem Vorschlag von Dir hier im Forum vor ca. 2 Jahren auch ein Blech drüber um die Rauchgase nochmal umzulenken, aber die volle Abdeckung hab ich nicht.

Viele Grüße

Daniel

Der Schlüssel für/zu einen hohen Nettowirkungsgrad ist die Nutzung des (automatisch auftretenden) Kesselwassertemperatureffekt.
Daß bedeutet im Klartext: Wenn der Holzvorrat im oberen Brennraum weitgehend ausgegast ist,
fängt auch die letzte obere, zur Holzkohle gewandelte Schicht, an zu glühen.
Zusätzlich findet keine innere Kühlung mehr durch die Holzgaserzeugung im Holzvorrat ▬ jetzt sauberer Holzkohlevorrat statt.
Diese Erkenntnis(Stufe) Entdeckung wurde vor einiger Zeit, hier im Forum von mir unter
„Kesselwassertemperatureffekt“ schon mal beschrieben.
Diese schnelle Temperaturerhöhung kann man am originalen, hier im Forum – früher von Einigen schlecht gemachten „Kesselwasserthermometer geht falsch …“ (= nicht zu Ende gedacht ) , besonders gut ablesen
Und auch der einstellbare Kesselwasserthermostat, nimmt durch seinen Kapillarfühler genau an der richtigen Stelle diesen Effekt war.
Also bei richtiger Einstellung des Kesselwasserthermostatschalter schaltet jetzt der Lüfter ▬ zum richtigen Zeitpunkt ▬ ab,
und der KEssel läuft ab jetzt einfach im Naturzug weiter, also mit zuvor sauber erzeugter Holzkohle, bleibt weiterhin alles sauber.
Dazu ist es von Vorteil wenn der im Übersetzungsverhältnis modifizierte
„Heizregulator HONEYWELL Braukmann FR 124“ etwas höher eingestellt ist,
(also noch die entsprechende Primärluftmenge durchlässt um die Holzkohle am glühen zu halten)
und die Kesselkreispumpe auf Stufe III über die „Kesselwassertemperaturabfangschaltung“ und später der Kessel über die Hauptheizkreispumpe weiter über das automatische Ladomat Schwerkraftzirkulation s Ventil entladen wird.
Diese von mir schon mal erreichte Erkenntnis; wurde durch einen zufällig zu tief eingestellten Kesselwasserthermostat
und dem immer mitgeschriebenen wenn auch mal kurzen Protokoll:
Holzgewicht / Kesselstartbedingungen und erreicht KWh ausbeute; voll bestätigt

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
und sein Feueresel, ▬ )/( ▬ ]/[ ▬ [☼/☼/☼/] ▬ |↑☼*↓| virtuelle Kesselansteuerung
Virtualität …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren
thecow:
Moin,

[…] kann ich nur sagen : Respekt! […]

[…] und die Idee hinter den Steinen im Brennraum […]

Viele Grüße

Daniel

…, und die Idee, hinter den zwei quer gelegten Schamottplatten, über der
ausgelutschten Brennerdüse, ist ganz einfach.
Es soll erreicht werden das die glühende Holzkohle über der Brennerdüse
weitgehend liegenbleibt und nicht durch die Brennerdüse nach unten durchfällt.
Zusätzlich soll noch eine turbulente Strömung ( Wirbelschleppen ) durch die Düse und dahinter in der geteilten Brennkammer erreicht werden.
Also eine bessere Durchmischung des schon brennenden Gasgemisch,
sodass auch noch die letzten Kohlenwasserstoffmoleküle mit den ebenfalls letzten Sauerstoffatomen reagieren können

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, kleine Übersicht,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

so abbrand zu ende. nichts mehr im kessel. bin heute morgen warm gestartet bei 71 grad. 27 kg eiche rein. restfechte ca 20% sechs stunden lief der DC 30. 96kw/h. ergo 3,55kw/h pro kilo. wirkungsgrad 100% 4,2kwh 3,55kwh 84,5% zufriedenstellend. fürs erste.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Der DC50GSE Kessel zum Beispiel, hat einen gewissen Abstrahlverlust,
dass spart mir den Heizkörper in der schlecht gedämmten Kellerdoppelgaragenwerkstatt 18°C inkl. Heizraum 25°C Außentemperatur 4°C, zusammen 45m² , Außenwand 40cm Stahlbeton.
Mich würde mal interessieren wieviel Watt das in der Stunde sind,
also ich schätze mal 1000 Watt, bei 80°C Kesselwassertemperatur im Betrieb. Den Rest bringen die Heizungsrohre.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
thecow antwortete vor 12 Jahren

Hallo Bernhard,

danke für den Tip mit den Schamottplatten – dann kann ich mir nämlich die neue Düse oder eine Reparatur der alten sparen und machs wie Du. Hab heute noch den Boden vom Kessel mit Steinwolle isoliert, mal gucken was das bringt.

Viele Grüße

Daniel

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
thecow:
Hallo Bernhard,

danke für den Tip mit den Schamottplatten – dann kann ich mir nämlich die neue Düse oder eine Reparatur der alten sparen und machs wie Du. Hab heute noch den Boden vom Kessel mit Steinwolle isoliert, mal gucken was das bringt.

Viele Grüße

Daniel

…, das mit den Schmottplatten quer zur Düse bringt den zusätzlich Vorteil der Sekundärlufteinsparung durch die Düsenlöcher,
derweil schon wegen der langen Querschlitze, ein Teil der extrem heißen, noch sauerstoffreichen Primärluftgasmischung,
über dem Brennraumboden, durch die Querschlitze, verkürzt zum Brenner →[*☼/☼☼☼]← geteilten Nachbrennraum geführt werden.
So konnte ich mit der, schon oben gezeigten Sekundärluftblende, die zwei kleinen Sekundärluftöffnungen ganz verschließen.
Übrig bleibt jetzt, immer noch oberhalb der Blende, der so entstandene offene 1mm breite Abstand/Durchlass,
bedingt durch die mittig geteilte Trennscheibe und deren Trennscheibenstärke von 1mm
Die Sekundärluft wird wie schon berichtet, bei meinem KEssel durch die Primärluftzuführung indirekt geregelt […]

Habe beim letzten Abbrand noch weitere Entdeckungen auf dem Gebiet der exakten Gebläsetaktung gemacht ♫☼♪*♪*♪*
5 Minuten Gebläse )/☼( Power Abgas 135°C, dann 15 Minuten *** )/*( Naturzug A 100°C Abgas, Kaminzug bei 25 Pa ***
Da kann man jetzt die Uhr danach stellen.
Dazu habe ich alle, von mir bis jetzt erkannten, Register gezogen Der KEssel ist jetzt extrem wartungsarm
Ach so, Abgas bis zur Gebläsetaktung, 150°C bis 165°C bei 22,54 KW KEssel/Leistung. Ach so; in der Taktung 18/14 KW.

Grüße aus der Feuer/Esel/Forschung (*|*)=[☼☼☼\☺
…, damals gefunden von Woody, suche Google „Der Feueresel“(*|*)=[☼☼☼]/***☻ [… …]
[…] (*|*)=[☼☼☼\☺ […] …]

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, aufgenommen 23.11.2013 08:40 (mit meinem N8, nicht kaputtbar)

Selbstreinigungseffekt, am Brennraumdach, gedacht als Hohlspiegel

►…, seit dem einlegen der Blechefalle …◄← klick;
wurde der Wärmetauscher nicht mehr angerührt ‼
Der Wärmetauscher als Heißgasfalle, ist sehr wartungsarm
Und bringt beim Kesselhochfahren, bei vollem Durchzug, schnell eine hohe Abgastemperatur,
um danach im Kesselbetrieb (Langzeitabbrand),
mit anschließender Gebläsetaktung, daß Optimum, auch für den Kamin zu erreichen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte …

…, mit freundlichen Grüßen
Bernhard und sein DC50GSE / Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\ …bleibt denn, gut Feuer braucht Zeit …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, echt geiles Teil …

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

:]…, es war einmal ↓ klick das Bild ↓

…, mit freundlichen Grüßen ▬ Bernhard

► und noch weiter zurück in die Zukunft ◄

► und noch einen zum

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

ab wann gehst du in die Taktung? sofort nach betriebstemperatur? oder wenn das holz vergast ist? wollte das auch mal versuchen. gestern war aber dann puffer voll!!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
andydbdtm1:
ab wann gehst du in die Taktung? sofort nach betriebstemperatur? oder wenn das holz vergast ist? wollte das auch mal versuchen. gestern war aber dann puffer voll!!

Der Schlüssel zum Erfolg ‼

Kesselleistung auf 23KW über Ladomat )/( Zufuhr Stufe III auf 340L 22 KW gedrosselt ‼
Den Rest der Kesselsteuerung machten die einfachen Kesselthermostate ‼
Kessel / Taktung jetzt gleich nach dem hochfahren ‼
Kesselleistung kurz nach dem Lüfter abschalten 22 KW, vor dem einschalten 18 KW

Erste Lüfterabschaltung bei 82°C / 350L Kesseldurchfluß u. 22,355KW Kesselleistung
Lüfteranschaltung bei 77,7°C / 303 L Kesseldurchfluß u. 18KW Kesselleistung

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard & DC50GSE der Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, bin seit 16:00 wieder zu Hause und hab zwischendurch mal meinen FeuerEsel beobachtet;
also die neue Ladomat )*/( Einstellung ist einsame Spitze ‼

Der KEssel läßt sich jetzt mehrfach modulieren;
a) über den Kesseltemperaturthermostat ☼◄ Einstellung,
b) durch „Heizregulator HONEYWELL Braukmann FR 124“ Primärluftreglung ☼◄ Einstellung,
c) Lademenge am Ladomat, durch ☼◄ Einstellung der optimalen Heizung / Puffer Rücklauf/ Wasserlademenge,
über den Ladomat durch den Kessel.
Die Kesselkreispumpe läuft dabei auf Stufe III ☼◄ Einstellung.
Das Kesselwasser durchströmt den Kessel, jetzt besonders im Teillastbetrieb, bis in den letzten Winkel.
( Thermostatpatrone ist halb offen, dadurch verstärkter Kesselwasserkreislauf )
Dadurch ergibt sich eine ausgewogene / zuverlässige Kesselwassertemperaturkurve zur Kesseltakt ♫♪♪♪ Einstellung …
d) Der Primärluftschieber, die ☼◄ Einstellung, bei meinem KEssel ganz geschlossen.
Der Belimo ]/[ die Drosselklappe kommt gewollt nicht mehr zum Einsatz.
Das würde jetzt nur den Gesamtablauf, in der Gebläsetaktung, unnötig stören.

Mit freundlichen Grüßen,

Bernhard & DC50GSE der Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 12 Jahren

hallo Bernhard,

deine Lüfter-Naturzug-Taktung habe ich 2012 versucht,
unsere Kamin-Rohr-Kombination macht da nicht mit,
die Primärluft zur Glut reicht nicht mehr aus um die Pyrolyse auf brauchbarem Nievau zu halten
die Brennraumtemp. sackt „zügig“,
die Endrohrtemperatur „steht“ noch minutenlang „ab“.

Falls möglich möchte ich die Füllraumtemperatur in der Startphase
und die „Glutstrahlung“ zum Abbrandende benutzen,
um die primäre Luftmenge zu senken.

Mein Regler „zieht“ bisher die Lufftmenge zum Ende hin hoch,
um die Brennraumtemp. zu „halten“.
Völlig unnötig erhöht er dadurch die Gasgeschwindigkeit
und hebt die Endrohr-AGT um ca 10%,
der Rest-O2-Wert wird auch um etwa 2% höher (dann um 5%).

Kühlende, -sinnlos erwärmte- Primärluft

Erst wenn der Regler bei 97% der Abbrand“Wunsch“Temp.
runterschaltet, geht die Endrohr langsam wieder zurück,
die Wärme soll in den Puffer, nicht in den Kamin…

Du hast doch die Temperaturen im Füllraum(direkt?) gemessen,
(Hartmut hat 2009 geschrieben 200-300°C wären nötig,
irgendwo anders war von 370°C die Rede)
(kann mich nicht erinnern wo)

Würdest du bitte nochmal berichten ?
Danke !

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Die Regelungsmethode von Harald Buß(Ledatronic) funktioniert gut,
ich kann zwar nicht das „soft ending“ seiner Glutbelüftung nachbauen,
aber eine „zwei Stufenschaltung in der Holzkohlephase“
wird diesen Winter realisiert.

Bei „Zwei-Raum“-Öfen (Füll- u. Brennraum getrennt) wird durch den Lüfter die Reglertemp auch anfangs der Ausbrandphase hochgehalten,
bei „Einraum“(Grund-Kamin)Öfen im Naturzug passiert das nicht.

Wenn mein Regler „zurück-runter“ schaltet,
steigt die Brennraumtemp. nochmal an,
bei reduzierter und „passender“ Drehzahl auch auf mehr als die eingestellte Reglertemp.
– wenn genügend Holzkohle auf der Düse liegt-
Dann öffnet der LC auch die sekLuft wieder um 3% Rest-O2 auszuregeln.

Mir fehlt noch der geeignete Ort für einen Fühler,
um „naturzugnah“ den Ausbrand zu steuern.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

hallo Heinrich,

nach dem hochfahren schaltet der Lüfter bei,
170°C Abgastemperatur,
82°C Kesseltemperatur,
Ladomat 80/33/73 °C,
338 Liter Ladomat/Zulauf,
18,701 KW Kesselleistung,
82,2°C Kesselvorlauf,
33,8°C Puffer/Heizungsrücklauf zum Ladomat,
das erste mal über den Kesselwasserthermostat den Lüfter, bei hellrot glühenden Nachbrennraum ab.
Dann nach 12 Minuten bei,
125°C Abgastemperatur,
80°C Kesseltemperatur,
Ladomat 76/34/70 °C,
310 Liter Ladomat/Zulauf,
16,40 KW Kesselleistung,
78,5°C Kesselvorlauf,
33,9°C Puffer/Heizungsrücklauf zum Ladomat,
den Lüfter über den Kesselwasserthermostat, bei noch rot glühenden Spezial = BRennraum wieder ein.
Später bei der Holzkohleverbrennung hat der Rauchgasthermoschalter I den Stromkreis
zum Kesselwasserthermostat unterbrochen,
ab dann wird der Lüfter über den zusätzlich angebrachten einstellbaren Thermostatschalter direkt am Kesselvorlauf bei 82,3°C entsprechend lang eingeschaltet, so bleibt die Primärluft/Klappe noch weit genug auf, um die Holzkohlen am glühen zu halten.
Sollte die Kesselwassertemperaturabfangschaltung tief genug
und der Kesselthermostat hoch genug eingestellt sein springt auch der Lüfter, dann wieder mit an
Die obere Brennraumtemperatur müsste über den ganzen Abbrand hoch genug sein,
sonst würde die normale feste Teerschicht am Brennraumdach nicht regelmäßig verkrusten,
auch sonst gibt es keine entsprechenden Hinweise wie ablaufenden Teer, über die Schamottauskleidung und
aus der oberen Brennraumtür inkl. verkleben der Selbigen.

Und später bei der Taktung der Kesselkreispumpe über die Kesselwassertemperaturabfangschaltung, ist das Holz eh schon ausgegast und die entstandene Holzkohle glüht beim öffnen der oberen Brennraumtür immer noch rauchfrei

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Bernhard,

Rauchfrei mit verschraubter AHK kann ich…
das ist beim Anheizen so, beim Nachlegen auf die Restglut auch.

Die wasserführende Fläche im Füllraum oben glänzt,
die luftführenden Flächen dadrunter halten die „Anheizkruste“.

Der LC zeigt den 605°C Punkt durch beschleunigtes Fallen
des O2-Wertes,
die Temp.anzeige des XMT-Regler(primLuft+Drehzahl)
beschleunigt ab 350°C
(die ca 20cm aus dem Brennraum „ausgelagerte CO-Zündtemp)
sehr deutlich, bis 550°C läuft der Ofen mit der Startdrehzahl,
das geschieht alles unter 100°C EndrohrAGT.

Die Pyrolyse bricht zusammen, gelegentlich, wenn der Regler dann zu schnell die 530°C Zieltemperatur ansteuert.
Das Kaminrohr bleibt warm, da passiert nichts.

Mit etwas dickeren Klötzen, ca 20cm Kantenlänge, kann ich den Pyrolyseprozess in der Startphase richtig „abwürgen“,
wenn ich zu früh umschalten lasse.

ich vermute:
1.der freie Raum für „warmes“ Gas ist knapp,
2.das Holzgas über der Glut wird duch das „25°C-Holz“ gekühlt,
und
3.wegen der reduzierten primLuft liefert die Glut deutlich
weniger Prozeßwärme.

Nach dem Start würde ich gern die Füllraumtemp als
Richtwert nehmen,
nötig wäre dann ein Temp.wechsler/schalter um vom Start-Poti auf den (vom primKlappenmotor gedrehten) Abbrand-Poti umzuschalten.
( zur Holzkohle-Restglutphase dann wieder zurück )

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Und Er; der (*|*)=[☼☼☼]\, läuft und läuft, DOCH weitgehend im Naturzug weiter ‼
Am 25:11:2013 um 07:39 wurde der Kessel gezündet ‼
und der (*|*)=[☼☼☼]\, läuft nach dem hochfahren sogleich im Naturzug weiter ‼

Um 09:30 bei einer Kesseltemperatur 85°C,
bei einer Abgastemperatur 132°C,
bei einem Kaminzug von 28 Pa,
bei einer Kesselleistung von durchweg 16 KW,
bei einem Kesselspeisewasser von 261 Liter,
bei 81,8°C Kesselvorlauftemperatur,
bei 27,7°C Ladomat / Zulauftemperatur,
bei 74,0°C Kesselrücklauftemperatur,
bei Bedarf springt der Lüfter für maximal 12 Minuten an und schiebt die Verbrennung wieder an,
zum Beispiel bei Hohlbrand, der nicht manuell beseitigt wurde;
und dass kann schon mal vorkommen, bei dem Käfer / Fichten / Pappel und sonstigen Holzabschnittstücke,
in zur Zeit allen möglichen und unmöglichen Größen und Formen die durch die Füllraumtür gehen.
Übrigens 07:39 wurde der Kessel gezündet,
und um 9:37 ist das Holz weitgehend zur gehaltvollen Holzkohle geworden,
die sauber vor sich hin glüht, bei unterer glühender Nachbrennkammer mund alles im Naturzug ‼
Am Kaminkopf ist jetzt nur noch das flimmern von heißen Abgas zu sehen

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard & sein DC50GSE – der Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\
der jetzt auch wieder weitgehend im Naturzug läuft …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, also den KEssel vernünftig runter zu fahren, ist noch schwieriger, als in hoch zu fahren

Da ich heute in der Garagenwerkstatt zu tun hatte konnte ich so nebenbei meinen
KEssel beobachten und die Feineinstellungen zum runter fahren optimieren,
entscheidend dabei ist, die richtige Rauchgasthermoschalter I Einstellung
in Verbindung mit der richtigen Temperatureinstellung an der KEsselwasservorlauftemperaturabfangschaltung

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard & sein DC50GSE – der Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\
der jetzt auch wieder weitgehend im Naturzug abläuft …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, von 11:24 bis 19:15 aus 22,92kg Schmodderholz 87 KWh rausgeholt

pro kg 3,7958115183
Holz 18% Restwasser 22,92 kg gesamt
4KWh pro kg 4 ←↓Wirkungsgrad↓
100%KWh = 91,68 KWh=100%
Netto KWh = 87 94,8952879581 %
Netto KWh pro kg 3,7958115183
und es ist noch etwas Restglut zum wieder auflegen vorhanden
aber die Puffer sind zu 80% voll und werden zwischen 82~86°C geladen

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard & sein DC50GSE – der Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\

Ach so, heizen kann so einfach sein:
Lage Holz rein, (einfache Startautomatik) Knopf drücken,
mit einer Lunte das Holz zünden, Kessel voll auflegen nach 5 Min obere Feuerraumtür ganz verschließen fertig
Nach 8 Std. kann man den Startknopf wieder drücken und auf die Restglut auflegen

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, und hiermit beantrage ich Gebrauchsmusterschutz,
für meinen Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\ (geboren 2006, als „ATMOS-DC50GSE“)

http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/gebrauchsmusterschutz/index.html&#9668;

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard & sein ▬ Feueresel (*|*)=[☼☼☼]\ (ehemals „ATMOS-DC50GSE“) lesE

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Vogtlaender antwortete vor 12 Jahren

Angenehme Raumtemperatur Bernhard

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

.., und die Luftfeuchte im Raum ist auch nicht zu verachten,
wenn da im Heizraum das Holz im Handlager mal aufgetaut ist,
hört man es knacken, beim nach trocknen …
und die Kiefer verströmt so einen angenehm frischen Geruch …
endlich mal wieder frisches Futter für den Esel … nicht so ein vergammeltes Holz
wie in der Zwischenzeit … aber dafür war es ganz geeignet, es hat im geschmeckt,
aber bei den Temperaturen jetzt, brauch Er feste Nahrung

…, hab eben mal nach meinem Esel gesehen,
dem hab ich um 16:50 im kalten Zustand, noch gefrorene Kiefer Scheite als Frischfutter aufgeladen;
Das hochfahren hat zwar etwas länger gedauert, dafür haut er jetzt bei stehenden Lüfter
und minimal geöffneter Primärzugklappe, im Naturzug bei 97°C Kesseltemperatur,
mit 90,6 °C heißen Wasser bei 21,643 KW Kesselleistung, die Puffer voll
Mein Esel KEssel macht das jetzt alles vollautomatisch … ohne digitale Elektronik,
also noch alles Analog … „Analogtechnik“

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard und sei Esel …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Vogtlaender antwortete vor 12 Jahren

Ich hoffe das ich in absehbarer Zeit auch solche Erfolge und so eine Effizienz mit meinem KC erreiche wie du mit deinem Esel

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Vogtlaender:
Ich hoffe das ich in absehbarer Zeit auch solche Erfolge und so eine Effizienz mit meinem KC erreiche wie du mit deinem Esel

…, daß wird schon noch, ☼☼☺%,
der Teufel steckt bekanntlich im Detail
Es ist wie bei einem Getriebe *☼☻☼*, wenn da ein Rädchen fehlt, nutzt der ganze schöne Rest nichts

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, 4,1012216405 KWh Netto (ohne Kesselverluste) aus 1kg Kiefer 18% Restwasseranteil im Naturzugbetrieb ‼

Gruß
Bernhard aus der „(*|°)=[☼☼☼]0\“ Forschung

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

… und was mir noch aufgefallen ist, ist das die letzte Holzkohleglut in der Regel,
immer auf der Düsen |↓←←[]←[ ]|← Blenden Anordnung liegt.
Das bestätigt meine Theorie, des glühenden Holzkohleglut \☼/ Filterkuchens ‼
Genau aus diesem Grund überlebt die letzte angereicherte Glut genau vor dem Düsendurchlass.
Und Hohlbrand ist bei meinem Esel/KEssel somit unmöglich geworden. ‼

Dass im Alleingang weiterentwickelte Düsenbrennraum Design, übertrifft jetzt all meine Erwartungen ‼

Gruß
Bernhard aus der „(*|°)=[☼@☼]0\“ Forschung

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren
Feueresel:
…, 4,1012216405 KWh Netto (ohne Kesselverluste) aus 1kg Kiefer 18% Restwasseranteil im Naturzugbetrieb ‼

Gruß
Bernhard aus der „(*|°)=[☼☼☼]0\“ Forschung

So also. 3,68 KW/h aus einem Kilo Eiche restfeuchte 20%

Die fakten: kessel gestern Sauber gemacht. 2 Schamott schräg über die Heizgasrohre gestellt. der dc 30 hat nur 4. das mit dem Verschließen wie feueresel es mal. ist uneffektive das bringt nicht bei mir.
– außgelegte Düsenschutzplatte entfernt. und nur an den Rand schmott gelegt und die Düse etwas schmaler gemacht. 2 geteilte Brennkammer ist super. der Schmott glüht rot!!!!.
Lambdaregelung noch nicht fertig. Kessel nachträglich isoliertz.
so.
abgas auf 150 grad eingestellt. und los geht 26 kw leistung.
das hatte ich noch nie. bei 150 grad abgas.
das saber machen allein brinkt 4 kw.
50 kilo holz und 184 kw.
einmal 30 kilo einmal 20 kilo. naxch 7 stunden lüfter aus weil puffer voll. bis vor einer stunde war noch glut drinn.

ich bin zufrieden 🙂

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
andydbdtm1:

ich bin zufrieden 🙂

…, […].
Dann bin auch ich zufrieden
somit sind meine zahlreichen Versuche (vereinzelt) doch noch auf fruchtbaren Boden gefallen
Für mich ist eine digitale Regelung inkl. Lambda erst angesagt (als Krücke) wenn es gar nicht mehr anders geht
Obwohl es mich aus reiner Neugier interessieren würde, ob da noch was zum Regeln übrig bleibt.

Hab da im Nachbarforum ▬ Gestern, 19:32 Woodys Film, über den Flammabriss bei angeblich zu wenig Sauerstoff gesehen.

„Problem…………..Pulsierende Flamme im Holzvergaser (flattern)
Bei Flammenabrissen finden viele Holzgasmoleküle kein Sauerstoffmolekül zur Reaktion.“
Es ist doch gerade umgekehrt, viele Sauerstoffmoleküle finden keine Holzgasmoleküle zur Reaktion
Das bedeutet im Klartext: Das Mischungsverhältnis ist einfach zu mager.
Stabiler läuft die Verbrennung wenn der Luftsauerstoff – also die Sekundärluft,
in diesem Falle bei „Woodys Brennkammer“ gedrosselt wird‼

Also wird es wieder mal Zeit, für das xx-te Update der digitalen Kesselsteuerung

klick ►Meine Esel / Trompeten / Brennkammer ♫☼♪♪♪ ◄ klick
steckt auch den Magermix-Betrieb, locker weg und dass bei hoher Leistung

Gruß
Bernhard & sein (*|°)=[30KW>☼]=max175°C[…]= ☼→0,0…% Vol. CO→“☼~☻▬>-<“ ← ←Esel/Forschung

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Bernhard,

als altem „Brennsport-Phlogistoniker“ zeigt mir das Bollern, leichte Wummern in der Startphase das das „Wiegenglutbett“ nicht richtig „liegt“.
Dort wo keine Glut an der Düsenkante brennt, kann lauwarmes „Zeugs“, etwa „unbehandelte“ Primluft die Vergaserflamme unter 605°C drücken, absenken.
Die CO-Zündtemperatur ist unterschritten, dann,
durch die Druckschwankungen, leichten Schläge, wird die sekundäre Luftzufuhr in der Düse (mit der „Klatsche“ des primären Gasstromes) richtig unterbrochen.

Der LC hat dann den sekLuftschieber fast komplett geöffnet,
der dennoch minimale Rest-O2-Wert kommt aus der PrimLuft.

Also bleibe ich bei Hartmuts Tipp :
„Reduziert die Primärluft in der Startpase“

So schaffe ich ein brauchbares, dichtes Glutbett,
die Pyrolyse hat deutlich mehr Zeit
zwischen dem „Start-lauwarmen“ Scheitern
die nötige Temperatur zu „halten“.

Das „Phlogonen-Zeugs“ wird nicht vorzeitig als „CO“ vom Lüfter abgepumpt.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Hallo Heinrich,
…, es hat ja fast jeder so seine eigene Methode beim Anzünden.
Manche machen das laut Bedienhandbuch über die Anheizklappe,
und schalten anschließend auf Umkehrschub, daß liefert kurzzeitig einen hohen Gasdurchsatz,
derweil die Flammen im oberen Brennraum erstickt werden und die jetzt noch heiße Holzoberfläche entgast.
Ist jetzt noch kein ausreichendes Glutbett vorhanden wird im Zusammenhang mit dem
noch reichlich vorhandenem Wasserdampf die Verbrennung abgewürgt.
Dadurch wird die noch reichliche Primärluft nicht aufgebraucht und
mogelt sich durch die Düse und wird somit automatisch zur Sekundärluft.
Wird jetzt noch zusätzlich vermehrt Sekundärluft gegeben nimmt die chaotische Verbrennung ihren Lauf.
Wird dagegen die Sekundärluft geschlossen, brennt beim Kesselhochfahren sowieso
das Holz über der Düse und die Flammen brennen mit Primärluft durch die Düse auch ohne Sekundärluft aus.
Ist die Temperatur im Holzvorrat über der Düse soweit angestiegen, reicht die Primärluft nicht mehr aus
um alles anfallende Gas über der Düse zu Zünden.
Jetzt ist auch die Temperatur in der unteren Brennkammer soweit angestiegen,
um das Holzgas zusammen mit der zugemischten Sekundärluft zu zünden.
Wird diese Regel nicht eingehalten wird die Primär/Flamme durch die Sekundärluft
und den jetzt noch reichlich vorhandenen Wasserdampf abgelöscht, der Kessel kommt nur langsam in die Gänge,
im günstigsten Fall flattert noch die Flamme inkl. Abriss und der Kamin raucht.

Bei meiner Methode mit fest eingestelltem Düsendurchlass und Sekundärluftdrossel,
kann ich direkt auf der ersten Holzlage zünden und den Kessel gleich bis obenhin auflegen.
Möchte ich jetzt einen Schnellstart hinlegen oder habe ich nur große Holzbrocken,
lasse ich die obere Feuerraumtür bis ~ 140°C Abgastemperatur angelehnt,
dann wird diese geschlossen und einige Sekunden später zündet das Holzgas in
der Düse inkl. fest eingestellter Sekundärluftzufuhr zum Düsenblenden [] Durchlass passend.
Die Abgastemperatur steigt jetzt im Zusammenhang mit der Kesseltemperatur ohne Unterbrechung weiter an.
Bei dem von mir entwickelten Trompetenbrennraum ♫♪♪♪♫
bilden der Blenden [] Durchlass und die feste Sekundärlufteinstellung eine festgelegte Einheit.
Auch die Gasrichtung längs durch die Düsenbrennkammer (alte Brennerdüse) stellt
auch bei ungünstig zusammen gestelltem Gasgemisch (mager) gleich am Anfang oder bei fetten Gemisch etwas weiter hinten,
in der jetzt längs durchströmten Düse, die volle Gasentzündung sicher.
Da kann jetzt die Primärluft voll aufbleiben, die Düsen [] Blende gleicht es voll aus.
Auch bei Lüfter aus, in der niederen Leistungsstufe, problemlos.

Wie der Weg, so auch das Ziel‼

Gruß
Bernhard & Feueresel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Bernhard,

Deine Methode hat den Vorteil, das FZR und RGT II die Primluft nicht vorzeitig „abregeln“, die Brennraumtemperatur ist hoch,

steigt aber nicht wie bei den orginal „offenen“ Düsen einfach weiter an bis die AGT am RGT II oder noch weiter weg platzierten Fühlern etwas weniger Luft vorne an den Klappen veranlassen.

Ich mach erstmal weiter im „Brennsport-dritte Liga“ nach den „low-cost-Regeln“…. Gute Nacht !

Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L