Hallo zusammen,
Pünktlich zum Hl. Abend hat sich mein Hoval Bj 1984 verabschiedet nun will ich mir denn Atmos Brikettvergaser DC 24 RS mit 26 kW bestellen.
Wird mein erster Vergaser sein, jetzt werde ich morgen gleich einen bestellen und hoffe das er zügig geliefert wird.
Hoffe noch auf eine spannende Mitarbeit, bitte verzeiht mir dann schon die doffen Fragen.
MfG
….. nun will ich mir denn Atmos Brikettvergaser DC 24 RS mit 26 kW bestellen.
Hallo
nimm den DC30 Rs mit 32 kw. Der ist vom Preis her nicht viel teurer,aber vom Wirkungsgrad her besser, da er einen Rohrwärmetauscher hat gegenüber dem 24 Rs.
Ja der Preis in AT ist schon verlockend bei uns in DE kostet dieser 300€ mehrpreis.
Lohnen sich die 300€ falls in wie fern?
….. nun will ich mir denn Atmos Brikettvergaser DC 24 RS mit 26 kW bestellen.
Hallo
nimm den DC30 Rs mit 32 kw. Der ist vom Preis her nicht viel teurer,aber vom Wirkungsgrad her besser, da er einen Rohrwärmetauscher hat gegenüber dem 24 Rs.
Super Vielden Dank für deinen Link und deinem Artikel hast sehr viel schon gemacht an deinem Kessel ich bin leider erst Anfänger und muss mich noch durcharbeiten.
Heute wurde der DC30 Rs bestellt müsste Anfang nächster Woche eintreffen
Hallo
alleine schon von der Reinigung ist der 30er durch die Röhren leichter zu Pflegen wie nur ein Kasten hinten.
Ich würde dir eine Drehzahlregelung des Ventilators empfehlen. Entweder über eine Vollwertige Regelung wie die Logic-Therm bzw. Flammtronic oder die Vollmaregelung.
Alternativ die Low-Budget Regelung von Heinrich.
Was hat die Drehzahlregelung denn für ein Vorteil
Wie sieht die von Heinrich denn aus?
Durch die Ventilatorregelung kannst du die Leistung des Kessel besser Regulieren, und jagst nicht unnötig Energie beim Schornstein raus. Noch dazu läuft der Kessel ruhiger.
Schreib HKruse eine PN, vieleicht erklärt er dir wie seine Ventilatorregelung aufgebaut ist und wie sie verschaltet wird.
Nachtrag:
Was hat die Drehzahlregelung denn für ein Vorteil
Wie sieht die von Heinrich denn aus?
moin beck
ist wie fjko schreibt :
bei geringerer Lüfterleistung kann man mit den Primluftschiebern die Luftmenge besser dosieren
…die „original ATMOS lüfterleistung“ ist meiner Beobachtung nach viel zu stark
…das Lüfterrad erzeugt im Brennraum/Füllraum zu großen Unterdruck,
prim und sek Luft „arbeiten“ bei weniger Unterdruck ruhiger…
die Glut wird schön gleichförmig belüftet, die sekLuft kann ‚entspannt‘ im Brennraum verarbeitet werden
Drehzahl- und Leistungsregler Conrad
dazu ein 470kOhm Drehpotentiometer…
in der ‚minimalistischten‘ Ausführung sieht man nur den „Drehpinn“ vom Poti…
„Draht.plan“…triac + drehpoti…
atmos’drahtplan’…
in der betriebsanleitung u. innen auf dem oberen Kesselabdeckblech
zB beim gse …LÜFTER-Nummer…
die lüsterlüfterdimmernummer ist die VIER
(3_pe | _VIER_ | 5_N+Kondensator)
also…
„L …. N“ werden IN SERIE mit einer zusätzlichen Lüsterklemme
in das Kabel (VIER-Lüsterklemme) ‚eingeschleift’…
der Drehpoti kann eine 3/4 Umdrehung,
aber mit mehr als 3/8 „umdreh-Widerstand“ läuft der Motor nicht mehr an bei mir
ich habe diesen brauchbaren Poti’drehweg‘ deutlich markiert
dies „Drehzahl-einsteiger-bastelset“ … ca 20euro
Gruß Heinrich
ps
nimm zwei od. drei drehpotis, weil…
wenn du nochmal ca 30euro „draufzahlst“(typK-fühler+schalter/regler)LINKreglerTypK,
kannst du einfach in der AtmosBrennraumTemperatur-Liga ‚mitspielen’…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Vielen Dank dir, kannst du mir mal evtl ein Foto zeigen wie es dann fertig aussieht
Was hat die Drehzahlregelung denn für ein Vorteil
Wie sieht die von Heinrich denn aus?
moin beck
ist wie fjko schreibt :
bei geringerer Lüfterleistung kann man mit den Primluftschiebern die Luftmenge besser dosieren
…die „original ATMOS lüfterleistung“ ist meiner Beobachtung nach viel zu stark
…das Lüfterrad erzeugt im Brennraum/Füllraum zu großen Unterdruck,
prim und sek Luft „arbeiten“ bei weniger Unterdruck ruhiger…
die Glut wird schön gleichförmig belüftet, die sekLuft kann ‚entspannt‘ im Brennraum verarbeitet werden
Drehzahl- und Leistungsregler Conrad
dazu ein 470kOhm Drehpotentiometer…
in der ‚minimalistischten‘ Ausführung sieht man nur den „Drehpinn“ vom Poti…
„Draht.plan“…triac + drehpoti…
atmos’drahtplan’…
in der betriebsanleitung u. innen auf dem oberen Kesselabdeckblech
zB beim gse …LÜFTER-Nummer…
die lüsterlüfterdimmernummer ist die VIER
(3_pe | _VIER_ | 5_N+Kondensator)
also…
„L …. N“ werden IN SERIE mit einer zusätzlichen Lüsterklemme
in das Kabel (VIER-Lüsterklemme) ‚eingeschleift’…
der Drehpoti kann eine 3/4 Umdrehung,
aber mit mehr als 3/8 „umdreh-Widerstand“ läuft der Motor nicht mehr an bei mir
ich habe diesen brauchbaren Poti’drehweg‘ deutlich markiert
dies „Drehzahl-einsteiger-bastelset“ … ca 20euro
Gruß Heinrich
ps
nimm zwei od. drei drehpotis, weil…
wenn du nochmal ca 30euro „draufzahlst“(typK-fühler+schalter/regler)LINKreglerTypK,
kannst du einfach in der AtmosBrennraumTemperatur-Liga ‚mitspielen’…
Könntest du Bilder von deinem Drehzahregelung mir zukommen?
Moin
Du brauchst nur ein Loch ins Armaturenbrett bohren, und den Drehpoti drauf schrauben.
Moin
Du brauchst nur ein Loch ins Armaturenbrett bohren, und den Drehpoti drauf schrauben.
Und den Triac von der Armaturenbrettrückseite, zur besseren Kühlung, seitlich verschrauben
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Naja wie gesagt bin ich noch ziemlicher Lai in dem Gebiet und ist fpr mich mit Bildern verständlicher was ihr damit mient.
Was ist mit dem Triac gemeint?
Naja wie gesagt bin ich noch ziemlicher Lai in dem Gebiet und ist fpr mich mit Bildern verständlicher was ihr damit mient.
Was ist mit dem Triac gemeint?
„Draht.plan“…triac + drehpoti…“
siehe oben … lesen und verstehen
wenn nicht, ins Hotel – Mutti …
…, war nur so ein Ge-danke … soll ja vorkommen … muss aber nicht so sein … nur Anleitung – für Hilfe zur selbst Hilfe …
Manchmal geht der
Esel mit
mir durch, bin auch nur ein …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Diese Teile sind gemeint.
Diese Bauteile werden angeschlossen wie auf dem Bild von Heinrich.
Gruß Steffen
… und ich hab damals den genommen und geht:
https://www.conrad.de/de/leistungsregler-baustein-kemo-m012-110-vac-230-vac-3-a-084529.html
ach so und zugehörige Anleitung:
„Andere Motoren wie z.B. Synchron-Motoren, Asynchron-Motoren, Motoren mit Anlaufkondensator können normalerweise nicht geregelt werden,
weil hier die Drehzahl nicht von der zugeführten Betriebsleistung, sondern von der Netzfrequenz abhängt (50 Hz).
In vielen Fällen (je nach Bauart der Motoren und der mechanischen Last) geht das aber trotzdem,
so dass wir hier keine verbindliche Aussage treffen können (muss ausprobiert werden). „
Quelle:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/084529-an-01-ml-LEISTUNGSREGLER_110_240V_AC_de_en_fr_nl.pdf
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
So Kessel ist nun angeschlossen, habt ihr Tipps wie man eigtl am besten anfeuert?
So Kessel ist nun angeschlossen, habt ihr Tipps wie man eigtl am besten anfeuert?
Es schadet nicht mal über den eigenen Tellerrand zu äugen,
dass Thema taucht immer wieder zwischen den Beiträgen auf.
Es gibt auch die Rubrik „FORENSUCHE“ / „anfeuern“
250 Suchergebnissen
Wenn man dann noch unter User zum Beispiel „Feueresel“ eingibt erscheinen 85 Suchergebnissen
An Hand der Ergebnisse, kann man auch sehen wie sich die Handhabung im laufe der Jahre geändert hat.
Gruß Bernhard
…, schön wäre es auch, wenn über eine erfolgreich angewandte Methode, eine entsprechende Rückmeldung erfolgen würde.
Somit hätten es auch andere Heizer leichter und müssten nicht selbst alle Möglichkeiten durchprobieren um schlussendlich die
für ihn am besten geeignete zu finden.
Obwohl selbst probieren bringt Erkenntnisse
Der einzige Lohn der erarbeiteten Veröffentlichungen der Altheizer sind die Erfolgsmeldungen der Jungheizer.
Somit kann jeder Heizer auch noch etwas dazulernen, mich eingeschlossen.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
So Kessel ist nun angeschlossen, habt ihr Tipps wie man eigtl am besten anfeuert?
Schau mal meinen Link von der ersten Seite zum anderen Forum. Da siehst du in einem Movie wie ich Anheize.
Anheizklappe ist und bleibt zu.
So Kessel ist nun angeschlossen, habt ihr Tipps wie man eigtl am besten anfeuert?
Schau mal meinen Link von der ersten Seite zum anderen Forum. Da siehst du in einem Movie wie ich Anheize.
Anheizklappe ist und bleibt zu.
„Access denied. You’re not authorized to view this page“
„Zugriff abgelehnt. Sie sind nicht berechtigt, diese Seite anzuzeigen“
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
„Access denied. You’re not authorized to view this page“
„Zugriff abgelehnt. Sie sind nicht berechtigt, diese Seite anzuzeigen“
….ja ja das Hasenforum…..
Keine Sorge Bernhard.
Ich kann das auch nicht sehen.
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Geht doch
Geht doch
Nein, nur für Leute die sich dort angemeldet haben.
Gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Geht doch
Nein, nur für Leute die sich dort angemeldet haben.
Gruß Klaus
fjko, ich kann ohne Anmeldung auch nicht lesen.
„Access denied. You’re not authorized to view this page“
„Zugriff abgelehnt. Sie sind nicht berechtigt, diese Seite anzuzeigen“
….ja ja das Hasenforum…..
Keine Sorge Bernhard.
Ich kann das auch nicht sehen.
Liebe Grüße Klaus
…, wie im kleinen so im großen,
„Die Geheimniskrämer
Die Pressefreiheit attackiert, die Justiz beschädigt, den Generalbundesanwalt aus politischen Gründen gefeuert: Im verzweifelten Bemühen, fragwürdige Interna zu schützen, haben Regierung und Geheimdienste einen Scherbenhaufen angerichtet.“
Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-138055318.html
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!