Hallo An die ACD-Regeler
Wie handhabt Ihr das eigentlich mit der Steuerung der Kesselpumpe(DKP)
Bei mir ist das so:
Steuere ich die DKP über das Kesselwasser springt der Laddomat später an,saugt mir aber nach Abbrand den Puffer leer.
Steuere ich die DKP über das Abgas springt der Laddomat eher an und der Kessel kommt später auf Temperatur
.
Kann man das nicht über eine Art Differenzregelung der ACD steuern??
Ich habe mich heute so gefreut,das ich nach diversen Feintuning
95kw dem Kessel entlockt habe,und der Puffer komplett auf 88°C war,jedoch 1Std. später(Kessel runtergebrannt) der Laddomat immernoch lief und der Puffer oben 80/unten 84°C hatte.(Ernte auf dem WMZ: -2,5kwh)
Nebenbei würde ich mal vorschlagen-da die ACD im Kommen ist-eine Extra Seite für die ACD einzurichten.
Hat sich in soweit erstmal erledigt
Habe nochmal die grottenschlecht übersetzte Anleitung studiert,und habe nochmal die Einstellungen im „Feststoff“ geändert.
Leider springt der Laddomat immernoch zu früh an.
Puffer oben 65°C/Laddomat startet bei 55°C,obwohl Schaltdifferenz Kesselpumpe bei 5K ist.
Sprich: die Pumpe dürfte erst bei 70°C anspringen.
Also weiter testen.
Hat sich in soweit erstmal erledigt
Habe nochmal die grottenschlecht übersetzte Anleitung studiert,und habe nochmal die Einstellungen im „Feststoff“ geändert.
Leider springt der Laddomat immernoch zu früh an.
Puffer oben 65°C/Laddomat startet bei 55°C,obwohl Schaltdifferenz Kesselpumpe bei 5K ist.
Sprich: die Pumpe dürfte erst bei 70°C anspringen.
Also weiter testen.
zum Beispiel meine Einstellung:

Laddomat startet bei 76° und stoppt bei 74°
Startet der Laddomat und/oder der Brenner bei 65° Puffer oben??
Wenn es der Brenner ist, dann melde Dich per PN. Aber ich gehe davon aus, daß Du das Gerät als Holzvergaser betreibst!!??
Wahrscheinlich mußt Du die KTmin höher stellen, so habe ich es gemacht, weil ich den Kessel (allerdings reiner Pelleter) eben nicht auf einer Mindesttemperatur von 80° haben will. Dann muß sich der Laddomat einschalten um den Kessel auf die MindestT zu bringen, und entleert dabei (nebenbei) den Speicher
Hallo IP900
Ich betreibe einen HV.
Kessel min.geht nicht mehr höher.
Im Par.4/Feststoff:Hydr.Beispiel 19:
Aktuelle Kesseltemp.WF=Par.4
und gleichzeitig akt.Kesseltemp.WF = größer aktuelle Behältertemp.PF+Schaltdiff.(PAR.15 Pufferspeicher)…..