Fragen und AntwortenOventrop ????
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

wir haben einen Oventrop RTA – 180 VL
Da bei uns ja doch nix so lief wie es sollte wir aber
durch dieses Forum sehr viel gelernt haben nöchte wir
noch mehr dazulernen.

So nun de Frage der Oventrop wie sollte der eingebaut sein
und dann ist ja noch die Stellung des Schlitzes der Schwerkraftsperre.

Ich habe ein Bild von unserer Anlage in einem Thred der
heist Kesseltemperatur

Danke Springmaus



8 Antworten
Springmaus antwortete vor 14 Jahren

Ellern antwortete vor 14 Jahren

Hier ist die Einbauanleitung
Das VL heisst, das sich Vorlauf links befindet.
Nach Deinem Foto ist das eine RTA-180VR

der Schlitz ist im Betrieb quer zur Fliessrichtung. Längs zur Fließrichtung ist das Rückschlagventil geöffnet.z.B. zum Wasserablassen, Anlage spülen u.s.w.

Gruß
Michael

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Also TAS muß getauscht werden und wo ist Kessel sicherheitsventil ?

Besser wäre halt Sicherheitsgruppe.
War halt wieder ein Pfuscher am Werk gewesen.
An Rohrisolierungsabstände würde nicht gedacht,
Springmaus das wird Fummelarbeit werden..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
modellbauwaze antwortete vor 14 Jahren

Hallo Manfred,
weshalb muss die TAS getauscht werden?

Gruss – Mbw

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Kühlschleife soll immer unter Wasserdruck stehen, steht auch im Atmos anleitung. Das ist hier nicht der Fall.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Micha antwortete vor 14 Jahren

Ist richtig, die TAS sitzt in der Zuleitung. Das sollte man nicht machen, da einerseits ständig Sauerstoff in die Kühlschleife kommt, andererseits kann es zu sehr hässlichen Druckschlägen in der TAS kommen, wenn sie auslöst.

Richtiger Anschlusss:

Wasserleitung -> Rückschlagventil (damit kein Dreckwasser ins Trinkwassernetz gedrückt wird) -> Sicherheitsventil (damit die Leitung trotz Rückschlagventil nicht platzt) -> Kessel -> TAS -> Abfluss

Übrigens, weil das Problem hier neulich jemand hatte:
Dieser Abfluss sollte die Wassermenge der TAS auch verkraften, sonst hat man im Notfall sehr schnell nasse Füße. Aus der TAS kommt einiges an Wasser raus, und das kann schlimmstenfalls auch über 2-3 Stunden so gehen.

Grüße, Micha

Manfred antwortete vor 14 Jahren
Wasserleitung -> Rückschlagventil (damit kein Dreckwasser ins Trinkwassernetz gedrückt wird) -> Sicherheitsventil (damit die Leitung trotz Rückschlagventil nicht platzt) -> Kessel -> TAS -> Abfluss

ist nicht zwingend notwendig wenn die Stichleitung weit genug weg vom Boiler oder von der Wasserentnahme ist.
Schlecht ist für den Kessel, wenn jedesmal beim Anfeuern frisches Trinkwasser in kühlschleife lauft.

Bei mir ist kein Ruckschlagventil und Sichertsventil verbaut,
am 300 ltr. ist ein 18 ltr. V2a Durchgang-MAG verbaut.
Von daher gibt es keine probleme.

Aber das ist ein anderes Thema, hier gehts um RLA.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred