Fragen und AntwortenP14, A25 Brenner startet ständig ADC01
harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

so meine Heizung läuft.

P14 mit ACD01 und Pufferspeicher. Die Regelung ACD01 soll die Pufferladung überwachen und den Brenner starten. Am Brenner sind daher die Gühtler zum Puffer nicht angeschlossen. Die Paramert im Brenner wind wie inder Beschreibung (S6=1, S14=0, S15=1) eingestellt. In der ADC01 ist das Hydraulikschema 10 erfasst. Alle Temsp vom Puffer kann ich in der Regelung ablesen.

Soweit so gut. Brenner und Kessel sind mit dem Stecker (6 Kabel) verbunden. Am Brenner ist eine Brücke angeschlossen (3. Stecker von oben).

Der Brenner geht auch an. Er heizt den Puffer randvoll (oben und unten 90 Grad). Dann geht er aus.

Aber:

nach einer kurzen Zeit und kaum Temeraturänderung geht er wieder an und will wieder Heizen obwohl der Puffer ja voll ist. Dann geht er kurz danach wieder aus und wieder an ect….

Er solle nach den Einstellungen der Regeung aber erst wieder angehen wenn unten 60 Grad sind.

Ich habe den Brenner am Pandel erst mal ausgeschaltet. Aber wich will ja den Brenner nicht immer manuell einschalten.

Was mache ich falsch ? wer hat eine Idee ?



36 Antworten
jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz stell mal die maximale Puffertemperatur auf 83°C und dreh dein Kesselthermostat auf maximal(linker Drehknopf in der Bedienblende)

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz stell mal die maximale Puffertemperatur auf 83°C und dreh dein Kesselthermostat auf maximal(linker Drehknopf in der Bedienblende)

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Und lass den Brenner aus bis der Puffer auf den eingestellten Einschaltwert abgekühlt ist.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Und lass den Brenner aus bis der Puffer auf den eingestellten Einschaltwert abgekühlt ist.

deffyman antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz,
habe mir mal alle Deine Fragen und Antworten über die Steuerung über die ACD 01 noch mal durchgelesen.
Hat man Dir nicht sehr oft abgeraten , deinen Brenner über die ACD zu steuern?
Du machst es Dir aber auch sehr schwer.
warum einfach , wenn´s auch umständlich geht(nicht böse gemeint )
Taste Dich doch langsam ran und gib Deiner Atmos doch die Chance sich „ein zu arbeiten“.
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz,
habe mir mal alle Deine Fragen und Antworten über die Steuerung über die ACD 01 noch mal durchgelesen.
Hat man Dir nicht sehr oft abgeraten , deinen Brenner über die ACD zu steuern?
Du machst es Dir aber auch sehr schwer.
warum einfach , wenn´s auch umständlich geht(nicht böse gemeint )
Taste Dich doch langsam ran und gib Deiner Atmos doch die Chance sich „ein zu arbeiten“.
Gruß Stefan

Heiz antwortete vor 13 Jahren

die Anlage wurde von meinem HD eingebaut. Er sagte wenn schon eine Steuerung drin ist sollte man die auch Ausnutzen. Macht für mich auch Sinn.

Allerdings ist sein erster Atmos und er kennt auch die Steuerung nicht. Hat aber Ehrgeiz. Wir haben schon viel über die halttschechische Anleitung gelacht und nehmen es entspannt.

Ich sagte Ihm dass es einfacher ist den Puffer über den Brenner zu steuern. Es ist wohl ehrgeizig.

Die Beschreibung von der Steuerung und Kessel ist eben nicht gerade erste Sahne.

Also weitere konstruktive Tips.

Das von Jens werde ich umsetzen. Meine Hoffung ist ja des der Brenner startet über die Steuerung wenn er am Panel aus ist. Mal sehen was passiert.

Grundsätzlich muss es ja gehen.

Heiz antwortete vor 13 Jahren

die Anlage wurde von meinem HD eingebaut. Er sagte wenn schon eine Steuerung drin ist sollte man die auch Ausnutzen. Macht für mich auch Sinn.

Allerdings ist sein erster Atmos und er kennt auch die Steuerung nicht. Hat aber Ehrgeiz. Wir haben schon viel über die halttschechische Anleitung gelacht und nehmen es entspannt.

Ich sagte Ihm dass es einfacher ist den Puffer über den Brenner zu steuern. Es ist wohl ehrgeizig.

Die Beschreibung von der Steuerung und Kessel ist eben nicht gerade erste Sahne.

Also weitere konstruktive Tips.

Das von Jens werde ich umsetzen. Meine Hoffung ist ja des der Brenner startet über die Steuerung wenn er am Panel aus ist. Mal sehen was passiert.

Grundsätzlich muss es ja gehen.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Heiz!!!!

Das von Jens werde ich umsetzen. Meine Hoffung ist ja des der Brenner startet über die Steuerung wenn er am Panel aus ist. Mal sehen was passiert.

Den Brenner mußt du schon wieder anschalten auf der Bedienblende aber ich würde den Puffer erst runter kühlen lassen um zu sehen ob die Regelung in dann bei Bdarf wieder einschalten.Also Brennerschalter an,aber erst wenn Puffer runter ist auf 60°

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Heiz!!!!

Das von Jens werde ich umsetzen. Meine Hoffung ist ja des der Brenner startet über die Steuerung wenn er am Panel aus ist. Mal sehen was passiert.

Den Brenner mußt du schon wieder anschalten auf der Bedienblende aber ich würde den Puffer erst runter kühlen lassen um zu sehen ob die Regelung in dann bei Bdarf wieder einschalten.Also Brennerschalter an,aber erst wenn Puffer runter ist auf 60°

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich vermute mal bei deiner geforderten Puffertemperatur von 90°C(viel zu hoch) muß der Kessel ja über 90°C gehen und dann schaltet dein Kesselsicherheitsthermostat den Brenner irgendwann ab.Da er aber nach Meinung der Regelung noch nicht fertig war schaltet sie ihn wieder ein.Und so geht das dann hin und her!Also Thermostat am Kessel auf max. und so lassen!
Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich vermute mal bei deiner geforderten Puffertemperatur von 90°C(viel zu hoch) muß der Kessel ja über 90°C gehen und dann schaltet dein Kesselsicherheitsthermostat den Brenner irgendwann ab.Da er aber nach Meinung der Regelung noch nicht fertig war schaltet sie ihn wieder ein.Und so geht das dann hin und her!Also Thermostat am Kessel auf max. und so lassen!
Gruß Jens

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
so meine Heizung läuft.

P14 mit ACD01 und Pufferspeicher. Die Regelung ACD01 soll die Pufferladung überwachen und den Brenner starten. Am Brenner sind daher die Gühtler zum Puffer nicht angeschlossen. Die Paramert im Brenner wind wie inder Beschreibung (S6=1, S14=0, S15=1) eingestellt. In der ADC01 ist das Hydraulikschema 10 erfasst. Alle Temsp vom Puffer kann ich in der Regelung ablesen.

Soweit so gut. Brenner und Kessel sind mit dem Stecker (6 Kabel) verbunden. Am Brenner ist eine Brücke angeschlossen (3. Stecker von oben).

Der Brenner geht auch an. Er heizt den Puffer randvoll (oben und unten 90 Grad). Dann geht er aus.

Aber:

nach einer kurzen Zeit und kaum Temeraturänderung geht er wieder an und will wieder Heizen obwohl der Puffer ja voll ist. Dann geht er kurz danach wieder aus und wieder an ect….

Er solle nach den Einstellungen der Regeung aber erst wieder angehen wenn unten 60 Grad sind.

Ich habe den Brenner am Pandel erst mal ausgeschaltet. Aber wich will ja den Brenner nicht immer manuell einschalten.

Was mache ich falsch ? wer hat eine Idee ?

Glückwunsch zum neuen ACD01 Betatester.

Gleichwohl, hier ist was falsch eingestellt. Poste mal Deine ACD01 Daten am besten per Mail an sh. pers. Nachricht, und mach TV und TS vom Brenner ab, laß dann wenn schon auch über die ACD01 laufen. Ich habe mich mit dieser Steuerung wirklich intensiv befaßt, und habe auch schon anderen stundenlang Tipps per Telefon gegeben.

Ich weiß, warum ich sie nicht mehr verwende, kenne mich aber nach einem Jahr täglichen Befassens damit wohl sehr gut aus.

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
so meine Heizung läuft.

P14 mit ACD01 und Pufferspeicher. Die Regelung ACD01 soll die Pufferladung überwachen und den Brenner starten. Am Brenner sind daher die Gühtler zum Puffer nicht angeschlossen. Die Paramert im Brenner wind wie inder Beschreibung (S6=1, S14=0, S15=1) eingestellt. In der ADC01 ist das Hydraulikschema 10 erfasst. Alle Temsp vom Puffer kann ich in der Regelung ablesen.

Soweit so gut. Brenner und Kessel sind mit dem Stecker (6 Kabel) verbunden. Am Brenner ist eine Brücke angeschlossen (3. Stecker von oben).

Der Brenner geht auch an. Er heizt den Puffer randvoll (oben und unten 90 Grad). Dann geht er aus.

Aber:

nach einer kurzen Zeit und kaum Temeraturänderung geht er wieder an und will wieder Heizen obwohl der Puffer ja voll ist. Dann geht er kurz danach wieder aus und wieder an ect….

Er solle nach den Einstellungen der Regeung aber erst wieder angehen wenn unten 60 Grad sind.

Ich habe den Brenner am Pandel erst mal ausgeschaltet. Aber wich will ja den Brenner nicht immer manuell einschalten.

Was mache ich falsch ? wer hat eine Idee ?

Glückwunsch zum neuen ACD01 Betatester.

Gleichwohl, hier ist was falsch eingestellt. Poste mal Deine ACD01 Daten am besten per Mail an sh. pers. Nachricht, und mach TV und TS vom Brenner ab, laß dann wenn schon auch über die ACD01 laufen. Ich habe mich mit dieser Steuerung wirklich intensiv befaßt, und habe auch schon anderen stundenlang Tipps per Telefon gegeben.

Ich weiß, warum ich sie nicht mehr verwende, kenne mich aber nach einem Jahr täglichen Befassens damit wohl sehr gut aus.

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
so meine Heizung läuft.

Der Brenner geht auch an. Er heizt den Puffer randvoll (oben und unten 90 Grad). Dann geht er aus.

Aber:

nach einer kurzen Zeit und kaum Temeraturänderung geht er wieder an und will wieder Heizen obwohl der Puffer ja voll ist. Dann geht er kurz danach wieder aus und wieder an ect….

Was mache ich falsch ? wer hat eine Idee ?

Deine Spreizung ist 6/2K, d. h. 3°, da taktet er ständig.

Und ich vermisse im Schema den Pufferfühler unten!

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
so meine Heizung läuft.

Der Brenner geht auch an. Er heizt den Puffer randvoll (oben und unten 90 Grad). Dann geht er aus.

Aber:

nach einer kurzen Zeit und kaum Temeraturänderung geht er wieder an und will wieder Heizen obwohl der Puffer ja voll ist. Dann geht er kurz danach wieder aus und wieder an ect….

Was mache ich falsch ? wer hat eine Idee ?

Deine Spreizung ist 6/2K, d. h. 3°, da taktet er ständig.

Und ich vermisse im Schema den Pufferfühler unten!

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Danke IP900. Es waren die Kabel der Drehregler, die nicht angeschlossen sein dürfen. Jetzt geht es mit der Regelung.

Welche Parameter sind denn nun für das Einschalten und Ausschalten des Brenners in der Regelung zuständig ?

Wie ist die Syntax in diesem Zusammenhang ?

Grüße
Heiz

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Danke IP900. Es waren die Kabel der Drehregler, die nicht angeschlossen sein dürfen. Jetzt geht es mit der Regelung.

Welche Parameter sind denn nun für das Einschalten und Ausschalten des Brenners in der Regelung zuständig ?

Wie ist die Syntax in diesem Zusammenhang ?

Grüße
Heiz

lp900 antwortete vor 13 Jahren

„Welche Parameter sind denn nun für das Einschalten und Ausschalten des Brenners in der Regelung zuständig ?“

PFsoll= Parameter 14 im Menü Puffer.
SDbr = Parameter 6 im Menü Feststoff.

Beispiel: Par.14 Puffer=75° und Par6 Feststoff=20°

nach oben beschriebener Formel bedeutet dies, dass der Brenner eingeschaltet wird, wenn die Puffertemperatur oben kleiner ist als
75° – 20°/2 = 65°
und Puffertemperatur unten kleiner ist als 75° – 1K = 74°.

Ausgeschaltet wird der Brenner bei Puffertemperatur unten größer als 75°.

Ich hatte folgende Werte eingestellt : Par. 14 Puffer= 75° und Par. 6 Feststoff = 30°/2 (dreißig Halbe)

das sind bei mir dann z. B Einschaltung Temperatur oben 75° minus Par. 6 Feststoff 30°/2 = 60 ° also 15° unter 75 ° bzw. 75° minus 15°

Im Klartext: Auschalten bei Überschreiten von 75° unten, einschalten bei Unterschreiten von 60° oben

(Habe das später auf 70/55° reduziert, weil es ausreichte, Par 14 Puffer 70, Par 6 Feststoff 30)

Schaltbedingungen laut Beschreibung (Achtung hier auf dies achten/2 = Halbe):

BR1 = EIN:

Wenn PF parametriert: PF < (PFsoll – SDbr/2) und KSPF < (PFsoll – 1K) und WF/KF< (KTmax – SDbr)

BR1 = AUS:

Wenn PF parametriert: KSPF > PFsoll

lp900 antwortete vor 13 Jahren

„Welche Parameter sind denn nun für das Einschalten und Ausschalten des Brenners in der Regelung zuständig ?“

PFsoll= Parameter 14 im Menü Puffer.
SDbr = Parameter 6 im Menü Feststoff.

Beispiel: Par.14 Puffer=75° und Par6 Feststoff=20°

nach oben beschriebener Formel bedeutet dies, dass der Brenner eingeschaltet wird, wenn die Puffertemperatur oben kleiner ist als
75° – 20°/2 = 65°
und Puffertemperatur unten kleiner ist als 75° – 1K = 74°.

Ausgeschaltet wird der Brenner bei Puffertemperatur unten größer als 75°.

Ich hatte folgende Werte eingestellt : Par. 14 Puffer= 75° und Par. 6 Feststoff = 30°/2 (dreißig Halbe)

das sind bei mir dann z. B Einschaltung Temperatur oben 75° minus Par. 6 Feststoff 30°/2 = 60 ° also 15° unter 75 ° bzw. 75° minus 15°

Im Klartext: Auschalten bei Überschreiten von 75° unten, einschalten bei Unterschreiten von 60° oben

(Habe das später auf 70/55° reduziert, weil es ausreichte, Par 14 Puffer 70, Par 6 Feststoff 30)

Schaltbedingungen laut Beschreibung (Achtung hier auf dies achten/2 = Halbe):

BR1 = EIN:

Wenn PF parametriert: PF < (PFsoll – SDbr/2) und KSPF < (PFsoll – 1K) und WF/KF< (KTmax – SDbr)

BR1 = AUS:

Wenn PF parametriert: KSPF > PFsoll

Heiz antwortete vor 13 Jahren

vielen Dank.

Derzeit habe ich noch P14 bei 60 Grad. Werde das auf 75 heben und den Rest auch genau so einstellen. Dies entspricht meiner Planung.

Danke

Heiz antwortete vor 13 Jahren

vielen Dank.

Derzeit habe ich noch P14 bei 60 Grad. Werde das auf 75 heben und den Rest auch genau so einstellen. Dies entspricht meiner Planung.

Danke

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
vielen Dank.

Derzeit habe ich noch P14 bei 60 Grad. Werde das auf 75 heben und den Rest auch genau so einstellen. Dies entspricht meiner Planung.

Danke

70/55 wird reichen s. o.

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
vielen Dank.

Derzeit habe ich noch P14 bei 60 Grad. Werde das auf 75 heben und den Rest auch genau so einstellen. Dies entspricht meiner Planung.

Danke

70/55 wird reichen s. o.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Das selbe Problem welches am Anfang geschildert wurde hatte ich heute auch.
Der Fühler am Puffer oben hatte einen Kabelbruch. Zufällig sah ich an der ACD01 das die Puffertemperatur bis 20C° sank und dann wieder auf den alten Wert (83C°)nach oben ging. Das alles dauerte nur 2 sec., aber es reichte um den Brenner zu starten. Fühler gewechselt alles i.o.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Das selbe Problem welches am Anfang geschildert wurde hatte ich heute auch.
Der Fühler am Puffer oben hatte einen Kabelbruch. Zufällig sah ich an der ACD01 das die Puffertemperatur bis 20C° sank und dann wieder auf den alten Wert (83C°)nach oben ging. Das alles dauerte nur 2 sec., aber es reichte um den Brenner zu starten. Fühler gewechselt alles i.o.

Lg Stefan

Heiz antwortete vor 13 Jahren

zum Glück hast Du den Fehler schnell gefunden.

Wie lässt Du Deinen Puffer laden ? Parameter ?

Heiz antwortete vor 13 Jahren

zum Glück hast Du den Fehler schnell gefunden.

Wie lässt Du Deinen Puffer laden ? Parameter ?

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz,

70/60
also über 70 geht der Brenner aus
und bei unter 60 geht er wieder an.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz,

70/60
also über 70 geht der Brenner aus
und bei unter 60 geht er wieder an.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

ich fahre aber mit der 83’er Laddomat-Patrone..

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

ich fahre aber mit der 83’er Laddomat-Patrone..

jostom antwortete vor 13 Jahren
harrypro99:
Das selbe Problem welches am Anfang geschildert wurde hatte ich heute auch.
Der Fühler am Puffer oben hatte einen Kabelbruch. Zufällig sah ich an der ACD01 das die Puffertemperatur bis 20C° sank und dann wieder auf den alten Wert (83C°)nach oben ging. Das alles dauerte nur 2 sec., aber es reichte um den Brenner zu starten. Fühler gewechselt alles i.o.

Lg Stefan

Übrigens Fühler: an der ACD01 sind ja die ganz normalen 20kOhm NTC-Fühler (außer der AGS) von Honeywell (ex Centra). Die verlangen für die „originalen“ unverschämt viel Geld. Ich habe nämlich an meinem Öler auch eine Regelung von denen. Die Regelungen sind gut, aber Fühler bekommt man für kleines Geld anderswo viel günstiger. Ich habe einen Abgassensor, für den habe ich 14 Euro bezahlt. Neu.

Thomas

jostom antwortete vor 13 Jahren
harrypro99:
Das selbe Problem welches am Anfang geschildert wurde hatte ich heute auch.
Der Fühler am Puffer oben hatte einen Kabelbruch. Zufällig sah ich an der ACD01 das die Puffertemperatur bis 20C° sank und dann wieder auf den alten Wert (83C°)nach oben ging. Das alles dauerte nur 2 sec., aber es reichte um den Brenner zu starten. Fühler gewechselt alles i.o.

Lg Stefan

Übrigens Fühler: an der ACD01 sind ja die ganz normalen 20kOhm NTC-Fühler (außer der AGS) von Honeywell (ex Centra). Die verlangen für die „originalen“ unverschämt viel Geld. Ich habe nämlich an meinem Öler auch eine Regelung von denen. Die Regelungen sind gut, aber Fühler bekommt man für kleines Geld anderswo viel günstiger. Ich habe einen Abgassensor, für den habe ich 14 Euro bezahlt. Neu.

Thomas

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Thomas,

Hast du hier Sensorshop24
schon mal geschaut? Da geht’s mit 7,70€ los (glaub ich).

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Thomas,

Hast du hier Sensorshop24
schon mal geschaut? Da geht’s mit 7,70€ los (glaub ich).