Hi,
unsere Anlage (Atmos P25 mit 800L-Speicher & 600L-WW-Speicher) läuft endlich. Meistens jedenfalls 🙂 Die Anlage läuft mit der Stuerung ACD01. WW wird zurzeit noch nicht genutzt, nur Hzg.
Nachdem sie einige Tage lief hatten wir auf einmal an einem Tag keine Wärme mehr auf den HK. Ich habe alles, soweit mir möglich, bin noch nicht voll vertraut, geprüft und bemerkt, dass der Vorlauf warm war, Speicher gefüllt etc. Nachdem ich den Hzg-Monteur angerufen habe und der quasi auf dem Weg war lief die Anlage auf einmal wieder –> Vorführeffekt.
Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt wann der Vorfall war aber heute ging die Hzg. wieder nicht. Evtl. war der vorherige Vorfall am Dienstag letzter Woche. Ich halte eine Fehlprogrammierung für möglich. Darum habe ich am ACD01 das Drehrad gedrückt gehalten und den ersten Menüpunkt „Stellzeiten“ für die Wochentage durchgesehen. Dort fand sich aber nix. In der Anleitung zum ACD01 sind die Bezeichnungen andere („Zeitprogramme“ an stelle von „Stellzeiten“) aber ich gehe davon aus, dass das selbe gemeint ist.
Hat jemand eine Idee was da nicht passt? Liegt evtl. doch ein hydraulisches Problem vor (Luft im Speicher –> warum Wärme auf Vorlauf?)?
Gruß
B.
Wenn ich mich nicht ganz irre, kann es sein, dass die Heizkreise dicht gemacht werden, wenn der Puffer eine bestimmte Temperatur unterschritten hat und dann erst wieder öffnen, wenn der Puffer eine bestimmt Temperatur überschritten hat. Aber das wissen diejenigen mit der ACD01 besser.
Thomas
Wenn ich mich nicht ganz irre, kann es sein, dass die Heizkreise dicht gemacht werden, wenn der Puffer eine bestimmte Temperatur unterschritten hat und dann erst wieder öffnen, wenn der Puffer eine bestimmt Temperatur überschritten hat. Aber das wissen diejenigen mit der ACD01 besser.
Thomas
Hi Briketto,
hatte mal ähnliche Probleme am Anfang.
Wenn Du Zeit und Lust hast, dann poste mir mal alle Einstellungsparameter Deiner ACD.
Ich vergleiche diese dann mit meinen. Vielleicht finde ich den Fehler.
Hast Du einen P21?
Gruß Stefan
Hi Briketto,
hatte mal ähnliche Probleme am Anfang.
Wenn Du Zeit und Lust hast, dann poste mir mal alle Einstellungsparameter Deiner ACD.
Ich vergleiche diese dann mit meinen. Vielleicht finde ich den Fehler.
Hast Du einen P21?
Gruß Stefan
Hallo,
erstmal danke für die Antworten.
@Stefan:
Setze mich am WE mal dran und lese die Einstellungen ab. Kann ich eigentlich irgendwie (per USB oder so) vom ACD01 „abzapfen“ damit ich nicht alles notieren muss?
Mein Monteur sagte mir gestern, dass es nicht ungewöhnlich sei wenn die Anlage in der Startphase solche Aussetzer habe. Das neue Wasser enthalte viel Luft, die sich an Rohren, Speicher etc. sammle und dann gegebenenfalls einen vorübergehendes Ausfall verursache. Kann jemand was damit anfangen?
Gruß
B.
Hallo,
erstmal danke für die Antworten.
@Stefan:
Setze mich am WE mal dran und lese die Einstellungen ab. Kann ich eigentlich irgendwie (per USB oder so) vom ACD01 „abzapfen“ damit ich nicht alles notieren muss?
Mein Monteur sagte mir gestern, dass es nicht ungewöhnlich sei wenn die Anlage in der Startphase solche Aussetzer habe. Das neue Wasser enthalte viel Luft, die sich an Rohren, Speicher etc. sammle und dann gegebenenfalls einen vorübergehendes Ausfall verursache. Kann jemand was damit anfangen?
Gruß
B.
Möglich ist das schon, aber in der Anlage sollte eigentlich dafür gesorgt sein, dass die Luft, die auf jeden Fall anfällt, raus kann. Also entsprechende Entlüftungsmöglichkeiten vorhanden sind und das an den richtigen Stellen!
Wenn die Rohrführung zum Speicher z.B. so ist, wie in den Atmos-Hydraulikschemen, dann sollte sich die ganze Luft oben im Puffer sammeln. Dort sollte auf jeden Fall ein Entlüfter angebracht sein. Und den sollte man in den ersten Wochen alle paar Tage mal entlüften.
Und wenn Luft in den Heizkreis gelangt, merkt man das normalerweise an den obersten Heizkörpern: werden nicht warm, gluckern. Also dann auch hier regelmäßig entlüften.
Normalerweise sollte nach einer (relativ kurzen!) Weile Luft kein Problem mehr sein.
Thomas
Möglich ist das schon, aber in der Anlage sollte eigentlich dafür gesorgt sein, dass die Luft, die auf jeden Fall anfällt, raus kann. Also entsprechende Entlüftungsmöglichkeiten vorhanden sind und das an den richtigen Stellen!
Wenn die Rohrführung zum Speicher z.B. so ist, wie in den Atmos-Hydraulikschemen, dann sollte sich die ganze Luft oben im Puffer sammeln. Dort sollte auf jeden Fall ein Entlüfter angebracht sein. Und den sollte man in den ersten Wochen alle paar Tage mal entlüften.
Und wenn Luft in den Heizkreis gelangt, merkt man das normalerweise an den obersten Heizkörpern: werden nicht warm, gluckern. Also dann auch hier regelmäßig entlüften.
Normalerweise sollte nach einer (relativ kurzen!) Weile Luft kein Problem mehr sein.
Thomas
Hmm,
also, die Anlage sollte entlüftet sein.
Ist die Verrohrung nicht so dolle, hat vielleiht höhere Rohrverlegungen, die nochmal runter gehen, bevor sie im Puffer enden, dann können sich dort größere Luftansammlungen befinden, die bei kleiner Pumpeneinstellung zumeist nicht wegbefördert werden können. Dann hilft oft die Pumpen auf Vollgas zu stellen, damit mit der Zeit die Luft im Puffer landet, den man ja oben entlüften kann.
Der Tip mit der zu niedrigen Temperatur, und das dann das Starten unterbunden sein könnte, macht Sinn.
Dies sollte aber nicht mehr vorkommen, wenn der Puffer erst einmal die Mindesttemperatur, falls es die Steuerung erfordert, hatte.
Wenn dann der Puffer zuweit auskühlt, sodaß die Mindesttemperatur nicht mehr gegeben ist, dann ergibt sich genau dieser Fehler.
Ich hatte dies auch, als ich eine Steuerung für die Heizungsanforderung verwendete, die erst ab 30Grad anforderte.
Die Lösung bei mir war, das Relais von Schliesser auf Öffner umzulöten.
Gruß Joe
Hmm,
also, die Anlage sollte entlüftet sein.
Ist die Verrohrung nicht so dolle, hat vielleiht höhere Rohrverlegungen, die nochmal runter gehen, bevor sie im Puffer enden, dann können sich dort größere Luftansammlungen befinden, die bei kleiner Pumpeneinstellung zumeist nicht wegbefördert werden können. Dann hilft oft die Pumpen auf Vollgas zu stellen, damit mit der Zeit die Luft im Puffer landet, den man ja oben entlüften kann.
Der Tip mit der zu niedrigen Temperatur, und das dann das Starten unterbunden sein könnte, macht Sinn.
Dies sollte aber nicht mehr vorkommen, wenn der Puffer erst einmal die Mindesttemperatur, falls es die Steuerung erfordert, hatte.
Wenn dann der Puffer zuweit auskühlt, sodaß die Mindesttemperatur nicht mehr gegeben ist, dann ergibt sich genau dieser Fehler.
Ich hatte dies auch, als ich eine Steuerung für die Heizungsanforderung verwendete, die erst ab 30Grad anforderte.
Die Lösung bei mir war, das Relais von Schliesser auf Öffner umzulöten.
Gruß Joe