Hallo.
Ich hab ein P25 mit 2×800 Liter Puffer.
Verrohrung nach Tichelmann.
Ladepumpe auf Stufe 3.
Steuerung hzr 65.
Problem ist das der Kessel nach gewisse Zeit auf 110 Grad steigt.
Das heißt das das kesselwasser nicht schnell genug in
Den Puffer gepumpt wird.
Hat einte ne Idee was ich machen kann.
Mir kommen da 3 Möglichkeiten in den Sinn:
1. Luft im Kessel – steht der Kessel hinten evtl. nicht 1 cm höher als vorne?
2. da könnte durchaus die Patrone durch sein – welche ist denn verbaut? Welche Temperaturen zeigt dann der Ladomat an?
3. Anzeige defekt – Welche Temp. hattest du denn vorher? Geht der Brenner denn bei 110 Grad in den Ausbrand? Normal geht er ja schon vor 100° aus, selbst wenn das Sicherheits-Thermostat auf max steht. Wenn über 100° angezeigt wird, ist dann deutlich mehr Druck auf der Anlage?
Ich weiß, viele Fragen, aber nur so kann die Fehlerquelle eingeschränkt werden.
Mir kommen da 3 Möglichkeiten in den Sinn:
1. Luft im Kessel – steht der Kessel hinten evtl. nicht 1 cm höher als vorne?
2. da könnte durchaus die Patrone durch sein – welche ist denn verbaut? Welche Temperaturen zeigt dann der Ladomat an?
3. Anzeige defekt – Welche Temp. hattest du denn vorher? Geht der Brenner denn bei 110 Grad in den Ausbrand? Normal geht er ja schon vor 100° aus, selbst wenn das Sicherheits-Thermostat auf max steht. Wenn über 100° angezeigt wird, ist dann deutlich mehr Druck auf der Anlage?
Ich weiß, viele Fragen, aber nur so kann die Fehlerquelle eingeschränkt werden.