Fragen und AntwortenPlanung einer Neuanlage – Hilfe
jupdida antwortete vor 15 Jahren

hallo an alle hier,
ich möchte mir im Frühjahr eine neue Heizanlage einbauen,
geplant ist der Rauswurf der alten Vaillant Gaswandtherme 18kw und der einbau (nebenan im Kellerraum) eines
atmos D 20 P Pelletkessels.
der wird erstmal aus einem selbstgebauten Zwischenbehälter (BigBag 1m³) betrieben bis der Fl.Gastank weg ist und das Sacksilo aufgebaut ist, danach wird der BigBag weitergenutzt als Wochenbehälter.
Weiterhin ist geplant die Anlage später, nachdem wieder Geld dafür da ist, mit einem Holzvergaser Atmos DC 25 GSE zu erweitern, Holz ist vorhanden da ich auch bisher mit einem Kaminofen „beigeheizt habe“ (wg. Geldersparnis + Wohlfühlfaktor)

Das ganze soll mit 2×800 l Puffer ausgestattet werden, da Kellerhöhe nur 2,14cm passen keine 1000er Puffer. ein Puffer soll mit WW im Durchflussprinzip ausgestattet werden und zusätzlich mit einer Solarwärmetauscher einheit ausgestattet sein. Der zweite Puffer soll nur als Reiner Puffer ausgelegt sein und wird ev. im Sommer abgeschiebert wenn nur WW gebraucht wird (vermindert die Wärmeverluste und konzentriert die spätere Solarunterstützung auf das WW)
angeschlossen wird das ganze an einen neuen 150er VA-Schornstein aussen am Haus.

1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
Fl. Gas Wandtherme mit WW

2.Wie groß ist Dein durchnittlicher Jahresverbrauch l/m³?:
ca. 2000 kg Fl. Gas + 6m³ holz
bzw. 3000kg Fl.Gas (ohne Holz)

3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?:
ca. 110 m²

4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
eher Flach, seitental der Mosel

5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden):
geschätzt:mittel (ost+west: Liapor 30er, Süd: 60er Schiefer-Bruchstein, Nord: 60er Schieferbruchstein angebaut an ungeheiztes „Althaus“)
doppelverglaste Fenster Bj.85 werden nach+nach ersetzt

6.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz oder Pellet) wie viel Kw?:
jep, Atmos D 20 P
später soll ein DC 25 GSE dazukommen

7.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:
jein,
einer kommt nicht in die Hufe, hat nie Zeit
einer wollte schon beim Kessel + der zulassung tricksen
einer stöhnte nur: nur „Solarfocus“ und mindestens 20 000€

werde mir die Anlage „selberhinstellen“ und von einem HB (hat beim Kollegen einen D20P erstklassig eingebaut) anschliessen lassen.

8.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?:
ja, es sollen 2 x 800er werden, 1000er passen wg. Kellerhöhe nicht. mehr als 2 hab ich kein Platz.

8 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
wärmetauscher in einem der beiden Puffer

9.Man rechnet für das Puffer Volumen grob 55 lt. / Kw mehr ist immer besser.
bei 2×800 wäre das bei obigen Kesseln
Pellet:80 l/kw
HV : 64 l/kw

10.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?:
ja, dem hab ich das Vorhaben erklärt, den aufstellraum gezeigt, mir sein OK für den VA-Schornstein geholt (der steht mittlerweile schon, ist ein 150er DW, 7,3 m (6,5 wirksam) hoch, vom Keller kommen dann nochmal ca 1-1,5 m dazu))
der war mit meiner Planung einverstanden und hat sein OK gesagt

11.Willst Du Deine Heizanlage selber bauen?:
nur „hinstellen“, anschliessen und so macht der HB

Um in den genuß der BAFA Förderung zu kommen bei einem GSE Kessel benötigst Du eine „Unternehmererklärung“ die am besten von einem Unternehmer (ausgefüllt) unterschrieben ist.

wird so gemacht

Bis auf Widerruf, kannst Du selber ausfüllen und unterschreiben

12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:
das geht hin, danach ist der Raum aber „voll“

13. Hast Du schon „genügend“ (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet auf dem Grundstück zu liegen und auch schon an die nächsten Jahre gedacht. Man rechnet im Durchschnitt 2 Jahre trocknen bzw lagern.

platz ist da und Holz auch schon

Hast Du auch dafür die nötige Lagerungsfläche für das Holz?
Wenn Du Pellet Anlage geplant hast, dann bedenke das Du dafür auch eine trockene Lagermöglichkeit hast. Sie darf nicht weit vom Kessel sein um mit einer Schnecke in den Kessel zu fördern. Sie muß aber auch gut von der Strasse erreichbar sein zwecks Anlieferung mittels Gebläseschlauch vom Lieferfahrzeug.

Hinterm Haus, da wo der Fl. Gastank stand an der Aussenseite des Keller-raumes wo die Heizung hinkommt
sind von mitte sacksilo dann ca. 2,5 m bis mitte Zwichenbehälter(BIGBAG)
von der straße sinds ca, 15m bis zum Silo

Bedenke Deine Deckenhöhe und das Kippmaß der Puffer ganz wichtig!!

ja, deshalb nur 800er Puffer, seufz!
…………………………………………………………………………………………………………………………………..



53 Antworten
Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Hallo jupdida
Jetzt gehts los,da kann man ja neidisch werden denn so eine Anlage hätte ich auch gerne.
Hört sich ja soweit ganz gut an auch wenn der Puffer für den GSE etwas wenig ist.Würde auf jedenfall auf eine UVR1611 Steuerung setzen da ja doch einiges zusammen kommt.
Willst du eine Friwa verbauen oder über einen Mischer dein WW entnehmen,da du bei deiner Variante den Kalk nicht vergessen darfst denn oben im ersten Puffer sind die höchsten Temperaturen(kalkausfall ab 60°).
Ich denke mal das als Wochenbehälter eine große Tonne die bessere Wahl wäre und auch günstig zu bekommen(regentonne o.ä.).
Solartauscher würde ich in beide Puffer integrieren denn es sind ja nur 800l!! und warum sollte man die überschüssige Energie verschenken.
Bin auf deine Anlage gespannt denn sowas wird nur selten realisiert.

Gruß rhoenheizer

jupdida antwortete vor 15 Jahren
Rhoenheizer:
Hallo jupdida
Jetzt gehts los,da kann man ja neidisch werden denn so eine Anlage hätte ich auch gerne.
Hört sich ja soweit ganz gut an auch wenn der Puffer für den GSE etwas wenig ist.Würde auf jedenfall auf eine UVR1611 Steuerung setzen da ja doch einiges zusammen kommt.
Willst du eine Friwa verbauen oder über einen Mischer dein WW entnehmen,da du bei deiner Variante den Kalk nicht vergessen darfst denn oben im ersten Puffer sind die höchsten Temperaturen(kalkausfall ab 60°).
Ich denke mal das als Wochenbehälter eine große Tonne die bessere Wahl wäre und auch günstig zu bekommen(regentonne o.ä.).
Solartauscher würde ich in beide Puffer integrieren denn es sind ja nur 800l!! und warum sollte man die überschüssige Energie verschenken.
Bin auf deine Anlage gespannt denn sowas wird nur selten realisiert.

Gruß rhoenheizer

hallo Rhoenheizer
danke für das Feedback,
mit den Puffern bin ich halt Platzmäßig eingeschrenkt, geht nicht mehr, leider.
die steuerung wird entweder die Äquitherm, HZR65 oder (sehr wahrscheinlich) die von dir vorgeschlagene UVR1611.
das WW soll im ersten Puffer über einen Durchfluss-Wärmetauscher realisiert werden.
den Zwischenbehälter hab ich fertig, der BIGBAG ist aus der Firma(kost nix) untergestellpodest aus VA ist fertig (Firma 🙂 ) und die 4 Dübel zum hochhalten müßen nur noch gebohrt werden!
Das mit dem Solartauscher, hmmm ich weis nicht, der 2te bringt mir wenig da im Winter kaum Ertrag zu bekommen ist und im Sommer – hab doch nur 1x WW-durchflusserwärmer!?

Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Wieviel m² Solar hast/bekommst du?
So ein Wärmetauscher ist recht günstig und wenn die Anlage in Reihenschaltung angeschlossen wird hast du doch immer im 1. Puffer oben den wärmsten und im 2. Puffer unten den kältesten Punkt.Dadurch kannst du bei aufgeladene Puffer noch länger die Wärme nutzen wenn die Sonne mal nicht scheint.
Mit den Puffern ist doof,habe auch nur einen 850l Syphon-Kombi weil nicht mehr rein passt,leider.
Bei der Steuerung muß man halt schauen ob die anderen zwei das alles schaffen,denn da kommt ja einiges zusammen bei dir und über die Möglichkeiten einer 1611 wurde hier schon viel geschrieben und zwar nur positiv was mich mich vo ihr überzeugt hat,zumal der Preis auch noch vertretbar ist.

manter antwortete vor 15 Jahren

Wo willst du bestellen.

Es gibt z.B. auch bei Rentsch 1000er Puffer
mit nur 201cm Kippmaß.
Sind allerdings dann 85cm breit.

mfg Manuel

jupdida antwortete vor 15 Jahren

da liegt das problem, die Kellertür ist genau 80cm breit
ausserdem muß ich die treppe runter und hab 1,4m vor der tür die Treppenstütze wo ich 10 cm schräg zur türoffnung bin

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo jupdida,

Also das mit dem Wochenbehälter würde ich mir an deiner Stelle noch mal überelegen und zwar deshalb:

1. Du könntest Geld sparen für die zweite Austragung also zwischen Wochenbehälter und Sacksilo. Es gibt von Atmos auch eine längere Schnecke mit der könntest du die 2,5m direkt vom Sacksilo draußen bis zum Pelletkessel/Pelletbrenner überbrücken.(Schnecke ist ca. 3m lang und auf jede Länge kürzbar.
2. Dann würde der Wochenbehälter entfallen.
3. Mehr Platz im Kellerraum.
4. Stromersparnis da nur noch eine Pelletschnecke läuft.
5. du brauchst keine Regelung damit dein Wochenbehälter nicht überläuft wenn er mit Pellets wieder aufgefüllt wird.
Oder steht dein künftiges Pelletlager eine Etage höher als der Pelletkessel weil ich gelesen habe du mußt noch Treppen runter. Wenn dem so wäre könnte es auch sein das durch die normale Erdanziehungskraft die Pellets aus dem Sacksilo wenn genügend Gefälle vorhanden ist bis vor den Pelletkessel in den Wochenbehälter fallen auch ohne Pelletschnecke.

Mfg. G.B.

jupdida antwortete vor 15 Jahren
blitzer:
Hallo jupdida,

1. Du könntest Geld sparen für die zweite Austragung also zwischen Wochenbehälter und Sacksilo. Es gibt von Atmos auch eine längere Schnecke mit der könntest du die 2,5m direkt vom Sacksilo draußen bis zum Pelletkessel/Pelletbrenner überbrücken.(Schnecke ist ca. 3m lang und auf jede Länge kürzbar.

Aber Leider steht da wo das Pelletsilo hinkommen soll noch der Fl. Gastank, den kann ich erst abklemmen wenn die neue Heizung läuft, vorher kann ich auch nix da „vorbereiten“ da ich an der stelle „umbauen“ muß.
Ausserdem ist da erstmal streit mit der Gas-Firma angesagt weil die Sittenwidrige (5 Jahre-turnus) Kündigungsfristen haben im Vertrag.

2. Dann würde der Wochenbehälter entfallen.
3. Mehr Platz im Kellerraum.
4. Stromersparnis da nur noch eine Pelletschnecke läuft.

Diese Schnecke will ich so auslegen das ich in 10-15 min den BigBag gefüllt habe, bei einmal pro Woche ist die Energiemenge hier vernachlässigbar.

5. du brauchst keine Regelung damit dein Wochenbehälter nicht überläuft wenn er mit Pellets wieder aufgefüllt wird.

das ist ganz einfach, 2 Kapazitive Näherungsschalter, 1 Schütz und fertig is, ganz einfach und wird selbst gebaut

Oder steht dein künftiges Pelletlager eine Etage höher als der Pelletkessel weil ich gelesen habe du mußt noch Treppen runter. Wenn dem so wäre könnte es auch sein das durch die normale Erdanziehungskraft die Pellets aus dem Sacksilo wenn genügend Gefälle vorhanden ist bis vor den Pelletkessel in den Wochenbehälter fallen auch ohne Pelletschnecke.

leider ist die Oberkante meines Zw. Behälters gleich der Unterkante des späteren Sacksilo, und noch ca 2,5m entfernt, das reicht nicht um die Rutschen zu lassen

Mfg. G.B.

aber Merci führ deine Anregungen

mfg Jup

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo jupdida,

würde aber trotzdem die Möglichkeit mit der Schnecke vom Sacksilo dierkt bis zum Pelletkessel nicht soweit wegschieben. Vielleicht doch die 3m Schnecke kaufen und dann die Schneckenspirale abbauen sowie das 3m Kunststoffrohr, dann zum Landmaschinen Verkäufer oder z.b. hier http://www.karlheinz-heumann.de/landtechnik/mischfutterfoerderung_35 und dann geh mal unter Mischfutterförderung da gibt es solche Spiralschnecken u. Kunststoffrohre zum nachkaufen so einen Laden gibt es sicherlich bei dir in der Nähe auch um an diese Teile zu kommen ( sonst einfach mal bei einem Landwirt nachfragen der sich mit Schweinezucht oder Rinderzucht beschäftigt der weis wo es soetwas gibt. Dann maschst du dir eine 1,5m Schnecke für dein Big-Back u. wenn der Gastank dann weg ist baust du die lange Schnecke wieder an den Getriebemotor so das du direkt vom Sacksilo bis zum Pelletkessel kommst.

Mfg. G.B.

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Reicht bei dir nicht auchg ein 15er?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Hi,
@Blitzer
das ist eine gute idee, das werd ich dann wohl so machen

@Stormy
jein, wir hatten früher ne 15er Wandtherme und das war ziemlich knapp, die 18er jetzt reicht, ist aber an saukalten Tagen wie letztens dauernd am laufen, daher lieber den 20er Pellet, auch im Hinblick das ich ev. mal im jetzt unbewohnten Nebenhaus meine Garage und 1 oder 2 Hobbyräume mach, da würde ich von der Heizung so’ne art Frostschutzkreis dafür abzweigen.
Ausserdem ist mir der 20er auch wg. seinem Saugzuggebläse lieber, bei uns im Tal drückts manchmal schon verkehrtrum in den Schornstein wenn man anheizen will.

Solli antwortete vor 15 Jahren

ab 17 kw muss das gebläse beim D20 laufen sonst drückt es das Abgas nicht hinaus . Die Aschenaustragung würde ich dir auch empfehlen wenigsten Platz dafür vorsehen .

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Ich hab hier mal nen Entwurf für den hydraulikplan, da bitte ich mal um Meinungen

Solli antwortete vor 15 Jahren

Hydraulikplan ist OK . Sehr schön ist auch das der Heizkörper Vorlauf etwas weiter unten angeschlossen ist denn den dann bleit immer etwas Wärme fürs Warmwasser über . Solar würde ich die 2 Regiter trennen und jedes entweder mit Pumpe oder Umschaltventil anschließen . Hat den Vorteil das man bei wenig Sonne nur die 800 lt. Puffern kann

jupdida antwortete vor 15 Jahren
Solli:
Hydraulikplan ist OK . Sehr schön ist auch das der Heizkörper Vorlauf etwas weiter unten angeschlossen ist denn den dann bleit immer etwas Wärme fürs Warmwasser über . Solar würde ich die 2 Regiter trennen und jedes entweder mit Pumpe oder Umschaltventil anschließen . Hat den Vorteil das man bei wenig Sonne nur die 800 lt. Puffern kann

Merci fürs drübergucken,
den heizungsvorlauf hab ich aus genau dem Grund so eingezeichnet.
das mit dem Solar hat noch Zeit,
im frühjahr kommt erstmal der Pellet mit den Puffern,
dann je nach Kontostand 🙂 der Holzvergaser,
dann wiederum nach Kontostand das Solar

Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Wenn du allerding Solar mit Pellet zusammen errichtest bekommst du die Kombiförderung von 750€,was bei nachträglichen Einbau meines Wissens nicht möglich ist.

Solli antwortete vor 15 Jahren

Vieleicht nimmst du anstatt des ladomaten ein Mischventil mit Konstant Regelung kostet gebraucht auch nicht mehr als der Ladomat und hat etliche Vorteile .

dobia antwortete vor 15 Jahren

wäre es nicht günstiger das gas als backup zu lassen und nur den vergaser zu nehmen? ich weiß jetzt nicht genau wie der unterschied der kWh gas zu pellet ist, aber es ist eine ganz schöne investition: brenner, silos arbeit… und müßte sich nur aus der besagten differenz finanzieren.
ich komme mit meinem 4000 l gastank und dem vergaser jetzt 3 jahre hin statt einem.

grüße
dobia

jupdida antwortete vor 15 Jahren
dobia:
wäre es nicht günstiger das gas als backup zu lassen und nur den vergaser zu nehmen? ich weiß jetzt nicht genau wie der unterschied der kWh gas zu pellet ist, aber es ist eine ganz schöne investition: brenner, silos arbeit… und müßte sich nur aus der besagten differenz finanzieren.
ich komme mit meinem 4000 l gastank und dem vergaser jetzt 3 jahre hin statt einem.

grüße
dobia

Hmmm ich weis nicht, die Therme ist jetzt 19 Jahre alt und tropft schon wieder, pumpe+Wärmetauscher ist vor 3 Jahren ersetzt worden und hat ca. 450€ gekostet, das stünde jetzt schon wieder an.
Ausserdem brauche ich bei nurGas ca. 1,5-2 tankfüllung/Jahr
mit dem Kaminofen komme ich auf knapp eine Füllung/Jahr, das hat aber den riesennachteil das der Rest vom Haus stark Abkühlt im winter, da der Raumfühler natürlich durch den K.Ofen früh abschaltet bzw. ausbleibt.
die Therme über die vorlauftemp. zu schalten hab ich ausprobiert, mit nem horrenden Gasverbrauch!
Die letzte Tankfüllung Gas war bei 65 cent/Kg dazukommen ca. 200€ Tankmiete/Jahr + die Regelmäßigen TÜv-gebühren, alles in allem nicht gerade billig.
bei einer ergänzung von nem HV müßte ich ja ausser dem Pelleter alles andere (Puffer, umbau der Verrohrung, Regelung) auch machen.
Das Silo ist eig. kein Problem, platz ist da wen der Gastank verschwindet, eigentlich ist dann nur 2 Seiten abzumauern, Holzdach drauf, spirale kaufen und gut ist.
Ausserdem will ich ehrlich gesagt weg von Gas.

dobia antwortete vor 15 Jahren

ok, wenn du weg willst vom gas und die therme bald 20 jahre ist siehts schon anders aus. ich habe dies jahr für 61 ct getankt. bei meiner miete 214 EUR ist allerdings der TÜV dabei. da ich vorhabe evtl. den tank zu kaufen, was kost denn die innere und der äußere prüfung wenn mans selber bezahlen muß?
nebenbei sind ausgediente flüssiggastanks auch gut als pufferspeich zu gebrauchen, wenn man sie stellen kann.

grüße
dobia

jupdida antwortete vor 15 Jahren
dobia:
ok, wenn du weg willst vom gas und die therme bald 20 jahre ist siehts schon anders aus. ich habe dies jahr für 61 ct getankt. bei meiner miete 214 EUR ist allerdings der TÜV dabei. da ich vorhabe evtl. den tank zu kaufen, was kost denn die innere und der äußere prüfung wenn mans selber bezahlen muß?
nebenbei sind ausgediente flüssiggastanks auch gut als pufferspeich zu gebrauchen, wenn man sie stellen kann.

grüße
dobia

habe gerade nachgesehen
Tankmiete halbjährlich: 97,35 (2 to. )
äussere Prüfung: 41,03 (ich glaub 2-jährlich)
Innere Pr. hab ich jetzt nicht gefunden, da hierzu aber abgepumpt werden muss schätze ich mal 100-200€ (alle 5 oder 10 Jahre)
mit dem hinstellen ist so’ne sache, die haben alle runde seitenflächen, ausserdm ist ein neuer puffer billiger als der kauf eines gebr. Gastanks.

die 65 cent haben wir erst nach Verhandlung bekommen, orig. sollten es 69 cent sein.

grüße jup
der jetzt auf sein Angebot von rainbow wartet
(wieso verkauft rentsch eigentlich nicht direkt?)

dobia antwortete vor 15 Jahren
jupdida:

mit dem hinstellen ist so’ne sache, die haben alle runde seitenflächen, ausserdm ist ein neuer puffer billiger als der kauf eines gebr. Gastanks.

(wieso verkauft rentsch eigentlich nicht direkt?)

von privat kann man so ein teil schon für größenordnung 200 EUR
bekommen, wenn der das sperrige teil loshaben will. von der gasfirma weiß ich den preis nicht, aber er stünde bereits vor der haustür.
selber isolieren ist sowieso besser und 3 füße ranschweißen auch keine große kunst.

warum bei manchen der direktverkauf nicht funktioniert, hab ich auch nie verstanden.

grüße
dobia

jupdida antwortete vor 15 Jahren

hi,
So, ich hab jetzt mal die beiden Puffer bei Sauerland-Solar geordert
einmal 840l mit Solar (4,5m²)
einmal 840l mit Solar (4,5m²) und WW (Kupferschlange geflanscht)
mal sehen wann die ankommen, händler gibt 2-3 wochen an.

mfg jup

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Super Service bei denen!
Heute Morgen schon der Anruf!
Ein Puffer ist da, der andere ist KW 11 fertig, da ich beide Zusammen lieferen lasse hab ich auch noch Versandkostenrabat bekommen.
99,9% zufriedene Kunden bei der Bucht ist auch ein schönes Ergebnis für so’n Service

mfg jup

jupdida antwortete vor 15 Jahren

So, nochmal was zu meiner Anlage.
Die Puffer sind heute geliefert worden!

Hab die mit der Hilfe eines Arbeitskollegen direkt in den Keller an ihren Platz verfrachtet
das war vielleicht eine scheiß Arbeit!!!!
Merke: 1cm rechnerisch Platz reicht hinten und vorn nicht wenn man leicht schräg, die Treppe runter muß und ausserdem die blöde Treppestütze noch im Weg ist!!!!
Immer wenns etwas voranging hat irgendein Pufferanschluss gehakt!

Aber jetzt sind die Dinger da wo sie hingehören

jupdida antwortete vor 15 Jahren

ich hab jetzt mal einen neuen aktualisierten Hydraulikplan für meine Anlage hier reingestellt.
Er ist nach dem Aufstellplan der Anlage orientiert und müßte so eigentlich stimmen.
der Puffer 1 soll immer im oberen drittel energie für Brauchwasser behalten, der Puffer 2 ist im Sommer abschaltbar.
Ich bitte mal um Meinungen und Verbesserungsvorschläge

Edit:
keiner eine Meinung hierzu?

jupdida antwortete vor 15 Jahren

So,
heute ist der Rest der Anlage gekommen.
Dann wird über die Feiertage mal alles aufgestellt und der el. Anschluss in Angriff genommen.

Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Na da haste dir dein Osternest ja selber gemacht.
Pass bei der Instalation der Solaranlage auf das solange sie nicht befüllt ist nicht so sehr der prallen Sonne ausgesetzt ist,das kann eventuell zu Schäden führen und die die Dinger werden sauheiß.

Viel Glück und Spaß beim Osterbasteln
Gruß rhoenheizer

Stormy antwortete vor 15 Jahren

@Rhoenheizer

Kommt Solar nicht erst später?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Rrrrriichticcchhhhhh

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Je nach Konto(schief)stand kommt erst der Hv, dann die Sa.

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

P.S.: Von welcher Firma ist die SA und wie wird die Geschichte geregelt?

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Ja das liebe Konto!!!!
Erstmal ist jetzt der Einbau der Pelletanlage, puffer und Pelletbunker zu erledigen. Gleichzeitig fliegt die Gastherme raus.
Nächste Ausbaustufe wird dann Solar ( je nach Konto nächstes jahr) ev. gleichzeitig mit HV

die Puffer sind von der Fa. Hellmann (sehr zu Empfehlen!)
http://cgi.ebay.de/Basic-Schichtenspeicher-Pufferspeicher-Kombi-840_W0QQitemZ110353311326QQihZ001QQcategoryZ30567QQcmdZViewItem

http://cgi.ebay.de/Pufferspeicher-Solarspeicher-Holzkessel-Pellets-840_W0QQitemZ360132736569QQihZ023QQcategoryZ8420QQcmdZViewItem

Kessel, Pumpen, Laddomat, mischer usw sind von der fa. rainbowtech
http://www.rainbow-tech.de/

Die Steuerung ist die UVR 1611 + Bootloader
http://www.ta.co.at/content/blogcategory/14/32/lang,de/

der Schornstein ist von Hier:
http://cgi.ebay.de/Schornstein-Kamin-150-DW-Edelstahlschornstein-7-3-m_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742Q2em153Q2el1262QQcategoryZ84184QQihZ021QQitemZ310133079674QQsalenotsupported

Pelletzwischenbehälter ist ein selbsterdachter BIG-BAG
Edit:Big-Bag ging nicht wg. Platzproblemen, jetzt machts ein 200l Plastikfass

Pelletlager muß ich erst noch bauen, erst muß der Gastank weg!

Elektroanbindung: mach ich ab Morgen selbst!

Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Stormy da liegst du falsch,
denn jupdida baut erst den Pelletkessel ein und ich dachte das er gleich Solar mit macht um den Kombibonus von 750€ zu bekommen.
Denn den gibt es bei nachträglichen Einbau nicht sondern nur bei gleichzeitiger Errichtung beider Systeme.
Aber Geld spielt da natürlich die wichtigste Rolle,Solar ist nur Luxus.

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Gibt es schon was neues zu hören?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

jupdida antwortete vor 15 Jahren

im Moment bin ich die sache mit dem Pellet-Lager am abreissen+Betonieren, nächste Woche wird der Holz-Bau in Angriff genommen.
Und mit dem HB bin ich grade den Hydraulikplan am abstimmen

möchte mal kurz eure Meinung zu dem Hydr. Plan hören, ist von meinem Heizungsbauer so vorgeschlagen

Hier noch eine kl. erklärung von ihm:

Hallo Herr Merz,

ich habe den Plan nochmal gezeichnet und in den Heizungsrücklauf ein Umschaltventil eingezeichnet damit der 2. Speicher nicht durch den Rücklauf aufgeheizt wird.
Über das 3-Wegeventil im Kesselrücklauf kann gewählt werden ob auch der 2. Speicher vom Kessel erwärmt werden soll oder nicht.
Nach meiner Ansicht sollte er gar nicht vom Pelletskessel geheizt werden können.

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Gibt es Neuigkeiten? Bilder?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

jupdida antwortete vor 15 Jahren

jep,
hier das werk der letzten 2 wochen,
alten Hühnerstall abgerissen, ausgeschachtet, neuen Holzschuppen aufgebaut

natürlich muß der Gastank noch raus bevor das Sacksilo reinkann,
eine Seite des Schuppens bleibt offen
hier schonmal meine Elektro-Zentrale, der HB fängt nächste Woche an zu verrohren

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

manter antwortete vor 15 Jahren
Rhoenheizer:
Stormy da liegst du falsch,
denn jupdida baut erst den Pelletkessel ein und ich dachte das er gleich Solar mit macht um den Kombibonus von 750€ zu bekommen.

Den Kombibonus gibts aber auch mit HV.

Solar kann man auch später bauen. Zwischen dem Antrag bzw. der
Abnahme vom HV und dem fertigen Solar dürfen aber max. 6 Monate
liegen.

Zur Hydraulik: Ich finde den Plan gut. Endlich mal was vom HB, was wenn ich mich nicht verguckt habe anstandslos zu gebrauchen ist.
Bau dir nur Spülanschlüße an die WW-Schlange, dann kannst du die einmal jährlich reinigen und somit ne komplette Verkalkung vermeiden.

Mfg Manuel

manter antwortete vor 15 Jahren

Kann man auch Solar in beide Puffer gleichzeitig einspeisen?
Dürfte allerdings im Ertrag nicht viel ausmachen.

So wie ich das sehe geht Puffer 1 solo oder 2 solo.
Oder kann A3 auch komplett öffnen?

Mfg Manuel

jupdida antwortete vor 15 Jahren
manter:

Zur Hydraulik: Ich finde den Plan gut. Endlich mal was vom HB, was wenn ich mich nicht verguckt habe anstandslos zu gebrauchen ist.
Bau dir nur Spülanschlüße an die WW-Schlange, dann kannst du die einmal jährlich reinigen und somit ne komplette Verkalkung vermeiden.

Mfg Manuel

Das hat bis jetzt jeder gesagt!
Gut finde ich auch das die Pufferumschaltung im Rücklauf realisiert ist!
Die Spülanschlüsse kommen auf jeden fall drann.

Wenn der HB ab Donnerstag loslegt frag ich ihn mal ob er namentlich (Lobend) genannt werden darf, scheint echt ein As im regenerativen Bereich zu sein

jupdida antwortete vor 15 Jahren
manter:

Kann man auch Solar in beide Puffer gleichzeitig einspeisen?
Dürfte allerdings im Ertrag nicht viel ausmachen.

So wie ich das sehe geht Puffer 1 solo oder 2 solo.
Oder kann A3 auch komplett öffnen?

Mfg Manuel

Nein, gleichzeitig geht nicht, der dreiwege-A3 geht entweder von AB nach A oder von AB nach B
macht aber so auch mehr Sinn, es soll der Puffer geladen werden der die beste Energieausbeute verspricht, bzw. im Sommer soll nur Puffer 1 laufen mit dem Pelleter.(Was noch auszuprobieren ist obs was bringt, aber die Schaltung gibt beide Varianten her, P1+P2 oder P1)

manter antwortete vor 15 Jahren
bzw. im Sommer soll nur Puffer 1 laufen mit dem Pelleter.(Was noch auszuprobieren ist obs was bringt, aber die Schaltung gibt beide Varianten her, P1+P2 oder P1)

Oder wenn 1 voll ist und die Sonne noch scheint
2 dazu schalten. Die Energie braucht man ja nicht zu verschleudern.
Du hattest jetzt 1600l Puffer geordert oder?

Na dann viel Spaß beim Einbau.

Mfg Manuel

jupdida antwortete vor 15 Jahren
manter:

Oder wenn 1 voll ist und die Sonne noch scheint
2 dazu schalten. Die Energie braucht man ja nicht zu verschleudern.
Du hattest jetzt 1600l Puffer geordert oder?

Na dann viel Spaß beim Einbau.

Mfg Manuel

ja, wenn 1 voll ist wird auf 2 umgeschaltet, sofern „beide“ puffer „freigegeben“ sind

Puffer hab ich 2x 840 l im Keller stehn, (die waren sauschwer, „stöhn“)

manter antwortete vor 15 Jahren
Puffer hab ich 2x 840 l im Keller stehn, (die waren sauschwer, „stöhn“)

Kann ich mir denken. Meine haben ja nur 150kg gewogen.
Die konnte ich zum Glück liegend über meine extra gebaute
Rampe bis an ihren Platz fahren.

Mfg Manuel

jupdida antwortete vor 15 Jahren
manter:

Kann ich mir denken. Meine haben ja nur 150kg gewogen.
Die konnte ich zum Glück liegend über meine extra gebaute
Rampe bis an ihren Platz fahren.

Mfg Manuel

Du glücklicher,
ich mußte durch den Hausflur, die Kellertreppe runter und hatte nur 1cm luft in der Kellertür, das ganze wg. Treppenhaus+stütze noch leicht schräg
ich war nach 3 stunden mit 2 mann gaaanz kurz davor die große Flex anzuwerfen!!!!!

Stormy antwortete vor 15 Jahren

jupdida antwortete vor 15 Jahren

so hier mal eine kleine zwischenbilanz mit Bildern nach 2 Tagen mit dem HB, er die verrohrung, ich das Elektrische


hinter dem Kessel, der Laddomat


TAS und sicherheitsgruppe



Pufferanschlüsse mit umschaltung über 3-Wegeventile


HK-Pumpe+Mischer


Brauchwassererwärmung mit Spülanschlüssen


kaum zu glauben wieviel Kabel in so eine Steuerung reinmüssen,und es ist noch kein Solar dabei und 2 Fühler fehlen noch


die rückseite der alten Heizung, da wird angeschlossen


externe Bedienung, links Pelletschnecke zum zwischenbehälter, mitte Sommer-Winter Umschaltung Puffer, rechts Schornsteinfeger Anforderung


die Hardware-Zentrale füllt sich


Pellet-zwischenbehälter mit Dosierschnecke


die Vorderseite der „Alten“ Heizung! dafür gehört der HB heute noch verprügelt!

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Weiterhin, frohes Schaffen!

jupdida antwortete vor 15 Jahren

So,
es ist vollbracht!

seit gestern mittag werkelt jetzt der D20P bei mir rum und hat auf anhieb funktioniert!

jetzt noch die Leitungen Dämmen, Wanddurchbrüche im Bad reparieren,sacksilo aufstellen, Gasvertrag kündigen, Regelung optimieren….
oh Gott, man wird auch nie fertig

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Soweit jetzt alles erledigt,
als wichtigstes heute Morgen den Antrag an die BAFA geschickt!

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Herzlichen Glückwunsch zur neuen Heizung.

Ich hoffe der Gasantrag wurde schnellstmöglich gekündikt.

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

jupdida antwortete vor 15 Jahren

Hi,
ja klar, der wurde am 29.5.09 gekündigt.
Und siehe da – die WESTFA hat es ohne größeres brimborium für den 30.6.09 aktzeptiert!
Restgasabpumpen kostet 150€/h
Gastanktransport 200€

und wir haben die zusage bekommen das der Restinhalt zum letzten Lieferpreis rückvergütet wird!
Da noch 35% drinn ist geht das ganze quasi zum fast nullpreis weg!

jupdida antwortete vor 15 Jahren

so, jetzt ist die letzte Hürde genommen:
heute trudelte der Bewilligungsbescheid der BAFA ein
2500€ für Pelleter + Puffer
Eingang Bafa war 15.6.2009
Bewilligung am 9.10.2009
ziemlich genau 4 Monate.
Ende Gut – alles Gut