mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
habe in letzter Zeit öfter das Problem, dass die Kesseltemperatur auf 100° c steigt und das Saugzuggebläse aus ist,obwohl der letzte Pufferspeicher noch nicht heiß ist und der Heizkreislauf Haus in Betrieb, d.h. dass eigentlich genug Abnahmemöglichkeit für die Hitze da wäre.
Laddomat-Thermostate habe ich schon geprüft, scheinen ok.
Kennt weiterhin jemand einen Installateur im Raum Kassel, der sich mit Atmos-Kesseln auskennt ?



2 Antworten
Rohrverbieger antwortete vor 14 Jahren

Hallo galafrank

Wie hoch sind denn die Puffertemperaturen(der letzte-unten)in dem Moment wenn der Kessel auf 100°C geht ?
Gib auch bitte alle 3 Temperaturen am Laddomat an.
Hydraulik in Form einer Zeichnung wäre interessant.

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Also, dass bei einer Kesseltemperatur von 100°C der Lüfter ausgeht ist erst einmal korrekt. Ist die Ladepumpe auch direkt am Kessel angeklemmt oder wird die extra gesteuert? Ansonsten müsste die eigentlich noch laufen. Läuft die Pumpe, wenn der Kessel auf 100°C geht?
Und wie schon erwähnt, Hydraulikschema wäre wichtig…

Gruß Marius