Hallo,
ich bin seit kurzem im Besitz eines Atmos DC30GSE, bisher eigentlich zufrieden nur zwei Sachen stören mich schon ein wenig und zwar bei der Befeuerungstür oben bläst minimal rauch durch obwohl der HV ja erst 3wochen im Betrieb ist. An der Dichtung ist nix beschädigt Tür mach ich immer gut zu, hilft aber nicht was kann man da machen? Und noch eines die Anheizklappe klebt immer wieder fest wenn er mal einen Tag nicht im Betrieb war was kann man dagegen tun. Was ist die Ideale Einstellung von Primär und Sekundärluft. Hab Momentan auf 15mm primär und 5mm Sekundär eingestellt. Heize zu 95% Fichtenholz ( bei uns im Frankenwald gibts fast nix anderes ).
Ach noch was der Druck fällt kalt immer ab nach zwei Tagen, wieso, weiss das jemand kalt stelle ich es immer auf 1-1,1 ein.
Vielen Dank schon mal.
Hier meine Daten:
Schornstein ca. 8,5m hoch 180mm Durchmesser
Atmos DC30GSE
2000Liter Puffer
200L Warmwasser
2X 100L Aussdehnungsgefäße
Ladomat 21
Wilo-Pumpe mit Mischer für Heizung
OVENTROP Steuerung für den Mischer
Hallo aa500,
die Dichtung der oberen Tür erst mal „Einbrennen“ lassen. Also erstmal fester zudrehen. Wenn das nichts hilft, den Tür-Anschlag verstellen.
Anheiz-Klappe klebt zu :
Vor dem Anheizen mit der umgekehrten Seite der Schürstange einen kurzen Schlag von innen gegen die Anheizklappe geben,
danach ist die Anheizklappe wieder freibeweglich.
Klappe ab und zu mal reinigen, je nach Teeranfall.
Damit eine verteerte Klappe bei HV Betrieb abdichtet :
Bei erreichen von ca. 190°C Abgastemperatur – Klappe von
Hand kurz andrücken – Klappe verklebt und dichtet ab.
Druck :
Der Druck pendelt der von kalter zu heißer Anlage
von 1,2 – 2 bar. Das ist unbedenklich.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo aa500,
die Dichtung der oberen Tür erst mal „Einbrennen“ lassen. Also erstmal fester zudrehen. Wenn das nichts hilft, den Tür-Anschlag verstellen.
Anheiz-Klappe klebt zu :
Vor dem Anheizen mit der umgekehrten Seite der Schürstange einen kurzen Schlag von innen gegen die Anheizklappe geben,
danach ist die Anheizklappe wieder freibeweglich.
Klappe ab und zu mal reinigen, je nach Teeranfall.
Damit eine verteerte Klappe bei HV Betrieb abdichtet :
Bei erreichen von ca. 190°C Abgastemperatur – Klappe von
Hand kurz andrücken – Klappe verklebt und dichtet ab.
Druck :
Der Druck pendelt der von kalter( ca 30°C ) zu heißer Anlage ( ca. 80°C ) von 1,2 – 2 bar. Das ist unbedenklich.
Also :
Stell den Druck bei kalter Anlage ( Puffer sind entladen ) auf 1,2 ein – dann nichts mehr anfassen- dann
Druck beobachten – merke dir dann den Druckbereich.
Ist die Abgastemperatur zu hoch probiere mal :
Primär : 10 mm
Sekundar : 3 mm
Wenn du kein Abgastemperaturanzeiger hast :
Schnellstens einen mit Schleppanzeiger einbauen –
ein Muß bei einem HV.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
hallo,
vielen Dank für die Auskunft hilft mir sehr viel weiter, das Problem ist wenn die Puffer kalt sind, (1-2Tage dann verlier ich den druck) ( finde auch keine Undichte stelle im Heizungssystem ) wenn ich jeden Tag anheize ist das kein Problem.
Wo muss ich denn Abgastemperaturanzeiger mit Schleppanzeiger einbauen sowas hab ich nicht wo bekomm ich sowas?. In welchen Bereich soll sich die Abgasthemeratur halten 150-200 oder?
Was gibts sonst noch zu beachten bei dem Kessel. Wie weit kann man die Puffer aufheizen ohne das es Probleme gibt hab bisher max. 85Grad geschafft sind in Reihe geschaltet!
Vielen Dank schon mal.
Gruß
aa500
hallo,
Wo muss ich denn Abgastemperaturanzeiger mit Schleppanzeiger einbauen sowas hab ich nicht wo bekomm ich sowas?. In welchen Bereich soll sich die Abgasthemeratur halten 150-200 oder?
Dieses Thermometer in das Rohr zum Schornstein, kurz nach dem Kessel, so das Du es noch beobachten kannst. Diese bekommst Du preiswert bei ebay. Die Abgastemp soll in einem Bereich von 190 – 210° sich bewegen.
Ich selber fahre mit meinem GSE 30 190° + – 2°Abgastemp.
Vielen Dank schon mal.
Gruß aa500
Die Puffer kannst Du bis max. 85° aufheizen!
Zu Deinem Druckverlust könnte es eventuell an Deinem Ausgleichgefäß liegen. Prüfe dort mal den Druck.
Willkommen im Forum
Von vorne gesehen, wenn der Griff links ist, dann kommt der Rauch meisten unten links Rauch heraus. Da ist am wenigsten Anpressdruck vorhanden.
Da sollte obere Türangel rechts etwas herausgedreht oder untere etwas hineingedreht werden.
Dann ist links unten mehr Anpressdruck und Rauch bleibt drinnen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo,
vielen Dank für die Antworten, habe jetzt den Türanschlag etwas nach innen gedreht so das die Tür im ganzen etwas strafer zugeht. Beim nächsten Anheizen werde ich sehn obs klappt. Wie kann man den Türnagel einstellen bzw. wo? hab da keine Schraube gefunden vielleicht übersehen! Heute war der Schornsteinfeger da der nimmt ihn am Freitag ab, er empfiel mir einen Zugbegrenzer ins Rohr zu machen da der Schornstein schon fertig ist und dort nix mehr zum nachrüsten geht. Bringt dieser Zugbegrenzer was? was kostet sowas? Vielen Dank schon mal.
gruß
aa500
Hallo aa500,
ich hatte auch das Problem, daß aus der Füllraumtür immer etwas Rauch austrat. Ich habe dann bei Künzel eine Silikondichtung bestellt und reingemacht. Seitdem ist super dicht und keinerlei Probleme mehr. Kann ich nur empfehlen.
Hier ist der Link:http://www.kuenzel.de/E-Business/Neu/product_info.php/info/p384_F-llt-rdichtung-Silikon–Art-Nr–400020-.html
Viel Erfolg auch mit Deinen anderen Problemen.
Hallo,
ich möchte mir die Künzel Türdichtung zulegen.
Eignet sich die Dichtung auch für die Reinigungsöffnungen.
unten und oben oder ist es da zu heiß? Zur Zeit klebe ich mit Aluband ab aber das muß ich spätestens beim 2. reinigen ersetzen.
Gruß
Roland
Jetzt klappt es auch mit Signatur.
Ist halt schon spät oder früh.
Gruß
Roland
hallo,
vielen Dank für die Auskunft hilft mir sehr viel weiter, das Problem ist wenn die Puffer kalt sind, (1-2Tage dann verlier ich den druck) ( finde auch keine Undichte stelle im Heizungssystem ) wenn ich jeden Tag anheize ist das kein Problem.
Hast du automatische Entlüfter verbaut? Die Dinger besitzen manchmal die Eigenart bei sinkendem Druck und evtl. zu geringem Vordruck im Ausgleichsgefäß, Luft in die Anlage zu lassen.
Gruß
Maja
Hallo aa500
Hallo ATMOS Heizer im Frankenwald
Melde bitte mal Deinen Standort
So Kleinigkeiten wie Türdichtung etc. können wir doch vor Ort klären!
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 40 GSE seit Oktober 2005, 3000L Puffer, FT 2.82 mit Secundär-Drehbelimo LM230ASR, Luftrennung, Primär-Drehbelimo LM230ASR, ungedämmter Altbau 250m2 beheizte Fläche, Thermovar mit 80° Einsatz, 7,50m Schornstein 20x20cm, Zugluftbegrenzer, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator, Holzart z.Zt. Fichte 15-8% Feuchte, bis Halbstämme 25cm Durchmesser und Viertelstämme 30cm, vereinzelt ein Trumm Buche 2006 bis Halbstamm 30cm dabei.
Hallo sponrad
danke nochmal für den Link.
hat die Dichtung an der Stelle noch keiner getestet??
Würde mich wundern.
Gruß
Roland
Tja wer sollte das wohl gefunden und schon ausprobiert haben?
die Schweizer
Gruß
Roland
Hallo
Habe eine neue Dichtschnursorte zum Test eingebaut.
Keramikpackung mit Chr.vierkant 18x18mm.
Einbau proplemlos,heute früh sah alles noch gut aus,mal sehen wie sie sich verhält.
Günter
Hallo Maja,
kannst du mir das mit dem Luftziehen über die automatischen
Entlüftungsventile genauer erklären.
Ich war immer der Meinung, das das bei Überdruck in der Anlage
nicht möglich ist.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hast du automatische Entlüfter verbaut? Die Dinger besitzen manchmal die Eigenart bei sinkendem Druck und evtl. zu geringem Vordruck im Ausgleichsgefäß, Luft in die Anlage zu lassen.
Das Luft einsaugen habe Ich auch festgestellt.Ich lüfte aller 2-3 Wochen —mit dem Automatikentlüfter— von Hand.
Ist Irrsinn geht aber besser.
Günter
Hallo Holzsammler,
habe automatische Entlüftungsventile verbaut, die ich auch
von Hand entlüften kann. Verstehe trozdem nicht, wie bei Überdruck der Anlage durch Unterdruck Luft eindringen kann ?
Druckschläge?
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo claus_kriews,
immer wenn der Druck in der Anlage ein wenig absinkt z.B.wenn die Anlage abkühlt saugt jeder Automatik-Entlüfter wieder Luft in die Anlage…auch wenn die unter Druck steht!!! Drum ist es sehr wichtig immer einen konstanten Druck in der Anlage zu haben.
hubschrauber
hubschrauber
Noch viel wichtiger ist, dass gerade bei HV Anlagen wo große Druckschwankungen entstehen, ein Mikroblasenabscheider am KVL verbaut ist.
Dann bräuchte man kein einzigen Entlüfter oder Automatiklüfter.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
claus_kriews
Habe auch noch keine Erklärung gefunden.
Druckschwankungen kommen bei unserer Anlage auch nicht in Frage.
Das federn die Ausdehnungcgefässe völlig ab.
Aber es ist nicht immer mit der Luft zum ablassen,komisch,komisch.
Leider redet der Boiler nicht mit mir ,sonst hätte Ich lange nachgefragt.
Günter
Holzsammler
Keramikpackung mit Chr.vierkant 18x18mm.
Einbau proplemlos,heute früh sah alles noch gut aus,mal sehen wie sie sich verhält.
Günter
Kannst du uns näher erklären, was da anders ist und was mit Chrom auf sich hat ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Kannst du uns näher erklären, was da anders ist und was mit Chrom auf sich hat ?
Manfred
In der Mitte befindet sich eine Seele auch feinen Chromdrähten.
Dadurch wird ein arbeiten der Schnur vermieden.
Ausdehnen zusammenziehen.
Günter
Kannst du uns näher erklären, was da anders ist und was mit Chrom auf sich hat ?
Manfred
In der Mitte befindet sich eine Seele auch feinen Chromdrähten.
Dadurch wird ein arbeiten der Schnur vermieden.
Ausdehnen zusammenziehen.
Günter
Hallo,
und hast noch eine Quelle, wo man dies beziehen kann?
MfG
PIRTY
Hallo,
und hast noch eine Quelle, wo man dies beziehen kann?
MfG
PIRTY
Ja bei mir im Moment.
Günter
Günter
bei dir zu Hause oder da?
Und merkst du schon Unterschied mit und ohne Chrom ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Und merkst du schon Unterschied mit und ohne Chrom ?
Manfred
Vor dir ist auch nichts geheim!!!
Die Dichtung ist aus einem sehr weichen Material.
Jetzt suche Ich noch zwei Mitglieder ,außer Jürgen und mir,für Testzwecke.
Mehrere Meinungen sind immer gut.
Der Unkostenbeitrag mit Versand wären 12,00€,aber nur für Testzwecke.
Gruß Günter



So sieht die Keramikdichtschnur aus einsvchließlich Innenlebe.
Günter
Türdichtung nach drei Wochen,ist noch keine lange Zeit,um eine Prognose abzugeben.
Ist aber immer noch flexibel,nicht wie bei der Original,nach einer Woche hartgebrannt.
Hoffentlich hält sie auch sehr lange.


Günter
Und nun villeicht mit Bild.
[IMG]http://up.picr.de/6354993vgz.jpg[/IMG

Ich habe kein Proplem mit der Türdichtung sondern mit den Bilder einstellen!!!!!!
Aller gute Dinge sind drei,auf ein neues.

Hallo,
bitte gebt noch mal einen Bericht wie sich die Chrom verstärkte Dichtung im Langzeittest verhält.
Meine 6 Jahre alte Org. Dichtung ist hart wie ein Abschleppseil und muss dringend ersetzt werden.
Nachgestellt habe ich schon.
Gerne auch PN da mir aktuelle Tel.Nummern der potentiellen Lieferanten fehlen.
Gruß
Pit
Ich habe mir die Silikondichtung von Künzel eingebaut und bin sehr zufrieden.Kein Verkleben und keine Undichtigkeiten.
Was vielleicht interessant ist,
Ich habe vorgestern im unteren Brennraum mal Provisorisch was abgedichtet mit einem Stück Originaldichtung und einem Stück dieser „Chrom Stahl“ Dichtung vom Holzsammler. Die Flamme zog dabei direkt an der Dichtung vorbei.
Das ergebnis sah so aus das die Chrom Stahl Dichtung nach einem abbrand noch Fluffig war und die Originale ist, wie soll man sagen, „Keramitisiert“. War also hinterher hart wie Keramik beim Aufbrechen sah sie von innen auch genau so aus, ist also geschmolzen.
Hallo Dobermann,
wie lange ist die Silikondichtung nun verbaut ?
Bitte um Hinweise wo ich diese oder ähnlich bewährte Türdichtungen bekommen kann (möglichst im Internet).
Evnt. auch die exakte Bezeichnung mit Durchmesser falls Ihr den Lieferschein noch zur Hand habt.
Danke und frohes Weihnachtsfest 2012.
Pit
Pit,
Evnt. auch die exakte Bezeichnung mit Durchmesser falls Ihr den Lieferschein noch zur Hand habt.
hier, ein Bericht. Auf S.13 Firma link.
Und ein frohes Weihnachtsfest euch allen
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred