Hallo,
gerade sind meine 2 neuen PT1000 Rauchgassensoren eingetrödelt.
Meine Frage, kann man den Sensor einfach in ein noch zu bohrendes Loch im Rauchrohr stecken? oder besser in ein Tauchrohr was ich in ein entsprechend grösseres Loch stecke? Ich habe noch ein Speichertauchrohr.
Wo soll ich den 2ten hintun? ich dachte etwas näher an die Flamme, aber wo geht das beim CD15E am besten?
Viele Grüße aus Erftstadt
Gerd#
kann man den Sensor einfach in ein noch zu bohrendes Loch im Rauchrohr stecken?
Ja – so hab ich das auch gemacht
oder besser in ein Tauchrohr was ich in ein entsprechend grösseres Loch stecke? Ich habe noch ein Speichertauchrohr.
das wird dann ziemlich träge – für die Regelung sehr ungünstig
Bernhard
Bitte beachten: die UVR1611 hat mit den KTY bzw PT1000 Fühlern nur einen Anzeigebereich bis 199°C, das wird zuwenig sein.
Um die Abgastemperatur auf die 1611 zu bringen mußt Du das Thermoelement samt Messverstärker (01/THEL1,63 Listenpreis excl. 57,10€) verwenden.
Bei der Nutzung dieses Teiles zeigt die UVR1611 Temperaturen von 0 – 600°C an jedoch ohne Kommastelle um den Faktor 10 verkleinert also anstelle 245,5° nur 24,5°C
Weihnachtliche Grüße
Hannes / ESBG
Hallo,
Danke für die Tips.
Heute war Bautag,
habe das Wasser vom Atmos abgelassen und den endlich angekommen Feuerungsregler eingeschraubt. Das Ding rührt sich nicht, ich habe die Pumpe abgestellt um 95° Kesseltemperatur zu provozieren, den Regler hat das nicht gestört. Wer hat eine Idee was ich hier falsch mache?
Dann habe ich die Abgassensoren montiert ohne Hülse mit Klemme, Danke Bernhard.
Hannes Danke für den Hinweis, war mir nicht klar mit der 250° C UVR max Regeltemperatur. Hätte wohl besser einen PT500 gekauft.
Marius auch Dir vielen Dank für die vielen Ideen und Anregungen.
Ich habe den Abgassensor auf S8 gelegt. Meine Belimo Mischerfunktion vom alten Panzerstahlkessel habe ich auf 99° +85K Differenz = 184° gesetzt und lasse das Abgas auf diese Temperatur regeln.
Hatte noch Luft in der Anlage, so das ich noch nicht genau weis welche Kesseltemperatur sich einstellen wird, Zeitweise waren es 75°C. Wenn das so bleibt wäre ich schon fertig mit der Regelei.
Vielleicht baue ich noch eine Ladepumpenfunktion ein die erst ab 80° Kesseltemperatur die Pumpe startet. Wenn das mit der Abgastemperaturregelung alleine geht, um so lieber.
Ich Danke für jeden Hinweis,
Nur noch mal zur Erinnerung ich habe einen DC15E ohne Lüfter und noch ohne Puffer.
Frohe Festtage,
Gerd
Ich glaub so kanns nicht funktionieren. Hast du die Anleitung aus dem von mir erwähnten Thread befolgt? Wenn ja, müsstest du auf 18,4°C regeln.
So, wie beschrieben darf deine AGT nicht über 199°C gehen. Und die Mischerfunktion kann nur 99°C. Also dumm…
Parametriere den Eingang mit Teiler 10 und die Mischerfunktion auch. Dann wirds auch funktionieren.
Und was für ein Regler funktioniert jetzt nicht?
Ich check nicht, was du da machst…
Den letzten Absatz verstehe ich gleich garnicht. Macht für mich 0 Sinn!
Gruß Marius
Hallo,
Marius,
Meine Belimo Luftklappensteuerung funktioniert.
Dies habe ich eingetragen:
BEZ.: M-REG.4
EINGANGSVARIABLE:
AUSGANGSVARIABLE:
MODUS: normal
REGELTEMPERATUR:
Treg.IST: 184,0 °C
Treg.SOLL: 99 °C
Differenz: 85,0 K (die Differenz erhöht die Regel-Temperatur auf 184°C)
Nicht funktioniert mein neu gekaufter Feuerungsregler wie FR124. Wie gesagt der müsste doch schließen wenn es heißer wie eingestellt wird.
Im letzten Absatz will ich sagen, dass sich scheinbar bei 184°C Abgastemperatur unabhängig von der Wärmeabnahme eine Kesseltemperatur von ca 75°C einstellt.
Meine Zielvorgabe ist 184° Abgas und 80° Kesseltemperatur möglichst konstant auch bei schwankender Wärmeabnahme. Wenn ich den Abgassensor um ein paar K korrigiere komme ich vielleicht auf 80° Kesseltemperatur. Ich werde das in den nächsten Tagen beobachten. Heute war es etwas kaotisch ich hatte zu viel Luft in den Heizkörpern.
Hoffe dies macht Sinn,
Gerd
Ok, schon etwas klarer.
Feuerungsregler sollte bei steigender Temp. die Klappe schließen, je nach eingestelltem Wert.
Wenn du einen Belimo hast, der zu macht, dient der Regler aber nur noch als Sicherheitseinrichtung bei Stromausfall.
Muss also erst kurz vor Überhitzung des Kessel (z.B.95°C) die Klappe schließen.
Zur UVR-Mischerreglung:
OK, mit der Differenz kommst du maximal auf 184°C. Könnte fast etwas wenig sein und du hast immer noch das Problem, das der Eingang max. 199°C kann. Was, wenn die AGT höher geht?
Frage ist also, wie hast du den Eingang parametriert? So wie du es jetzt machst, könntest du den Fühler an jedem beliebigen Eingang anschließen!
Und zu guter letzt:
Die Kesseltemp. hängt nicht 1:1 bzw. linear von der Abgastemperatur ab. Hat aus meiner Erfahrung eher einen geringen EInfluss.
Da kommt es eher auf die Rücklauftemperatur und die Abnahme (Lade-Pumpenleistung) an.
Was hast du für eine Rücklaufanhebung? Pumpe möglichst auf niedrigster Stufe laufen lassen. Dadurch bessere Schichtung im Puffer und höhere Kesseltemperatur.
Wenn die Puffer ganz leer sind und der Kesselvorlauf trotzdem 80°C beträgt, ist das i.O.! Sobald der Puffer voll wird (und somit die RL-Temp. höher), wird der Kessel auch heißer! Beachte, dass das Kesselthermometer mind. 5K weniger anzeigt, als der VL real heiß ist!
Und was die AGT mit Luft in den HK zu tun hat, peil ich immer noch nicht. Stell mal deinen Hydraulikplan ein.
Bei mir ist beides über den Puffer entkoppelt. Aber selbst wenn nicht,…?
Gruß Marius
Hallo,
Marius,
nach dem meine 184° Abgas nicht reichten um über 50° Kesseltemperatur hin zu kommen habe ich die Bellimo Mischerregelung wieder auf Kesseltemperatursoll 80°C umgestellt.
Gleichzeitig habe ich die Pumpen PID Funktion umgestellt, Pumpe läuft nicht wenn nicht min 76° Kesseltemperatur anliegen.
Rücklaufanhebung habe ich nicht. Nur ein 3 Wegeventil das den Kesselkreis erst öffnet wenn 60°C Kesseltemperatur erreicht sind. Das Ventil soll den Holzkessel abklemmen wenn Öl geheizt wird. Das klappt aber nicht so toll, weil über den Rücklauf Wärme in den Holzkessel krabbelt (mikrozirkuliert). Das werde ich umbauen, wahrscheinlich kommt da ein Mischer hin.
Da ich diesem Feuerungsregler nicht traue muss der Bellimo erst mal sicherstellen das der Kessel nicht zu heiß wird.
Ja, Deine Sensor 8 Widerstandsparametrisierung habe ich heute gemacht, die nach oben ausreißende Kurve hat mich gestört.
hier meine Aufzeichnungen von heute:

Mit der Regelstrategie habe ich noch Beratungsbedarf:
Ich würde gerne bei 240° Abgastemperatur und oder bei 80° Kesseltemperatur runterregeln, habe aber nur einen Stellmotor und eine Klappe. Der Bellimo zieht an der Kette. Ich habe keine Drosselklappe.
Dazu sollte der Stellmotor zu machen wenn die Holzfüllung durchgebrannt ist.
Wie kann man das am besten in UVR Funktionen umsetzen?
Für Hilfe wäre ich sehr verbunden,
Gerd