Hallo liebe Spezialisten,
ich plane eine Heizungssanierung in einem 25 Jahre alten Gebäude. Ich bin bei der Planung etwas unsicher wie ich 1000l Puffer und 500l Brauchwasser anordne, da die räumlichen Gegebenheiten etwas ungünstig sind: 15m Abstand zwischen Schornstein und Warmwasseranschluss.
Bisher bereiten zwei altersschwache 400l Elektroboiler in Keller 2 das Warmwasser. Hier ist es eng – es würde kein 1000l Puffer hin passen (Durchmesser!).
Der neue Kessel soll etwa 15m entfernt in Keller 1 zwei Räume weiter stehen (wg. Schornstein, Pelletlager).
Wenn ich in Keller1 zukünftig das Warmwasser mache, dauert es noch 15m länger, bis die Dusche warm wird da ich keine Zirkulationsleitungen habe 🙁
Ich sehe folgende Varianten:
A)
Keller1: Kessel+1000l Puffer
Keller2: Emaillierter WW Boiler
B)
Keller1: Kessel+1000l Puffer
Keller2: 500l Puffer + Edelstahlhygienetauscher für WW
Die beiden Puffer hier in Serie verrohren, oder?
C)
Keller1: Kessel+1000l Puffer + HygieneWT
Zirkulationskreis zw Keller1 und Keller2 für WW
Die sonstigen Randbedingungen sind:
6 Personen, bisher Elektronachtspeicherheizungen, in Zukunft 15kW Pelletkessel, Kachelofen, 200qm WF, verzinkte Wasserleitungen, daher keine Frischwasserstation.
Für Tips und Bewertungen der Varianten aus dem Bauch heraus wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Georg (kalkputz)
Hallo
Ich bin neu hier und habe auch wenig erfahrung. Ich habe meine anlage selbst zusammengestelt und aufgebaut.Ich würde mal über eine zirkulatzion über die kaltwasserleitung nachdenken.Ewentuel mit zeitinterwalle.Bitte meine Schreibweise zu entschuldigen bin normahlerweise nur stiller mitleser
Gruß
Klaus
Hallo,
nur als Zwischenfrage… warum willst du den 500Liter Brauchwasser aufstellen? Ich denke 300Liter WWB sollten locker für 6Personen reichen, außer es gehen alle gleichzeitig Baden.
Nur mal so- auf der Arbeit beim mir haben wir 1000Liter WWB und dort gehen bei Dienstschluss ca. 40 Leute direkt nacheinander Duschen und niemand hat kaltes Wasser.
Gruß timex
ich würde mir eine frischwasserstation überlegen, dann wird nur wasser erwärmt wenn welches gebraucht wird und du kannst sie direkt plazieren wo du sie gern hättest.
Hallo timex,
ja, da hast Du wohl recht – wie immer legt man aus Mangel an Erfahrung einen Sicherheitszuschlag drauf. Nach meiner Rechnung wäre 300l Ok, 400l auf jeden Fall genug – noch sind meine drei Töchter klein, aber irgendwann werden wir auch einen 500l Puffer klein kriegen… 😉
Grüße,
Georg
gegen die FriWa sprechen aus meiner Sicht zwei Gründe:
– die Wärmetauscher sind meist aus Kupfer – ich habe verzinkte Leitungen – das gibt Korrosion.
– ich würde sie ja auch in Keller2 anordnen. Wie soll das WW da hin kommen? Da benötige ich wieder eine Zirkulationsleitung. Damit ist es ähnlich zu Lösung C, nur in teurer.
Georg
Hallo,
wenn eine Zirkulationsleitungen vorhanden ist oder ein Geplant oder eingebaut wird würde ich immer zusehen das dies nicht ständig zirkuliert sonder immer nur dann wenn an den Zapfstellen auch Heißwasser benötigt wird. Dafür würde ich zusehen das ich entweder Funktaster oder Taster die wenn es denn möglich ist mit Kabel verbunden sind und dann die Zirkulationspumpe ansteuern, dazu noch ein Treppenhausrelais um die Pumpelaufzeit zubegrenzen da die Zirkulation der Pumpe ja sofort enden kann wenn an den Zapfstellen warmes Wasser angekommen ist.
Mfg. G.B.
Hallo,
das kann natürlich passieren bei vier Frauen im Haushalt (ich habe nur drei)
Du musst aber auch bedenken das du jetzt alles Elektrisch erwärmst mit einem seeehr langsamen Heizstab und später hast du ein Heizregister mit Power im Boiler was dir das Wasser relativ schnell wieder warm macht. Und noch ein anderes Beispiel— wir haben auch noch eine Wohnanlage für unsere Mitarbeiter (Saisonarbeiter), dort können 50 Personen Wohnen und für WW gibt es einen 800Liter Boiler mit Hochleistungsregister und dort gab es auch noch nie Probleme das jemand beim Duschen gefroren hat.
Also wie gesagt es kommt auch etwas auf die Leistung des Wärmetauschers im Boiler an.
Gruß timex
Hallo Georg,
ich habe bei mir auch ein verzinktes Rohrnetz und habe deswegen einen verschraubten PWT genommen und wegen den Leitungen die muss man halt dementsprechend Isolieren. Eine WW-Zirkulationsleitung zu installieren wäre bei deinen langen Leitungslängen sinnvoll.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo,
wenn du im Sommer ohne Solar WW- mit dem Holzvergaser machen willst, würde ich 500Liter WW- nehmen weil der HV eine große Masse hat die nach dem WW machen nutzlos abkühlt. mit 500 Liter kommst Du vieleicht 3 Tage hin bis zum nächsten anheizen.
MfG,
Gerd