Hallo zusammen,
ich habe seit etwa 2-3 Wochen meinen DC40GSE in Betrieb.
Beim Aufheizen habe ich keine Probleme, der Laddomat macht was er soll und läd mir meine in Reihe geschalteten Puffer.
Ich habe genau folgende Konstellation:
Kessel -> Hygienespeicher 825 L + in Reihe 3x 825 L Puffer
Am Tag nach dem Anheizen hat der Kessel noch bis zu 75 °C, was mich zu der Vermutung bringt, dass der Laddomat die Pufferspeicher wieder in die falsche Richtung, nämlich durch den Kessel leer zieht. (Abgastemp. am nächsten Tag bei 50-70°C)
Die Pufferspeicher verlieren etwa 15-20°C / Tag ohne Abnahme der Heizung, was natürlich nicht sein kann, da alles bestens isoliert ist.
Ich habe bereits die Schwerkraftzirkulation deaktiviert, indem ich das Ventil entsprechend gesperrt habe. Das bringt allerdings keine Änderung.
Ich weiss langsam nicht mehr was ich noch machen kann, daher bitte ich um Hilfe von jemandem der evtl. ein ähnliches Problem bereits gelöst hat.
Grüße
Marco
Hat ich auch mal, der Laddomat hat eine Schwerkraftzirkulation – dazu unteren Deckel des Daddomat öffnen, da siehst du dann einen Deckel der sich auf einem Plastikrohr hin und herbewegen kann.
Dieses Röhrchen durch eine M4 Schraube ersetzten. Damit deaktivierst du die Schwerkraftzirkulation des Laddo – dafür bleiben aber deine Puffer warm.
…, und wenn man die Puffer parallel anschließt, gibt es auch keine Pufferentladung über den Heizkessel,
derweil dann die Puffer ganz unten zuerst kalt werden,
auch dass vermindert im Zusammenhang mit der Pufferschichtung die Verluste.
Besonders nach unten an die kalten Stellflächen über die kalten Füße…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, übrigens lasse ich den Heizungsrücklauf über eine hydraulische Weiche,
direkt ins obere Drittel von Puffer I zurückfließen.
Je nach Rücklauftemperatur steigt der gleich wieder im Puffer nach oben oder fällt nach unten;
dadurch entsteht eine ausgewogene Schichtung in den Pufferspeichern
Wenn die Heizung aus dem kalten Zustand hochgefahren wird,
geht dann der noch warme Heizungsrücklauf in Puffer I und
steigt gleich dort nach oben und wird anschließend automatisch zum heißen Kesselwasservorlauf
dazu gemischt/verschnitten, auch dass verkürzt die Zeit zum aufheizen der Wohnungen –
denn die Puffer bleiben zu erst einmal ganz kalt –
dafür werden die Heizkörper erst einmal um so schneller heiß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Also das mit der Schwerkraftzirkulation des Laddomaten habe ich bereits gemacht. Das Ventil sitzt fest, so dass diese verhindert wird.
Es ändert sich aber eigentlich nichts dadurch. Gleiche Entladung wie vorher.
Der Punkt mit den Puffern parallel schalten kann ich so einfach auch nicht mehr realisieren, da die Puffer in Reihe verrohrt sind und entsprechend in einer Ecke eingebaut wurden.
Gibt es noch andere Lösungen, z.B. Einbau eines Rückschlagventils an einer bestimmten Stelle oder sowas?
Ruckschlagventil einbauen ist Murks, besser ist Thermosiphon und hält ewig.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Rückschlagventil ist einfach nur für die Tonne, wenn das nicht klappt geht nur Thermosyphon. Das ist die eleganteste Lösung.
Thermosiphon gleich vor dem ersten Puffer, also Vorlaufleitung Kessel???
Vielleicht sollte man den Vorlauf zu Kessel (bei einer Puffer Reihenschaltung
) von letzten Puffer unten her holen,
derweil es dort am längsten kalt ist
.
Bei einem Syphon wird man in der Regel eine Senke in die Bodenplatte stemmen müssen
…
Warum denn einfach – wenn es auch umständlich geht…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!