Fragen und AntwortenPufferspeicher Entlüftung Automatisch oder manuell
sebo82 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung.

Der Druck fällt stetig ab. Muß immer wieder Wasser nachfüllen.
Habe am Pufferspeicher ein Automatisches Entlüftungsventil.
Liegt es eventuell an diesem??

Danke schon mal vorab für eure Hilfe.

MFG

Siggy



8 Antworten
heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo, tritt an deinem Ventil öfters Luft oder Wasser aus? Falls nicht muß das Wasser anderswo verschwinden. Also entweder Leck in der Anlage oder Ausdehnungsgefäß defekt.

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo, tritt an deinem Ventil öfters Luft oder Wasser aus? Falls nicht muß das Wasser anderswo verschwinden. Also entweder Leck in der Anlage oder Ausdehnungsgefäß defekt.

Nacktmully antwortete vor 14 Jahren

Kein Leck. Kein Wasseraustritt. Also müßte es doch das Ausdehnungsgefäß sein oder????

MFG

Siggy

Nacktmully antwortete vor 14 Jahren

Kein Leck. Kein Wasseraustritt. Also müßte es doch das Ausdehnungsgefäß sein oder????

MFG

Siggy

Hajo antwortete vor 14 Jahren

Kenn ich von meinem Öler.Bei mir ist auch das Ausgleichsgefäss
defekt.

Gruss Hajo

Hajo antwortete vor 14 Jahren

Kenn ich von meinem Öler.Bei mir ist auch das Ausgleichsgefäss
defekt.

Gruss Hajo

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

wie groß ist dein Ausdehnungsgefäß denn dimensioniert?

um zu testen obs defekt ist einfach mal kurz am Ventil drücken,

wenn Luft rauszischt sollte es ok sein. Kannst aber auch die Anlage auskühlen lassen, und das Ausdehngefäß am Kappenventil schließen, entleeren und mit Manometer den Vordruck überprüfen.

Automatische Entlüfter am Puffer sind schon ganz gut.

Gerade nach Erst/Neubefüllung gast das frische Wasser doch recht lange aus.

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

wie groß ist dein Ausdehnungsgefäß denn dimensioniert?

um zu testen obs defekt ist einfach mal kurz am Ventil drücken,

wenn Luft rauszischt sollte es ok sein. Kannst aber auch die Anlage auskühlen lassen, und das Ausdehngefäß am Kappenventil schließen, entleeren und mit Manometer den Vordruck überprüfen.

Automatische Entlüfter am Puffer sind schon ganz gut.

Gerade nach Erst/Neubefüllung gast das frische Wasser doch recht lange aus.