Hallo zusammen,
weis jemand wie lange ein Heizkessel brauch um die Pufferspeicher zu laden? Ich habe einen P25 Kessel dieser benötigt ca. 7 Stunden um 1500 Liter Speicher zu laden? Es sind dabei alle Wärme abnehmer aus! Mann kann das bestimmt ausrechnen ich hab nur leider keine Ahnung wie, Kann mir jemand helfen?
Achso wie lange halten die Speicher bei euch so die Temperatur?
MFG
Andre
Hallo,
von wo ab laden meinst du denn ? Von Raumtemperatur oder im „laufenden Betrieb“?
Mein P21 läuft mit Verbrauchern ca 1,5 stunden, um den 1000l Speicher von ca. 35 grad auf 70 durchzuladen !
Gruß,
Ingo
Hallo,
von wo ab laden meinst du denn ? Von Raumtemperatur oder im „laufenden Betrieb“?
Mein P21 läuft mit Verbrauchern ca 1,5 stunden, um den 1000l Speicher von ca. 35 grad auf 70 durchzuladen !
Gruß,
Ingo
Hallo Ingo,
ich mein im Laufenden Betrieb. Also von ca. 40° auf 75°. Wieviel Pelltes verbrauchst du dabei. Ich baruche ca. 30 KG um die Puffer zu laden. Mir kommt das viel zu viel vor!
Hallo Ingo,
ich mein im Laufenden Betrieb. Also von ca. 40° auf 75°. Wieviel Pelltes verbrauchst du dabei. Ich baruche ca. 30 KG um die Puffer zu laden. Mir kommt das viel zu viel vor!
Bei 1500 Liter Wasser klingt das aber relativ normal.
Ich habe einen 850-Liter Speicher und einen P14/130, der mit etwa 12 kW läuft (die Kesselleistung kannst Du Dir relativ einfach mit dem Berechnungstool auf der Webseite des Forumsbetreibers ausrechnen). Bei laufenden Betrieb benötigt mein Kessel etwa 6 Stunden zum durchladen. Der Start ist bei mir variabel (abhängig von der Vorlauftemperatur + 3K) und wird bis etwa 73 °C durchgeladen.
Thomas
Bei 1500 Liter Wasser klingt das aber relativ normal.
Ich habe einen 850-Liter Speicher und einen P14/130, der mit etwa 12 kW läuft (die Kesselleistung kannst Du Dir relativ einfach mit dem Berechnungstool auf der Webseite des Forumsbetreibers ausrechnen). Bei laufenden Betrieb benötigt mein Kessel etwa 6 Stunden zum durchladen. Der Start ist bei mir variabel (abhängig von der Vorlauftemperatur + 3K) und wird bis etwa 73 °C durchgeladen.
Thomas
Wo ist den das Tool? Hast nen link für mich?
Ich hab es mal durch gerechnet und der Ofen sollte etwa 3,5 Stunden brauch wenn ich mich nicht verrechnet habe!
Wo ist den das Tool? Hast nen link für mich?
Ich hab es mal durch gerechnet und der Ofen sollte etwa 3,5 Stunden brauch wenn ich mich nicht verrechnet habe!
Hier ist das Tool:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/berechnung-pelletbrenner.html
Funktioniert einfach, ist m.W. wichtig, das richtig einzustellen.
Thomas
Hier ist das Tool:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/berechnung-pelletbrenner.html
Funktioniert einfach, ist m.W. wichtig, das richtig einzustellen.
Thomas
Hallo Andre
rechnen wir mal:
wieviel KWh Wärmemenge gehen in deinen Speicher ?
Wärmekapazität von Wasser x Wassermenge in Tonnen x Temperaturdifferenz
1,162 x 1,5 x 35 = 61 KWh
Bei einem Wirkungsgrad von 85 % brauchst du dafür etwas mehr als 70 KWh. In Pellets sind das rund 14 kg.
Grüße, Martin
Hallo Andre
rechnen wir mal:
wieviel KWh Wärmemenge gehen in deinen Speicher ?
Wärmekapazität von Wasser x Wassermenge in Tonnen x Temperaturdifferenz
1,162 x 1,5 x 35 = 61 KWh
Bei einem Wirkungsgrad von 85 % brauchst du dafür etwas mehr als 70 KWh. In Pellets sind das rund 14 kg.
Grüße, Martin
Guten Morgen,
ich hätte jetzt geschätzt, dass ich ca. einen halben Sack ( 7,5kg) pro Ladung verbrenne !
Wenn ich das mit der Formel von mingam berechne, sind es ca. 9 kg bei einem Wirkungsgrad von 90%.
Warum dein Brenner so lange läuft, kann ich dir nicht sagen. Wie ist denn dein Brenner eingestellt ? Läuft er auf max. Leistung ?
Gruß,
Ingo
Guten Morgen,
ich hätte jetzt geschätzt, dass ich ca. einen halben Sack ( 7,5kg) pro Ladung verbrenne !
Wenn ich das mit der Formel von mingam berechne, sind es ca. 9 kg bei einem Wirkungsgrad von 90%.
Warum dein Brenner so lange läuft, kann ich dir nicht sagen. Wie ist denn dein Brenner eingestellt ? Läuft er auf max. Leistung ?
Gruß,
Ingo
@Martin: danke für das rechen Beispiel! Das deckt sich ja etwa mit den 3,5 Stunden die ich aus gerechnet habe! Wenn man davon ausgeht das der Ofen etwa 5 kg pro Stunde brauch!
@ Thomas danke für den link werde es nachher mal ausprobieren!
@ Ingo: das ist ne gute frage mit wieviel Leistun. Der läuft! In meinem ofen ist keine Steuerung verbaut! Die Einstellung der lamdasonde steht auf max! Ich glaube auch das die flame die ich hab viel zu groß ist! Die schlägt voll gegen die ofenwand!!
@Martin: danke für das rechen Beispiel! Das deckt sich ja etwa mit den 3,5 Stunden die ich aus gerechnet habe! Wenn man davon ausgeht das der Ofen etwa 5 kg pro Stunde brauch!
@ Thomas danke für den link werde es nachher mal ausprobieren!
@ Ingo: das ist ne gute frage mit wieviel Leistun. Der läuft! In meinem ofen ist keine Steuerung verbaut! Die Einstellung der lamdasonde steht auf max! Ich glaube auch das die flame die ich hab viel zu groß ist! Die schlägt voll gegen die ofenwand!!
hallo Jostum
wieso läuft Dein Kessel nur mit 12 KW ?
Was hast Du für Werte t4 und t6.
Ich habe 2,1g Förderung pro Sekunde. Einen P14 und t4=6 und T6 = 14, Meine Abgastems sind bei 130-140 Grad.
Grüße
hallo Jostum
wieso läuft Dein Kessel nur mit 12 KW ?
Was hast Du für Werte t4 und t6.
Ich habe 2,1g Förderung pro Sekunde. Einen P14 und t4=6 und T6 = 14, Meine Abgastems sind bei 130-140 Grad.
Grüße
ach so bei der Letzten Messung des Schorni war alles weit unter den Grenzwerten.
Habe keinen Russ ect.
Habe ich zu wenig eingestellt ?
ach so bei der Letzten Messung des Schorni war alles weit unter den Grenzwerten.
Habe keinen Russ ect.
Habe ich zu wenig eingestellt ?
Meiner läuft mit ca. 12 kW, weil ich ihn so eingestellt habe. Der muss ja nicht mit mehr Leistung fahren als nötig.
Thomas
Meiner läuft mit ca. 12 kW, weil ich ihn so eingestellt habe. Der muss ja nicht mit mehr Leistung fahren als nötig.
Thomas
ich schätze bei mir sind es nur 10-11 KW.
Es reicht vollkommen um mein Haus zu heizen und den Puffer auch noch daneben zu laden.
Hast Du mal probiert ob man auch Pellets spart wenn man nur mit 12 KW heizt ?
ich schätze bei mir sind es nur 10-11 KW.
Es reicht vollkommen um mein Haus zu heizen und den Puffer auch noch daneben zu laden.
Hast Du mal probiert ob man auch Pellets spart wenn man nur mit 12 KW heizt ?
Um das wirklich genau machen zu können, müsste man eine Wärmemengenzähler einbauen. Oder man stellt identische Rahmenbedingungen her (Außentemperatur gleich, Abnahme in die Heizkreise gleich) und heizt dann (aber jeweils mit richtig eingestelltem Brenner!) mal mit höherer, mal mit niedrigerer Leistung. Evtl. kann Micha (rscomp) was dazu sagen.
Thomas
Um das wirklich genau machen zu können, müsste man eine Wärmemengenzähler einbauen. Oder man stellt identische Rahmenbedingungen her (Außentemperatur gleich, Abnahme in die Heizkreise gleich) und heizt dann (aber jeweils mit richtig eingestelltem Brenner!) mal mit höherer, mal mit niedrigerer Leistung. Evtl. kann Micha (rscomp) was dazu sagen.
Thomas
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Habe seit 5Jahren einen Pufferspeicher mit WW.
600l gesammt davon 150L Brauchwasser.
Bis jetzt hatte ich nen Öler dran jetzt kommt ein D15P zum Einsatz!
Nun meine Frage: Manche laden den Speicher komplett andere nur die Hälfte( Anschluß Rücklauf mitte andere ganz unten)
Was macht wirklich Sinn?
Nicht zu vergessen ich habe auch ne Solaranlage die meine Heizung unterstützt!
Kann mir da jemand nen Rat geben wie ich jetzt den Pelettkessel am Speicher anschließen soll / muß?
Hallo,
von wo ab laden meinst du denn ? Von Raumtemperatur oder im „laufenden Betrieb“?
Mein P21 läuft mit Verbrauchern ca 1,5 stunden, um den 1000l Speicher von ca. 35 grad auf 70 durchzuladen !
Gruß,
Ingo
Hallo,
von wo ab laden meinst du denn ? Von Raumtemperatur oder im „laufenden Betrieb“?
Mein P21 läuft mit Verbrauchern ca 1,5 stunden, um den 1000l Speicher von ca. 35 grad auf 70 durchzuladen !
Gruß,
Ingo
Hallo Ingo,
ich mein im Laufenden Betrieb. Also von ca. 40° auf 75°. Wieviel Pelltes verbrauchst du dabei. Ich baruche ca. 30 KG um die Puffer zu laden. Mir kommt das viel zu viel vor!
Hallo Ingo,
ich mein im Laufenden Betrieb. Also von ca. 40° auf 75°. Wieviel Pelltes verbrauchst du dabei. Ich baruche ca. 30 KG um die Puffer zu laden. Mir kommt das viel zu viel vor!
Bei 1500 Liter Wasser klingt das aber relativ normal.
Ich habe einen 850-Liter Speicher und einen P14/130, der mit etwa 12 kW läuft (die Kesselleistung kannst Du Dir relativ einfach mit dem Berechnungstool auf der Webseite des Forumsbetreibers ausrechnen). Bei laufenden Betrieb benötigt mein Kessel etwa 6 Stunden zum durchladen. Der Start ist bei mir variabel (abhängig von der Vorlauftemperatur + 3K) und wird bis etwa 73 °C durchgeladen.
Thomas
Bei 1500 Liter Wasser klingt das aber relativ normal.
Ich habe einen 850-Liter Speicher und einen P14/130, der mit etwa 12 kW läuft (die Kesselleistung kannst Du Dir relativ einfach mit dem Berechnungstool auf der Webseite des Forumsbetreibers ausrechnen). Bei laufenden Betrieb benötigt mein Kessel etwa 6 Stunden zum durchladen. Der Start ist bei mir variabel (abhängig von der Vorlauftemperatur + 3K) und wird bis etwa 73 °C durchgeladen.
Thomas
Wo ist den das Tool? Hast nen link für mich?
Ich hab es mal durch gerechnet und der Ofen sollte etwa 3,5 Stunden brauch wenn ich mich nicht verrechnet habe!
Wo ist den das Tool? Hast nen link für mich?
Ich hab es mal durch gerechnet und der Ofen sollte etwa 3,5 Stunden brauch wenn ich mich nicht verrechnet habe!
Hier ist das Tool:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/berechnung-pelletbrenner.html
Funktioniert einfach, ist m.W. wichtig, das richtig einzustellen.
Thomas
Hier ist das Tool:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/berechnung-pelletbrenner.html
Funktioniert einfach, ist m.W. wichtig, das richtig einzustellen.
Thomas
Hallo Andre
rechnen wir mal:
wieviel KWh Wärmemenge gehen in deinen Speicher ?
Wärmekapazität von Wasser x Wassermenge in Tonnen x Temperaturdifferenz
1,162 x 1,5 x 35 = 61 KWh
Bei einem Wirkungsgrad von 85 % brauchst du dafür etwas mehr als 70 KWh. In Pellets sind das rund 14 kg.
Grüße, Martin
Hallo Andre
rechnen wir mal:
wieviel KWh Wärmemenge gehen in deinen Speicher ?
Wärmekapazität von Wasser x Wassermenge in Tonnen x Temperaturdifferenz
1,162 x 1,5 x 35 = 61 KWh
Bei einem Wirkungsgrad von 85 % brauchst du dafür etwas mehr als 70 KWh. In Pellets sind das rund 14 kg.
Grüße, Martin
Guten Morgen,
ich hätte jetzt geschätzt, dass ich ca. einen halben Sack ( 7,5kg) pro Ladung verbrenne !
Wenn ich das mit der Formel von mingam berechne, sind es ca. 9 kg bei einem Wirkungsgrad von 90%.
Warum dein Brenner so lange läuft, kann ich dir nicht sagen. Wie ist denn dein Brenner eingestellt ? Läuft er auf max. Leistung ?
Gruß,
Ingo
Guten Morgen,
ich hätte jetzt geschätzt, dass ich ca. einen halben Sack ( 7,5kg) pro Ladung verbrenne !
Wenn ich das mit der Formel von mingam berechne, sind es ca. 9 kg bei einem Wirkungsgrad von 90%.
Warum dein Brenner so lange läuft, kann ich dir nicht sagen. Wie ist denn dein Brenner eingestellt ? Läuft er auf max. Leistung ?
Gruß,
Ingo
@Martin: danke für das rechen Beispiel! Das deckt sich ja etwa mit den 3,5 Stunden die ich aus gerechnet habe! Wenn man davon ausgeht das der Ofen etwa 5 kg pro Stunde brauch!
@ Thomas danke für den link werde es nachher mal ausprobieren!
@ Ingo: das ist ne gute frage mit wieviel Leistun. Der läuft! In meinem ofen ist keine Steuerung verbaut! Die Einstellung der lamdasonde steht auf max! Ich glaube auch das die flame die ich hab viel zu groß ist! Die schlägt voll gegen die ofenwand!!
@Martin: danke für das rechen Beispiel! Das deckt sich ja etwa mit den 3,5 Stunden die ich aus gerechnet habe! Wenn man davon ausgeht das der Ofen etwa 5 kg pro Stunde brauch!
@ Thomas danke für den link werde es nachher mal ausprobieren!
@ Ingo: das ist ne gute frage mit wieviel Leistun. Der läuft! In meinem ofen ist keine Steuerung verbaut! Die Einstellung der lamdasonde steht auf max! Ich glaube auch das die flame die ich hab viel zu groß ist! Die schlägt voll gegen die ofenwand!!
hallo Jostum
wieso läuft Dein Kessel nur mit 12 KW ?
Was hast Du für Werte t4 und t6.
Ich habe 2,1g Förderung pro Sekunde. Einen P14 und t4=6 und T6 = 14, Meine Abgastems sind bei 130-140 Grad.
Grüße
hallo Jostum
wieso läuft Dein Kessel nur mit 12 KW ?
Was hast Du für Werte t4 und t6.
Ich habe 2,1g Förderung pro Sekunde. Einen P14 und t4=6 und T6 = 14, Meine Abgastems sind bei 130-140 Grad.
Grüße
ach so bei der Letzten Messung des Schorni war alles weit unter den Grenzwerten.
Habe keinen Russ ect.
Habe ich zu wenig eingestellt ?
ach so bei der Letzten Messung des Schorni war alles weit unter den Grenzwerten.
Habe keinen Russ ect.
Habe ich zu wenig eingestellt ?
Meiner läuft mit ca. 12 kW, weil ich ihn so eingestellt habe. Der muss ja nicht mit mehr Leistung fahren als nötig.
Thomas
Meiner läuft mit ca. 12 kW, weil ich ihn so eingestellt habe. Der muss ja nicht mit mehr Leistung fahren als nötig.
Thomas
ich schätze bei mir sind es nur 10-11 KW.
Es reicht vollkommen um mein Haus zu heizen und den Puffer auch noch daneben zu laden.
Hast Du mal probiert ob man auch Pellets spart wenn man nur mit 12 KW heizt ?
ich schätze bei mir sind es nur 10-11 KW.
Es reicht vollkommen um mein Haus zu heizen und den Puffer auch noch daneben zu laden.
Hast Du mal probiert ob man auch Pellets spart wenn man nur mit 12 KW heizt ?
Um das wirklich genau machen zu können, müsste man eine Wärmemengenzähler einbauen. Oder man stellt identische Rahmenbedingungen her (Außentemperatur gleich, Abnahme in die Heizkreise gleich) und heizt dann (aber jeweils mit richtig eingestelltem Brenner!) mal mit höherer, mal mit niedrigerer Leistung. Evtl. kann Micha (rscomp) was dazu sagen.
Thomas
Um das wirklich genau machen zu können, müsste man eine Wärmemengenzähler einbauen. Oder man stellt identische Rahmenbedingungen her (Außentemperatur gleich, Abnahme in die Heizkreise gleich) und heizt dann (aber jeweils mit richtig eingestelltem Brenner!) mal mit höherer, mal mit niedrigerer Leistung. Evtl. kann Micha (rscomp) was dazu sagen.
Thomas