Fragen und AntwortenPufferspeichergröße
Feueresel antwortete vor 14 Jahren


35 Antworten
klaena antwortete vor 14 Jahren

Puffer ohne Wärmetauscher nehmen, dafür nen Plattenwärmetauscher. Sollte beim Preis kein Unterschied sein aber bei der Beladung oder auch beim Direktheizen einen großen Unterschied machen.
Heizkörper für 75 Grad ausgelegt macht die Solarheizung aber fast unmöglich. Die Heizkörper müssen gegen viel größere ausgetauscht werden oder gleich auf Fußbodenheizung gehen.
Puffer immer ohne Dämmung kaufen und selber dämmen, ist viel billiger und viel viel besser.
Warum keine Flachkollektoren? Ergibt mehr Aperturfläche.
viel mehr als 60 Grad Neigung würd ich nicht nehmen, im Winter kommt zu wenig als dass man dafür den Winkel in der Übergangszeit verschlechtern sollte, denn da kommt tatsächlich was vom Himmel.
Wenn der Ofen oft an ist dann lieber die 4000 Liter nehmen, sonst hat die Solaranlage nix mehr übrig. 4000 Liter scheinen mir auch besser bei 25qm Kollis.
Und zu guter Letzt muß dann natürlich ne UVR1611 her die das ganze regeln kann 🙂
Gruß Klaena

manter antwortete vor 14 Jahren

Ich schließe mich klaena an.

Auf den 400l Speicher kannst du dann auch verzichten.
Falls 4000 zu viel ist, kannst du ja auch 2x1500l nehmen.

Als Mag mindestens 10% des Anlageninhalts, dann geht nichts schief (es sei denn du hast ein Hochhaus).
Nimm einfach eine Nummer größer, als 10%des Puffers.
Also bei 2000l Puffer ein 300er, bei 3000l ein 400er usw.
Dann hast du auch keine so großen Druckschwankungen.

Gruß Manuel

reinelektronik antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich kann mich auch nur Klaena anschließen denn denn besser geht es nicht mehr.

Sonnige Grüße Reiner

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
klaena antwortete vor 14 Jahren

Wir hatten diesen Sommer Golfball große Hagelkörner bei maßivem Sturm. Meine Flachkollis sind heile geblieben und die haben nur 45 Grad Neigung, bei 60 halten die noch viel mehr aus. Bei dem Sturm wurden Dächer abgedeckt und Überlandleitungsmasten abgeknickt. Ich behaupte Röhren hätten das nicht mitgemacht.
Wenn du später nur noch Wand und Bodenheizung hast hast du ja beste Vorraussetzungen für Solar und dann brauchst du auch keine hohen Vorlauftemperaturen mehr bei der Solaranlage, höchstens fürs Trinkwasser. Also kein Grund sich gegen die Flachkollis zu entscheiden, aber dass muß jeder selber wissen.
Meine 20qm haben nach Abzug der Förderung 3000€ gekostet inklusive Verrohrung und Ständer. Und so ne Glasscheibe bekommt man immer mal besorgt auch wenns nicht das beste Solarglas ist, ne passende Röhre ist in Notzeiten bestimmt schwerer zu bekommen 😉
Und wir Atmosianer bauen schließl auch um für den 3ten Weltkrieg gerüstet zu sein.
Wenn Puffer in Scheune dann natürlich nur einen Puffer in der passenden Größe, dass ist immer besser.
Den 400 Liter dann extra super duper einpacken als Hochtemperaturspeicher für die Friwa.

manter antwortete vor 14 Jahren

Mit dem Puffer kann ich dir schlecht weiterhelfen, da ich keine Ahnung habe wie gut dein Kaminofen arbeitet.

3000l reichen aber normalerweise aus.

Wieviel Öl/Gas hast du denn vorher verheizt?

Gruß Manuel

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, mit super Hardware, Vollsensorik, Prozessorpower inkl. optimalem Software-Programm(ierung)
lassen sich auch noch die letzten Atome/Elektronen einfangen, ist eben auch eine Preisfrage

…, der Esel —,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
reinelektronik antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe meine 3 800er in eine Box aus 3x5cm Styropor gestellt mit einem Abstand von 5cm zum Styropor und diesen Hohlraum mit Thermofloc ausgefüllt.

Sonnige Grüße Reiner

holzknecht antwortete vor 14 Jahren

Hallo, ich habe meine 4X800l mit 140mm Alukaschierter Steinwolle isoliert sehr effektiv.

Gruß
dieter

winnie3pooh antwortete vor 14 Jahren

Hallo kaninchen,

ich habe meine Puffer mit 20 cm Polyrethan Hartschaumstoff gedämmt, nach oben soviel wie geht – ca. 50 – 60 cm, von unten nur 5 cm, aber unter der Bodenplatte auch gedämmt.
Solar wird bei mir über ein 5-Wege Ventil eingespeist – hatte ich noch – UVR 1611 soll dann entscheiden in welcher Schicht eingespeist wird – Sensorabfrage.
RL HK und Friwa geht bei mir in einen Zentralen Rücklauf, der RL hat drei Anschlüsse am Puffer, die Schwerkraft soll dann entscheiden wo die Suppe eingespeist wird.

Gruß Jörg

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
reinelektronik antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

es reicht auch Temperguß aber in schwarz und NICHT verzinkt.

Sonnige Grüße Reiner

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
reinelektronik antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

bei heißen Temperaturen kann sich das Zink ablösen und dann kommt es zur Korrosion.

Sonnige Grüße Reiner

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren
reinelektronik:
Hallo,

bei heißen Temperaturen kann sich das Zink ablösen und dann kommt es zur Korrosion.

Sonnige Grüße Reiner

…, und der Esel —, wenn das verzinkte ab/lösen sollte/ist haben wir eben wieder schwarzen Temperguß immer wieder zum

übrigens,

►Bei dieser Wärmebehandlung entsteht weißer Temperguss (da entkohlt).◄

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Volli antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Oben in dem Bild kann im Speicher das Schichtladerohr gesehen werden. Das ist ja am Rücklauf angeschlossen!?

Da wird das Wasser aus dem Speicher durch die Pumpen entnommen.
-und eingespeist! und dafür ist das Schichtrohr, da gehören alle Rückläufe ran es sei denn ein Rücklauf hat z.B. 60C° der sollte dann in der passenden Höhe separat angeschlossen werden

Macht denn ein Schichtladerohr im RL der Kessel/Solarstation überhaupt sinn?
-wenn du Rückläufe mit unterschiedlichen Temp. hast ja

Das wäre ja dann nur da, um den Heizkreisrücklauf daran anzuschließen.
-siehe oben

Das Laderohr soll doch das ankommende Wasser schichten, oder habe ich da was falsch verstanden?
-siehe oben

Dann stimmt der Hydraulikplan nicht. Die ganzen Rückläufe der Kessel und Solar müssten dann an L oder höher angeschlossen werden und nicht an M.
-doch, alles an M und die Vorläufe in der passenden Höhe einzeln anschließen

Auch sind meine Umschaltventile im RL sinnlos.

Habe jetzt mal einen neuen, hoffentlich besseren Plan erstellt:
-kann beim schreiben leider das Bild nicht sehen, glaube aber du hast den Rücklauf vom Pelleter obere Hälfte entnommen, gehört aber an M sonst nutzt du nicht das ganze Puffervolumen

Du könntest dir alle Umschaltventiele für Solar sparen wenn du für Solarvorlauf ein aussenliegendes Schichtrohr anbaust (Suchfunktion „Schichtrohr“ benutzen) dein Speicher hat dafür ja genügend Anschlüsse.

kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, hmm,

…, ein nettes Bauteil – einfach ohne Strom – vielseitig einsetzbar (Seite 7)
— geht auch zum ansteuern von Heizkreisen ►Thermostat-Schließer mit Kapillarfühler◄

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…/—,kaninchen,

nun ja, hatte gedacht Du baust das Teil in den oberen Puffer-Solar-Kreis-Tauscher-Kreis ein,
und legst den Kapillar-Fühler im entsprechenden Pufferbereich an und wenn der warm/heiß
wird schlißt das Ventil und der Solar-Kreis wird gegen die Schwerkraft-Zirkulation
oder entsprechendes Federventil/Klappe jetzt durch den unteren Puffer-Solar-Kreis-Tauscher
geleitet oder so ähnlich.
Mit so einem Teil begrenze ich unter anderm, an meinem 800L W-Wasser Boiler, den Heizwasser-Durchfluß über die Rücklauftemperatur des Wärmetauschers

…, der Esel —,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Volli antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Kennst Du / kennt Ihr noch andere Ideen für das Schichtrohr?

ja das mit der Dichtigkeit ist so eine Sache auf Dauer. Ich würde das Schichtrohr in Schwarzrohr schweißen, billig und langlebig.
Wenn du nicht schweißen kannst las es von einem guten alten Schlosser oder Klempner schweißen der das noch Autogen kann. Alle Teile zurechtsägen, Puffer auf den Anhänger, hinfahren und schweißen lassen. Das kann nicht so teuer sein.

Ich habe meine Anlage Elektrisch und MIG geschweißt da ich kein Autogenschweißgerät habe. Das geht auch. Man darf nur nicht alles sofort verpacken sondern sollte die Anlage ein paar Tage im Betrieb testen und auf Undichtigkeiten kontrollieren. Ich musste eine Stelle nach schweißen da es dort ganz leicht undicht war. Verschraubungen sind öfters undicht. Sieht man nur an der rostigen Färbung das Wasser verdunstet ja gleich. Das geht bei laufendem Betrieb problemlos.

Oder wie hier in Kupfer gelötet das geht mit einfachen Mitteln.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, hallo Volli,

da es sich in dem Pufferspeicher um Wärmetauscher für Solar handelt,
ist daß nicht-machbar mit einem Schichtrohr

der Esel —,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, nur so zu Info

kaninchen:
Hallo,

– 400l WWSpeicher inkl. 2 WT für Solar, wird mit integriert (die 400l werden dann auch als Speicher genutz), entnahme über Friwa Station

Als Puffer ist ein 2000l Schichenpufferspeicher mit 2WT für Solar vorgesehen (für Schichtung), in Überlegung sind 2x2000l, der Erste mit den 2 WT und den 2ten ohne WT paralell geschaltet und mit Kugelhahn abtrennbar. Beide Puffer würden dann nebeneinander stehen. Ich habe bedenken die Puffer voll zu bekommen bei 4000l. Link zum Pufferspeicher -> http://www.heimbaucenter.de/markt/Schichten-Pufferspeicher-2000-Liter-2-Waermetauscher-inkl-Iso

Vielen Dank

LG kaninchen

…, genau so gelesen und auch verstanden

…, der Esel —,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, LG kaninchen,

warum willst Du mit dem Kesselwasser direkt in die Solarkollektoren ?
Daß ist so nicht üblich (Frostschutz ? auch Schmutz — fest/ein-brennen bei Stillstand )

Mit freundlichen Grüßen

Der Esel — weiter,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

… hmm, LG kaninchen,

sehe da drei Pumpen in einem gemeinsamen Heizkreisrücklauf,
— eine an der richtigen Stelle und die Hydraulik eingestellt –
erspart Dir zwei Pumpen

— der Esel,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kaninchen antwortete vor 14 Jahren
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…,Verbesserungen — aus drei

Vorschläge werden noch angenommen

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!