Fragen und AntwortenPuffervolumen für gse22 ?? Brenndauer?
Spornrad antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Ich überlege einen GSE 22 anzschaffen. Als Zusatzheizung. Wir haben ca. 180 m2 Altbau zu heizen. Bis jetzt überwiegend mit Kaminöfen. Ist mir aber zu unwirtschaftlich. Hat einer Ahnung und Erfahrung wieviel Puffer man mit der Anlage voll bekommt? Und angegeben wird das eine Ladung für zwei Stunden brennt. Erscheint mir reichlich wenig.Künzel gibt z.b. beim HV17 7-8 Stunden an. Ist aber viel Technik dran, kann also auch viel kaputt gehen. Ich bin eher für solide Technik, die lange hält. Hilfe wär nett.Gruß Sascha



5 Antworten
holzknecht antwortete vor 15 Jahren

Hallo Sascha,
ich betreibe auch einen 22 GSE mit 1600L Puffer, wenn die Puffer komplett leer sind (ca. 30°) benötige ich 1 ½ Ladungen Buche um auf gut 85° zu kommen. Die Brenndauer von einer Füllung bei mir ca. 4 Std. Ich beheize ca. 190qm Bj.1956 bei den momentanen Temperaturen heize ich eine Füllung in 24Std. Im Winter bei Minus sind es auch schon mal zwei Füllungen. Wenn Du komfortabel heizen willst würde ich Dir zu einem 40 Gse mit entsprechend mehr Puffer raten.
Gruß
Dieter

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Moin Sascha

Ich überlege einen GSE 22 anzschaffen. Als Zusatzheizung. Wir haben ca. 180 m2 Altbau zu heizen.

Finde ich für einen 180m² Altbau für äußerst knapp.

Bis jetzt überwiegend mit Kaminöfen

Andere Heizquellen? – Verbräuche Holz, Gas, Öl??

Künzel gibt z.b. beim HV17 7-8 Stunden an.

Künzel gibt eigentlich 3-5 Stunden(je nach Holzart) an.

Wäre auch hilfreich die im Button [Hilfe](linke Seite) hinterlegten Fragen einmal zu beantworten.

Torsten

raggamanna antwortete vor 15 Jahren

Wir haben eine Ölheizung. Verbrauch ca 1500 Liter, und verbrauchen zusätzlich ca. 15 Rm Holz im Jahr mit zwei Kaminöfen.

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Ich überlege einen GSE 22 anzschaffen. Als Zusatzheizung.

Meine pers. Meinung, wenn Holzheizung, dann als Hauptheizung und den Öler als Reserve.

So aus der Hüfte geschossen, minimum 30er mit 2 eher 3000L Pufferspeicher.

Die Kaminöfen haste denn nur noch zur Deko an(spreche aus Erfahrung).

Hinweis: Es hat sich noch keiner über einen zu großen HV beschwert, aber viele über einen zu kleinen.

Torsten

Spornrad antwortete vor 15 Jahren

Beim Holzvergaser Kessel ist es anders als bei einer Öl oder Gasheizung. Man sollte beim Holzvergaser grundsätzlich immer einen größeren Kessel nehmen. Den GSE 22 halte ich für 180 m2 Altbau für zu klein.
Bei einer Öl oder Gasheizung wurden bisher oft zu große Kessel eingebaut.